Forum » Loža » Priklop pečice in kuhalne plošče na eno dozo
Priklop pečice in kuhalne plošče na eno dozo

vprasam ::
V kuhinji imam dozo v steni in priklopiti rabim pečico Beko BBIC11000B ter ploščo Beko HIC64401. Ni proste vtičnice. Ali je možno obe priklopiti na eno dozo?

delavec44 ::
Na kratko, ne bodi neumen.
Je pa vse odvisno kakšen kabel gre do tja in kakšna varovalka ga ščiti. Navadno se da tole na 3 različne varovalke preko več faz, če jih imaš, in priklop plošče direktno na žice (debelejše).
Je pa vse odvisno kakšen kabel gre do tja in kakšna varovalka ga ščiti. Navadno se da tole na 3 različne varovalke preko več faz, če jih imaš, in priklop plošče direktno na žice (debelejše).

d4vid ::
Če je v dozi 3 fazni vodnik, seveda.
Ena faza je za pečico, 2 pa za kuhalno ploščo.
Če imaš eno fazo in 2.5mm2 kabel, pozabi.
Ena faza je za pečico, 2 pa za kuhalno ploščo.
Če imaš eno fazo in 2.5mm2 kabel, pozabi.
Main PC: HP Z240 | i5-7400 | 32 GB ram
Homelab: HP DL380g9 | Xeon E5-2680 | 192 GB ram
Homelab: HP DL380g9 | Xeon E5-2680 | 192 GB ram

telexdell ::
Če je v dozi 3 fazni vodnik, seveda.
Ena faza je za pečico, 2 pa za kuhalno ploščo.
Če imaš eno fazo in 2.5mm2 kabel, pozabi.
Le zakaj pozabiti? A pol v stanovanjih, kjer imajo le enofazni priklop ne morejo uporabljati pečice in indukcije?
Pravilno izvedena elektro instalacija ščiti vodnik, zato lahko nanj priključiš karkoli, pa ga ne boš poškodoval. Tako v eni dozi priključiš fazni vodnik na fazo pečice in obe fazi indukcije, nevtratralni in ozemljitveni vodnik pa enako. Potem moraš pač paziti, da ne boš sočasno vklapljal več porabnikov ampak počakaš, da se pečica segreje na želeno tempraturo (pečica se začne izklapljati) pol pa dodatno vkjučiš eno indukcijsko ploščo. Ko se tudi tam segreje jed na želeno temperaturo (indikcijska plošča je več časa izključena kot vključena) lajko vključiš še drugo indukcijsko ploščo.... S časom oz. po nekaj izklopih varovalke boš ugotovil, kaj lahko deluje sočasno. Sicer ni optimalna rešitev, se pa da z njo živeti.
Precej je treba vedeti, preden opaziš, kako malo veš.

Sgt. Lipnikar ::
Če je v dozi 3 fazni vodnik, seveda.
Ena faza je za pečico, 2 pa za kuhalno ploščo.
Če imaš eno fazo in 2.5mm2 kabel, pozabi.
Le zakaj pozabiti? A pol v stanovanjih, kjer imajo le enofazni priklop ne morejo uporabljati pečice in indukcije?
Pravilno izvedena elektro instalacija ščiti vodnik, zato lahko nanj priključiš karkoli, pa ga ne boš poškodoval. Tako v eni dozi priključiš fazni vodnik na fazo pečice in obe fazi indukcije, nevtratralni in ozemljitveni vodnik pa enako. Potem moraš pač paziti, da ne boš sočasno vklapljal več porabnikov ampak počakaš, da se pečica segreje na želeno tempraturo (pečica se začne izklapljati) pol pa dodatno vkjučiš eno indukcijsko ploščo. Ko se tudi tam segreje jed na želeno temperaturo (indikcijska plošča je več časa izključena kot vključena) lajko vključiš še drugo indukcijsko ploščo.... S časom oz. po nekaj izklopih varovalke boš ugotovil, kaj lahko deluje sočasno. Sicer ni optimalna rešitev, se pa da z njo živeti.
Tega nobena gospodinja ne bo sprejela. Al dela orng al pa nič.
Zgodovina sprememb…
- spremenil: Sgt. Lipnikar ()

starfotr ::
Z razlogom se zadeve razdeli na več tokokrogov. Drugače bi imeli lahko imeli samo en tokokrog za cel objekt - saj pridejo 1 ali 3 faze v objekt in to je to.
Pač ne se delat norca in priklapljat in svetovat nekaj v 3 dni. Naj pride električar in uredi vse v skladu z aktualnimi predpisi.
Pač ne se delat norca in priklapljat in svetovat nekaj v 3 dni. Naj pride električar in uredi vse v skladu z aktualnimi predpisi.

borut_p ::
Troll tema ... se tolk ne zna povedat kolk kablov ima v tej dozi, razpalili ste se pa ko kres za prvega maja

vprasam ::
Doza izgleda tako:
https://ibb.co/pjnHGRkr
Kakor razumem plošča Beko HIC64401 ni indukcijska ampak steklokeramična, če to dejstvo kaj spremeni glede priklopa.
https://ibb.co/pjnHGRkr
Kakor razumem plošča Beko HIC64401 ni indukcijska ampak steklokeramična, če to dejstvo kaj spremeni glede priklopa.
Zgodovina sprememb…
- spremenilo: vprasam ()

socialec ::
Bolj kot tip je pomembna poraba, varovalka, kabel - in lakota.
Evo, hvala...
Electrical Connection 7,5 [KW] / Installation 220-240 [V] === ca 32A
Reference Beko_HIC64401 Product Type Electric - Ceramic Hob Construction Type Built-in Hob Surface Material Hard glass Colour Black Dimensions (WxHxD) 510x600x55 [mm] Hob Width 600 [mm] Safety Lock Yes Number of zones 4 Electrical Connection 7,5 [KW] Installation 220-240 [V] Warranty 2 Years Number of Zones 4
Evo, hvala...
Electrical Connection 7,5 [KW] / Installation 220-240 [V] === ca 32A

vprasam ::
Na kablu piše: 3G2.5mm2. Na položnici za elektriko piše: Varovalka: 1X35A. Priključna moč: 8 kW.
Zgodovina sprememb…
- spremenilo: vprasam ()

socialec ::
Imate ločeno pečico in kuhališče in kuhališče samo porablja 8kW na maksimumu (izjemno redko, razen če kuhate za Bezosovo ohcet v Benetkah) - dajte na ločene varovalke.
Ali pa bomo mogoče brali o vas v črni kroniki?
Ali pa bomo mogoče brali o vas v črni kroniki?
Zgodovina sprememb…
- spremenilo: socialec ()

fikus_ ::
Slika je hudoslabe kakovosti.
Domnevam glede na sliko in da imate v stanovanju 1f priklop, da je v dozi 1x f, 1x N in 1x zemlja, kot si napisal kabel 3x2,5 , tako da bo brez razbijanja telexdelov nasvet najbližje.
Ali pa razbijanje do omarice, dodatne varovalke in nov več žilni kabel do kuhinje.
Domnevam glede na sliko in da imate v stanovanju 1f priklop, da je v dozi 1x f, 1x N in 1x zemlja, kot si napisal kabel 3x2,5 , tako da bo brez razbijanja telexdelov nasvet najbližje.
Ali pa razbijanje do omarice, dodatne varovalke in nov več žilni kabel do kuhinje.
Učite se iz preteklosti, živite v sedanjosti in razmišljajte o prihodnosti.
PS Ne odgovarjam trolom in provokatorjem!
PS Ne odgovarjam trolom in provokatorjem!

cebelar123 ::
Priklopiš nič nebo. Samo z enakim presekom kabla idi do pečice in plošče. Spredaj mora biti 16A varovalka MAX.
Vsi ti podatki o porabi so na max nastavitvah, če pa bo že najslabša kombinacija pa bo pač varovalka ven padla.
Vsi nasveti o nekih obveznih 3 fazah tukaj gor so bullshit. Dobro je ampak vsi, ki stanujejo v blokih in imajo indukcijo nimajo 3f priklopa. Pri novih ploščah se, da tudi plošči nastavit kakšno varovalko in imaš spredaj.
Vsi ti podatki o porabi so na max nastavitvah, če pa bo že najslabša kombinacija pa bo pač varovalka ven padla.
Vsi nasveti o nekih obveznih 3 fazah tukaj gor so bullshit. Dobro je ampak vsi, ki stanujejo v blokih in imajo indukcijo nimajo 3f priklopa. Pri novih ploščah se, da tudi plošči nastavit kakšno varovalko in imaš spredaj.

Magic1 ::
Teoretično se da s omejitvami uporabe, pametno pa ni, varno pa še manj. Normalni štekarji so dostikrat vezani med sabo, kar pomeni da je dotični štekar lahko poljubni v vrsti. Vsak spoj je rizik pri visokih tokovih. Za močne bremena je najbolj pametno, da je direkt kabel od varovalk do porabnika, brez štrikanj vmes. Sploh kakšnih predpotopnih, oziroma vprašljivo narejenih! Tako nastajajo požari. Če že moraš, si zrihtaj enega štromarja, da preveri kaj se da naredit. (samo dobit za take malenkosti ga je danes umetnost)
Magic

Utk ::
Dajte malo logike uporabit. Je varno na tak kabel priklopit samo pečico?
V čem je razlika če je še štedilnik?
V najslabšem primeru bo pač vrglo varovalko.
Če je s kablom vse v redu, bo v redu, če ni, je pa vseeno če gor samo pečico priklopi.
V čem je razlika če je še štedilnik?
V najslabšem primeru bo pač vrglo varovalko.
Če je s kablom vse v redu, bo v redu, če ni, je pa vseeno če gor samo pečico priklopi.

socialec ::
Drži, ne vemo, kako je s kabla, zato pač šlatanje elektrike odsvetujemo, ker zna neugodno sklofutati, ko bi lahko bilo bolj luštno.

Magic1 ::
Dajte malo logike uporabit. Je varno na tak kabel priklopit samo pečico?
V čem je razlika če je še štedilnik?
V najslabšem primeru bo pač vrglo varovalko.
Če je s kablom vse v redu, bo v redu, če ni, je pa vseeno če gor samo pečico priklopi.
Tebi poleg "logike" manjka še kar nekaj znanja, da tako posplošuješ. Kaj se lahko zgodi? Nič takega, samo požar, malenkost pač. Pač na kar eno vtičnico, za katero ne veš nič, ne daš dolgotrajnega 2500W bremena, še manj pa dveh, ki enostavno vlečejo 3500W konstantne moči. Sej velika verjetnost je, da je vse ok. Vendar v primeru, da ni, je pri takih dolgotrajnih močeh požar zelo verjeten.
Magic

mirator ::
V kuhinji imam dozo v steni in priklopiti rabim pečico Beko BBIC11000B ter ploščo Beko HIC64401. Ni proste vtičnice. Ali je možno obe priklopiti na eno dozo?
Najprej preveri, kaken presek kabla je do te doze. Sem skoraj prepičan, da je 4 mm2. V tem primeru imaš lahko varovalko oz. inštalacijski odklopnik jakost 20 A, kar da pri enofazni napetosti moč 4,6 kW. Tolikšno moč imaš lahko hkrati priključeno. Sedaj pa računaj (moči sem si izmislil, ti pa jih preveri na plošči):
pečica 2500 W
ena plošča 1200 W
druga plošča 1000W
tretja plošča 800 W
četrta plošča 600 W
torej, če imaš vključeno pečico, lahko vklopiš še ploščo 1 in ploščo 3 itd.
Če pa je napeljava s kablom preseka 2,5 mm2, potem je lahko največja jakost varovalke 16 A in moč 3680 W.
Odgovor na tvoje vprašanje je: lahko.
Mimogrede, jaz ima glavno varovalko 1 x 25 A in prav tako na isti tokokrog z varovalko 16 A priključen el. štedilnik s 4 ploščami in pečico, pa dosedaj nisem imel težav.

Utk ::
Dajte malo logike uporabit. Je varno na tak kabel priklopit samo pečico?
V čem je razlika če je še štedilnik?
V najslabšem primeru bo pač vrglo varovalko.
Če je s kablom vse v redu, bo v redu, če ni, je pa vseeno če gor samo pečico priklopi.
Tebi poleg "logike" manjka še kar nekaj znanja, da tako posplošuješ. Kaj se lahko zgodi? Nič takega, samo požar, malenkost pač. Pač na kar eno vtičnico, za katero ne veš nič, ne daš dolgotrajnega 2500W bremena, še manj pa dveh, ki enostavno vlečejo 3500W konstantne moči. Sej velika verjetnost je, da je vse ok. Vendar v primeru, da ni, je pri takih dolgotrajnih močeh požar zelo verjeten.
Tebi ne manjka znanja, ker ga niti nimaš.
Če ni ok, potem ni ok, in je treba to rešit. Ne pa rečt "ah sej gor priklopim samo hladilnik, sesalc, tv, itd".
Če ni ok, je čisto vseeno ali bo par sekund na mesec delalo s 3 kw ali pol ure z 2.
Če je ok, pa lahko gor priklopi oboje.
In tisto ni vtičnica, je kabel za direkten priklop in najbrž je v kuhinji in ne nekje izza tvja, pripravljeno za pečico ali električni šporhet, za kaj drugega bi pa bilo.
Zgodovina sprememb…
- spremenil: Utk ()

telexdell ::
Z razlogom se zadeve razdeli na več tokokrogov. Drugače bi imeli lahko imeli samo en tokokrog za cel objekt - saj pridejo 1 ali 3 faze v objekt in to je to.
Pač ne se delat norca in priklapljat in svetovat nekaj v 3 dni. Naj pride električar in uredi vse v skladu z aktualnimi predpisi.
Kako pa veš, da nisem elktričar? Pa kako veš, da ne poznam aktualnih predpisov? Pa kako veš, da električar katerega boš ti poklical, ne bo vprašal mene za nasvet?
Kot sem rekel- če je kabel 2,5mm2 in je varovanj z varovalko 16 A (mogoče bi šlo celo 20 A, a brez ogleda ne morem svetovati) lahko nanj priključiš 10 indukcij, 50 pečic, 20 TV pa še za 5 pralnih strojev in 8 pomivalcev bi bilo prostora....Enostavno, varovalka varuje kabel pred preobremenitvijo in ga poljubno število porabnikov ne more uničiti.
Sgt. Lipnikar je izjavil:
Tega nobena gospodinja ne bo sprejela. Al dela orng al pa nič.
Ko bo imela nič, bo zadovoljna tudi s tem, kar ima, čeprav bo sanjala o orng.
Precej je treba vedeti, preden opaziš, kako malo veš.
Zgodovina sprememb…
- spremenil: telexdell ()

Magic1 ::
Dajte malo logike uporabit. Je varno na tak kabel priklopit samo pečico?
V čem je razlika če je še štedilnik?
V najslabšem primeru bo pač vrglo varovalko.
Če je s kablom vse v redu, bo v redu, če ni, je pa vseeno če gor samo pečico priklopi.
Tebi poleg "logike" manjka še kar nekaj znanja, da tako posplošuješ. Kaj se lahko zgodi? Nič takega, samo požar, malenkost pač. Pač na kar eno vtičnico, za katero ne veš nič, ne daš dolgotrajnega 2500W bremena, še manj pa dveh, ki enostavno vlečejo 3500W konstantne moči. Sej velika verjetnost je, da je vse ok. Vendar v primeru, da ni, je pri takih dolgotrajnih močeh požar zelo verjeten.
Tebi ne manjka znanja, ker ga niti nimaš.
Če ni ok, potem ni ok, in je treba to rešit. Ne pa rečt "ah sej gor priklopim samo hladilnik, sesalc, tv, itd".
Če ni ok, je čisto vseeno ali bo par sekund na mesec delalo s 3 kw ali pol ure z 2.
Če je ok, pa lahko gor priklopi oboje.
In tisto ni vtičnica, je kabel za direkten priklop in najbrž je v kuhinji in ne nekje izza tvja, pripravljeno za pečico ali električni šporhet, za kaj drugega bi pa bilo.
Jao, seveda je štrom 1 ali 0. Dober in nedobr

Če je kje slab stik, je še kako pomembno koliko in za koliko časa ga obremenjuješ. In slab kontakt se ne "sveti" in nakazuje na nek problem. Pač do neke temperature se le greje, potem pa že lahko začne kaj goret. Sej vsa fora štroma je na koncu pregrevanje. Če veš kaj delaš, lahko tudi 100A šibaš čez 1mm2. Vprašanje je zgolj za koliko časa (temperatura) in kakšen padec napetosti lahko sprejmeš.
Magic

telexdell ::
Jao, seveda je štrom 1 ali 0. Dober in nedobr
Če je kje slab stik, je še kako pomembno koliko in za koliko časa ga obremenjuješ. In slab kontakt se ne "sveti" in nakazuje na nek problem. Pač do neke temperature se le greje, potem pa že lahko začne kaj goret. Sej vsa fora štroma je na koncu pregrevanje. Če veš kaj delaš, lahko tudi 100A šibaš čez 1mm2. Vprašanje je zgolj za koliko časa (temperatura) in kakšen padec napetosti lahko sprejmeš.
Vsako električno napravo lahko obremeniš toliko, kot jo uspeš hladiti. Če dovolj dobro ohladiš 1mm2 kabel in sicer tako, da postane supraprevoden ga lahko obremeniš še precewj več kot s 100A.
Če pa je slab stik pol ti pa ne pomaga niti tri fazni priklop debatiranega primera. Kablom ob slabih spojih bo slej ko prej pooglenela izolacija...
Precej je treba vedeti, preden opaziš, kako malo veš.

mihor ::
Magic, če ti začne avto tresti pri 130, popraviš ali rečeš "ah se bom pa 110 vozil".
Boš preštemal stanovanje?
Sicer mi ne bo nikoli jasno, zakaj arhitekti in projektanti stanovanj nikoli ne future-proofajo... Ti bedaki v prejšnjem stoletju niso poskrbeli niti za normalno število parkirnih prostorov, kaj šele, da bi lepo vgradili kanale za kable, je bilo vse z dvožilnimi kabli v tekstilu zapopano v stene...

delavec44 ::
OP je itak slikal dozo s krompirjem, ampak mogoče je pa požirka v steni in lahko vleče do varovalk. Verjetno sicer ne.

mirator ::
Magic, če ti začne avto tresti pri 130, popraviš ali rečeš "ah se bom pa 110 vozil".
Boš preštemal stanovanje?
Sicer mi ne bo nikoli jasno, zakaj arhitekti in projektanti stanovanj nikoli ne future-proofajo... Ti bedaki v prejšnjem stoletju niso poskrbeli niti za normalno število parkirnih prostorov, kaj šele, da bi lepo vgradili kanale za kable, je bilo vse z dvožilnimi kabli v tekstilu zapopano v stene...
Niso krivi samo projektanti. Če je naročnik projekta nepremičninar, ki gradi za trg, bo imel projektant zvezane roke. Nič, kar bi gradnjo tudi samo za en cent podražilo, ne sme sprojektirati. Samo minimum po standardih, toliko da se lahko pridobi uporabno dovoljenje.
Podobno je tudi pri nekaterih, ne vseh, individualnih naročnikih, ki pač imajo svojo miselnost, glede prihodnosti. Nekateri se seveda s projektantom tudi dogovorijo in upoštevajo njegove predloge.
Kar pa se tiče preteklosti, je pač sedaj lahko biti pameten. Tudi naši zanamci se bodo križali nad nami.

Utk ::
Magic, če ti začne avto tresti pri 130, popraviš ali rečeš "ah se bom pa 110 vozil".
Boš preštemal stanovanje?
Sicer mi ne bo nikoli jasno, zakaj arhitekti in projektanti stanovanj nikoli ne future-proofajo... Ti bedaki v prejšnjem stoletju niso poskrbeli niti za normalno število parkirnih prostorov, kaj šele, da bi lepo vgradili kanale za kable, je bilo vse z dvožilnimi kabli v tekstilu zapopano v stene...
Če bi vedel da je kabel v neki vtičnici zanič, poškodovan, karkoli, ne bi gor priklapljal nič. Ne pa "samo" pečico.
Čez 50 let ko bojo kabli v ceveh zanič sem pa precej prepričan da bojo renovacije stanovanj zgledale precej podobno kot zdaj ko ni cevi. Še zmeraj se bo razbijalo, kable vleklo drugače in drugam, itd. Jaz sem sicer dal cevi, ampak sem precej prepričan da ne bom nikoli tam čez spravil drugega kabla kot je zdaj not.

delavec44 ::
Če je pravilno narejeno, zakaj ne. Še dodatni kabel lahko z muko potegneš zraven (sem ga že).

socialec ::
Op, zaključek verjetno bo, da je rešitev, da pokliči 'električista' za ogled in da se pripravi na štemanje za vlaganje cevi, mavčenja, kitanja in malanja; ni tako grozno, kot se sliši, bo pa narejeno precej bolj varno.

delavec44 ::
Op, zaključek verjetno bo, da je rešitev, da pokliči 'električista' za ogled in da se pripravi na štemanje za vlaganje cevi, mavčenja, kitanja in malanja; ni tako grozno, kot se sliši, bo pa narejeno precej bolj varno.
Mogoče še nove varovalke in omarico. Kaj vemo kako ima narejeno. V najslabšem primeru pa še dvig moči glavnih varovalk.
Zgodovina sprememb…
- spremenil: delavec44 ()

socialec ::
Heheh. Za omarico se strinjam, četudi bo potrebno iti po fazah, prej, ko žabo požreš, manjša je in manj gnusna ali kako je že tisti motivacijsko govorjenje :D

Jure14 ::
Sicer mi ne bo nikoli jasno, zakaj arhitekti in projektanti stanovanj nikoli ne future-proofajo... Ti bedaki v prejšnjem stoletju niso poskrbeli niti za normalno število parkirnih prostorov, kaj šele, da bi lepo vgradili kanale za kable, je bilo vse z dvožilnimi kabli v tekstilu zapopano v stene...
Pred 100 leti so začeli delat ravne strehe na hišah. Predpriprava za pristajališča letečih avtomobilov v prihodnosti.
Plastičnih cevi pred 70 leti niso poznali, zato jih ni v stenah.
Novost pri elektriki je bil 3 žilni ploščati kabel, ki si ga z žebljem na steno pribil, pa prek omet.
Največji porabnik v stanovanju je takrat bil hladilnik, če so ga sploh imeli. Zakaj bi torej več kot eno fazo na stanovanje dajal?
Tudi predpriprave za optiko niso delali, le zakaj ne?
Enako je danes. Kdo ve,kaj bo čez 40 let. In nihče ne gre danes delat ene sobice s svincem obložene, za hišni jedrski reaktor enkrat v prihodnosti.

telexdell ::
Magic, če ti začne avto tresti pri 130, popraviš ali rečeš "ah se bom pa 110 vozil".
Boš preštemal stanovanje?
Sicer mi ne bo nikoli jasno, zakaj arhitekti in projektanti stanovanj nikoli ne future-proofajo... Ti bedaki v prejšnjem stoletju niso poskrbeli niti za normalno število parkirnih prostorov, kaj šele, da bi lepo vgradili kanale za kable, je bilo vse z dvožilnimi kabli v tekstilu zapopano v stene...
Z namenom obstajajo tehnične fakultete, ekonomske fakultete, FDV...Vsak naj najprej pomete pred svojim pragom.
Teniki vedo- če daš kable v cevi se ti slabše hladijo in so bolj podvrženi poškodbam zaradi slabih stikov ali preobremenitvam...Ekonomisto vedo, da če naložiš EUR si lahko jutri kupiš več kot danes. FDV vedo, da če priznaš Palestino se bodo Izraelci vdali...
Imam hišo iz leta 1960 in še kar nekaj originalne elektro instalacije od takrat. Vsa je lepo položena na opečno steno, ometana in deluje. Sem pa že zamenjal kar nekaj vtičnic, ker jih je poškodoval slab spoj. Sem tudi malce skrajšal kable v dozi, dodal sponke in dodatni kabel, da se naslednjič scvre ta in ne tisti v steni...
Precej je treba vedeti, preden opaziš, kako malo veš.
Zgodovina sprememb…
- spremenil: telexdell ()

Dzhimen ::
Imam podobno vprašanje kot OP, pa bi kar tole temo izkoristil za eno vprašanje...
V stanovanju v bloku imam predvideno vtičnico za pečico & indukcijo:
Indukcija bo zelo blizu te vtičnice. Pečica pa (zaradi tega ker bo na višini) na drugi strani kuhinje, kakih 3,5m proč.
Dobil bom električista, da mi bo tole izvedel. Ampak da vem kaj pričakovati me zanima če mi zna kdo povedat kako bo električist izvedel priklop? In pa da lahko tudi mizarju sporočim kako bo s priklopi in dozami, da lahko planira elemente za kuhinjo.
Nisem še kupil aparatov, ampak predvidevam da bo indukcija 3F, pečica pa 1F.
A bo indukcija priklopljena direkt na tole 3F dozo, in potem bo električist iz te doze potegnnil dodaten kabel ter nadometno vtičnico (1F) 3,5m proč, v katero bo potem priklopljena pečica (šuko)? V tem primeru gre za eno dodatno vtičnico poleg te doze.
Ali bo mogoče tako, da bo iz te doze narejen razvod v ločeno 3F dozo za indukcijo (ki bo v neposredni bližini te doze), in dodatno še 3,5m proč oddaljeno šuko 1F vtičnico? V tem primeru gre za dve dodatni vtičnici poleg te doze.
A je priklop ločene pečice in indukcije sploh možen na to dozo? Ker predvidevam da je bilo mišljeno da se priklopi kombinirano napravo (indukcija + pečica), ki sama upravlja z porabo tako, da ne delata indukcija & pečica hkrati. Kar pa ni mogoče doseči če sta napravi ločeni...
V stanovanju v bloku imam predvideno vtičnico za pečico & indukcijo:
Indukcija bo zelo blizu te vtičnice. Pečica pa (zaradi tega ker bo na višini) na drugi strani kuhinje, kakih 3,5m proč.
Dobil bom električista, da mi bo tole izvedel. Ampak da vem kaj pričakovati me zanima če mi zna kdo povedat kako bo električist izvedel priklop? In pa da lahko tudi mizarju sporočim kako bo s priklopi in dozami, da lahko planira elemente za kuhinjo.
Nisem še kupil aparatov, ampak predvidevam da bo indukcija 3F, pečica pa 1F.
A bo indukcija priklopljena direkt na tole 3F dozo, in potem bo električist iz te doze potegnnil dodaten kabel ter nadometno vtičnico (1F) 3,5m proč, v katero bo potem priklopljena pečica (šuko)? V tem primeru gre za eno dodatno vtičnico poleg te doze.
Ali bo mogoče tako, da bo iz te doze narejen razvod v ločeno 3F dozo za indukcijo (ki bo v neposredni bližini te doze), in dodatno še 3,5m proč oddaljeno šuko 1F vtičnico? V tem primeru gre za dve dodatni vtičnici poleg te doze.
A je priklop ločene pečice in indukcije sploh možen na to dozo? Ker predvidevam da je bilo mišljeno da se priklopi kombinirano napravo (indukcija + pečica), ki sama upravlja z porabo tako, da ne delata indukcija & pečica hkrati. Kar pa ni mogoče doseči če sta napravi ločeni...

starfotr ::
Tole je namenjeno priklopu samo enega aparata. Kajti ne moreš v te sponke tlačit 2 žici.
Smiselno je, da nimaš vtičnice za šuko ampak, da se priklopi direktno.
V tem primeru je treba uporabit recimo 5 sponk Wago 221 - 3 polne.
Dobiš pa tudi že lepo eststsko narejeno dozo, ki ima točno te sponke za točno ta namen.
https://www.obi.si/p/prikljucna-vticnic...
Smiselno je, da nimaš vtičnice za šuko ampak, da se priklopi direktno.
V tem primeru je treba uporabit recimo 5 sponk Wago 221 - 3 polne.
Dobiš pa tudi že lepo eststsko narejeno dozo, ki ima točno te sponke za točno ta namen.
https://www.obi.si/p/prikljucna-vticnic...

starfotr ::
In še en dodaten komentar. Projektant je po nepotrebnem izbral karakteristiko C inštalacijskih odklopnikov. Nisem videl še nikjer, da bi kar vse dali C v stanovanjsko enoto. Poleg tega je za klimo po nepotrebnem izbral 3x2,5, medtem ko za električno talno gretje 3x1,5, kjer bi bilo po mojem bolj smiselno dati verjetno 3x2,5. Skratka, daj poslikaj še preostanek načrta prosim.
Izvajalec je pa v bistvu montiral napačno dozo, saj ni primerna za direkten priklop 2 aparatov. Moral bi izbrati tako, kot sem ti jaz poslal.
Izvajalec je pa v bistvu montiral napačno dozo, saj ni primerna za direkten priklop 2 aparatov. Moral bi izbrati tako, kot sem ti jaz poslal.

Utk ::
Sama plošča se priklopi na 2 fazi, ne 3, tako da 1 faza je prosta, nulo in zemljo je pa treba razcepit.

starfotr ::
Seveda se ploščo lahko priklopi na 1, 2 ali 3 faze. Odvisno od izvedbe. Še vedno pa ta doza fizično ni namenjena priklpu 2 aparatov in razcepe za N in PE je treba nekako naredit.
Primer na strani 18.
https://partners.gorenje.com/fts/GetDig...
Primer na strani 18.
https://partners.gorenje.com/fts/GetDig...

telexdell ::
Imam podobno vprašanje kot OP, pa bi kar tole temo izkoristil za eno vprašanje...
V stanovanju v bloku imam predvideno vtičnico za pečico & indukcijo:
Indukcija bo zelo blizu te vtičnice. Pečica pa (zaradi tega ker bo na višini) na drugi strani kuhinje, kakih 3,5m proč.
Dobil bom električista, da mi bo tole izvedel. Ampak da vem kaj pričakovati me zanima če mi zna kdo povedat kako bo električist izvedel priklop? In pa da lahko tudi mizarju sporočim kako bo s priklopi in dozami, da lahko planira elemente za kuhinjo.
Nisem še kupil aparatov, ampak predvidevam da bo indukcija 3F, pečica pa 1F.
A bo indukcija priklopljena direkt na tole 3F dozo, in potem bo električist iz te doze potegnnil dodaten kabel ter nadometno vtičnico (1F) 3,5m proč, v katero bo potem priklopljena pečica (šuko)? V tem primeru gre za eno dodatno vtičnico poleg te doze.
Ali bo mogoče tako, da bo iz te doze narejen razvod v ločeno 3F dozo za indukcijo (ki bo v neposredni bližini te doze), in dodatno še 3,5m proč oddaljeno šuko 1F vtičnico? V tem primeru gre za dve dodatni vtičnici poleg te doze.
A je priklop ločene pečice in indukcije sploh možen na to dozo? Ker predvidevam da je bilo mišljeno da se priklopi kombinirano napravo (indukcija + pečica), ki sama upravlja z porabo tako, da ne delata indukcija & pečica hkrati. Kar pa ni mogoče doseči če sta napravi ločeni...
Če boš res dobil električista pol ne boš nič kuhal ali pekel. Če pa boš dobil električarja pa nič ne skrbi. Dovod je ustrezno dimenzioniran, sam priklop (pečica na eno fazo in indukcija na ostali dve fazi) pa so bo izvedel z dvema dodatnima sponkama.
Precej je treba vedeti, preden opaziš, kako malo veš.

Dzhimen ::
Aha, se pravi optimalna rešitev je, da električar to obstoječo dozo, ki je projektirana in izvedena za priklop kombinirane naprave (indukcija+pečica) zamenja s tako, kot je je predlagal starfotr:
In potem se v to dozo priklopi indukcijo na 2 fazi. Ker je indukcija v neposredni bližini te doze, tu ni nekih posebnosti.
Za pečico pa najboljše da kupim tako ki ima sponke za priklop (a obstajajo take sploh, da nimajo že zaključenega kabla?), in jo potem električar preko 3x2,5mm kabla dolžine cca 4m priklopi direkt na to dozo na eno fazo.
Rezultat je da bosta v tej dozi N in PE razcepljeni preko wago-tov (se pravi 3 žice v vsakega izmed 3 wagotov). Na fazah pa bodo naprave priklopljene direkt (indukcija na dveh fazah, in pečica na eni fazi), torej bi bil dovolj 2-polni wago, ampak če je 3-polni ni nič narobe.
Torej mizar mora predvidet samo pot za ta kabel za elementi, brez nekih dodatnih nadometnih vtičnic ali česa podobnega. Bo pilo vodo tole?
In potem se v to dozo priklopi indukcijo na 2 fazi. Ker je indukcija v neposredni bližini te doze, tu ni nekih posebnosti.
Za pečico pa najboljše da kupim tako ki ima sponke za priklop (a obstajajo take sploh, da nimajo že zaključenega kabla?), in jo potem električar preko 3x2,5mm kabla dolžine cca 4m priklopi direkt na to dozo na eno fazo.
Rezultat je da bosta v tej dozi N in PE razcepljeni preko wago-tov (se pravi 3 žice v vsakega izmed 3 wagotov). Na fazah pa bodo naprave priklopljene direkt (indukcija na dveh fazah, in pečica na eni fazi), torej bi bil dovolj 2-polni wago, ampak če je 3-polni ni nič narobe.
Torej mizar mora predvidet samo pot za ta kabel za elementi, brez nekih dodatnih nadometnih vtičnic ali česa podobnega. Bo pilo vodo tole?


delavec44 ::
Pečica ima navadno šuko že na kablu. Tako da ni nič narobe tudi če je zidna vtičnica. Bolj enostavna menjava ali servisiranje pečice potem.
Zgodovina sprememb…
- spremenil: delavec44 ()

starfotr ::
Pečica ne potrebuje 3x2,5 za tiste par metrov. Električar ti lahko originalni kabel od pečice/štedilnika zamenja za daljšega in ga tudi ustrezno zaključi.
Daj prosim prilepi še ostali načrt. Me prav zanima kake varovalke in vezave so še po objektu.
Daj prosim prilepi še ostali načrt. Me prav zanima kake varovalke in vezave so še po objektu.

Dzhimen ::

fikus_ ::
Najverjetneje bo priklop plošča na 2f in pečica na 1f. ne skrbi, ti bo električar naredil.
Od doze do pečice (starfotr:Pečica ne potrebuje 3x2,5 za tiste par metrov. ) pa mora biti 2,5mm2, ker je varovanje narejeno za 2,5mm2!
Od doze do pečice (starfotr:Pečica ne potrebuje 3x2,5 za tiste par metrov. ) pa mora biti 2,5mm2, ker je varovanje narejeno za 2,5mm2!
Učite se iz preteklosti, živite v sedanjosti in razmišljajte o prihodnosti.
PS Ne odgovarjam trolom in provokatorjem!
PS Ne odgovarjam trolom in provokatorjem!

starfotr ::
Dzhimen, lahko ti električar montira vtičnico, če je to tvoja želja. Ampak menim, da ni potrebe, če bo vgradil dozo za priklop, kot sem ti svetoval in bo povezal dozo s pečico s kablom v enem kosu brez vtičnice ali prekinitev. In hvala za slike.
Pečica tudi nima priključnega kabla 3x2,5, nekatere so celo brez priključnega kabla ob nakupu. V zahtevah oziroma navodilih imajo napisano 3x1,5. Recimo zahtevajo tip H05VV-F 3G1,5
https://partners.gorenje.com/fts/GetDig...
Pečica tudi nima priključnega kabla 3x2,5, nekatere so celo brez priključnega kabla ob nakupu. V zahtevah oziroma navodilih imajo napisano 3x1,5. Recimo zahtevajo tip H05VV-F 3G1,5
https://partners.gorenje.com/fts/GetDig...

d4vid ::
Kot je omenjeno zgoraj. Pečice imajo šuko vtič, plošče pa so na 2 fazi. Torej, blizu pečice naj bo klasična šuko vtičnica, ki je na 1. fazi, kuhalno ploščo pa vežeš na 2. in 3. fazo.
Main PC: HP Z240 | i5-7400 | 32 GB ram
Homelab: HP DL380g9 | Xeon E5-2680 | 192 GB ram
Homelab: HP DL380g9 | Xeon E5-2680 | 192 GB ram

telexdell ::
...
Pečica tudi nima priključnega kabla 3x2,5, nekatere so celo brez priključnega kabla ob nakupu. V zahtevah oziroma navodilih imajo napisano 3x1,5. Recimo zahtevajo tip H05VV-F 3G1,5
...
Mislim... za 3,5 m dolg kabel kjer je razlika v ceni nekaj centov sedaj delate doktorske ekspertize. Če se bo kabel podaljšal in tam montirala vtičnica pol mora biti kabel enakega preseka kot je do doze. Presek se lahko zmanjša le v primeru, da se ob dozi montira ustrezna varovalka ali v razdelilniku namesti takšna varovalka, kot jo zahteva najtanjši kabel.
Kabel 1,5 mm2 ti prenese tok 20A če je položen sma na zraku do 30°C. Če je zrak hladnejši je lahko tok še nekaj višji. Če pa je paralelno položenih več kablov in/ali so pod ometom, v cevi... pa je mora biti tok ustrezno manjši. Ker je kabel od priklopa (doz ali vtičnic) do porabnika običajno en in je položen po zraku, je zato lahko tudi manjšega preseka, kot je tisti do vtičnice/doze. Tudi v primeru pregretja/uničenja ga je lažje zamenjati, kot tistega v steni.
Precej je treba vedeti, preden opaziš, kako malo veš.
Vredno ogleda ...
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
---|---|---|---|
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
» | Priklop gospodinjskih aparatov!Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3916 (572) | mirator |
» | Priklop indukcijske plošče z dvema žicama (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 8121 (6337) | starfotr |
» | Priklop štedilnika - kako? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 48599 (35192) | borut_p |
» | Indukcijska plošča (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 31050 (22899) | mat xxl |
» | Varovalke v stanovanjuOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 19611 (18442) | imagodei |