Forum » Elektrotehnika in elektronika » Sinhronski generator
Sinhronski generator
Fave ::
Mogoče kdo ve na koliko se lahko nastavi power factor na sinhronskem generatorju. Trenutno je na 0,95. Bi bilo zelo narobe, če bi ga nastavil na 0,98?
My mind's a hyper tool that fixes everything.
energetik ::
Kakšen generator, kje, kako? Ga imaš doma?
Lahko je PF tudi 1, pač oddaja samo delovno moč, kar na veliko počnejo naše HE, ker je manj izgub v navitjih, omrežju pa zato pada napetost.
Na kakšen način ga pa nastaviš bližje 1 je pa odvisno, ali trenutno obratuje v kapacitivnem ali induktivnem področju. V enem primeru moraš povečati vzbujalni tok, v drugem zmanjšati.
Lahko je PF tudi 1, pač oddaja samo delovno moč, kar na veliko počnejo naše HE, ker je manj izgub v navitjih, omrežju pa zato pada napetost.
Na kakšen način ga pa nastaviš bližje 1 je pa odvisno, ali trenutno obratuje v kapacitivnem ali induktivnem področju. V enem primeru moraš povečati vzbujalni tok, v drugem zmanjšati.
Zgodovina sprememb…
- spremenilo: energetik ()
Fave ::
Gre za manjši generator v mHE moči 710 kVA. Trenutno obratuje na induktivni strani. Sama nastavitev ni problem, težava je ker nisem prepričan kaj (če kaj) se lahko zgodi, če gre včasih za malenkost v kapacitivno stran.
My mind's a hyper tool that fixes everything.
energetik ::
Nič posebnega se ne bo zgodilo, samo oddajati bo začel jalovo moč, namesto požirati. Zaradi večjega vzbujalnega toka bo tudi malce bolj odporen na motnje v omrežju.
Fave ::
Bom šel zdajle prestavit, pa poročam. Energetik, hvala.
My mind's a hyper tool that fixes everything.
Fave ::
Evo, nastavil na skoraj 1 (0,995) in vse špila bp pri vseh močeh. Če ne drugega, se bo malo manj grel generator.
My mind's a hyper tool that fixes everything.
Fave ::
Še eno vprašanje. Če je generator vezan v zvezdo, kaj se ponavanadi naredi z zvezdiščem? Se ga ozemlji ali pusti v zraku?
Trenutno je stvar taka, da je tok v fazah 100 A, tok v nuli pa 140 A. To je zaradi visoke prisotnosti 3. harmonika (~50%).
Hvala.
Trenutno je stvar taka, da je tok v fazah 100 A, tok v nuli pa 140 A. To je zaradi visoke prisotnosti 3. harmonika (~50%).
Hvala.
My mind's a hyper tool that fixes everything.
cegu ::
Pa še koristil boš omrežju, če boš oddajal jalovo moč. Sedaj jo požiraš in nižaš napetost
1. April? Od kdaj pa jalova moč koristi omrežju?
Zgodovina sprememb…
- spremenil: cegu ()
Fave ::
Pa še koristil boš omrežju, če boš oddajal jalovo moč. Sedaj jo požiraš in nižaš napetost
1. April? Od kdaj pa jalova moč koristi omrežju?
Seveda mu koristi. Dokler časa je omrežje bolj induktivno mu koristi kapacitivna jalova moč. Kompenzacijske naprave jo proizvajajo. Lahko pa tudi sinhronski generator.
My mind's a hyper tool that fixes everything.
jest10 ::
Pa še koristil boš omrežju, če boš oddajal jalovo moč. Sedaj jo požiraš in nižaš napetost
1. April? Od kdaj pa jalova moč koristi omrežju?
Bo kar 15.8.
Večina naprav PORABLJA jalovo moč. Če je ne PROIZVAJAŠ se ti sesede napetost, ter se ti zmanjša max moč, ki jo lahko preneseš po omrežju.
energetik ::
Še eno vprašanje. Če je generator vezan v zvezdo, kaj se ponavanadi naredi z zvezdiščem? Se ga ozemlji ali pusti v zraku?Nisem siguren, ampak mislim da imajo vsaj posredno ozemeljena zvezdišča (prek upora, prek dušilke) in hkrati gor vezan kakšen zaščitni rele.
Trenutno je stvar taka, da je tok v fazah 100 A, tok v nuli pa 140 A. To je zaradi visoke prisotnosti 3. harmonika (~50%).
Hvala.
Fave ::
Še eno vprašanje. Če je generator vezan v zvezdo, kaj se ponavanadi naredi z zvezdiščem? Se ga ozemlji ali pusti v zraku?Nisem siguren, ampak mislim da imajo vsaj posredno ozemeljena zvezdišča (prek upora, prek dušilke) in hkrati gor vezan kakšen zaščitni rele.
Trenutno je stvar taka, da je tok v fazah 100 A, tok v nuli pa 140 A. To je zaradi visoke prisotnosti 3. harmonika (~50%).
Hvala.
Kolikor jaz vem je zvezdišče ozemljeno direktno samo pri otočnem obratovanju. Pri paralelnem obratovanju z omrežjem se pa zvezdišče razklene takoj po sinhronizaciji. Ampak nisem popolnoma prepričan, zato sprašujem.
My mind's a hyper tool that fixes everything.
Vredno ogleda ...
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
---|---|---|---|
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
» | asinhronski elektromotor kot generator (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 25373 (10839) | A. Smith |
» | Energy Saver pro... Resnično deluje ali nateg? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 55956 (16552) | zamotsloteh |
» | Kondenzator za pobiranje zagonskih tokovOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 6053 (4206) | mirator |
» | Varčevalnik z električno energijoOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 7389 (6762) | energetik |
» | Pelt + komp + xxx = 0,5 GWOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2133 (1934) | Kaiser |