Me je električar nategnil?

Me je električar nategnil?

wthwww ::

Zdravo,

pred 10 dnevi sem imel doma električarja. In sicer na hiši stari 40 let sem menjal celotno električno napeljavo, nove omarice, varovalke,...
Električar naj bi zamenjal komplet vse...

Danes sem hotel zamenjat eno vtičnico in vidim noter sta samo dve žici (2x siva)... Odprem drugo vtičnico noter so 3 žice (2x siva, 1x zeleno-rumena), odprem tretjo vtičnico noter so 3 (stare? Ne vem kakšne barve so bile prej samo nove ne izgledajo preveč) žice (rjava, rumeno-zelena, modra), odprem četrto vtičnico 2 stari žici (2x modra), vse polno praha...

Po neki moji logiki bi vsaka vtičnica morala imeti 3 žice (faza, nula, zemlja) in po nekih evropskih standardih naj bi bile po barvah, ne pa da je vsaka vtičnica svoje barve...

V stanovanju imam na vsaki vtičnici po 3 žice in to sem pričakoval da mi električar naredi tudi na hiši... Pa nič od nič... Sam pritisk mi je dvignil...

Je to torej normalno?
  • spremenilo: wthwww ()

Cervantes ::

Ni normalno. Ti je dal račun?

BALAST ::

Imaš predračun ali račun od električarja? Pritoži se na to. Če pa si delal na sivo, potem se lahko obrišeš pod nosom.
"You may fool all the people some of the time;
you can even fool some of the people all the time;
but you can't fool all of the people all the time."

Goran's Blog ::

Glede na to, da ti je menjal popolnoma vse od varovalk in omarice naprej bi jaz osebno pričakoval, da naredi kot je potrebno in ja 3 žice bi moral vsekakor potegniti. Praviš, da je stara hiša tako, da bi moral takoj videti ali so žice stare in jih sploh ni menjal glede na trdoto saj pri starih hišah ni bilo mehkih žic kod danes.

Silvo ::

Če je vse zamenjal je moral krepko štemati in položiti nove cevi in kable.
Mogoče je samo deloma zamenjal,kar je dobrega pač pustil..vpraši ga...sicer pa si bil zraven ti.
Silvo

Siddh ::

Ni normalno, če je na novo delana napeljava mora imeti vsaka vtičnica 3 žice in sicer zemljo - rumeno zelena, fazo - rjava, črna ali siva in nulo - modra.

Če sta pa samo dve žici, pa pomeni, da ni ozemljitve in potem sploh ne more delovati zaščita (FID stikalo), kar pa je dejansko smrtno nevarno. Me zanima kdo bo odgovarjal, če bi koga ubilo ali poškodovalo zaradi električnega udara.

Preveri, če imaš sploh FID stikalo in če deluje (ima test tipko, druga bolj neumna metoda pa je, da fazo za trenutek nasloniš na ozemljitev in vidiš, če ven vrže, ampak pri tem moraš biti res pazljiv).


wthwww ::

Ni mi dal račun, plačal sem mu na roke... Še 100EUR mu moram dat ker jih nisem imel v denarnici ravno takrat pa ne vem če bi mu jih glede na trenutno stanje... Nove žice so sive...

Silvo je izjavil:

Če je vse zamenjal je moral krepko štemati in položiti nove cevi in kable.
Mogoče je samo deloma zamenjal,kar je dobrega pač pustil..vpraši ga...sicer pa si bil zraven ti.


Nisem bil zraven sem imel drugega dela... Sem mislil da mu je jasno kaj pomeni NOVA napeljava...

Siddh je izjavil:


Preveri, če imaš sploh FID stikalo in če deluje (ima test tipko, druga bolj neumna metoda pa je, da fazo za trenutek nasloniš na ozemljitev in vidiš, če ven vrže, ampak pri tem moraš biti res pazljiv).


Na omarici je neka TEST tipka pa lučka zraven... A to sam pritisnem al je treba pred tem štrom dat ven ali kaj podobnega?

Zgodovina sprememb…

  • spremenilo: wthwww ()

Siddh ::

Če mu nisi še vsega plačal, ga lahko zdaj vsaj malo izsiljuješ, da ti dokonča tako kot treba.


wthwww ::

Siddh je izjavil:

Če mu nisi še vsega plačal, ga lahko zdaj vsaj malo izsiljuješ, da ti dokonča tako kot treba.


Tako tudi bo... Naj lepo povsod zemljo napelje... Kaj mi dela napeljavo iz 50. let prejšnjega stoletja...

Goran's Blog ::

Dvomim da ti je vse zamenjal, saj če greš menjati vse je smoterno razbiti zid in na novo cevi dati noter ne vem...

Silvo ::

Nova napeljava pomeni kompletno štemanje,polaganje cevi,kabla,kar veliko ometavanja in račun do neba:)
Načeloma ponavadi ni potrebe,da bi se menjalo vse..vprašaj ga zakaj in kako
Silvo

wthwww ::

Goran's Blog je izjavil:

Dvomim da ti je vse zamenjal, saj če greš menjati vse je smoterno razbiti zid in na novo cevi dati noter ne vem...


Saj se je razbijal zid... Ne povsod, le na nekaterih delih hiše...

Kako naredim ta FID test? Samo pritisnem tipko ali je pred tem treba še kaj?

Zgodovina sprememb…

  • spremenilo: wthwww ()

Silvo ::

Verjetno je uporabil kombinacijo,obdržal kar je dobrega in ti na novo postavil dodatne vtičnice itd,kjer si pač želel....
Torej imaš novo omarco,nekaj obstoječega in nekaj novega...kar je seveda ok:)
Silvo

wthwww ::

Silvo je izjavil:

Verjetno je uporabil kombinacijo,obdržal kar je dobrega in ti na novo postavil dodatne vtičnice itd,kjer si pač želel....
Torej imaš novo omarco,nekaj obstoječega in nekaj novega...kar je seveda ok:)


Bi nekak pozabil na stare žice če bi mi povsod dal še zemljo, tako pa nekje je in nekje ni...

Mi lahko nekdo pove čemu služi ta FID test tipka? Ko ji pritisnem naj bi ven štrom vrglo ali ne? Ali pa samo lučka zasveti?

Zgodovina sprememb…

  • spremenilo: wthwww ()

MajorM ::

Test tipka na FID stikalu je samo za test stikala in ne bo pokazala ali imaš pravilno narejeno napeljavo.
Ob pravilni montaži bo izklop FID stikala pomenil da ni elektrike po stanovanju. Razen v omarici na dovodnem kablu.

wthwww ::

MajorM je izjavil:

Test tipka na FID stikalu je samo za test stikala in ne bo pokazala ali imaš pravilno narejeno napeljavo.
Ob pravilni montaži bo izklop FID stikala pomenil da ni elektrike po stanovanju. Razen v omarici na dovodnem kablu.


Torej če pritisnem tipko mora v hiši izklopit vso elektriko?

noob96 ::

ja

Invictus ::

Električarja nikoli ne plačuješ na roko. Zato ker so električarji odgovorni za napeljavo v celotni hiši.

Če ti ni opravil meritev, samo upaj da ti električna napeljava ne povzroči požara. Ker od zavarovalnice ne boš dobil NIČ.

Jaz bi ga preprosto prijavil zaradi dela na črno.
"Life is hard; it's even harder when you're stupid."

http://goo.gl/2YuS2x

chironex ::

wthwww je izjavil:

Ni mi dal račun, plačal sem mu na roke...


Prav ti je, upam, da te je maksimalno nategnil in bos plačeval električarja še enkrat. Pa podpiraj sivo ekonomijo ter prelagaj "prihranjene" davke na poštene davkoplačevalce.

wthwww ::

chironex je izjavil:

wthwww je izjavil:

Ni mi dal račun, plačal sem mu na roke...


Prav ti je, upam, da te je maksimalno nategnil in bos plačeval električarja še enkrat. Pa podpiraj sivo ekonomijo ter prelagaj "prihranjene" davke na poštene davkoplačevalce.


Hišo imam na Hrvaškem in tam sem tudi električarja plačal...

Zgodovina sprememb…

  • spremenilo: wthwww ()

Invictus ::

wthwww je izjavil:

[
Nisem oškodoval Slovenije... Hišo imam na Hrvaškem in tam sem tudi električarja plačal...

Seveda si jo. Lahko bi najel slovenskega električarja, ki bi ti izdal račun in plačal davke Sloveniji. Saj smo v EU zdaj.

Hrvat te je pa definitivno nategnil. V drugo se raje pozanimaj pred investicijo kako se delo pravilno opravi.
"Life is hard; it's even harder when you're stupid."

http://goo.gl/2YuS2x

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: Invictus ()

koyotee ::

+1, jebeš delo na črno
Rear DVD collector!
JTD power!
Coming soon: bigger E-penis & new internet friendzzz!

wthwww ::

Invictus je izjavil:

wthwww je izjavil:

[
Nisem oškodoval Slovenije... Hišo imam na Hrvaškem in tam sem tudi električarja plačal...

Seveda si jo. Lahko bi najel slovenskega električarja, ki bi ti izdal račun in plačal davke Sloveniji. Saj smo v EU zdaj.

Hrvat te je pa definitivno nategnil. V drugo se raje pozanimaj pred investicijo kako se delo pravilno opravi.


Vem da me je... Ga bom poklical naj mi pride naredit tak kot je treba...

Zgodovina sprememb…

  • spremenilo: wthwww ()

Invictus ::

wthwww je izjavil:


Vem da me je... Ga bom poklical naj mi pride naredit tak kot je treba...

Ti želim veliko sreče.

Ampak se mi zdi da te ne bo šljivil pet posto.
"Life is hard; it's even harder when you're stupid."

http://goo.gl/2YuS2x

m0LN4r ::

Hja tako je od zidarjev, mimo polagalcev ploščic, do električarjev.
Vsi bi radi nekaj delal na črno in prišparali, pol pa na koncu se vsi pritožujejo, nad zavarovalnicami, da ni garancije, plačal je več kot treba, ni računa, nemoreš reklamirat nič od nič.
Poleg tega pa če osebno ne poznaš mojstra in se greš v črno delo, upoštevaj še to, da te bo poskusil na 1001 načinov nategnt.
Pa še nedolgo nazaj je bil na ST tip, ki mu je bil znanec pa ga je nategnil za štenge.

Če ti bo šel še enkrat popravljat, te bo še enkrat zajebal, ker si ga podjebaval in spet neboš vedel kako in kaj imaš narjeno, dokler se nebo kaj zgodilo.

Oh pa da ne omenim "serviserje" za pralne stroje...
https://www.youtube.com/user/m0LN4r

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: m0LN4r ()

Glugy ::

Za pomembne stvari ne smeš nikol na črno it ker si sam seb pluvaš v skledo. Račun je nek dokaz, brez računa se posel ni zgodil, če se posel ni zgodil se ne moreš nad njim pritoževat. Če ti kdo ne da računa ob plačilu ga moraš zahtevat sicer pa zavrneš plačilo. Še bolje pa je če se za ceno zmeniš preden gre delat in zahtevaš predračun.

Pithlit ::

Silvo je izjavil:

Nova napeljava pomeni kompletno štemanje,polaganje cevi,kabla,kar veliko ometavanja in račun do neba:)
Načeloma ponavadi ni potrebe,da bi se menjalo vse..vprašaj ga zakaj in kako

Mene na tem mestu še najbolj zanima kako je stara napeljava izvedena... ker pri tolk starih zadevah je stvar večinoma brez kanalov (žice kar direkt ometane). V tem primeru ti pač zraven ne more še ene žice napeljat ampak mora zadevo komplet zamenjat.

In ja, hudo visok račun. To se pač ne dela za đabe.
Life is as complicated as we make it...

LeQuack ::

Mene zanima če so pri nas še kakšni obrtniki ki ne nategujejo ali strank ali pa države?
Quack !

Pithlit ::

Če se pustiš te bo (skoraj) vsak nategnil. Itak. Sam da te eni nategujejo na suho, drugi pa tko da niti opaziš ne. Nekateri so pa tolk brihtni da celo opazijo da ti nekaj veš o stvari, in dejansko naredijo tko kot je treba. Nekaj malega obrtnikov je pa res poštenih, to je pač treba priznat (pa sploh ni nujno da imajo registrirano dejavnost).
Life is as complicated as we make it...

negotiator ::

Pithlit je izjavil:

Silvo je izjavil:

Nova napeljava pomeni kompletno štemanje,polaganje cevi,kabla,kar veliko ometavanja in račun do neba:)
Načeloma ponavadi ni potrebe,da bi se menjalo vse..vprašaj ga zakaj in kako

Mene na tem mestu še najbolj zanima kako je stara napeljava izvedena... ker pri tolk starih zadevah je stvar večinoma brez kanalov (žice kar direkt ometane). V tem primeru ti pač zraven ne more še ene žice napeljat ampak mora zadevo komplet zamenjat.

In ja, hudo visok račun. To se pač ne dela za đabe.


Kanali so bolj, ko ne zato, da dopuščajo raztezek (ker žice ga ne), se pravi, preprečujejo trganje žic, ko se stene zaradi različnih razlogov raztezajo/ožijo, kaj prav daleč pa po nekem kanalu težko potegneš novo žico, ko je vse v steni.
All easy problems have already been solved.

Pithlit ::

negotiator je izjavil:

kaj prav daleč pa po nekem kanalu težko potegneš novo žico, ko je vse v steni.

Dej ne no... Kje ti je problem nove žice vlečt če je le dovolj velik fi kanala?
Life is as complicated as we make it...

c3p0 ::

wthwww je izjavil:

Zdravo,

pred 10 dnevi sem imel doma električarja. In sicer na hiši stari 40 let sem menjal celotno električno napeljavo, nove omarice, varovalke,...
Električar naj bi zamenjal komplet vse...



Če bi ti menjal vse, pomeni, da je razštemal steno do vsake vtičnice, stikala, luči, nastavil doze, noter dal cev s kablom in nazaj ometal. To pa se menda ja vidi? Glede na to, da zdaj sam menjavaš vtičnice, ti ni delal nič od tega. Strošek za kaj takega pa zna biti par k€, za mojo bajto je bil skoraj 1k€ le material, pa smo delali sami.

Glugy ::

Sago: kako velika hiša da je samo 1k€ ?

c3p0 ::

138m2 pritlična. Roba je bila sicer z znatnim popustom, pa nisem vštel vtičnic in stikal.

negotiator ::

Pithlit je izjavil:

negotiator je izjavil:

kaj prav daleč pa po nekem kanalu težko potegneš novo žico, ko je vse v steni.

Dej ne no... Kje ti je problem nove žice vlečt če je le dovolj velik fi kanala?


Govorim o tem, ko je uporabljen kanal za kabel, ki ga položiš, ponavadi se ne uporablja kanal, v katerega gre potem še 10 dodatnih kablov, če ima pa kdo tako prakso, pa ne vem, prvič slišim za to.
All easy problems have already been solved.

Pithlit ::

Zakaj 10? Rabiš 3 na vtičnico/stikalo. Za tam kjer gre 10 kablov skoz pa tudi imaš večje kanale... saj niso samo v eni velikosti. Meni po enem kanalu (fi 32mm) tečejo 3 cat6e kabli pa 2 koaksialca... ni hudič da ne bi tam skozi spravil vsaj 10 elektro kablov
Life is as complicated as we make it...

negotiator ::

Pithlit je izjavil:

Zakaj 10? Rabiš 3 na vtičnico/stikalo. Za tam kjer gre 10 kablov skoz pa tudi imaš večje kanale... saj niso samo v eni velikosti. Meni po enem kanalu (fi 32mm) tečejo 3 cat6e kabli pa 2 koaksialca... ni hudič da ne bi tam skozi spravil vsaj 10 elektro kablov


Mislil sem deset kablov, ne žic. Sicer se ponavadi uporabljajo žice. Lahko bi pa pač rekel 3 žice.
All easy problems have already been solved.

...:TOMI:... ::

O čem nekateri sanjate, da je treba vse štemat? Ni nujno, da se vse razbije, če so cevi že v steni se samo zamenja kable in to je to.

To, da nimaš ozemljitve je nateg. Tudi uporaba nestandarnih barv je nateg. Vprašaj ga, kakšne kable je sploh dal v cevi.
Tomi

c3p0 ::

40 let stara bajta, dvomim da ima obstoječe cevi. Pa še takrat so pogosto tako položene, da nikakor ne spraviš novih kablov skozi, foršpan gor ali dol.

korenje3 ::

wthwww je izjavil:

Zdravo,

pred 10 dnevi sem imel doma električarja. In sicer na hiši stari 40 let sem menjal celotno električno napeljavo, nove omarice, varovalke,...
Električar naj bi zamenjal komplet vse...

Danes sem hotel zamenjat eno vtičnico in vidim noter sta samo dve žici (2x siva)... Odprem drugo vtičnico noter so 3 žice (2x siva, 1x zeleno-rumena), odprem tretjo vtičnico noter so 3 (stare? Ne vem kakšne barve so bile prej samo nove ne izgledajo preveč) žice (rjava, rumeno-zelena, modra), odprem četrto vtičnico 2 stari žici (2x modra), vse polno praha...

Po neki moji logiki bi vsaka vtičnica morala imeti 3 žice (faza, nula, zemlja) in po nekih evropskih standardih naj bi bile po barvah, ne pa da je vsaka vtičnica svoje barve...

V stanovanju imam na vsaki vtičnici po 3 žice in to sem pričakoval da mi električar naredi tudi na hiši... Pa nič od nič... Sam pritisk mi je dvignil...

Je to torej normalno?


žice morajo biti modra, rjava (faza) in rumeno-zelena (zemlja)
Če tako ni naredil, ga pokliči in naj naredi jovo na novo. Ali pa pokliči inšpekcijo ali pa policijo.

wthwww je izjavil:

Siddh je izjavil:

Če mu nisi še vsega plačal, ga lahko zdaj vsaj malo izsiljuješ, da ti dokonča tako kot treba.


Tako tudi bo... Naj lepo povsod zemljo napelje... Kaj mi dela napeljavo iz 50. let prejšnjega stoletja...


če si plačal celotno menjavo, potem ti mora vse zamenjat in to pravilno. zdej zajebal si se, ker si očitno dobil nekega šlosarja ki dela na črno. tako da pozabi na vse, ker si bil nategnjen.
Električarji so z razlogom zlatarji, in to je da ti zvežejo stvari pravilno. Veliko ljudi to vidi kot hiter zaslužek in tako dobiš kakšnega ki dobesedno nima pojma o elektriki da gre vlečt kable, ker jasno vsi vemo da je vlečenje kablov delo za 2 dni, kasira se pa lahko tam 1500EUR naprej...
i9-12900k; 32GB DDR5-6000 CL36; Nvidia RTX 3080 ti;
Gigabyte Aorus z690 master; Be Quiet Dark Power 12 1000W

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: korenje3 ()

johnnyyy ::

wthwww je izjavil:

Po neki moji logiki bi vsaka vtičnica morala imeti 3 žice (faza, nula, zemlja) in po nekih evropskih standardih naj bi bile po barvah, ne pa da je vsaka vtičnica svoje barve...


Pri starejših inštalacijah se uporablja t.i. ničenje, za katerega ne potrebuješ ozemljitvenega vodnika (v vtičnici sta faza in nula povezani). Varnost takšnega sistema je zagotovljena s tem, da je upornost celotnega voda tako majhna, da ob dotiku faze z ozemlitvijo steče takšen tok, da varovalka pregori v predpisanem času (400ms). Pri teh inštalacijah FID stikala ne moreš uporabljati.

V zadnjih 20 letih, se uporablja TN-C-S sistem (razen rudniki), kateri vsebuje tudi FID (diferencialno) stikalo. Pri tem sistemu imaš na vsaki vtičnici 3 žile (črno, modro, rumeno-zeleno). S tem sistemom zagotoviš boljšo varnost (s stališča električnega udara), nove izgradnje pa morajo imeti kopalnico pod svojim 30mA FIDom.

Predpisane barve za polne vodnike so črna-modra-r/z, za finožične pa se za fazo uporablja rjava. Pri trofaznih vodnikih je podobno 1 in 3 faza sta enaki barvi, druga faza pa je drugačne barve. Za inštalacije pa se uporablja izključno polni presek vodnikov.

Včasih so bili full popularni podometni PP-R vodniki (ti z razmaknjenimi žilami), ki pa se že nekaj let ne uporabljajo več (sedaj se po navadi uporablja rebrasta cev v kateri je kabel).

korenje3 ::

johnnyyy je izjavil:

wthwww je izjavil:

Po neki moji logiki bi vsaka vtičnica morala imeti 3 žice (faza, nula, zemlja) in po nekih evropskih standardih naj bi bile po barvah, ne pa da je vsaka vtičnica svoje barve...


Pri starejših inštalacijah se uporablja t.i. ničenje, za katerega ne potrebuješ ozemljitvenega vodnika (v vtičnici sta faza in nula povezani). Varnost takšnega sistema je zagotovljena s tem, da je upornost celotnega voda tako majhna, da ob dotiku faze z ozemlitvijo steče takšen tok, da varovalka pregori v predpisanem času (400ms). Pri teh inštalacijah FID stikala ne moreš uporabljati.

V zadnjih 20 letih, se uporablja TN-C-S sistem (razen rudniki), kateri vsebuje tudi FID (diferencialno) stikalo. Pri tem sistemu imaš na vsaki vtičnici 3 žile (črno, modro, rumeno-zeleno). S tem sistemom zagotoviš boljšo varnost (s stališča električnega udara), nove izgradnje pa morajo imeti kopalnico pod svojim 30mA FIDom.

Predpisane barve za polne vodnike so črna-modra-r/z, za finožične pa se za fazo uporablja rjava. Pri trofaznih vodnikih je podobno 1 in 3 faza sta enaki barvi, druga faza pa je drugačne barve. Za inštalacije pa se uporablja izključno polni presek vodnikov.

Včasih so bili full popularni podometni PP-R vodniki (ti z razmaknjenimi žilami), ki pa se že nekaj let ne uporabljajo več (sedaj se po navadi uporablja rebrasta cev v kateri je kabel).


faza in 0 nista v nobenem primeru povezani.
i9-12900k; 32GB DDR5-6000 CL36; Nvidia RTX 3080 ti;
Gigabyte Aorus z690 master; Be Quiet Dark Power 12 1000W

TilenS ::

Ničenje pomeni povezavo zemlje ter nule in to se ponavadi naredi v glavni omarici. FID lahko uporabiš pri ničenju ampak mora biti ničenje izvedeno pred FID odklopnikom in ne za njem, ker v nasprotnem primeru seveda ne bo zaznal razlike v toku, ker bo tok, ki gre čez fazni vodnik enak tistemu, ki mu ga boš spuščal nazaj zdaj po PEN vodniku.

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: TilenS ()

Magic1 ::

Haha, komplet napeljavo mu naj bi menjal in on ni opazil prvo sekundo, ko je stopil v hišo, da ni vse razsut:)) Po možnosti sta se zmenila za par sto evrov. Folk ni normaln... Jaz sem sam menjal pri sebi v enem nadstropju in sem imel kljub -25% rabatu, še vedno stroška skoraj jurja.
Magic

johnnyyy ::

korenje3 je izjavil:

faza in 0 nista v nobenem primeru povezani.

Tiskarski škrat, nula in zemlja (N in PE).

P.S. Hvala za opombo.


Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

Vgradnja fid stikala (strani: 1 2 )

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
9129200 (2373) mirator
»

Spajanje N in PE žic

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
182992 (2077) mirator
»

Kako vezati vtičnico na 4 žice? (strani: 1 2 )

Oddelek: Znanost in tehnologija
7812346 (9674) perci
»

FID in ozemljitveni vodnik za njim

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
125075 (4829) Invictus
»

Tri faze v eno

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
3010593 (8468) FX6300B

Več podobnih tem