Forum » Elektrotehnika in elektronika » Težave z elektriko oz. anteno
Težave z elektriko oz. anteno
andromedar ::
Pozdravljeni
Imam čuden problem in vas štromarje prosim za pomoč:
Doma smo preurejali stanovanje in pri tem sem preselil stikalo za luč, dodal nekaj vtičnic ipd.
Zdaj, po preurejanju priklopim svoj LG televizor v elektriko in kakor hitro se z antenskim kablom (CATV) dotaknem antenskega priključka na tv, FID vrže ven elektriko v celi hiši. No, včasih TV dela nekaj sekund in nato vrže ven. LG televizor ima omrežni priključek na 3 žice (faza, nula, ozemljitev). LG TV sem preizkusil v spodnjem stanovanju in se obnaša enako. LG tv sem preizkusil v drugi hiši in deluje brezhibno - ne meče elektrike ven.
Nato sem iz druge hiše pripeljal SONY TV, ki ima električni priključek samo na 2 žici (faza in nula) - in ta TV ne meče elektrike ven, ima pa drugo težavo: ne najde nobenega (nastavljenega) kanala, dokler ne potegnem ven in ponovno vstavim CONAX modula z dekodirno kartico. Nato deluje normalno.
Pomeril sem napetost med ozemljitvijo v vtičnici in oklopom CATV kabla in je 1.5V.
Kaj sem naredil in kako naj to razrešim?
Za kakršen koli nasvet bom zelo hvaležen.
Imam čuden problem in vas štromarje prosim za pomoč:
Doma smo preurejali stanovanje in pri tem sem preselil stikalo za luč, dodal nekaj vtičnic ipd.
Zdaj, po preurejanju priklopim svoj LG televizor v elektriko in kakor hitro se z antenskim kablom (CATV) dotaknem antenskega priključka na tv, FID vrže ven elektriko v celi hiši. No, včasih TV dela nekaj sekund in nato vrže ven. LG televizor ima omrežni priključek na 3 žice (faza, nula, ozemljitev). LG TV sem preizkusil v spodnjem stanovanju in se obnaša enako. LG tv sem preizkusil v drugi hiši in deluje brezhibno - ne meče elektrike ven.
Nato sem iz druge hiše pripeljal SONY TV, ki ima električni priključek samo na 2 žici (faza in nula) - in ta TV ne meče elektrike ven, ima pa drugo težavo: ne najde nobenega (nastavljenega) kanala, dokler ne potegnem ven in ponovno vstavim CONAX modula z dekodirno kartico. Nato deluje normalno.
Pomeril sem napetost med ozemljitvijo v vtičnici in oklopom CATV kabla in je 1.5V.
Kaj sem naredil in kako naj to razrešim?
Za kakršen koli nasvet bom zelo hvaležen.
Eh?
andromedar ::
To sem tudi sam razmišljal, ampak na anteni se ni nič delalo (se je pa na elektriki). torej sem predvideval, da more bit neka napaka verjetno tam? Se bom poskusil z antenskim kablom danes dotakniti ozemljitve v vtičnici, ampak imam občutek da bo fid vrglo spet ven.
Eh?
starfotr ::
Si po preurejanju naredil vse, kar zahteva zakonodaja? Najbrž ne. Ker bi ti moral pregldnik pregledati inštalacijo in pomeriti parametre. Nekje je napaka. Imaš 3 možne vzroke. TV, inštalacija, CATV.
ToniT ::
Verjetno prej nisi imel ozemljitve na vtičnici, v katero si vklopil TV.
Kabel CATV inma na oklopu drugi potencial, kot tvoja ozemljitev. Videno že velikokrat.
Kabel CATV inma na oklopu drugi potencial, kot tvoja ozemljitev. Videno že velikokrat.
andromedar ::
Hvala ToniT, ampak to bi dejansko pomenilo, da nič ni narobe? Dejansko pa se zadeve obnašajo tako, kot da je nekaj narobe (in je). Bom videl kaj se bo zgodilo, ko se bom z anteno dotaknil ozemljitve. Grem skoraj stavit, da bomo v trenutku brez elektrike :)
Aja, prej je bila ozemljitev na vtičnici. Saj pravim, da se zadeva zdaj obraša enako kjerkoli v hiši - tudi v drugem stanovanju, kjer s eni nič delalo.
Aja, prej je bila ozemljitev na vtičnici. Saj pravim, da se zadeva zdaj obraša enako kjerkoli v hiši - tudi v drugem stanovanju, kjer s eni nič delalo.
Eh?
Zgodovina sprememb…
- spremenil: andromedar ()
Miha 333 ::
Naj ti nekdo usposobljen pregleda inštalacijo, mogoče je antenski oklop "ozemljen" na ničlo namesto ozemljitev. Kako stara je inštalacija? Se je FID (pravilno: zaščitno stikalo na diferenčni tok) vgrajeval naknadno ali je že od začetka?
fikus_ ::
Potem je čusto mogoče, da imaš del inštalacije narejene po starem, da je ničla uporabljena za ozemljitev, nov del si pa delal z ločeno ničlo in ozemljitvijo, vendar v resnici nista ločeni, nekje (verjetno v starem delu) sta povezani.
Pokliči kakšnega štromarja! Če bo kdo sploh hotel priti in čarati naprej.
Pokliči kakšnega štromarja! Če bo kdo sploh hotel priti in čarati naprej.
andromedar ::
Ali je možno, da je kaj narobe z antenskim kablom oz. razdelilniki na podstrešju? Ker med obnovo, ko so bile naprave odklopljene, je enkrat ful treskalo...ampak v spodnjem nadstropju deluje tisti tv, ki ga imajo normalno...
Eh?
Zgodovina sprememb…
- spremenil: andromedar ()
MTB ::
Verjetno nekomu v bloku prebija kanalnik, pa se to pri tebi manifestira. Če vas ni v bloku veliko, se lahko dogovoriš z upravljalcem, da odklaplja vsakega posebej, pa hitro ugotoviš kje je problem.
Aja, če se ti pa z zgornjim nasvetom ne da ukvarjat, pa salomonska rešitev. Odreži kabel in spoji samo fazo in nulo. TV itak ni kovinski, da bi te morala skrbeti ozemljitev.
Aja, če se ti pa z zgornjim nasvetom ne da ukvarjat, pa salomonska rešitev. Odreži kabel in spoji samo fazo in nulo. TV itak ni kovinski, da bi te morala skrbeti ozemljitev.
Zgodovina sprememb…
- spremenil: MTB ()
andromedar ::
Nisem v bloku, je klasična hiša, kjer eni živimo spodaj, eni pa zgoraj.
Trenutni Tv ima samo fazo in nulo. Tisti, ki je imel še ozemljitev je metal ven FID. Ta trenutno ima "samo" ta problem, da ni kanalov, dokler ne izstaknem in ponovno vtaknem conax modula v njega.
Trenutni Tv ima samo fazo in nulo. Tisti, ki je imel še ozemljitev je metal ven FID. Ta trenutno ima "samo" ta problem, da ni kanalov, dokler ne izstaknem in ponovno vtaknem conax modula v njega.
Eh?
Miha 333 ::
Aja, če se ti pa z zgornjim nasvetom ne da ukvarjat, pa salomonska rešitev. Odreži kabel in spoji samo fazo in nulo. TV itak ni kovinski, da bi te morala skrbeti ozemljitev.
To se nikakor ne dela. Nima veze, če ni kovinski. Nanj lahko priklapljaš druge naprave, npr. kovinski USB ključ, audio sistem, ... Proizvajalec je že vedel, zakaj je dal zraven ozemljitev.
andromedar ::
Evo novico. Očitno je nekaj hudo narobe, saj ko merim napetost med eno fazo in steno je ta na enem mestu tudi 80V.
Se da s čim izmeriti kje prebija? Očitno more biti nekje stik nečesa (druga faza, nula, PE?) z zidom.
Se da s čim izmeriti kje prebija? Očitno more biti nekje stik nečesa (druga faza, nula, PE?) z zidom.
Eh?
Miha 333 ::
andromedar je izjavil:
Evo novico. Očitno je nekaj hudo narobe, saj ko merim napetost med eno fazo in steno je ta na enem mestu tudi 80V.
Se da s čim izmeriti kje prebija? Očitno more biti nekje stik nečesa (druga faza, nula, PE?) z zidom.
To še ne pomeni, da je kaj narobe. Stena je verjetno v stiku z ozemljitvijo (npr. preko vodovodnih ali radiatorskih cevi) ter ima določeno upornost, skratka to še nič ne pove.
andromedar ::
Miha, imaš prav, ja. Je pa zanimivo to, da je napetost med steno in fazo največja (daleč največja) na enem določenem mestu - tudi 80V - in tukaj blizu ni radiatorjev ali vodovodne napeljave. Drugje po stanovanju pa je od 0V do 9V.
Eh?
gavrin ::
Nekje maš nulo pa zemljo skupaj. Kaki dozi. Od te vtičnice proti prvi dozi in naprej pregledat kako je zvezano. Ni druge. Ker če je fid samo za zgornji štuk in je od kle nova inštalacija si ti nekje zatupil, če ste pa naknadno fid vgradili bo pa treba dozo za dozo pregledat kje je skupaj.
Matko ::
Si po preurejanju naredil vse, kar zahteva zakonodaja? Najbrž ne. Ker bi ti moral pregldnik pregledati inštalacijo in pomeriti parametre. Nekje je napaka. Imaš 3 možne vzroke. TV, inštalacija, CATV.
Vzrok je v inštalaciji, če je potrebno ugibat verjetno v prepereli izolaciji...
@avtor
Najemi kvalitetnega preglednika in naj ti preveri, z elektriko se ni za hecat.
Črni humor: Je avtor izginil ali preminil?
andromedar ::
Tu sem, tu sem...jutri načeloma pregledam inštalacijo. Če prav razumem, je, tam kjer merim veliko napetost med steno in fazo, najverjetneje nekje stik zemlje ali nule s steno.
Vodovodne instalacije in centralne ni v bližini.
Napetosti med steno in nulo ni. Po tem slkepam, da ne merim kake medfazne napetosti (imamo 3 fazni priključek) in da ne prebija kaka faza.
Imam prav?
Vodovodne instalacije in centralne ni v bližini.
Napetosti med steno in nulo ni. Po tem slkepam, da ne merim kake medfazne napetosti (imamo 3 fazni priključek) in da ne prebija kaka faza.
Imam prav?
Eh?
Matko ::
andromedar je izjavil:
Imam prav?
nimaš...
Za začetek začni s: Tehnična smernica za graditev TSG-N-002:2013 Nizkonapetostne električne inštalacije
PS: Prej si boš priznal, da nimaš ne znanja, ne opreme, boljše bo. Lahko pa še naprej trmariš in bo nastala škoda, ali nepotrebne žrtve
All ::
Ni nujno da je z instalacijo kaj narobe. Drugace bi FID veckrat izklapljal.
Predlagam uporabo galvanske locitve antenskega kabla.
http://shop.wlan-antene.net/dodatki-za-...
Predlagam uporabo galvanske locitve antenskega kabla.
http://shop.wlan-antene.net/dodatki-za-...
starfotr ::
To je obliž na rano, ne pa rešitev problema. Antene so največkrat pasivni sistemi, sploh v času DVB-T ni potrebe pri večini po aktivnih sistemih.
All ::
Vprasanje kako ima anteno reseno.
Glede na to da je vec uporabnikov, je verjetno kje kaksen ojacevalec.....
Trikov je lahko vec.
Tud tv-ji niso vsi nedolzni..(ni nujno da je antenski vhod galvansko locen)
Galvanska locitev je ene vrste dusenje pozara. Kaj pa je dejanski razlog pa se z stekleno kroglo ne bo resil.
Glede na to da je vec uporabnikov, je verjetno kje kaksen ojacevalec.....
Trikov je lahko vec.
Tud tv-ji niso vsi nedolzni..(ni nujno da je antenski vhod galvansko locen)
Galvanska locitev je ene vrste dusenje pozara. Kaj pa je dejanski razlog pa se z stekleno kroglo ne bo resil.
andromedar ::
Danes žal nisem imel časa pogledat, ampak bom dodal samo opažanje: po zamenjavi TVja (sony) in zamenjavo CONAX modula (ki se vtakne v TV) problemov z izklopi FIDa nimamo več.
Z oklopom antene se tudi lahko dotaknem ozemljitve in se nič ne zgodi...
Z oklopom antene se tudi lahko dotaknem ozemljitve in se nič ne zgodi...
Eh?
Vredno ogleda ...
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
---|---|---|---|
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
» | Vgradnja fid stikala (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 31850 (5023) | mirator |
» | Ničenje in PCOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 17843 (12057) | int47 |
» | Menjava vtičnicOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 13457 (12639) | STU-III |
» | Bojler in iskrenjeOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 5422 (4808) | All |
» | Fid stikalo meče venOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3277 (2877) | marsovcek |