Računanje ekvivalentne ozemljitvene upornosti ozemljila.

Računanje ekvivalentne ozemljitvene upornosti ozemljila.

Siddh ::

Imam ozemljilo sestavljeno s valjancem in jekleno mrežo, oboje zalito v beton v temeljih.

Oboje imam izračunano, pa me zanima da dobim ekvivalentno upornost moram obe upornosti gledati kot da sta vzporedni ali vzamem najmanšo?

Po moji logiki bi gledal na upornosti, kot da sta vzporedni, ampak sem gledal v zvezku vaje pa nismo takega primera rešili. Profesor pa tudi ni razložil tega, na vprašanja pa je gluh.


telexdell ::

Če imaš v dozo GIP posebej speljan valjanec in posebej mrežo, potem sta ozemljitvi vezani paralelno. Če pa imaš v GIP vezan le valjanec in potem v zemlji povežeš valjanec in mrežo pa sta ozemljili vezani zaporedno- torej obe ozemljiti prispevata svoj delež in nikakor le eno.
Precej je treba vedeti, preden opaziš, kako malo veš.