Forum » Šola » Magnetni pretok transformatorja
Magnetni pretok transformatorja
stalker ::
Pri labratorijskih vajah me zanima odgovor oz razlaga naslednjega vprašanja: zakaj se glavni fluks Φg manjša in razsipani Φσ veča z obremenitvijo?
Naloga: Na modelu enofaznega transformatorja izmerite velikost glavnega in razsipanega magnetnega pretoka transformatorja v odvisnosti od toka obremenitve.
Naloga: Na modelu enofaznega transformatorja izmerite velikost glavnega in razsipanega magnetnega pretoka transformatorja v odvisnosti od toka obremenitve.
steev ::
Raztreseni fluks je odvisen od toka v navitju. Torej bolj je obremenjen (večji je tok), večji je raztresen fluks.
Glavni fluks pa je odvisen od napetosti, ki pa se z obremenitvijo zmanjša (zaradi izgub v bakru in stresanja), torej se zmanjša tudi glavni fluks.
Kle imaš pa še link do vsebin.
http://les.fe.uni-lj.si/tid/literatura....
8. poglavje za stresanje in nadomestno shemo (ti bo vse skupaj bolj jasno)
2. poglavje za faradeyev zakon
Glavni fluks pa je odvisen od napetosti, ki pa se z obremenitvijo zmanjša (zaradi izgub v bakru in stresanja), torej se zmanjša tudi glavni fluks.
Kle imaš pa še link do vsebin.
http://les.fe.uni-lj.si/tid/literatura....
8. poglavje za stresanje in nadomestno shemo (ti bo vse skupaj bolj jasno)
2. poglavje za faradeyev zakon
:|
Vredno ogleda ...
| Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
|---|---|---|---|
| Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
| » | Spajkalna žicaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3797 (2607) | #000000 |
| » | Fizika fotoefektOddelek: Šola | 1404 (709) | KOR111 |
| » | trafoOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3208 (2820) | Ktj |
| » | El. nihajni krogOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2759 (2325) | Brane2 |
| » | Uporaba starega stabilizatorja napetostiOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3679 (3533) | stromar |