» »

Sinhronski generator

Sinhronski generator

Fave ::

Mogoče kdo ve na koliko se lahko nastavi power factor na sinhronskem generatorju. Trenutno je na 0,95. Bi bilo zelo narobe, če bi ga nastavil na 0,98?
My mind's a hyper tool that fixes everything.

Fave ::

Generator je priključen na omrežje.
My mind's a hyper tool that fixes everything.

energetik ::

Kakšen generator, kje, kako? Ga imaš doma?
Lahko je PF tudi 1, pač oddaja samo delovno moč, kar na veliko počnejo naše HE, ker je manj izgub v navitjih, omrežju pa zato pada napetost.

Na kakšen način ga pa nastaviš bližje 1 je pa odvisno, ali trenutno obratuje v kapacitivnem ali induktivnem področju. V enem primeru moraš povečati vzbujalni tok, v drugem zmanjšati.

Zgodovina sprememb…

Fave ::

Gre za manjši generator v mHE moči 710 kVA. Trenutno obratuje na induktivni strani. Sama nastavitev ni problem, težava je ker nisem prepričan kaj (če kaj) se lahko zgodi, če gre včasih za malenkost v kapacitivno stran.
My mind's a hyper tool that fixes everything.

energetik ::

Nič posebnega se ne bo zgodilo, samo oddajati bo začel jalovo moč, namesto požirati. Zaradi večjega vzbujalnega toka bo tudi malce bolj odporen na motnje v omrežju.

Fave ::

Bom šel zdajle prestavit, pa poročam. Energetik, hvala.
My mind's a hyper tool that fixes everything.

energetik ::

Imaš svojo MHE? 8-O

Fave ::

Ne, ta ni moja.
My mind's a hyper tool that fixes everything.

jest10 ::

Pa še koristil boš omrežju, če boš oddajal jalovo moč. Sedaj jo požiraš in nižaš napetost

Fave ::

Evo, nastavil na skoraj 1 (0,995) in vse špila bp pri vseh močeh. Če ne drugega, se bo malo manj grel generator.
My mind's a hyper tool that fixes everything.

Fave ::

Še eno vprašanje. Če je generator vezan v zvezdo, kaj se ponavanadi naredi z zvezdiščem? Se ga ozemlji ali pusti v zraku?

Trenutno je stvar taka, da je tok v fazah 100 A, tok v nuli pa 140 A. To je zaradi visoke prisotnosti 3. harmonika (~50%).

Hvala.
My mind's a hyper tool that fixes everything.

cegu ::

jest10 je izjavil:

Pa še koristil boš omrežju, če boš oddajal jalovo moč. Sedaj jo požiraš in nižaš napetost


1. April? Od kdaj pa jalova moč koristi omrežju?

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: cegu ()

Fave ::

cegu je izjavil:

jest10 je izjavil:

Pa še koristil boš omrežju, če boš oddajal jalovo moč. Sedaj jo požiraš in nižaš napetost


1. April? Od kdaj pa jalova moč koristi omrežju?


Seveda mu koristi. Dokler časa je omrežje bolj induktivno mu koristi kapacitivna jalova moč. Kompenzacijske naprave jo proizvajajo. Lahko pa tudi sinhronski generator.
My mind's a hyper tool that fixes everything.

jest10 ::

cegu je izjavil:

jest10 je izjavil:

Pa še koristil boš omrežju, če boš oddajal jalovo moč. Sedaj jo požiraš in nižaš napetost


1. April? Od kdaj pa jalova moč koristi omrežju?


Bo kar 15.8.
Večina naprav PORABLJA jalovo moč. Če je ne PROIZVAJAŠ se ti sesede napetost, ter se ti zmanjša max moč, ki jo lahko preneseš po omrežju.

energetik ::

Fave je izjavil:

Še eno vprašanje. Če je generator vezan v zvezdo, kaj se ponavanadi naredi z zvezdiščem? Se ga ozemlji ali pusti v zraku?

Trenutno je stvar taka, da je tok v fazah 100 A, tok v nuli pa 140 A. To je zaradi visoke prisotnosti 3. harmonika (~50%).

Hvala.
Nisem siguren, ampak mislim da imajo vsaj posredno ozemeljena zvezdišča (prek upora, prek dušilke) in hkrati gor vezan kakšen zaščitni rele.

Fave ::

energetik je izjavil:

Fave je izjavil:

Še eno vprašanje. Če je generator vezan v zvezdo, kaj se ponavanadi naredi z zvezdiščem? Se ga ozemlji ali pusti v zraku?

Trenutno je stvar taka, da je tok v fazah 100 A, tok v nuli pa 140 A. To je zaradi visoke prisotnosti 3. harmonika (~50%).

Hvala.
Nisem siguren, ampak mislim da imajo vsaj posredno ozemeljena zvezdišča (prek upora, prek dušilke) in hkrati gor vezan kakšen zaščitni rele.


Kolikor jaz vem je zvezdišče ozemljeno direktno samo pri otočnem obratovanju. Pri paralelnem obratovanju z omrežjem se pa zvezdišče razklene takoj po sinhronizaciji. Ampak nisem popolnoma prepričan, zato sprašujem.
My mind's a hyper tool that fixes everything.


Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

asinhronski elektromotor kot generator (strani: 1 2 )

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
8125380 (10846) A. Smith
»

Energy Saver pro... Resnično deluje ali nateg? (strani: 1 2 )

Oddelek: Loža
8956002 (16598) zamotsloteh
»

Kondenzator za pobiranje zagonskih tokov

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
466056 (4209) mirator
»

Varčevalnik z električno energijo

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
297403 (6776) energetik
»

Pelt + komp + xxx = 0,5 GW

Oddelek: Hlajenje in modifikacije
102136 (1937) Kaiser

Več podobnih tem