Master/slave podaljšek

Master/slave podaljšek

balocom ::

Imam "rahlo" težavo z podaljškom od iskra zaščite z master/slave funkcijo (podaljšek gleda porabo na "master" vtičnici in na podlagi tega vklučuje "slave" vtičnice. In s to "master" vtičnico so seveda težave, ker ko vključm notri kabel za napajanje PC-ja, se sliši srednje močen pok iz napajalca, en napajalnik pa mi je že odpovedal;((, kaj z tadrugim pa še ugotavljam. Kaj je tukaj narobe? 2(zelo čudno) zanič napajalca, napaka v master/slave podaljšku ali nekompatibilnost master/slave podaljškov ter switching napajalnikov?
V svetu brez googla bi bil najbolj uporabljen ukaz v bash-u ukaz man

Azrael ::

Prikopi na master vtičnico žarnico na žarilno nitko. Če dela normalno, je težava zelo verjetno drugje.

Namreč na master vtičnici se samo "tipa" ali teče tok ali ne in glede na ta podatek se vklaplja slave vtičnice.

Če je to tipalo pokvarjeno, potem bi lahko zakurilo napajalc. Če bo svetloba žarnice trepetajoča, potem je napaka v razdelilcu.