Forum » Elektrotehnika in elektronika » Uporaba pametne vtičnice ali timerja z grelnikom vode
Uporaba pametne vtičnice ali timerja z grelnikom vode
Andruxa ::
Imam bojler Ariston 100L (dva grelca 1000W + 1500W = 2500W). Rad bi imel možnost vklopiti/izklopiti ga preko timerja ali smartplug-a (pametne vtičnice) (če grem na pot za 10 dni, da imam toplo vodo, ko se vrnem). Imam Hofer pametno vtičnico (remote controlled) in Commel timer vtičnico. Pri obeh piše eksplicitno, naj se ne uporabljata z grelnimi napravami ali podaljški. Kljub temu za timer piše da podpira naprave vse do 3600W.
A mi lahko kdo razloži, v čem je problem? Ker piše tudi malo smešno, češ naj se ne uporablja na raznoraznih grelnih napravah (npr. bojlerjih), ki da naj bi potrebovale stalni nadzor. Kdo pa ima bojler pod stalnim nadzorom? Pa še kako naj drugače rešim remote vklapljanje bojlerje, če očitno te vtičnice niso kul?
bojler:
Kupil sem Hofer pametno vtičnico, ki se jo kontrolira čez mobile app, v navodilih eksplicitno piše, naj se ne uporablja na raznoraznih grelnih napravah (npr. bojlerjih), ki da naj bi potrebovale stalni nadzor:
Imam tudi nastavljiv timer, naj bi podpiral naprave do moči 3600W:
kontaktiral sem tovarno, so mi rekli, da tudi sami odsvetujejo uporabo z bojlerjem.
A mi lahko kdo razloži, v čem je problem? Ker piše tudi malo smešno, češ naj se ne uporablja na raznoraznih grelnih napravah (npr. bojlerjih), ki da naj bi potrebovale stalni nadzor. Kdo pa ima bojler pod stalnim nadzorom? Pa še kako naj drugače rešim remote vklapljanje bojlerje, če očitno te vtičnice niso kul?
bojler:
Kupil sem Hofer pametno vtičnico, ki se jo kontrolira čez mobile app, v navodilih eksplicitno piše, naj se ne uporablja na raznoraznih grelnih napravah (npr. bojlerjih), ki da naj bi potrebovale stalni nadzor:
Imam tudi nastavljiv timer, naj bi podpiral naprave do moči 3600W:
kontaktiral sem tovarno, so mi rekli, da tudi sami odsvetujejo uporabo z bojlerjem.
Lp, A
MTB ::
Uro, podobno spodnji, uporabljam že kakšnih 10 let za nadzor 2kW grelnika za vodo, pa do zdaj še ni bilo težav.
Na začetku sem spremljal, če se mogoče kje pregreva, pa ni bilo problemov.
Na začetku sem spremljal, če se mogoče kje pregreva, pa ni bilo problemov.
nikjozo ::
Bojlerji in ostali grelni elementi porabljajo precej elektrike, lahko da Hofer pametna vtičnica ne podpira trajno tako visokega toka (10-16A?) In se odsvetuje oz predlaga nadzor, da se kaj ne pokadi.
Andruxa ::
Uro, podobno spodnji, uporabljam že kakšnih 10 let za nadzor 2kW grelnika za vodo, pa do zdaj še ni bilo težav.
Na začetku sem spremljal, če se mogoče kje pregreva, pa ni bilo problemov.
ja, mogoče ni slaba ideja, da vodo v bojlerju ohladim do sobne temp., priklopim prek vtičnice in potem spremljam kolk se segreje, preden pride do ciljne temp.
Lp, A
energetik ::
Komot daš na primeren podaljšek s primernim presekom vodnikov in zagotoviš dobre kontakte. Napisati v navodila pač morajo. Seveda preveri, da takšno moč tudi trajno zdrži. Ogrevanje od mrzlega do vročega nekaj ur je po mojem zadosten test.
Če si paranoičen, pa pametno vtičnico skupaj z vtiči zapreš v kovinsko škatlo in postaviš nekam na ploščice poleg bojlerja. Več kot pokadilo se verjetno ne bo, niti v worst-case scenariju.
Če si paranoičen, pa pametno vtičnico skupaj z vtiči zapreš v kovinsko škatlo in postaviš nekam na ploščice poleg bojlerja. Več kot pokadilo se verjetno ne bo, niti v worst-case scenariju.
Zgodovina sprememb…
- spremenilo: energetik ()
Andruxa ::
Komot daš na primeren podaljšek s primernim presekom vodnikov in zagotoviš dobre kontakte. Napisati v navodila pač morajo. Seveda preveri, da takšno moč tudi trajno zdrži. Ogrevanje od mrzlega do vročega nekaj ur je po mojem zadosten test.
Če si paranoičen, pa pametno vtičnico skupaj z vtiči zapreš v kovinsko škatlo in postaviš nekam na ploščice poleg bojlerja. Več kot pokadilo se verjetno ne bo, niti v worst-case scenariju.
ok, hvala
Lp, A
Spajky ::
...Imam tudi nastavljiv timer, naj bi podpiral naprave do moči 3600W...Ima notri rele za vklope/izklope. po moje bi moral bit oK, ima pa samo 7 dnevni program. Torej naštimaš vklop na dan v tednu zvečer na poceni tok prej kot naslednji dan prideš domov ...
"Bluzim na forumu, torej sem !" (še živ ) ...
lovro535v2 ::
Timerji imajo notri 16A rele tako,da lahko nanjega priklopiš do 3680W in se ne sme nič stopit ali vžgat.
Raspberry Pi 512MB 32GB Raspbian/Asus P7P55D Intel core i5 2,66ghz
LGA 1156 8GB Kingston DDR3 WD Black 1TB Gigabyte GT430 W7/
Nexus 7 2013 32GB/Oneplus one 64GB Sandstone black.
LGA 1156 8GB Kingston DDR3 WD Black 1TB Gigabyte GT430 W7/
Nexus 7 2013 32GB/Oneplus one 64GB Sandstone black.
...:TOMI:... ::
Taka, sigurna zadeva je, da uporabis te pripomocke, da vklopijo kontaktor in ne direktno grelca. Tako bo 100 % vse ok in po pravilih. Hja, 16 A ze napisejo, ko pa je treba res prenesti 16 A, se pa po navadi konca.
Tomi
d4vid ::
A bojlerji pašejo pod uporovna bremena ali pod induktivna bremena?
Main PC: Asus PN50 | AMD Ryzen 5 4500U | 16 GB RAM | 256 GB SSD
PC2: HP Z400 | Intel Xeon L5630 | 6 GB RAM | 120 GB SSD
Laptop: HP Elitebook 840G1 | Intel i5 | 8 GB RAM | 256 GB SSD
PC2: HP Z400 | Intel Xeon L5630 | 6 GB RAM | 120 GB SSD
Laptop: HP Elitebook 840G1 | Intel i5 | 8 GB RAM | 256 GB SSD
lovro535v2 ::
najbolj je seveda tako kot je rekel TOMI, da nam take naprave krmiljo kontaktor, ker če bo veliko vklopov in izklopov bo veliko obloka in bo majhni rele, ki je notri sčasoma zapikal.
Raspberry Pi 512MB 32GB Raspbian/Asus P7P55D Intel core i5 2,66ghz
LGA 1156 8GB Kingston DDR3 WD Black 1TB Gigabyte GT430 W7/
Nexus 7 2013 32GB/Oneplus one 64GB Sandstone black.
LGA 1156 8GB Kingston DDR3 WD Black 1TB Gigabyte GT430 W7/
Nexus 7 2013 32GB/Oneplus one 64GB Sandstone black.
d4vid ::
Kontaktor obvezno.
Main PC: Asus PN50 | AMD Ryzen 5 4500U | 16 GB RAM | 256 GB SSD
PC2: HP Z400 | Intel Xeon L5630 | 6 GB RAM | 120 GB SSD
Laptop: HP Elitebook 840G1 | Intel i5 | 8 GB RAM | 256 GB SSD
PC2: HP Z400 | Intel Xeon L5630 | 6 GB RAM | 120 GB SSD
Laptop: HP Elitebook 840G1 | Intel i5 | 8 GB RAM | 256 GB SSD
lovro535v2 ::
Jaz bi tudi rad krmil 500W halogenski reflektor z vtičnico na daljinca pa me zanima ali je za 500W že priporočljivo dati vmes kontaktor.Na vtičnici piše max 3680W samo temu ni glih za verjet.
Raspberry Pi 512MB 32GB Raspbian/Asus P7P55D Intel core i5 2,66ghz
LGA 1156 8GB Kingston DDR3 WD Black 1TB Gigabyte GT430 W7/
Nexus 7 2013 32GB/Oneplus one 64GB Sandstone black.
LGA 1156 8GB Kingston DDR3 WD Black 1TB Gigabyte GT430 W7/
Nexus 7 2013 32GB/Oneplus one 64GB Sandstone black.
d4vid ::
Ni potrebe. 500W oz. 2 ampera zdrzi vsak relejcek.
Ceprav bi jaz raje uporabil LED reflektor, ce ze mislis dosti uporabljat reflektor.
Ceprav bi jaz raje uporabil LED reflektor, ce ze mislis dosti uporabljat reflektor.
Main PC: Asus PN50 | AMD Ryzen 5 4500U | 16 GB RAM | 256 GB SSD
PC2: HP Z400 | Intel Xeon L5630 | 6 GB RAM | 120 GB SSD
Laptop: HP Elitebook 840G1 | Intel i5 | 8 GB RAM | 256 GB SSD
PC2: HP Z400 | Intel Xeon L5630 | 6 GB RAM | 120 GB SSD
Laptop: HP Elitebook 840G1 | Intel i5 | 8 GB RAM | 256 GB SSD
Zgodovina sprememb…
- spremenil: d4vid ()
lovro535v2 ::
Potem bo vredu vgrajen rele glede led reflektorja je pa tako imam par 10W led reflektor ki za svojo moč svetijo zelo dobro samo za takšno ceno kot stane en 100W led reflektor, ki ima približno isto svetilnost kot 500W halogen sem kupil 5X500W reflektorjov in ostanek denarja pokrije stroške porabe elektrike ob zmerni uporabei reflektorjev jih prižgem samo ko jih rabim za trajno osvetlitev imam pa 10W led reflektorje. Še najbolj bi pa bili metal halogen te so dosti cenejši kot led pa še imajo dosti veliko učinkovitost.
Raspberry Pi 512MB 32GB Raspbian/Asus P7P55D Intel core i5 2,66ghz
LGA 1156 8GB Kingston DDR3 WD Black 1TB Gigabyte GT430 W7/
Nexus 7 2013 32GB/Oneplus one 64GB Sandstone black.
LGA 1156 8GB Kingston DDR3 WD Black 1TB Gigabyte GT430 W7/
Nexus 7 2013 32GB/Oneplus one 64GB Sandstone black.
Vredno ogleda ...
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
---|---|---|---|
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
» | Casovno stikalo za bojlerOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 7930 (6838) | dreta |
» | Rele za led lučiOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 5268 (4653) | romex |
» | Električni razdelilec na razdelilecOddelek: Pomoč in nasveti | 1501 (1251) | jest10 |
» | Priklop termostata na konvektorOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 4873 (3178) | T0RN4D0 |
» | Pomagajte laiku! Pol stanovanjske opreme ne eno vtičnico?!Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3736 (2639) | omega3 |