Forum » Elektrotehnika in elektronika » Elektroinštalacije | 2026
Elektroinštalacije | 2026
CartmanF ::
Ker že dolgo ni bilo osvežene teme o elektroinštalacijah, odpiram to. Najbolj bi me zanimalo, kakšne so realne cene za elektroinštalacije in mojstre v teh norih časih?
Tu imamo najprej grobo in potem še fino + material. Dobil sem dve ponudbi, gre za novogradnjo 110 kvadratov, P+M. Gre pa za Maribor - če je lokacija relevantna.
Za grobo sta mi oba rekla 4000 za delo ter 1000 evrov material. (oba s.p.) Za fino pa potem 2500 delo in seveda material. Se vam zdijo te cene realne? Večih podjetij nisem kontaktiral, ker bi verjetno bila cena bistveno višja. Gre pa za 2 omarici (vsako nadstropje), pa nobenih pametnih zadev, klasika (vtičnica, stikala, elektro rolete, ipd) ter izvod ven na teraso.
Tu imamo najprej grobo in potem še fino + material. Dobil sem dve ponudbi, gre za novogradnjo 110 kvadratov, P+M. Gre pa za Maribor - če je lokacija relevantna.
Za grobo sta mi oba rekla 4000 za delo ter 1000 evrov material. (oba s.p.) Za fino pa potem 2500 delo in seveda material. Se vam zdijo te cene realne? Večih podjetij nisem kontaktiral, ker bi verjetno bila cena bistveno višja. Gre pa za 2 omarici (vsako nadstropje), pa nobenih pametnih zadev, klasika (vtičnica, stikala, elektro rolete, ipd) ter izvod ven na teraso.
bm1973 ::
Poceni...
Hitro jih vzemi, da ne bosta zasedena...
Za material preveri, sploh fini material, koliko nabijeta gor procentov. Sosedu so 100% na cene, ki jih jew potem on dobil.
BTW. nekateri štromarji zdaj računajo po m2 stanovanja... Pa kar delajo.
Hitro jih vzemi, da ne bosta zasedena...
Za material preveri, sploh fini material, koliko nabijeta gor procentov. Sosedu so 100% na cene, ki jih jew potem on dobil.
BTW. nekateri štromarji zdaj računajo po m2 stanovanja... Pa kar delajo.
Zgodovina sprememb…
- spremenilo: bm1973 ()
CartmanF ::
Hvala za odgovor, meni se je zdelo kar drago, je pa res da sem se pogovarjal z ljudmi, ki so to delali 5+ let nazaj, verjetno so v tem času šle cene gor x2.
telexdell ::
Ker že dolgo ni bilo osvežene teme o elektroinštalacijah, odpiram to. Najbolj bi me zanimalo, kakšne so realne cene za elektroinštalacije in mojstre v teh norih časih?
Tu imamo najprej grobo in potem še fino + material. Dobil sem dve ponudbi, gre za novogradnjo 110 kvadratov, P+M. Gre pa za Maribor - če je lokacija relevantna.
Za grobo sta mi oba rekla 4000 za delo ter 1000 evrov material. (oba s.p.) Za fino pa potem 2500 delo in seveda material. Se vam zdijo te cene realne? Večih podjetij nisem kontaktiral, ker bi verjetno bila cena bistveno višja. Gre pa za 2 omarici (vsako nadstropje), pa nobenih pametnih zadev, klasika (vtičnica, stikala, elektro rolete, ipd) ter izvod ven na teraso.
Kaj si ti misliš, koliko je kaj vredno je povsem nepomembno. Prava cena je zgolj tista, katero ti nekdo ponudi in si jo ti pripravljen sprejeti. Dobil si dve ponudbi in če ta dva izvajalca nista kako povezana imaš cene, katere trg ponuja. Lahko jih sprejmeš ali poiščeš še kakšno ponudbo. Mi ti se lahko še tako zgražamo, kako je drago in se pridušamo, kako smo kaj plačali manj a to tebi ne bo v ničemer pomagalo.
Bo ti pa svetoval, da skleneš pogodbo čim prej. Sedaj j enamreč gradbeno mrtvilo. Spomladi se zna zgoditi, da bodo izvajalci zaradi obilice dela ali zasedeni ali/in opazno dražji.
Precej je treba vedeti, preden opaziš, kako malo veš.
feryz ::
Pa saj je rešitev popolnoma enostavna. Narediš sam in je 75 posto ceneje.
Za grobo moraš biti ekstra neumen da tega ne znaš.
Pa tudi fina ni neka huda umetnost.
Omare ti bo pa nekdo zvezal. In meritve naredil.
Če ti je to vesoljska znanost.
Za grobo moraš biti ekstra neumen da tega ne znaš.
Pa tudi fina ni neka huda umetnost.
Omare ti bo pa nekdo zvezal. In meritve naredil.
Če ti je to vesoljska znanost.
darkolord ::
Če ne drugega, že če material sam nabaviš, prišparaš precej.
Vsi rečejo "če nabavim jaz, boš plačal samo 10% DDV", ampak pozabijo omeniti, da bojo ceno pred tem dali x2
Vsi rečejo "če nabavim jaz, boš plačal samo 10% DDV", ampak pozabijo omeniti, da bojo ceno pred tem dali x2
Jure14 ::
Ko smo ravno pri elektroinštalacijah.
Eno vprašanje glede varovalk in FIDov.
Ali obstaja "pravilni" vrstni red vklopa, če vrže ven FID ali varovalko?
A je vseeno, kaj prej priključiš?
Konkretno: toplotna črpalka ima svoj FID in svoje 3 varovalke.
Serviser je izklop naredil tako, da je FID izklopil.
A je potem kaj pomembno, v kakšen vrstnem redu se nazaj stikala vklapljajo?
A lahko kar direkt FID vključim, al je bolje najprej še varovalke izklopit, pa potem FID vklopit, na koncu pa še varovalke vklopit?
Eno vprašanje glede varovalk in FIDov.
Ali obstaja "pravilni" vrstni red vklopa, če vrže ven FID ali varovalko?
A je vseeno, kaj prej priključiš?
Konkretno: toplotna črpalka ima svoj FID in svoje 3 varovalke.
Serviser je izklop naredil tako, da je FID izklopil.
A je potem kaj pomembno, v kakšen vrstnem redu se nazaj stikala vklapljajo?
A lahko kar direkt FID vključim, al je bolje najprej še varovalke izklopit, pa potem FID vklopit, na koncu pa še varovalke vklopit?
RobertDev ::
Ko smo ravno pri elektroinštalacijah.
Eno vprašanje glede varovalk in FIDov.
Ali obstaja "pravilni" vrstni red vklopa, če vrže ven FID ali varovalko?
A je vseeno, kaj prej priključiš?
Konkretno: toplotna črpalka ima svoj FID in svoje 3 varovalke.
Serviser je izklop naredil tako, da je FID izklopil.
A je potem kaj pomembno, v kakšen vrstnem redu se nazaj stikala vklapljajo?
A lahko kar direkt FID vključim, al je bolje najprej še varovalke izklopit, pa potem FID vklopit, na koncu pa še varovalke vklopit?
Čist vsen je.
fikus_ ::
Samo to si moraš zapomniti, da z varovalkami varuješ kablovje, s FID pa kratke stike v el. napravah, ko prebije proti ozemljitvi in s tem nevarnosti, da te strese.
Učite se iz preteklosti, živite v sedanjosti in razmišljajte o prihodnosti.
PS Ne odgovarjam trolom in provokatorjem!
PS Ne odgovarjam trolom in provokatorjem!
Zgodovina sprememb…
- spremenilo: fikus_ ()
mirator ::
FID in varovalka sta dve različni zaščiti.
FID te ščiti pred električnim udarom, kar pomeni, da ti nekje faza ali pa nula prebije na neko kovinsko hišje, ki zaradi tega proti ozemljitvi dobi nek nevaren potencial.
Varovalka ali pa inštalacijski odklopnik pa načeloma ščitita kabel pred preobremenitvijo in kratkimi stiki med fazo in nulo in v TN sistemih tudi pred električnim udarom.
Torej, če nekje pride do stika faze in kovinskega ohišja, bo v vsakem priemru odklopil FID, varovalka oz. IO pa če bo ta tok, ki bo stekel dovolj velik. Torej je možnost, da odklopita oba.
Če bo prišlo samo do kratkega stika med fazo in nulo, FID ne bo odklopil pregorela pa bo varovalka oz. odklopil IO.
Pravilna vezava pa je, da gredo vodniki najprej skozi FID stikalo in potem na varovalka oz. IO (po mojstrovalski praksi oz. šalabajzerstvu pa gre tudi drugače).
FID te ščiti pred električnim udarom, kar pomeni, da ti nekje faza ali pa nula prebije na neko kovinsko hišje, ki zaradi tega proti ozemljitvi dobi nek nevaren potencial.
Varovalka ali pa inštalacijski odklopnik pa načeloma ščitita kabel pred preobremenitvijo in kratkimi stiki med fazo in nulo in v TN sistemih tudi pred električnim udarom.
Torej, če nekje pride do stika faze in kovinskega ohišja, bo v vsakem priemru odklopil FID, varovalka oz. IO pa če bo ta tok, ki bo stekel dovolj velik. Torej je možnost, da odklopita oba.
Če bo prišlo samo do kratkega stika med fazo in nulo, FID ne bo odklopil pregorela pa bo varovalka oz. odklopil IO.
Pravilna vezava pa je, da gredo vodniki najprej skozi FID stikalo in potem na varovalka oz. IO (po mojstrovalski praksi oz. šalabajzerstvu pa gre tudi drugače).
mirator ::
N75 ::
Če ne drugega, že če material sam nabaviš, prišparaš precej.
Vsi rečejo "če nabavim jaz, boš plačal samo 10% DDV", ampak pozabijo omeniti, da bojo ceno pred tem dali x2
Obrtnik navadno kupuje pri enem trgovcu s nekim fiksnim popustom, ja lahko raziščeš več trgovin iztržiš večji popust, lahko tudi splet, lahko malo pridobiš.
Tudi to se kje dogaja da se stanki zaračuna več kot bi kupil v prvi trgovini, sam to čudno izpade da obiraš ljudi na materialu.
scythe ::
Če ne drugega, že če material sam nabaviš, prišparaš precej.
Vsi rečejo "če nabavim jaz, boš plačal samo 10% DDV", ampak pozabijo omeniti, da bojo ceno pred tem dali x2
Lahko nabaviš material sam, samo električar si bo drugje prišel noter pri ceni, dražja vezava omarice,...itd
X870 | 9800X3D | 2x32Gb | 6000Mhz/CL30 | RTX3090FTW3 | HP X27i | Phanteks NV7|
Jure14 ::
Vprašanje je bilo bolj v smeri, katera naprava (fid ali varovalka) je bolj idporna na iskrenje, ko se sklene/razklene krog.
mirator ::
RCD-ji imajo stikalno zmogljivost 10kA, IO pa 6 ali 10 kA. Eni in drugi z lahkoto prekinjajo kratke stike v električnih gospodinjskih inštalacijah, ki so reda nekaj 100 A.
MadMax ::
Ne eni ne drugi pa niso namenjeni redni uporabi kot stikalo pod obremenitvijo
Stvari so preproste, le ljudje smo neverjetni mojstri, da jih zakompliciramo.
denabiker ::
A zdaj so pa stromarji fajn cene dvignili, včasih sem pomagal delat skoraj zastonj preko študenta, tistih par eur na uro, pa smo se vedno jezili, zakaj lahko vodovodarji, keramicarji, oziroma vsi ostali tako fejst računajo, štrom pa skoraj zastonj. No lepo, da se ceni tudi ta poklic, včasih ni bilo cenjeno.
MadMax ::
Kako da nisi šel pomagat delat vodovodarjem, keramičarjem itd, za več $$?
Tistega se priučiš v pol dneva. Ajd, če si bolj trd, v enem.
Tistega se priučiš v pol dneva. Ajd, če si bolj trd, v enem.
Stvari so preproste, le ljudje smo neverjetni mojstri, da jih zakompliciramo.
mirator ::
MadMax ::
Imaš prav za RCD. Prehitri prsti, med tipkanjem sem imel v mislih KZS...
Stvari so preproste, le ljudje smo neverjetni mojstri, da jih zakompliciramo.
Dimnik ::
Utk ::
A zdaj so pa stromarji fajn cene dvignili, včasih sem pomagal delat skoraj zastonj preko študenta, tistih par eur na uro, pa smo se vedno jezili, zakaj lahko vodovodarji, keramicarji, oziroma vsi ostali tako fejst računajo, štrom pa skoraj zastonj. No lepo, da se ceni tudi ta poklic, včasih ni bilo cenjeno.
Saj so jih tudi vodovodarji, brez skrbi. 6500 za delo dva vodovodarja potegneta v dveh dneh, največ treh. Dvomim da dva štromarja tisto naredita v treh dneh.
darkolord ::
Tudi to se kje dogaja da se stanki zaračuna več kot bi kupil v prvi trgovini, sam to čudno izpade da obiraš ljudi na materialu.To ni več "kje dogaja", ampak je čisto običajna praksa. Nobenega sramu ni oz. jim je čisto vseeno, če "čudno izpade".
Lahko nabaviš material sam, samo električar si bo drugje prišel noter pri ceni, dražja vezava omarice,...itdZato pa pač rečeš, naj da predračun posebej za material in posebej za delo. Takoj vidiš une ki mutijo v stilu "joj ne vem če lahko dam posebej ker pol ne vem če lahko zaračunam 10% ddv".Privatniki niso neumni
![]()
Sem pa imel nekaj takih, ki so mi na začetku rekli "lahko stranka nabavi material, meni je čisto vseeno", pa so po končanem poslu odkrito priznali, da stranke super olupijo na materialu.
Aja, pa še to, ko nabavljajo robo, jih hitro premami, da v tistem momentu prišparajo še malo in vzamejo slabšo robo od dogovorjene. Ko je vgrajeno, se itak ne opazi. Če jih zasačiš, pa rečejo "to itak delajo vse v isti tovarni" ali kaj v tem stilu.
A zdaj so pa stromarji fajn cene dvignili, včasih sem pomagal delat skoraj zastonj preko študenta, tistih par eur na uro, pa smo se vedno jezili, zakaj lahko vodovodarji, keramicarji, oziroma vsi ostali tako fejst računajo, štrom pa skoraj zastonj. No lepo, da se ceni tudi ta poklic, včasih ni bilo cenjeno.Ne ne, to je še zmeraj enako. Vsi (štromarji, keramičarji, vodovodarji, zidarji, klimaši ...) se jezijo, kako je ostalim lahko in kako so drgai.
Zgodovina sprememb…
- spremenilo: darkolord ()
int47 ::
En trik "preveč poceni" ponudb:
V ponudbi namenoma par strateških, vendar laiku ne preceč očitnih postavk manjka. Če naročniki sami ne opazijo, izvajalec to pove naročnikom dovolj pozno, da se naročniki, ko izvejo ceno "dodanih del", ponavadi ne odločijo za zamenjavo izvajalca.
Vklop varovalka po varovalka je nekaj običajnega tam, kjer se pričakuje velike zagonske tokove. IT (serverji s predimenzioniranimi napajalniki), hlajenje in prezračevanje (motorji kompresorjev in ventilatorji klimatov in prezračevalnih sistemov), industrija (motorji), razsvetljava...
V ponudbi namenoma par strateških, vendar laiku ne preceč očitnih postavk manjka. Če naročniki sami ne opazijo, izvajalec to pove naročnikom dovolj pozno, da se naročniki, ko izvejo ceno "dodanih del", ponavadi ne odločijo za zamenjavo izvajalca.
Vklop varovalka po varovalka je nekaj običajnega tam, kjer se pričakuje velike zagonske tokove. IT (serverji s predimenzioniranimi napajalniki), hlajenje in prezračevanje (motorji kompresorjev in ventilatorji klimatov in prezračevalnih sistemov), industrija (motorji), razsvetljava...
Vredno ogleda ...
| Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
|---|---|---|---|
| Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
| » | Katere varovalke za hišo (strani: 1 2 3 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 37732 (5175) | joez7 |
| » | Dvopolne varovalke z vgrajenim FID-omOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 5129 (3598) | balocom |
| » | FID toplotne črpalke meče ven (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 8212 (4926) | MadMax |
| » | Vgradnja fid stikala (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 36690 (9863) | mirator |
| » | Varovalke v stanovanjuOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 21414 (20245) | imagodei |