trofazni agregat

trofazni agregat

lovro535 ::

Zanima me če lahko zamenjam trofazno vtičnico na agregatu ki je 4 polna za 5 polno na 4 polno so priklopljene 3 faze in nula ali bi lahko na 5 polno priklopil tudi ozemljitev ali bo trofazna vtičnica delovala. Na enofazno vtičnico je priklopljena tudi ozemljitev na 4 polno pa ne.
Raspberry Pi 512MB 32GB Raspbian/Asus P7P55D Intel core i5 2,66ghz
LGA 1156 8GB Kingston DDR3 WD Black 1TB Gigabyte GT430 W7/
Nexus 7 2013 32GB/Oneplus one 64GB Sandstone black.
  • spremenil: lovro535 ()

SaXsIm ::

Načeloma lahko. A agregat kaj ozemljiš? Pa, kje imaš montiran FID?
SaXsIm

mirator ::

O električnih agregatih je na tem forumu bilo napisanega že zelo veliko. Veliko je bilo dobrih nasvetov,žal pa preveč tudi napačnih. Električni agregat je izvor električne energije tako kot NN omrežje, samo z manjšo močjo. Električna napetost iz njega je prav tako nevarna. Takšen agregat je narejen za priključitev posameznih porabnikov na vgrajene vtičnice. Vsaka predelava je lahko smrtno nevarna, če ne za tistega,ki jo izvaja pa zakoga drugega(otroci, nepoučeni odrasli, pa konec koncev tudi živali). V navodilih agregata ti tudi piše, ali ga je potrebno ozemljiti ali ne. Odvisno od tega (kakšen sistemnapajanjaboš imel - TN,TT ali IT) moraš imeti tudi zaščito proti električnemu udaru.
Načeloma pa takšno predelavo lahko narediš, če bo nedvoumna in pri priklopu porabnika ne more priti do zamenjave nule in ozemljitve in imaš tudi ustrezen zaščitni sitem.

lovro535 ::

Agregat ima avtomatske varovalke za vsako fazo in pa agregat je tudi ozemljen ima vijak kjer je znak za ozemljitev in na ta vijak je povezan kabel na drugi konec je pa povezan valjanec
Raspberry Pi 512MB 32GB Raspbian/Asus P7P55D Intel core i5 2,66ghz
LGA 1156 8GB Kingston DDR3 WD Black 1TB Gigabyte GT430 W7/
Nexus 7 2013 32GB/Oneplus one 64GB Sandstone black.

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: lovro535 ()

lovro535 ::

Na staro 4 polno vtičnico je priklopljena nula tam kjer bi morala bit ozemljitev a ni to malo čudno
Raspberry Pi 512MB 32GB Raspbian/Asus P7P55D Intel core i5 2,66ghz
LGA 1156 8GB Kingston DDR3 WD Black 1TB Gigabyte GT430 W7/
Nexus 7 2013 32GB/Oneplus one 64GB Sandstone black.

mirator ::

lovro535 je izjavil:

Agregat ima avtomatske varovalke za vsako fazo in pa agregat je tudi ozemljen ima vijak kjer je znak za ozemljitev in na ta vijak je povezan kabel na drugi konec je pa povezan valjanec

Kot semže zapisal. Agregat je namenjen napajanju posameznih porabnikov in je temu prilagojena tudi zaščita. Če pa želiš agregat priključiti na katerokoli vtičnico v inštalaciji pa je potrebna predelava tako na agregatu kot na inštalaciji, najmanj pa moraš vgraditi preklopno stikalo 1-0-2.

SaXsIm ::

Ni nujno, kot so že rekli ostali, odvisno od sistema zaščite. Kakšne so varovalke trenutno ni važno, kako je s FIDom?
SaXsIm

lovro535 ::

Jst bi rad samo zamenjav vtičnico ker je sedaj počena pa sem misli dati 5 polno agregat nebi priklapljal na hišno instalacijo agregat nima FID-a.
Raspberry Pi 512MB 32GB Raspbian/Asus P7P55D Intel core i5 2,66ghz
LGA 1156 8GB Kingston DDR3 WD Black 1TB Gigabyte GT430 W7/
Nexus 7 2013 32GB/Oneplus one 64GB Sandstone black.

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: lovro535 ()

SaXsIm ::

No, potem načeloma lahko zmontiraš petpolno vtičnico, pač nulo in zemljo poberi iz agregata. Pri uporabi pa svetujem, da potem na trofazni priklop najprej priklopiš elektro omarico, ki ima FID. Pa še ena stvar, čemu sploh nameravaš uporabljat ta trofazni priklop? Ker če je bil štiri polni, je bil najbrž z namenom, pa boš tako moral menjati vse morebitne podaljške in priklope na trofaznih napravah. Ker štiri polna vtičnica se dobi brez problema.
SaXsIm

lovro535 ::

A potem rajš zamenjam z 4 polno kot je v originalu.
Raspberry Pi 512MB 32GB Raspbian/Asus P7P55D Intel core i5 2,66ghz
LGA 1156 8GB Kingston DDR3 WD Black 1TB Gigabyte GT430 W7/
Nexus 7 2013 32GB/Oneplus one 64GB Sandstone black.

SaXsIm ::

Kot sem ti že rekel, glede tehnične izvedbe je vseeno. Uporabi tisto, kar bolj ustreza tvoji aplikaciji.
SaXsIm


Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

Bencinski generatorji

Oddelek: Znanost in tehnologija
335398 (4510) jb_j
»

Vse o agregatih (strani: 1 2 )

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
8233100 (24764) int47
»

vprašanje glede nule (N) (strani: 1 2 )

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
7919023 (17199) lovro535v2
»

Dizel agregat za centralno

Oddelek: Loža
339418 (4068) energetik
»

Trofazni tok v dvofazni tok

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
1720483 (19819) A. Smith

Več podobnih tem