Priklop pečice in kuhalne plošče na eno dozo

Priklop pečice in kuhalne plošče na eno dozo

1
2
»

socialec ::

koliko imajo stika z vodnikom te fancy wago vzmetne sponke v primerjavi z vijakom in matico, po možnosti še tistim krimpanim šolenčkom? verjetno dovolj, a, da se šle skozi teste in se prodajajo?

mirator ::

Te sponke so do sedaj, daleč najboljša izbira za inštalacijske spoje. Paziti je treba samo, da se konec vodnika dovolj oguli (po navodilih ca 11 mm), da v prijemališče ne zaide izolacija.

telexdell ::

socialec je izjavil:

koliko imajo stika z vodnikom te fancy wago vzmetne sponke v primerjavi z vijakom in matico, po možnosti še tistim krimpanim šolenčkom? verjetno dovolj, a, da se šle skozi teste in se prodajajo?

Če jih prodajajo pol morajo imeti ustrezne certifikate...
So pa stare sponke imele kar nekaj težav. Če si v isto sponko vezal več kablov (npr. v razvodni dozi) in (res) dobro privil vijak so se kabli razlahljali, ko si jih potlačil v dozo. Tako si obvezno moral zategniti vijak še enkrat. Se pa lahko problem pojavi ščasoma, ko se zaradi vibracij ali temperaturnih raztezkov kabli spet premaknejo in lahko spoj postane slab. Pri lestenčnih sponkah pa je lahko bil proble, da si vijak preveč privil in je vijak pretrgal žico in luč je začela občasno utripati ali je celo ugasnila.
Te Wago sponke teh težav nimajo. Potrebujejo pa več prostora v razvodnih dozah, saj ima vsaka žica svojo sponko.
Precej je treba vedeti, preden opaziš, kako malo veš.

socialec ::

Alright! Sosed pravi, da jih je več nabavil pred časom in tudi razdelil po sorodstvu. Je pa dodal, da pri žici in vijakih lahko nakrimpaš šolenčke, da ne razcepi ali pretrga žičja.

d4vid ::

Wago ima kar nekaj tipov sponk. Jaz imam doma 2283 model in so majhne, zavzamejo zelo malo prostora po dozah v primerjavi z vijačnimi sponkami.
Main PC: HP Z240 | i5-7400 | 32 GB ram
Homelab: HP DL380g9 | Xeon E5-2680 | 192 GB ram

ewok995 ::

Nevem ce sem na pravem forumu samo bi rabo pomoč kje lahko dobim kabel 3x4mm2 mehki vodnik za priklop indukcijske plošče na 1 faznem priklopu, v vseh trgovinah ponujajo samo do 3x2.5mm2

starfotr ::

Pojdi v v elektro trgovino. Med bananami ne boš našel ustreznih kablov.

Sicer pa sprašuješ osnove. Vprašaj sam sebe, če si sposoben priklopit napravo glede na to da ne veš kje dobit ustrezen material. In če ne veš tega, verjetno tudi ne veš kako se izvede pravilen in varen priklop.

Zato je edini pravi odgovor zate (in tudi za vse ostale laike), pokliči električarja.

socialec je izjavil:

Alright! Sosed pravi, da jih je več nabavil pred časom in tudi razdelil po sorodstvu. Je pa dodal, da pri žici in vijakih lahko nakrimpaš šolenčke, da ne razcepi ali pretrga žičja.


Pri wago 221 ni prav nobene potrebe po kovičenju koncev vodnikov, saj je sponka namenjena priklopu kateregakoli tipa vodnika.

Zgodovina sprememb…

  • spremenilo: starfotr ()

telexdell ::

socialec je izjavil:

Alright! Sosed pravi, da jih je več nabavil pred časom in tudi razdelil po sorodstvu. Je pa dodal, da pri žici in vijakih lahko nakrimpaš šolenčke, da ne razcepi ali pretrga žičja.

Instalacijski kabli so običajno trdi. Šolenčke pa nakrimpaš na finožični kabel. Če bi nakrimpal šolenče na trd kabel bi povečal premer vodnika, kot mehansko deformiral na mestih krimpanja. Če pa krimpanje nareš "bolj nežno" ti pa žica izpade, šolenček pa ostane privijačen v sponki.
Tak da- Wagos ponke so nek napredek v spojni tehniki kablov.
Precej je treba vedeti, preden opaziš, kako malo veš.

starfotr ::

Original Wago je zagotovo dobra in zanesljiva sponka in spojka. Medtem ko razne kitajske kopije so daleč od tega.

ewok995 ::

starfotr je izjavil:

Pojdi v v elektro trgovino. Med bananami ne boš našel ustreznih kablov.

Sicer pa sprašuješ osnove. Vprašaj sam sebe, če si sposoben priklopit napravo glede na to da ne veš kje dobit ustrezen material. In če ne veš tega, verjetno tudi ne veš kako se izvede pravilen in varen priklop.

Zato je edini pravi odgovor zate (in tudi za vse ostale laike), pokliči električarja.

socialec je izjavil:

Alright! Sosed pravi, da jih je več nabavil pred časom in tudi razdelil po sorodstvu. Je pa dodal, da pri žici in vijakih lahko nakrimpaš šolenčke, da ne razcepi ali pretrga žičja.


Pri wago 221 ni prav nobene potrebe po kovičenju koncev vodnikov, saj je sponka namenjena priklopu kateregakoli tipa vodnika.


No nevem kako drugi priklapjajo na 1 faznem priključko ker v nobeni elektro trgovini v mariboru ni za dobit kabla 3x4mm2 zato ravno sprasujem

starfotr ::

N75 ::

ewok995 je izjavil:

Nevem ce sem na pravem forumu samo bi rabo pomoč kje lahko dobim kabel 3x4mm2 mehki vodnik za priklop indukcijske plošče na 1 faznem priklopu, v vseh trgovinah ponujajo samo do 3x2.5mm2


3x4mm2 je zelo redko uporabljen, vse kar zahteva več kot 16A varovalko se itak povezuje na različne tokokroge ali pa 3-fazno.

Uporablja se 2 možnosti:
1. 4x4mm2
2. 5x2,5mm2 s tem da združiš pod dvojni tulec RJ-ČR MO-SI

delavec44 ::

N75 je izjavil:

ewok995 je izjavil:

Nevem ce sem na pravem forumu samo bi rabo pomoč kje lahko dobim kabel 3x4mm2 mehki vodnik za priklop indukcijske plošče na 1 faznem priklopu, v vseh trgovinah ponujajo samo do 3x2.5mm2


3x4mm2 je zelo redko uporabljen, vse kar zahteva več kot 16A varovalko se itak povezuje na različne tokokroge ali pa 3-fazno.

Uporablja se 2 možnosti:
1. 4x4mm2
2. 5x2,5mm2 s tem da združiš pod dvojni tulec RJ-ČR MO-SI


+1

Če že mora biti kabel.

Merkur Maribor na zalogi, v akciji: https://www.merkur.si/pvc-vodnik-euroca...

starfotr ::

N75 je izjavil:

ewok995 je izjavil:

Nevem ce sem na pravem forumu samo bi rabo pomoč kje lahko dobim kabel 3x4mm2 mehki vodnik za priklop indukcijske plošče na 1 faznem priklopu, v vseh trgovinah ponujajo samo do 3x2.5mm2


3x4mm2 je zelo redko uporabljen, vse kar zahteva več kot 16A varovalko se itak povezuje na različne tokokroge ali pa 3-fazno.

Uporablja se 2 možnosti:
1. 4x4mm2
2. 5x2,5mm2 s tem da združiš pod dvojni tulec RJ-ČR MO-SI


O čem ti sanjaš?
3x4 mm je uporabljen kabel in je tudi dostopen v VSAKI elektro trgovini. Ponavljam, če elekto trgovino smatrate trgovino, kjer se da kupit tudi banane ali pa krmila za živino, potem to NI elektro trgovina.

Združevanje vodnikov je prepovedano za primer, ki si ga navedel. Ker ni enakega preseka faznega, ničelnega in zaščitnega vodnika. Torej to odpade.

In še, od nekoga, ki niti za elektro trgovino ne ve boš pričakoval, da ve kaj je tulec in da ima znanje in orodje za stiskanje tulcev? Ali ste padli na glavo vsi? Na strani aparata je verjetno potrebno namestiti očesne priključke (odvisno od izvedbe), morda ravni niso najbolj primerni.

Magic1 ::

Starfotr je spet bolj papežki od papeža. Imaš združene dve žili in dve nuli, torej enako kot da bi imel 2x5mm2. Za ozemlitev bo pa 2.5mm2 dovolj.
Bolj je vprašanje zakaj hoče 4mm2? Ali bo ta kabel vlekel od 25A varovalke?
Magic

starfotr ::

Za 20 A enofazni priklop se zahteva presek 4 kvadrat.

Aha, ti si tisti, ki bo vedel kaj je dovolj in kaj je dovoljeno.

N75 ::

Praviloma se izogiba uporabe enofazne varovalke 20A, problem je da preobremenitev lahko prej skuri glavne ki so ponavadi 3x20 ali 3x25.

Poveže se na dve 16A varovalki.

5x2,5mm2 se veliko uporablja 3x4mm2 zelo malo.

delavec44 ::

Pa če OP pravi, da ima eno fazo. Verjetno 1x35A. Zakaj potem ne bi smel imeti 20A varovalke.

starfotr ::

Seveda ima lahko 1x20 A za potrebe štedilnika v objektu kjer je samo 1 faza in verjetno priklop 1x35 ali 1x32 A.

En primer.
Na strani 28 in dalje je napisano, da je treba za enofazni priklop uporabiti 4 kvadrat vodnike. In priproočajo varovalko 32 A.

https://partners.gorenje.com/fts/GetDig...

Magic1 ::

Ne vem no če je dobro da se laik igra s vlečenjem kabla za 4500W porabnika... To je treba dobro vezat 20/25A varovalko in nanjo ta kabel, ki gre direkt do indukcije. Seveda kabel čevlji gor na mehkem kablu in vse dobro stisnjeno.
Magic

bm1973 ::

delavec44 je izjavil:

Pa če OP pravi, da ima eno fazo. Verjetno 1x35A. Zakaj potem ne bi smel imeti 20A varovalke.

Ker najbrž nima inštaliranega dovolj debelega kabla... Vsaj 4mm2...

Kolikokrat bo treba še napisati,da varovalke varujejo napeljavo in ne naprav ?!?!?!?

Zgodovina sprememb…

  • spremenilo: bm1973 ()

delavec44 ::

bm1973 je izjavil:

delavec44 je izjavil:

Pa če OP pravi, da ima eno fazo. Verjetno 1x35A. Zakaj potem ne bi smel imeti 20A varovalke.

Ker najbrž nima inštaliranega dovolj debelega kabla... Vsaj 4mm2...

Kolikokrat bo treba še napisati,da varovalke varujejo napeljavo in ne naprav ?!?!?!?


Saj kupuje nov kabel. Si sploh prebral temo?

mirator ::

ewok995 je izjavil:

Nevem ce sem na pravem forumu samo bi rabo pomoč kje lahko dobim kabel 3x4mm2 mehki vodnik za priklop indukcijske plošče na 1 faznem priklopu, v vseh trgovinah ponujajo samo do 3x2.5mm2

Išči kabel FG16OR16 3x 4 mm2.
Našel ga boš v trgovinah:
https://www.google.com/search?q=elektro...

Lahko pa za ta tip kabla brez skrbi uporabiš presek 2,5 mm2 in varovalko 20A.

mancini ::

telexdell je izjavil:

Če pa krimpanje nareš "bolj nežno" ti pa žica izpade, šolenček pa ostane privijačen v sponki.


Glede na presek kabla uporabiš pravo votlico, tulec, šolenček kar koli in uporabiš primerne klešče za stiskanje (recimo weidmuller) in je ustrezen rezultat tukaj.
Pri kakšnih ostalih elementih pa še vzameš pravilno dolžino tulca, ker ti prekratkih enostavno ne prime dovolj dobro
1
2
»


Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

Priklop indukcijske plošče z dvema žicama (strani: 1 2 )

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
538236 (6452) starfotr
»

Priklop kuhinjskih aparatov

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
384885 (3984) TheBlueOne
»

Priklop štedilnika - kako? (strani: 1 2 3 )

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
11948975 (35568) borut_p
»

Indukcijska plošča (strani: 1 2 )

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
6531234 (23083) mat xxl
»

Varovalke v stanovanju

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
4019710 (18541) imagodei

Več podobnih tem