Forum » Programska oprema » Apc PowerChute Business Edition
Apc PowerChute Business Edition
mrsmoke ::
Pozdravljeni!
V podjetju imamo ups Aps smartups 5000va. Nevem ali ga ne znam nastaviti oz. je pokvarjen.
Ker pa ne morem kar tako testirati bom najprej tu vprašal kaj oz. kdaj se kaj zgodi:
Če prav razumem je postopek takšen:
1. Zmanjka elektrike
2. Ups počaka 20 minut, nato se izvede neka skripta, ki naj bi se izvajala 2 minuti.
3. Ups počaka 1 minuto in nato zaustavi strežnik.
4. Ko preteče 3 minute, se zaustavi še ups.
ALi se motim?
V podjetju imamo ups Aps smartups 5000va. Nevem ali ga ne znam nastaviti oz. je pokvarjen.
Ker pa ne morem kar tako testirati bom najprej tu vprašal kaj oz. kdaj se kaj zgodi:
Če prav razumem je postopek takšen:
1. Zmanjka elektrike
2. Ups počaka 20 minut, nato se izvede neka skripta, ki naj bi se izvajala 2 minuti.
3. Ups počaka 1 minuto in nato zaustavi strežnik.
4. Ko preteče 3 minute, se zaustavi še ups.
ALi se motim?
ender ::
Tako nekako. Priporočam, da preizkusiš delovanje, ko se lahko strežnik izklopi (potegneš kabel iz vtičnice, počakaš, da UPS začne z izklopom, oz. vtakneš kabel nazaj, če se baterija skoraj izprazne ne da bi se strežnik izklopil).
BTW, če je UPS nekoliko starejši (SUA model namesto SMT), lahko uporabiš apcupsd - imam z njim precej boljše izkušnje, kot s PowerChute (moraš pa za konfiguracijo urejat eno tekstno datoteko).
BTW, če je UPS nekoliko starejši (SUA model namesto SMT), lahko uporabiš apcupsd - imam z njim precej boljše izkušnje, kot s PowerChute (moraš pa za konfiguracijo urejat eno tekstno datoteko).
There are only two hard things in Computer Science:
cache invalidation, naming things and off-by-one errors.
cache invalidation, naming things and off-by-one errors.
čuhalev ::
Rešitev, da počaka 20 minut ni dobra, saj ne moreš vedeti, če so baterije zmožne takega časa, npr. če se baterije od zadnjega izpada še niso dovolj napolnile.
Bolje bi bilo, da se določi, čim je baterije zgolj še 20 % naj se izvede skripta in nato ob 10 % računalnik zaustavi.
Bolje bi bilo, da se določi, čim je baterije zgolj še 20 % naj se izvede skripta in nato ob 10 % računalnik zaustavi.
mrsmoke ::
Program apcupsd žal ni ne podpira rs232 povezave. Škoda. Kaj so pa te nastavitve oz. ali je to kaj to povezano z zgornjimi:
Če imam na Immediately, ali to pomeni, da se začne odštevati 20 minutni interval takoj?
Če imam na At runtime limit, ali to pomeni, da se začne odštevati 20 minutni interval ko je ups že pri koncu?
Če imam na Immediately, ali to pomeni, da se začne odštevati 20 minutni interval takoj?
Če imam na At runtime limit, ali to pomeni, da se začne odštevati 20 minutni interval ko je ups že pri koncu?
ender ::
apcupsd podpira serijsko povezavo (ampak samo na starejših UPSjih, ker je APC spremenil protokol, in novega še nihče ni razvozlal).
Drugače pa "At runtime limit" pomeni, da bo PowerChute začel sistem izklapljati ko bo baterijam preostalo N minut delovanja (koliko je N, nastaviš nekje drugje - se ne spomnim točno kje).
Drugače pa "At runtime limit" pomeni, da bo PowerChute začel sistem izklapljati ko bo baterijam preostalo N minut delovanja (koliko je N, nastaviš nekje drugje - se ne spomnim točno kje).
There are only two hard things in Computer Science:
cache invalidation, naming things and off-by-one errors.
cache invalidation, naming things and off-by-one errors.
mrsmoke ::
Sem imel nastavljeno na "At runtime limit" in 20 minutni zamik. Izključil sem kabel iz vtičnice. Ups se je izključil po 5 minutah. Javil je napako "insufficient runtime available on agent". Verjetno bi moral nastaviti jaz tisti zamik na 0 minut. V navodilih piše, da je runtime limit 5 minut pred izpraznitvijo baterije (te nastavitve ne morem spremeniti). Naj še to omenim, da ko zaženem "self test" ups javi, da ups zdrži več kot 40 minut. Danes bom probal nastaviti na 0 minut in poročam. Hkrati pa bom na svojem prenosniku stestiral apcupsd.
ender ::
Kaj vse pa imaš priklopljeno na UPS, da ti zdrži samo 5 minut? Slabo leto star SUA1500 zdrži na bateriji več kot pol ure (javlja 37 minut, nastavljenega imam da izklopi strežnike ko mu ostane 15 minut, pa je do zdaj edinokrat naredil izklop, ko ni bilo elektrike 28 minut), gor pa so trije strežniki (starejši HP ML350, en no-name z Intelovo osnovno ploščo in Q6600 procesorjem in nov IBM x3650 M4).
There are only two hard things in Computer Science:
cache invalidation, naming things and off-by-one errors.
cache invalidation, naming things and off-by-one errors.
mrsmoke ::
Zato pa mislim da je "insufficient runtime available on agent" mišljen tako, da računalnik nima dovolj časa oz. moči, da bi počakal da se pojavi stanje "at runtime limit", nato pa da bi počakal 20 minut in zagnal skripe in lepo ugasnil strežnik. Ravno zato me begajo te nastavitve. Obremenjen pa je le tretjino.
Vredno ogleda ...
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
---|---|---|---|
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
» | Kateri UPS (do 50 eur) naj kupim?Oddelek: Pomoč in nasveti | 7019 (5819) | suhi |
» | Nakup ups (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Strojna oprema | 29088 (13370) | ender |
» | UPS-neprekinjeno napajanje (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 9411 (6672) | ender |
» | Predelava računalniškega UPS-jaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3777 (3127) | Azrael |
» | Nadzor PC-ja s pomočjo UPSOddelek: Pomoč in nasveti | 1505 (1392) | ender |