Forum » Pomoč in nasveti » Premajhen presek kabla?
Premajhen presek kabla?
west92 ::
Pozdravljeni,
se že v naprej opravičujem, če sem v napačnem oddelku.
Na eno stran kabla 4x0,75mm2 sem dal vtikač in to gre v vtičnico. Na drugo stran bi pa dal razdelilno letev s 5 vtičnicami.
Torej kabel je dolg nekje 10 metrov.
Ali je možno, da bi dal obe fazi skupaj (črno in rjavo)? Bi potem vseeno vse funkcioniralo, kot mora glede na to, da sta N in PE samo 0,75mm2? Varovalka je 16A.
Priključeno bo samo modem za internet, router, zvočniki in xbox (xbox ne bo vedno prižgan, max. 3 ure na dan). Vse skupaj nanese skoraj 14A.
Problem je, da kabla ne morem več zamenjati.
Hvala in LP!
se že v naprej opravičujem, če sem v napačnem oddelku.
Na eno stran kabla 4x0,75mm2 sem dal vtikač in to gre v vtičnico. Na drugo stran bi pa dal razdelilno letev s 5 vtičnicami.
Torej kabel je dolg nekje 10 metrov.
Ali je možno, da bi dal obe fazi skupaj (črno in rjavo)? Bi potem vseeno vse funkcioniralo, kot mora glede na to, da sta N in PE samo 0,75mm2? Varovalka je 16A.
Priključeno bo samo modem za internet, router, zvočniki in xbox (xbox ne bo vedno prižgan, max. 3 ure na dan). Vse skupaj nanese skoraj 14A.
Problem je, da kabla ne morem več zamenjati.
Hvala in LP!
profii ::
Koliko kilowattov ozvočenja pa imaš?
Na hitro - "od oka":
Modem za internet 10W
Router 10W
Xbox 200W
Torej ti ostane še cca 3 kW za zvočnike
Na hitro - "od oka":
Modem za internet 10W
Router 10W
Xbox 200W
Torej ti ostane še cca 3 kW za zvočnike
west92 ::
profii ::
Napetost je konstantna, moč (watte) dobiš z enačbo množenja napetosti in toka, torej je moč (watti) in tok (amperi) lepo povezana.
Malo sem pobrskal po tabelah za presek vodnikov, z 0.75mm imaš lahko 3 A toka, torej 690 W ali 0,69 kW.
Malo sem pobrskal po tabelah za presek vodnikov, z 0.75mm imaš lahko 3 A toka, torej 690 W ali 0,69 kW.
west92 ::
Napetost je konstantna, moč (watte) dobiš z enačbo množenja napetosti in toka, torej je moč (watti) in tok (amperi) lepo povezana.
Malo sem pobrskal po tabelah za presek vodnikov, z 0.75mm imaš lahko 3 A toka, torej 690 W ali 0,69 kW.
Zato sem pa vprašal, če je možno, da bi obe fazi dal skupaj (da bi imel 1,5mm2 faze, drugo bi pa bilo 0,75mm2, torej bi imel več štroma, ane?)
Aljaz1980 ::
Ali je možno, da bi dal obe fazi skupaj (črno in rjavo)? Bi potem vseeno vse funkcioniralo, kot mora glede na to, da sta N in PE samo 0,75mm2? Varovalka je 16A.
Ne
Ker se tok še vedno zaključi po N, ki pa je 0.75mm2.
Gre se za ampere ne za wate, ali? :)
od oka je 1A je 1A x 220V = 220W
Po pravilih se manj kot 1.5mm2 v inštalacijah niti ne sme uporabljati.
west92 ::
profii ::
Po kalkulatorju na povezav: http://www.elektro-pirnat.si/index.php/...
Imaš dovolj preseka kabla za 3 A toka, torej 660 W.
Imaš dovolj preseka kabla za 3 A toka, torej 660 W.
Invictus ::
Zato sem pa vprašal, če je možno, da bi obe fazi dal skupaj (da bi imel 1,5mm2 faze, drugo bi pa bilo 0,75mm2, torej bi imel več štroma, ane?)
Super ideja.
Fazi bi združil. Pokliči še gasilce. Naredil boš kratek stik ... Od kje vam prihajajo te butaste ideje?
"Life is hard; it's even harder when you're stupid."
http://goo.gl/2YuS2x
http://goo.gl/2YuS2x
Saintek ::
Invictus mislil je združiti barve rjava in črna na OBEH straneh priključka, da bi pridobil večji presek (1,5) za FAZNI vodnik ampak mu bo N še vedno samo 0,75 tako da nima smisla.
Zgodovina sprememb…
- spremenil: Saintek ()
francek1 ::
Dečko, ne se špilat. Koliko pride 10 m kabla 1,5 kvadrat? Koliko pa stanovanje, ki bi zagorelo?
Kdor se je že rodil učen se lahko reži...
...:TOMI:... ::
Čeprav 0,75 mm^2 ni po predpisih za inštalacije, bi za tvoje potrebe zadostovalo. Samo ne priklučuj ničesar več, recimo ne prklučuj kakega kaloriferja, fena, grelnika vode...
Ne povezuj kablov med sabo.
Ne povezuj kablov med sabo.
Tomi
dj_uro ::
raje v štartu kupi močnejši kabel, da bo pol mir...pa brez težav... ne se pa "igrat" električarja, da ne bo kaj narobe... saj veš, dobrega štromarja strese samo šnops =)
vw-klub.si
DOOM_er ::
pfff še šnops ne , no razen če je res hud. Sicer pa OP, premali presek kabla imaš. Jebiga povlečt boš moral močnejšega. Je pa res da ni slabih štromarjev (ker so vsi pomrl)
Robots will steal your job. But that's OK
Magic1 ::
Pozdravljeni,
Priključeno bo samo modem za internet, router, zvočniki in xbox (xbox ne bo vedno prižgan, max. 3 ure na dan). Vse skupaj nanese skoraj 14A.
Problem je, da kabla ne morem več zamenjati.
Hvala in LP!
Kot prvo je jasno napisal, da ne more zamenjati kabla.
Kot drugo mi pa ni jasno kje si dobil 14A?!???? Modem in rutar ponucata max 50W(50W/220V= 0,22A), Xbox one rabi na max load 110W(0,5A). Za zvočnike pa tudi moraš imeti hard sistem(star in visoko kvaliteten, ali doma narejen...zelo dvomim), da potrebuje 500W(2A).
Torej manj kot 3A vse skupaj, če ne bo kaj drugega močnega prikljapljal, potem nebi smelo biti problema.
Magic
krneki0001 ::
Zakaj ne more zamenjat kabla? Namesto tega potegne drugega in to je to. Na konec obstoječega prilima zajlo, povleče ta kabel iz stene in potem na zajlo pripne novi kabel in ga povleče skozi. Kaj je tu problem?
Asrock X99 Extreme 4 | Intel E5-2683V4 ES | 64GB DDR4 2400MHz ECC |
Samsung 250GB M.2 | Asus 1070 TI | 850W Antec | LC Tank Buster
Samsung 250GB M.2 | Asus 1070 TI | 850W Antec | LC Tank Buster
AndrejO ::
...:TOMI:... je izjavil:
Čeprav 0,75 mm^2 ni po predpisih za inštalacije, bi za tvoje potrebe zadostovalo. Samo ne priklučuj ničesar več, recimo ne prklučuj kakega kaloriferja, fena, grelnika vode...
Za preprečevanje požarov so varovalke in varovalka je v omarici. Tudi, če imaš na 0.75 priključen samo en betežen napajalnik za računalnik, lahko ta kadarkoli povzroči kratek stik, potegne polnih 10A (recimo, da je varovalka 10A), kar bo imelo na takšnem kablu zelo neugodne posledice.
Samo zato, ker lahko nekaj kupiš v trgovini brez opozorila, to še ne pomeni, da je to dobra ali varna ideja, če ne paziš kakšne imaš varovalke, ki varujejo ta kabel pred previsokim tokom.
Na pamet skozi navadno pleteno žilo 0.75 mislim, da ne bi smel dopustiti več kot 3A. Tipična hišna varovalka ti bo notri mirno spustila 10A. Puf, pa imaš okoliščine za možnost požara.
...:TOMI:... je izjavil:
Ne povezuj kablov med sabo.
Agreed.
Invictus ::
Glede na ceno kablov pojdi kupit kabel z večjim presekom.
Glede na to da tukaj sprašuješ osnovne elektro zadeve, bo ta opcija najbolj varna zate.
Glede na to da tukaj sprašuješ osnovne elektro zadeve, bo ta opcija najbolj varna zate.
"Life is hard; it's even harder when you're stupid."
http://goo.gl/2YuS2x
http://goo.gl/2YuS2x
Saintek ::
krneki0001 je izjavil:
Zakaj ne more zamenjat kabla? Namesto tega potegne drugega in to je to. Na konec obstoječega prilima zajlo, povleče ta kabel iz stene in potem na zajlo pripne novi kabel in ga povleče skozi. Kaj je tu problem?
Bi te rad videl, da to narediš, če star kabel ni položen v cev, pa še tedaj je vprašanje, kako je ta cev položena. :D
dottor ::
Raje vzamem hilti v roke pa razbijem pol stanovanja kot pa da čakam kdaj bo treba gasilce klicat...
Xeon X5650@3.8GHz |Asus P6T|
2x4GB+4x2GB|ASUS R9 280X@1100MHz|
WD Green 240GB SSD + 4x1TB Hitachi
2x4GB+4x2GB|ASUS R9 280X@1100MHz|
WD Green 240GB SSD + 4x1TB Hitachi
krneki0001 ::
krneki0001 je izjavil:
Zakaj ne more zamenjat kabla? Namesto tega potegne drugega in to je to. Na konec obstoječega prilima zajlo, povleče ta kabel iz stene in potem na zajlo pripne novi kabel in ga povleče skozi. Kaj je tu problem?
Bi te rad videl, da to narediš, če star kabel ni položen v cev, pa še tedaj je vprašanje, kako je ta cev položena. :D
On je napisal da ima varovalko 16A, kabel pa 0,75. To je taprava zadeva, kar kliče po gasilcih in orenk požaru.
Pozdravljeni,
se že v naprej opravičujem, če sem v napačnem oddelku.
Na eno stran kabla 4x0,75mm2 sem dal vtikač in to gre v vtičnico. Na drugo stran bi pa dal razdelilno letev s 5 vtičnicami.
Torej kabel je dolg nekje 10 metrov.
Ali je možno, da bi dal obe fazi skupaj (črno in rjavo)? Bi potem vseeno vse funkcioniralo, kot mora glede na to, da sta N in PE samo 0,75mm2? Varovalka je 16A.
Priključeno bo samo modem za internet, router, zvočniki in xbox (xbox ne bo vedno prižgan, max. 3 ure na dan). Vse skupaj nanese skoraj 14A.
Problem je, da kabla ne morem več zamenjati.
Hvala in LP!
Nikjer pa ni napisal, da ima stare kable v steno zazidane.
Če jih pa ima, pa hilti v roke in popravit, da bodo kabli tapravi, ti so najbrž že tok stari, da tudi pri 3A toka lahko pride do požara.
Asrock X99 Extreme 4 | Intel E5-2683V4 ES | 64GB DDR4 2400MHz ECC |
Samsung 250GB M.2 | Asus 1070 TI | 850W Antec | LC Tank Buster
Samsung 250GB M.2 | Asus 1070 TI | 850W Antec | LC Tank Buster
Vredno ogleda ...
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
---|---|---|---|
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
» | Kako podaljšati kable ?Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3624 (2702) | Essa1990 |
» | 5x1.5 za vticnico in luc (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 19152 (17635) | negotiator |
» | LED žarnice, presek kabla?Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 4435 (3920) | mirator |
» | Vtičnica ne deluje kljub temu, da je pod napetostjo (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 17183 (15613) | St235 |
» | Presek kablaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 6488 (6289) | kondezator |