» »

Varna dolžina el. podaljška?

Varna dolžina el. podaljška?

Er333 ::

V stanovanju iz 2. nadstropja bloka imam po fasadi v klet speljan električni kabel za luč in vtičnico.
Zdaj bi pa v to vtičnico v kleti rad priklopil 50m (1,5 mm2) podaljška, da bi imel v garaži priklopljene luči (LED žarnice) in včasih kako električno orodje. Recimo kompresor in ročni vrtalnik.
No, če računam dolžino iz 2. nadstropja v klet je to cca 12m, če zaokrožim, da je en štuk visok cca 3m?
S 50m podaljška je to skupno 62m kabla, pa vmes je vtičnica v kleti.

Je to varno za uporabo? Da mi kje ne zagori?

jype ::

Odvisno je od tega, kakšno breme misliš priklapljat gor. Ročni vrtalnik je lahko od 100 do par kW, kompresor ima pa še večji razpon.

DeeCoy ::

Če bo to hobi uporaba in gor ne bo kakih močnih grelnih elementov (kalorifer, el. radiator), potem bi moralo biti 1,5 mm2 dovolj. Poskrbi, da bo v stanovanju to vezano na 10A varovalko. Dolžina kabla načeloma ni problem.

Er333 ::

kompresor nek osnovni do 2kW.
Varovalke imam pomojem 16A

dope1337 ::

Ti priporočam, da prestaviš iz 3x1,5 mm2 vodnika (pri inštalacijah dandanes uporablja več ali manj izrecno za razsvetljavo - priklopljeno preko B2/C2 10A odkopnika/varovalke) na 3x2,5 mm2 kabel (pri inštalacijah se dandanes uporablja več ali manj za vtičnice - prikopljeno preko B2/C2 16A odkopnika/varovalke). Pa še padec napetosti se že en čink pozna na cca 60m liniji, tak da ti bo še tam prav prišel 2,5 mm2.

A si že nabavu kabel, al razmišljaš katerega bi nabavu?
"Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree
it will live its whole life believing that it is stupid."
-Albert Einstein

Zgodovina sprememb…

  • spremenilo: dope1337 ()

ginekk ::

http://www.epanorama.net/index.php?inde...

V redu bo. Dostikrat so na 50m podaljških vgrajene 10A varovalke, torej prenesejo cca 2kW preden varovalko vrže ven. Če pa uporabiš kable preseka 2,5mm2 bo pa itak dovolj.

steev ::

Pri 100 m žice (2x50 m) je upornost:
0,67 Ohm pri 2,5 mm^2
1,12 Ohm pri 1,5 mm^2

Kar pri 10 A niti ne povzroči nekega padca napetosti.
:|

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: steev ()

Er333 ::

dope1337 je izjavil:


A si že nabavu kabel, al razmišljaš katerega bi nabavu?

za kabel sem gledal tega: https://www.mimovrste.com/podaljski-raz...

ker 50m 3x2,5mm pride 160€ https://www.merkur.si/roleta-gumi-vodni...

Je pa že kar konkretna razlika v ceni

starfotr ::

Glede na to, da gre za več ali manj trajno inštalacijo, predlagam, da se naredi, kot je treba.

Kupiti je treba kabel 3x2,5 mm^2 (ali več žil, če rabiš 3 faze), za ustrezno rabo - odpornost izolacije na nizke temperature, sonce ipd., priporoča se uporaba zasčitne cevi, ki se fiksira na zid.

Sicer pa varuj ta podaljšek z B10 A,inštalacijskimim odklopnikom in bo vse ok.

Er333 ::

Ne, ni trajno. Vsakič ko bom rabil, bom moral napeljat podaljšek iz kleti do garaže. Tako da ne bo kabel zunaj stal čez noč

ginekk ::

Er333 je izjavil:

Ne, ni trajno. Vsakič ko bom rabil, bom moral napeljat podaljšek iz kleti do garaže. Tako da ne bo kabel zunaj stal čez noč


Potem pa ne vem zakaj se sploh ubadamo tule. Kupi že narejen podaljšek ustrezne dolžine in moči.

Er333 ::

Sem vprašal, da mi ne bo medtem ko bom zaprt v garaži, pogorelo stanovanje

dope1337 ::

Ce ti je slucajno 40m metrov dovolj (drugače še lahka mal pobrskam):
https://shop.emos-si.si/1928044001-kolu...

Imas 2,5mm2 + bimetalno varovalo (16A). Le glej, da imaš varovalko v razdelilni omarici VSAJ (najbrž imaš 16A na vtičnici, kar je čist vredi) toliko močno.
"Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree
it will live its whole life believing that it is stupid."
-Albert Einstein

Zgodovina sprememb…

  • spremenilo: dope1337 ()

"NaN" ::

dope1337 je izjavil:

Ce ti je slucajno 40m metrov dovolj (drugače še lahka mal pobrskam):
https://shop.emos-si.si/1928044001-kolu...

Imas 2,5mm2 + bimetalno varovalo (16A). Le glej, da imaš varovalko v razdelilni omarici VSAJ toliko močno.


LoL
"Vsaj" bo pa napačna beseda. Varovalka mora biti izbrana glede na kabel, ki ga varuje. Se pravi, če na podaljšku, piše 16A/250V, pomeni, da ga lahko priklopiš na vtičnico, ki je varovana z varovalko MAX 16A (idealno 16A). Če je varovalka naprimer 32A, ti ob morebitni preobremenitvi podaljška me bo izklopila in bo prišlo do pregrevanja, v skrajnem primeru do požara.

dope1337 ::

zato pa ima podaljšek bimetalno varovalo, primerno za le-ta podaljšek.
"Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree
it will live its whole life believing that it is stupid."
-Albert Einstein

"NaN" ::

dope1337 je izjavil:

zato pa ima podaljšek bimetalno varovalo, primerno za le-ta podaljšek.

Kar pa sploh ni nujno

dope1337 ::

v modelu, ki sem ga linkal je nujno (edino če ga je proizvajalec navedel in ga ni vgradil)

Drugače pa ja ... maš prav. Brez bimetalnega varovala, pa vsekakor vgradnja odklopnika po specifikacijah inštalacije
"Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree
it will live its whole life believing that it is stupid."
-Albert Einstein

Zgodovina sprememb…

  • spremenilo: dope1337 ()

Er333 ::

dope1337 je izjavil:

Ce ti je slucajno 40m metrov dovolj (drugače še lahka mal pobrskam):
https://shop.emos-si.si/1928044001-kolu...

Imas 2,5mm2 + bimetalno varovalo (16A). Le glej, da imaš varovalko v razdelilni omarici VSAJ (najbrž imaš 16A na vtičnici, kar je čist vredi) toliko močno.

Hvala, ampak bom nujno rabil 50m.

"NaN" ::

dope1337 je izjavil:

v modelu, ki sem ga linkal je nujno (edino če ga je proizvajalec navedel in ga ni vgradil)

Drugače pa ja ... maš prav. Brez bimetalnega varovala, pa vsekakor vgradnja odklopnika po specifikacijah inštalacije

Pozabljaš na to, da svetuješ nekomu, ki se na elektriko ne spozna.

starfotr ::

https://www.koni.si/katalog/seznam/3087...

Tule se zmeni, da ti naredijo 65 m v enem kosu ali kolikor pač rabiš. Bo zagotovo dobro narejeno in varno ter trajno.

sslavc ::

V kolikor boš imel kompresor z enofaznim motorjem 2,2kW moraš imeti kabel najmanj 4mm2.
Ti motorji imajo velik zagonski tok in navitje iz aluminija in ne bakreno. Če ti bo napetost padla pod 200V, se motor ne bo zagnal in zelo hitro pregorel.

Stari maček ::

Pri 1.5 mm ti kompresor ne bo štartal, sploh v hladnejših časih, ker bo padec napetosti prevelik. 2.5 mm bo dovolj.

Zgodovina sprememb…

Invictus ::

Poleg kabla je pomembna še kvaliteta spojev...

Da ti ne bo tam prebijalo.
"Life is hard; it's even harder when you're stupid."

http://goo.gl/2YuS2x

int47 ::

2kW kompresor na 50 2,5mm2 kabla so lahko problemi pri zagonu. Še posebej, ko je posoda pod tlakom in kompresor mrzel.
Kablu verjetno ne bo nič. Kompresor pa... odvisno od kvalitete.

starfotr ::

Najbrž mu ne bo hudega. Saj v kleti je stalna temperatura 8 do 10 stopinj. Tudi kompresor bo zagnal brez težav, tusi če je poln zraka.

3x2,5 mm^2 bo kar ok.

Er333 ::

Danes sem šel v eno elektro trgovino, kjer sem dobil 50m kvalitetnega oranžnega kabla za na gradbišča, 3x2,5mm za 66,5EUR.
Zelo vesel, ker bi skoraj kupil tole https://www.mimovrste.com/podaljski-raz... kar pa bi bil precej slabši nakup, že zaradi preseka žice pri skoraj enaki ceni.
Pri nakupu kompresorja bom pa kar kabel vzel s sabo v trgovino, pa bom prej stestiral :D

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: Er333 ()

starfotr ::

Zgoraj na mojem linku lahko kupiš pa še prazno kabelsko ruleto.

Škoda, ker nisi kupil toliko kabla, da bi imel v enem kosu.

Er333 ::

ne rabim rulete. Nimam nič od navijanja kabla, razen izgube časa, ker bo namenjen samo za elektriko v garaži. Že ob odprtju teme sem napisal da rabim 50m, to je ves kabel ki ga rabim v enem kosu.

Stari maček ::

Er333 je izjavil:

Danes sem šel v eno elektro trgovino, kjer sem dobil 50m kvalitetnega oranžnega kabla za na gradbišča, 3x2,5mm za 66,5EUR.
Zelo vesel, ker bi skoraj kupil tole https://www.mimovrste.com/podaljski-raz... kar pa bi bil precej slabši nakup, že zaradi preseka žice pri skoraj enaki ceni.
Pri nakupu kompresorja bom pa kar kabel vzel s sabo v trgovino, pa bom prej stestiral :D

V trgovini je topel, pri nižji temperaturi je bistvena razlika.

Er333 ::

potem ne bo panike. nisem omenil, ampak pozimi ne bom rabil elektrike.


Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

Zagon kompresorja

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
423041 (2140) starfotr
»

Vezava vtičnic (strani: 1 2 )

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
6722882 (9392) tony1
»

Je 2250watt za eno vticnico?

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
234696 (3740) negotiator
»

5x1.5 za vticnico in luc (strani: 1 2 )

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
9918927 (17410) negotiator
»

32a vticnica in dovodni kabel

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
427281 (6595) ...:TOMI:...

Več podobnih tem