Zanima me ali lahko iz hiše elektro kabel od podaljška skopam kakih 10 v zemljo dolžine kakih 10m, da bi imel na drugi strani elektriko, ali bi moral dati v kakšno alkaten ali kakšno drugo cev?
FoxKnox ::
Zakaj bi kopal, saj gre lahko po površini.
Če ga vkoplješ ni več podaljšek ampak podzemna elektro inštalacija.
Če ga vkoplješ ni več podaljšek ampak podzemna elektro inštalacija.
Joze1982 ::
torej je lahko elektro podaljšek zunaj, je kabel zaščiten pred vremenskimi vplivi? Vtičnica bo tako na suhem pod nadstreškom
mirator ::
Podaljški so namenjeni predvsem za začasne priklope na oddaljenih mestih. Če gre za trajno zadevo, morajo biti položeni tako, da je možen odvod temperature ter zaščiten pred mehanskimi poškodbami. Niso pa podaljški namenjeni za trajne inštalacije, sploh pa ne za v zemljo.
Torej kupi kabel NYY ali N2XY 3 x ali 5 x 2,5 mm2, ki ga lahko položiš tudi direktno v zemljo, vendar moraš nad njim položiti tudi mehansko zaščito. Poleg tega v rovu ne sme biti nobenih ostrih kamenčkov, torej ga moraš obsuti v presejano zemljino ali mivko. Vseh problemov se rešiš, če ga uvlečeš v zaščitno cev. Pa ker se čez čas pozabi, kje točno kabel poteka, je dobro nad njim, takoj pod površino, položiti še opozorilni trak.
Presek 2,5 mm2 sem ti napisal, ker predvidevam, da ne boš imel velikih obremenitev, sicer bi vseeno, ker pač gre za trajno stvar, predlagal, da položiš vsaj 3 x ali 5 x 6 mm2. S tem si rešiš tudi probleme v prihodnosti, za katere sedaj še ne veš.
Torej kupi kabel NYY ali N2XY 3 x ali 5 x 2,5 mm2, ki ga lahko položiš tudi direktno v zemljo, vendar moraš nad njim položiti tudi mehansko zaščito. Poleg tega v rovu ne sme biti nobenih ostrih kamenčkov, torej ga moraš obsuti v presejano zemljino ali mivko. Vseh problemov se rešiš, če ga uvlečeš v zaščitno cev. Pa ker se čez čas pozabi, kje točno kabel poteka, je dobro nad njim, takoj pod površino, položiti še opozorilni trak.
Presek 2,5 mm2 sem ti napisal, ker predvidevam, da ne boš imel velikih obremenitev, sicer bi vseeno, ker pač gre za trajno stvar, predlagal, da položiš vsaj 3 x ali 5 x 6 mm2. S tem si rešiš tudi probleme v prihodnosti, za katere sedaj še ne veš.
mirator ::
torej je lahko elektro podaljšek zunaj, je kabel zaščiten pred vremenskimi vplivi? Vtičnica bo tako na suhem pod nadstreškom
Ne vem, zakaj, vendar mi v prejšnjem postu ni uspelo vključiti popravek, ker si me s svojim novim vprašanjem prehitel.
Seveda ga lahko položiš prosto v prostoru, samo zaščititi ga moraš pred nehotenimi mahanskimi poškodbami. Nisi zapisal, ali bo podaljšek stalno pod napetostjo ali samo občasno.
Invictus ::
Zaščitna cev naj bo vsaj premera 11 cm, če boš imel kdaj kaj opravka z elektrom. Pri manjših ceveh ti znajo komplicirati.
"Life is hard; it's even harder when you're stupid."
http://goo.gl/2YuS2x
http://goo.gl/2YuS2x
mirator ::
Zaščitna cev naj bo vsaj premera 11 cm, če boš imel kdaj kaj opravka z elektrom. Pri manjših ceveh ti znajo komplicirati.
Podaljšek od hiše do garaže pa Elektro?
Po meritvah nima Elektro nobenih pristojnosti več, če bo pa hotel za garažo svoj priključek oz. svoje meritve, bo pa stekel predpisan postopek s soglasjem za priključitev.
Invictus ::
Če že koplješ, je bolje delati kot elektro hoče...
"Life is hard; it's even harder when you're stupid."
http://goo.gl/2YuS2x
http://goo.gl/2YuS2x
Utk ::
Invictus ::
Pravilno bi bilo, da imaš v omarici svojo varovalko, kabel v cevi 80 cm globoko, na drugi strani pa ustrezno zaključeno v dozi.
"Life is hard; it's even harder when you're stupid."
http://goo.gl/2YuS2x
http://goo.gl/2YuS2x
Vredno ogleda ...
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
---|---|---|---|
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
» | Ali je vezanje žile za ozemljitev na nulo direkt v vtičnici nevarno? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 28080 (2640) | krepki |
» | Iskanje kabla v zemljiOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2901 (1259) | mirator |
» | Polaganja električnega kabla v zemljo.Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 9275 (8405) | Vuli |
» | Varna dolžina el. podaljška?Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3670 (2936) | Er333 |
» | Zaščita FTP kabla?Oddelek: Pomoč in nasveti | 1234 (1050) | mymoon |