elektro podaljšek

elektro podaljšek

Joze1982 ::

Zanima me ali lahko iz hiše elektro kabel od podaljška skopam kakih 10 v zemljo dolžine kakih 10m, da bi imel na drugi strani elektriko, ali bi moral dati v kakšno alkaten ali kakšno drugo cev?

FoxKnox ::

Zakaj bi kopal, saj gre lahko po površini.
Če ga vkoplješ ni več podaljšek ampak podzemna elektro inštalacija.

Joze1982 ::

torej je lahko elektro podaljšek zunaj, je kabel zaščiten pred vremenskimi vplivi? Vtičnica bo tako na suhem pod nadstreškom

mirator ::

Podaljški so namenjeni predvsem za začasne priklope na oddaljenih mestih. Če gre za trajno zadevo, morajo biti položeni tako, da je možen odvod temperature ter zaščiten pred mehanskimi poškodbami. Niso pa podaljški namenjeni za trajne inštalacije, sploh pa ne za v zemljo.
Torej kupi kabel NYY ali N2XY 3 x ali 5 x 2,5 mm2, ki ga lahko položiš tudi direktno v zemljo, vendar moraš nad njim položiti tudi mehansko zaščito. Poleg tega v rovu ne sme biti nobenih ostrih kamenčkov, torej ga moraš obsuti v presejano zemljino ali mivko. Vseh problemov se rešiš, če ga uvlečeš v zaščitno cev. Pa ker se čez čas pozabi, kje točno kabel poteka, je dobro nad njim, takoj pod površino, položiti še opozorilni trak.
Presek 2,5 mm2 sem ti napisal, ker predvidevam, da ne boš imel velikih obremenitev, sicer bi vseeno, ker pač gre za trajno stvar, predlagal, da položiš vsaj 3 x ali 5 x 6 mm2. S tem si rešiš tudi probleme v prihodnosti, za katere sedaj še ne veš.

mirator ::

Joze1982 je izjavil:

torej je lahko elektro podaljšek zunaj, je kabel zaščiten pred vremenskimi vplivi? Vtičnica bo tako na suhem pod nadstreškom

Ne vem, zakaj, vendar mi v prejšnjem postu ni uspelo vključiti popravek, ker si me s svojim novim vprašanjem prehitel.
Seveda ga lahko položiš prosto v prostoru, samo zaščititi ga moraš pred nehotenimi mahanskimi poškodbami. Nisi zapisal, ali bo podaljšek stalno pod napetostjo ali samo občasno.

Invictus ::

Zaščitna cev naj bo vsaj premera 11 cm, če boš imel kdaj kaj opravka z elektrom. Pri manjših ceveh ti znajo komplicirati.
"Life is hard; it's even harder when you're stupid."

http://goo.gl/2YuS2x

mirator ::

Invictus je izjavil:

Zaščitna cev naj bo vsaj premera 11 cm, če boš imel kdaj kaj opravka z elektrom. Pri manjših ceveh ti znajo komplicirati.

Podaljšek od hiše do garaže pa Elektro?
Po meritvah nima Elektro nobenih pristojnosti več, če bo pa hotel za garažo svoj priključek oz. svoje meritve, bo pa stekel predpisan postopek s soglasjem za priključitev.

Invictus ::

Če že koplješ, je bolje delati kot elektro hoče...
"Life is hard; it's even harder when you're stupid."

http://goo.gl/2YuS2x

Joze1982 ::

pod stalno napetostjo bo. a ga lahko dam alkaten cev in v zemljo?

Utk ::

Joze1982 je izjavil:

pod stalno napetostjo bo. a ga lahko dam alkaten cev in v zemljo?

Da, prej ko kdo doktorira iz tega. In stikalo v hiši, ali pa na ločeno varovalko, da vseeno lahko odklopiš.

Invictus ::

Pravilno bi bilo, da imaš v omarici svojo varovalko, kabel v cevi 80 cm globoko, na drugi strani pa ustrezno zaključeno v dozi.
"Life is hard; it's even harder when you're stupid."

http://goo.gl/2YuS2x


Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

Ali je vezanje žile za ozemljitev na nulo direkt v vtičnici nevarno? (strani: 1 2 3 )

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
12828080 (2640) krepki
»

Iskanje kabla v zemlji

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
122901 (1259) mirator
»

Polaganja električnega kabla v zemljo.

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
199274 (8404) Vuli
»

Varna dolžina el. podaljška?

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
293670 (2936) Er333
»

Zaščita FTP kabla?

Oddelek: Pomoč in nasveti
171234 (1050) mymoon

Več podobnih tem