Imam vprašanje za poznavalce .
V dnevni sobi imajo na isti varovalki priklopljeno klimo,luči in vtičnico za TV .Kadar v času delovanja klime vklopijo TV ,takrat ob vklopu kompresorja klime za delček sekunde izgine slika na TV ( črn ekran) . TV ima priklopljen preko vtičnice v el.podaljšek skupaj z EON BOX . Gre za stanovanje v bloku iz 80.let tako ni možno spreminjati inštalacije .Ali obstaja kakšen el.podaljšek ,ki odpravi takšne motnje ?
Lep pozdrav
V dnevni sobi imajo na isti varovalki priklopljeno klimo,luči in vtičnico za TV .Kadar v času delovanja klime vklopijo TV ,takrat ob vklopu kompresorja klime za delček sekunde izgine slika na TV ( črn ekran) . TV ima priklopljen preko vtičnice v el.podaljšek skupaj z EON BOX . Gre za stanovanje v bloku iz 80.let tako ni možno spreminjati inštalacije .Ali obstaja kakšen el.podaljšek ,ki odpravi takšne motnje ?
Lep pozdrav
mirator ::
Noben podaljšekti te motnje bo odpravil. Nisi napisal, kakšne jakosti je varovalka. Ker imaš na isti varovalki tako tokokroge za moč (vtičnice, klima) kot tokokroge za razsvetljavo, predvidevam da so preseki kablov 1,5 mm2. Ta presek pa bi lahko bil varovan z varovalko z nazivnim tokom največ 10A.
Motnja pa prihaja pri vklopu kompresorja klime, ki ob zagonu potegne večji zagonski tok, ki v inštalaciji povzroči dovolj velik padec napetosti, da ga zazna elektronika TV.
Prava rešitev bi sicer bila tokokroge razdeliti (kar pa je relativno draga rešitev) ali pa pred TV postaviti kakšen stabilizator napetosti (lahko tudi UPS) ali pa nabaviti TV z že vgrajenim stabilizatorjem.
Motnja pa prihaja pri vklopu kompresorja klime, ki ob zagonu potegne večji zagonski tok, ki v inštalaciji povzroči dovolj velik padec napetosti, da ga zazna elektronika TV.
Prava rešitev bi sicer bila tokokroge razdeliti (kar pa je relativno draga rešitev) ali pa pred TV postaviti kakšen stabilizator napetosti (lahko tudi UPS) ali pa nabaviti TV z že vgrajenim stabilizatorjem.
joez7 ::
Nekje mas slab stik. Preveri - zategni kontakte v tokokrogu se pravi na vtičnici v razvodnicah v omarici.
Očitno tvoja klima nima mehkega zagona. To se lahko reši z vgradnjo PTK upora v dovodu za klimo ali v sami klimi. Moraš pa pravilno izbrati PTK - pravilna upornost in pazit na nazivni tok PTKja (mora biti enak ali večji od toka klime). Še to pazi - PTK se med obratovanjem greje (~ 80 do 120°C).
Za prvo lahko probaš napajat TV iz druge vtičnice. Včasih se skriva napaka v glavni omarici - slab kontakt na fazi ali nuli.
Nisi napisal kolk je star TV (novejši brez problema preživijo padce napetosti do nekje 90V.
Očitno tvoja klima nima mehkega zagona. To se lahko reši z vgradnjo PTK upora v dovodu za klimo ali v sami klimi. Moraš pa pravilno izbrati PTK - pravilna upornost in pazit na nazivni tok PTKja (mora biti enak ali večji od toka klime). Še to pazi - PTK se med obratovanjem greje (~ 80 do 120°C).
Za prvo lahko probaš napajat TV iz druge vtičnice. Včasih se skriva napaka v glavni omarici - slab kontakt na fazi ali nuli.
Nisi napisal kolk je star TV (novejši brez problema preživijo padce napetosti do nekje 90V.
d4vid ::
Poskusi kak kvalitetnejši HDMI z boljšim oklopom in feritnimi jedri. Mogoče je to.
Main PC: Asus PN50 | AMD Ryzen 5 4500U | 16 GB RAM | 256 GB SSD
PC2: HP Z400 | Intel Xeon L5630 | 6 GB RAM | 120 GB SSD
Laptop: HP Elitebook 840G1 | Intel i5 | 8 GB RAM | 256 GB SSD
PC2: HP Z400 | Intel Xeon L5630 | 6 GB RAM | 120 GB SSD
Laptop: HP Elitebook 840G1 | Intel i5 | 8 GB RAM | 256 GB SSD
Bolfenk ::
Noben podaljšekti te motnje bo odpravil. Nisi napisal, kakšne jakosti je varovalka. Ker imaš na isti varovalki tako tokokroge za moč (vtičnice, klima) kot tokokroge za razsvetljavo, predvidevam da so preseki kablov 1,5 mm2. Ta presek pa bi lahko bil varovan z varovalko z nazivnim tokom največ 10A.
Motnja pa prihaja pri vklopu kompresorja klime, ki ob zagonu potegne večji zagonski tok, ki v inštalaciji povzroči dovolj velik padec napetosti, da ga zazna elektronika TV.
Prava rešitev bi sicer bila tokokroge razdeliti (kar pa je relativno draga rešitev) ali pa pred TV postaviti kakšen stabilizator napetosti (lahko tudi UPS) ali pa nabaviti TV z že vgrajenim stabilizatorjem.
Pozdravljeni ,
Varovalke so 10A to sem takoj preveril .Televizor je star 3 leta PANASONIC SMART TV je pa klima stara najmanj 20 let proizvod GORENJE in je res zelo glasna posebej ko se zažene kompresor . Zanima me to glede postavitve stabilizatorja ali UPS ? Kako gre ta zadeva ?
Lp.B
misek ::
starfotr ::
Ti najprej televizor poglej, če ti na drugi varovalki/vtičnici dela isto ob vklopu klime. In če ni težav, potegni podaljšek do te vtičnice. Boš pač imel ta dober mesec malo po cigansko napajano televizijo.
Inštalacija ni ustrezna za ta namen in prihaja do težav. Pravi nasvet bi bil, da menjaj inštalacijo. Vendar kot praviš, se ti to ne da.
Lahko pa menjaš tudi klimo, moderne inverterske nimajo takih zagonskih tokov in je to lahko tudi ena izmed rešitev.
Nakup UPS je sicer dober nasvet, samo v tem primeru se ti bo poznalo na računu za elektriko še izgube UPS-a. In po nekaj letih boš moral menjat akumulatorje, kar je pa spet preveč dela in stroškov.
Inštalacija ni ustrezna za ta namen in prihaja do težav. Pravi nasvet bi bil, da menjaj inštalacijo. Vendar kot praviš, se ti to ne da.
Lahko pa menjaš tudi klimo, moderne inverterske nimajo takih zagonskih tokov in je to lahko tudi ena izmed rešitev.
Nakup UPS je sicer dober nasvet, samo v tem primeru se ti bo poznalo na računu za elektriko še izgube UPS-a. In po nekaj letih boš moral menjat akumulatorje, kar je pa spet preveč dela in stroškov.
Bolfenk ::
Ti najprej televizor poglej, če ti na drugi varovalki/vtičnici dela isto ob vklopu klime. In če ni težav, potegni podaljšek do te vtičnice. Boš pač imel ta dober mesec malo po cigansko napajano televizijo.
Inštalacija ni ustrezna za ta namen in prihaja do težav. Pravi nasvet bi bil, da menjaj inštalacijo. Vendar kot praviš, se ti to ne da.
Lahko pa menjaš tudi klimo, moderne inverterske nimajo takih zagonskih tokov in je to lahko tudi ena izmed rešitev.
Nakup UPS je sicer dober nasvet, samo v tem primeru se ti bo poznalo na računu za elektriko še izgube UPS-a. In po nekaj letih boš moral menjat akumulatorje, kar je pa spet preveč dela in stroškov.
Poizkusil menjavo vtičnice v dnevni sobi in povsod je bilo isto . Sem preveril stabilizator toka cena je ugodna in me zanima kam se kaj priklopi?
https://www.techtrade.si/regulator-in-s...
Bolfenk ::
mirator ::
Čakaj malo.
Kaj je sedaj res:
ali
ali
Ni vseeno. Ker če je problem samo pri vklopu, potem smo ti dali rešitve in si jo tudi verjetno že sam našel (techtrade), če pa je problem med delovanjem klime, potem druge rešitve ni, kot da klimo prevežeš na nek drugi tokokrog ali pa TV preko podaljška na vtičnico, ki je na drugem tokokrogu kot klima.
Še vedno pa mislim, da vgrizneš v kislo jabolko in se odločiš o posodobitvi inštalacije. Ni nujno, da boš vse preštemal (predpostavljam, da imaš vse stene betonske), lahko se poslužiš dizajnersko oblikovanih parapetnih kanalov (tako sem pri sebi naredil jaz) in razvoda v talnih letvah. Variant je veliko.
Sem skoraj pozabil tvoje vprašanje. Stabilizator priključiš na vtičnico, kamor si sedaj priključil TV (ali pa podaljšek za TV) in v vtičnico stabilizatorja kabel od TV.
Kaj je sedaj res:
ali
takrat ob vklopu kompresorja klime za delček sekunde izgine slika na TV ( črn ekran)
ali
TV normalno funkcionira, ko ni delujoča klima
Ni vseeno. Ker če je problem samo pri vklopu, potem smo ti dali rešitve in si jo tudi verjetno že sam našel (techtrade), če pa je problem med delovanjem klime, potem druge rešitve ni, kot da klimo prevežeš na nek drugi tokokrog ali pa TV preko podaljška na vtičnico, ki je na drugem tokokrogu kot klima.
Še vedno pa mislim, da vgrizneš v kislo jabolko in se odločiš o posodobitvi inštalacije. Ni nujno, da boš vse preštemal (predpostavljam, da imaš vse stene betonske), lahko se poslužiš dizajnersko oblikovanih parapetnih kanalov (tako sem pri sebi naredil jaz) in razvoda v talnih letvah. Variant je veliko.
Sem skoraj pozabil tvoje vprašanje. Stabilizator priključiš na vtičnico, kamor si sedaj priključil TV (ali pa podaljšek za TV) in v vtičnico stabilizatorja kabel od TV.
Zgodovina sprememb…
- spremenil: mirator ()
Bolfenk ::
Klima nima ves čas vklopljen kompresor ampak ga vklopi občasno ko se temperatura spreminja . Takrat prihaja do motnje slike torej verjetno padec napetosti kot sem razumel iz odgovorov . V kolikor je stabilizator oziroma regulator,ki sem ga omenil rešitev potem smo na konju . Obnova inštalacije ne pride v poštev .
Hvala .
Hvala .
misek ::
Še enkrat: A slika na TV izgine tudi v primeru, ko nanjo ni priključeno ničesar (brez EON boxa) ko se vklopi kompresor klime?
Kalibri ::
To bo bolj indukcija zaradi vklopa kompresorja. Včasih se je maligni TV z anteno zaznalo, kdaj se je v kuhinji vklopil hladilnik.
DamijanD ::
Ja treba je ugotovit ali slika izgine zaradi napetosti (torej se TV "ugasne" za trenutek) ali gre za motnjo na signalu hdmi kabla.
Torej kaj se naredi, če je TV samo prižgan in kaže sliko menija ali karkoli pač že kaže brez izbranega vira - in se klima vključi?
Torej kaj se naredi, če je TV samo prižgan in kaže sliko menija ali karkoli pač že kaže brez izbranega vira - in se klima vključi?
link_up ::
motnja je na hdmi strani...preveri lahko tako, da na tvju zalaufa kaj direktno.
najceneje je pomoje ups vtaknit vmes ...
pac pajaci delajo neozemljene tvje...
najceneje je pomoje ups vtaknit vmes ...
pac pajaci delajo neozemljene tvje...
In and Out
z3ro ::
Če je klima stara najmanj 20 let bi jo bilo smiselno zamenjati, pa tudi ta težava bi se pomoje s tem odpravila (sploh če si 100% da motnjo povzroči prav klima).
joez7 ::
Prvo probaj z NTC uporom, HTE 6A - 5 ohm, ~2€. koda 27371 ali1704471.
Zgoraj sem napačno navedel PTK (se oproščam).
Ta NTC lepo omeji zagonski sunek, normalnega obratovanja pa ne moti. Edina slaba lastnost je gretje med obratovanjem. Montiraj ga v klimo, zaporedno v fazo.
Zgoraj sem napačno navedel PTK (se oproščam).
Ta NTC lepo omeji zagonski sunek, normalnega obratovanja pa ne moti. Edina slaba lastnost je gretje med obratovanjem. Montiraj ga v klimo, zaporedno v fazo.
Zgodovina sprememb…
- spremenil: joez7 ()
bf4ed ::
Tudi jaz ne priporocam kake upore. Zaradi gretja.
Raje si kaj takega oglej.
https://www.amazon.com/Air-Conditioner-...
Ali pa direkt novo klimo.
Jaz mam tudi eno staro klimo v garazi in mi pri vklopu zjebe par wifi naprav, izgubijo povezavo.
Mogoce nabavim katerega od teh soft start modulov. Samo me za enkrat ne moti.
Raje si kaj takega oglej.
https://www.amazon.com/Air-Conditioner-...
Ali pa direkt novo klimo.
Jaz mam tudi eno staro klimo v garazi in mi pri vklopu zjebe par wifi naprav, izgubijo povezavo.
Mogoce nabavim katerega od teh soft start modulov. Samo me za enkrat ne moti.
Zgodovina sprememb…
- spremenil: bf4ed ()
joez7 ::
Takle upor je poceni rešitev (2EUR), ki se množično uporablja. Maš ga tudi v vsakem switch power napajalniku, sam ga ne prepoznaš. Amazonova rešitev je 200EUR, pa ni nujno, da bo delovala. Kompresorji so prav zanimiva zadeva pri zagonu. Tud ni nujno, da bo z NTC rešil.
Lahko tudi proba z rso fitrom v dovodu klime (tak kot je v pralnemu stroju)
PAč sigirna rešitev je nova klima R32 ali R290.
Lahko tudi proba z rso fitrom v dovodu klime (tak kot je v pralnemu stroju)
PAč sigirna rešitev je nova klima R32 ali R290.
Zgodovina sprememb…
- spremenil: joez7 ()
Utk ::
Zato ker 2 tedna na leto tu pa tam za delček sekunde izgine slika, bi šli vi v nove klime, razfukavanje inštalacij in ne vem kaj vse?
Res bi rad videl kje vi živite...najbrž niti v katalogu kampinskega niso tako poštimane sobe kot imate vi stanovanja.
Res bi rad videl kje vi živite...najbrž niti v katalogu kampinskega niso tako poštimane sobe kot imate vi stanovanja.
Zgodovina sprememb…
- spremenil: Utk ()
joez7 ::
So samo razmišljanja, je zunaj prevroče za kolo. Rešitve so uporabne tudi za kaj drugega....
z3ro ::
Zato ker 2 tedna na leto tu pa tam za delček sekunde izgine slika, bi šli vi v nove klime, razfukavanje inštalacij in ne vem kaj vse?
Res bi rad videl kje vi živite...najbrž niti v katalogu kampinskega niso tako poštimane sobe kot imate vi stanovanja.
Če menjaš 20+ let staro klimo je to že zaradi dosti manjše porabe dobra naložba. Potem je pa tukaj še manjši hrup, verjetno čistejši zrak ker 20 let stara klima je zelo verjetno konkretno zapacana. Če s tem odpraviš še to nadlogo katero ima OP (in bi tudi mene motila) je pa to samo še en plus.
Bolfenk ::
Prijatelji hvala za vaše predloge . Odločam se za regulator -stabilizator napetosti po ugodni ceni na spletni trgovini .
Lep dopust vam želim
Lep dopust vam želim
misek ::
Pa še vedno ne vemo ali se problem pojavi tudi s samo TV ali samo v kombinaciji z EON boxom.
starfotr ::
Zato ker 2 tedna na leto tu pa tam za delček sekunde izgine slika, bi šli vi v nove klime, razfukavanje inštalacij in ne vem kaj vse?
Res bi rad videl kje vi živite...najbrž niti v katalogu kampinskega niso tako poštimane sobe kot imate vi stanovanja.
Glede na to, da je stanovanje staro 40+ let, se bliža čas ko je treba zamenjat vse inštalacije (elektro, vodovod, ogrevanje, kanalizacija ...)
Navadno je to tam med 50. in 60. letom treba kar vse pomenjat.
Tako, da nič neobičajnega ni tu, ker bo moral slej ko prej pljunit denar od sebe. Glede na to, da je inštalacija disfunkcionalna, bo to treba uredit še prej.
mirator ::
Prijatelji hvala za vaše predloge . Odločam se za regulator -stabilizator napetosti po ugodni ceni na spletni trgovini .
Lep dopust vam želim
Prav gotovo modra odločitev glede na razne predloge z ne vem kakšnimi NTC, PTC ipd upori ali česarkoli že. Sem ti že napisal možen vzrok tvoje težave, zato se ne bom ponavljal. Vseeno pa te bom dobrohotno opozoril (in tu ima @starfoter prav), da boš s stabilizatorjem svojo težavo sicer odpravil, ne boš pa odpravil preobremenjenosti inštalacije. Torej slej kot prej boš mora vgrizniti v kislo (drago) jabolko in inštalacijo preurediti.
Tudi jaz imam stanovanje v bloku iz 80-tih let pa nimam nobenih težav. Res pa je, da sem klimo priklopil na svoj tokokrog in da imam TV in računalnike na svojem tokokrogu. Imam pa enofazen priklop z varovalko 35A.
cekr ::
V klimi je crknil kondenzator, ki pobira/gladi sunke pri vklopu. Najdi enga, da ti zamenja kondenzator oz. kupi novo klimo, če je ta že preveč zmatrana. Ne išči drugod napake.
Sinclair ZX Spectrum [Zilog Z80A - 3.5 MHz, 48kB, dvojni kasetofon,
TV-OUT, radirke, Sinclair-Basic], Sinclair ZX-81 [Z80A, 3.25MHZ, 1kB]
TV-OUT, radirke, Sinclair-Basic], Sinclair ZX-81 [Z80A, 3.25MHZ, 1kB]
Vredno ogleda ...
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
---|---|---|---|
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
» | solarni paneli na balkon (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Znanost in tehnologija | 35794 (8728) | Karen |
» | Kateri generator naj kupim? (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 6362 (4324) | WizzardOfOZ |
» | Vezava vtičnic (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 23163 (9673) | tony1 |
» | Spajanje N in PE žicOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3469 (2554) | mirator |
» | Alternator ali akumulator? (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 23272 (20600) | krneki0001 |