Forum » Elektrotehnika in elektronika » FID stikalo in limitator izklopita ob vklopu oljne peči
FID stikalo in limitator izklopita ob vklopu oljne peči
srakoper ::
Če morda to tablo spremlja kak mojster s področja električnih inštalacij, bi mi morda lahko pomagal najti odgovor. Problem je naslednji:
V objektu imam izvedeno električno inštalacijo in zaščito z diferenčnim tokovnim stikalom FID 0,3A.
Težava se pojavi, da se v časih ob vklopu oljne peči zgodi, da FID stikalo izklopi. To me seveda napeljuje na misel, da nekje prebija.
Da pa bi bilo življenje še bolj zapleteno imam na objektu vgrajen limitator namesto varovalk in potem mi naključno ob takem dogodku ven zabriše še limitator.
Problem je v tem, da je potem cel objekt brez toka.
Sumim torej, da je napaka nekje na peči in da elektirčna inštalacija prebija oz. gre nekaj toka mimo faznega in ničelenega vodnika.
Toda zakaj in kako je to mogoče, da mi obenem izklopi tudi limitator, ki je vgrajen v funkciji glavne varovalke?
Kaj pravite?
LP, Srakoper.
V objektu imam izvedeno električno inštalacijo in zaščito z diferenčnim tokovnim stikalom FID 0,3A.
Težava se pojavi, da se v časih ob vklopu oljne peči zgodi, da FID stikalo izklopi. To me seveda napeljuje na misel, da nekje prebija.
Da pa bi bilo življenje še bolj zapleteno imam na objektu vgrajen limitator namesto varovalk in potem mi naključno ob takem dogodku ven zabriše še limitator.
Problem je v tem, da je potem cel objekt brez toka.
Sumim torej, da je napaka nekje na peči in da elektirčna inštalacija prebija oz. gre nekaj toka mimo faznega in ničelenega vodnika.
Toda zakaj in kako je to mogoče, da mi obenem izklopi tudi limitator, ki je vgrajen v funkciji glavne varovalke?
Kaj pravite?
LP, Srakoper.
gumby ::
nekaj sigurno prebija... odklopi peč in probaj z ohmmetrom izmeriti upornosti faza->zemlja in nula->zemlja, pri tem daj ohmmeter na max. občutljivost. če po pokazal karkoli pod nekaj megaohmi, lahko začneš bolj detaljno iskati napako...
limitator lahko vrže ven skupaj z fid-om, ker se pri izklopu pojavijo konice, še posebej pri induktivnih bremenih. če pa pri čisto vsakem izklopu fid-a vrže ven tudi limitator, potem je verjetno nekaj narobe z njim. te stvari se dajo pomeriti z profi instrumenti za instalacije - povprašaj pri lokalnih elektroinstalaterjih...
limitator lahko vrže ven skupaj z fid-om, ker se pri izklopu pojavijo konice, še posebej pri induktivnih bremenih. če pa pri čisto vsakem izklopu fid-a vrže ven tudi limitator, potem je verjetno nekaj narobe z njim. te stvari se dajo pomeriti z profi instrumenti za instalacije - povprašaj pri lokalnih elektroinstalaterjih...
Azrael ::
Ali je mogoče kdo kaj spreminjal el. inštalacijo gorilca? Preveri, da slučajno nimaš zamenjanega zaščitnega in ničelnega vodnika do gorilca, lahko pa imaš na gorilco kratek stik in bi to lahko pomenilo zakaj hkrati izpadeta FID in limitator.
LP, Azrael
LP, Azrael
Nekoč je bil Slo-tech.
srakoper ::
Ne, nihče ni spreminjal inštalacije v peči, saj je to peč v enem kosu - skupaj z bojlerjem - RIELO.
Resnica je da so težave že od vsega začetka in da se dajo ponoviti poljubno krat.
Peč ima dvopolno stikalo in je ločeno varovana s 6A varovalko. Etaža je ščitena s FID stikalom.
POstopek, da vrže ven FID in tudi limitator pa je naslednji:
S stikalom na peči ugasnem peč. Nato premaknem termostat bojlerja do konca, tako da vklopi črpalka za obtok vode gretja bojlerja v peči.
Nato vklopim dovopolno stikalno na peči in "puf".
Izklopi mi FID v etaži in v 90% tudi limitator ven vrže.
Ko sem odprl peč in pregledal povezavo na stikalo, sta bila preknižana L in N vodnik na vhodni in izhodni strani.
Pomeni:
Vhod
L N
| |
N L
v peč
To sem sicer popravil, vendar ne spremeni situacije.
Kar bi lahko poskusil je še, da na vhodih spojkah v peč izklopim ozemlitveni vodnik in potem spet poskusim zgornji manever. Me zanima ali bo potem FID še vedno ven vergel oz. ali bo izklopil tudi limitator.
LP, Srakoper
Resnica je da so težave že od vsega začetka in da se dajo ponoviti poljubno krat.
Peč ima dvopolno stikalo in je ločeno varovana s 6A varovalko. Etaža je ščitena s FID stikalom.
POstopek, da vrže ven FID in tudi limitator pa je naslednji:
S stikalom na peči ugasnem peč. Nato premaknem termostat bojlerja do konca, tako da vklopi črpalka za obtok vode gretja bojlerja v peči.
Nato vklopim dovopolno stikalno na peči in "puf".
Izklopi mi FID v etaži in v 90% tudi limitator ven vrže.
Ko sem odprl peč in pregledal povezavo na stikalo, sta bila preknižana L in N vodnik na vhodni in izhodni strani.
Pomeni:
Vhod
L N
| |
N L
v peč
To sem sicer popravil, vendar ne spremeni situacije.
Kar bi lahko poskusil je še, da na vhodih spojkah v peč izklopim ozemlitveni vodnik in potem spet poskusim zgornji manever. Me zanima ali bo potem FID še vedno ven vergel oz. ali bo izklopil tudi limitator.
LP, Srakoper
srakoper ::
Če na FID stikalu pritisnem testno tipko limitator jasno ne vrže ven. Vrže pa, če naridm tako kot sem opisal prej - skoraj vedno.
Ne vem ali je črpalka tako močno induktivno breme, da bi lahko povzročila tako špico.
Zanimivo je to, da se težava pojavi samo, če je peč brez napajanja in termosta med tem vklopi črpalko, nato pa pride napetost ali pa nekdo ročno vklopi stikalo.
Če črpalka ne deluje, ko vklpim stikalo na peči, potem bo vse normalno delovalo ko termostat da signal za zagon peči..
Res si ne znam razložiti.
Ne vem ali je črpalka tako močno induktivno breme, da bi lahko povzročila tako špico.
Zanimivo je to, da se težava pojavi samo, če je peč brez napajanja in termosta med tem vklopi črpalko, nato pa pride napetost ali pa nekdo ročno vklopi stikalo.
Če črpalka ne deluje, ko vklpim stikalo na peči, potem bo vse normalno delovalo ko termostat da signal za zagon peči..
Res si ne znam razložiti.
Kaboom ::
napeljava po objektu je stara? poskusi z izpravnim podaljškom (za močne tokove) iz vtičnice ki je najbljižje omarci pa do peči.
ozemljitev pa kar obdrži
ozemljitev pa kar obdrži
Če se zatakne - pritisni močneje. Če se zlomi - bil je skrajni čas za nakup novega.
Vredno ogleda ...
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
---|---|---|---|
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
» | Vgradnja fid stikala (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 31648 (4821) | mirator |
» | Katere varovalke za hišoOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 28277 (23116) | mirator |
» | FID stikalo odklopi po določenem časuOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 13109 (10891) | int47 |
» | Omarica z varovalkami - neznana rečOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 23920 (21948) | Štromar 007 |
» | Kratek stik v hiši, lociranjeOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 8356 (7738) | IČA |