FID problem
nvukovic ::
Lepo pozdravljeni.
Imam en velik problem s FID stikalom.
Imel sem star FID 25A, If =0,1A, ki je izredno rad padel ko sem vkljucil vec "tezkih" uporabnikov.
Zato sem vgradil novega 25A, In=0,03A. Problem pri novem da skoz pada.
Kejkr mi je uspevo opazam ce je varovalka 3faze (pred Fi) vkloplena FID enostavno ne drzi.
Na 3 fazi sta samo 2 kroga 1 pumpe za gretje in za bojler in 2 samo ena vticnica za radio, li jo bom uporabil za multimedia center.
Torej velika verjetnost da je nekaj na 3 fazi. Ker so vsi avtomati za 3 fazo izklopljeni ampak fid pade.
Da povem omarica je iz 1965l. Tako da 3 16 A navojne varovalke pred FID in nato naprej razvezano.
Takoj ko privijem varovalko 3 faze v par sekundah FID pade.
Kaksen nasvet?
Hvala za pomoc!
Popravljam: vklopljen imam samo hladilnik na fazi 2.
Fid pade po 10min. Ozemljitev na nuli?
Imam en velik problem s FID stikalom.
Imel sem star FID 25A, If =0,1A, ki je izredno rad padel ko sem vkljucil vec "tezkih" uporabnikov.
Zato sem vgradil novega 25A, In=0,03A. Problem pri novem da skoz pada.
Kejkr mi je uspevo opazam ce je varovalka 3faze (pred Fi) vkloplena FID enostavno ne drzi.
Na 3 fazi sta samo 2 kroga 1 pumpe za gretje in za bojler in 2 samo ena vticnica za radio, li jo bom uporabil za multimedia center.
Torej velika verjetnost da je nekaj na 3 fazi. Ker so vsi avtomati za 3 fazo izklopljeni ampak fid pade.
Da povem omarica je iz 1965l. Tako da 3 16 A navojne varovalke pred FID in nato naprej razvezano.
Takoj ko privijem varovalko 3 faze v par sekundah FID pade.
Kaksen nasvet?
Hvala za pomoc!
Popravljam: vklopljen imam samo hladilnik na fazi 2.
Fid pade po 10min. Ozemljitev na nuli?
- spremenilo: nvukovic ()
negotiator ::
Preprosto, vgradil si FID, ki ima še večjo občutljivost (30mA), prej si imel 100mA. Pa če ti je padalo na 100mA, po moje nekaj ni v redu zvezano. Najbolje, če ti kak strokovnjak pregleda zadevo.
LP
LP
All easy problems have already been solved.
dxx ::
Ker je napeljava stara, zaradi starosti žic na napeljavi je pri vklopu večih močnejših porabnikov nastalo preveč diferenčnega toka med dovodom in odvodom(preslaba napeljava);
sedaj ko si vgradil še občutljivejše zaščitno stikalo, pa nastaja še večji problem.
še najbolje bi bilo da bi ločil bojler na svoje stikalo(0,03A), ostalo pa na 0,1A.
Da boš lažje razumel problem sem našel celo eno temo o tem: KLIK
PS:po sklepanju iz tvojega posta bi najprej pomislil na slabo napeljavo.
sedaj ko si vgradil še občutljivejše zaščitno stikalo, pa nastaja še večji problem.
še najbolje bi bilo da bi ločil bojler na svoje stikalo(0,03A), ostalo pa na 0,1A.
Da boš lažje razumel problem sem našel celo eno temo o tem: KLIK
PS:po sklepanju iz tvojega posta bi najprej pomislil na slabo napeljavo.
Zgodovina sprememb…
- spremenil: dxx ()
nvukovic ::
Hvala za odgovore.
@dxx bojler ni elektricni. Spiralni na pumpo.
Bom se pregledal parkrat da vidim kje ga j... in javim.
@dxx bojler ni elektricni. Spiralni na pumpo.
Bom se pregledal parkrat da vidim kje ga j... in javim.
Fave ::
Lahko odklopiš porabnike vezane na tretjo fazo in vidiš, če drži. Potem jih pa postopoma prikljapljaš in vidiš kdaj pade ven.
My mind's a hyper tool that fixes everything.
Vredno ogleda ...
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
---|---|---|---|
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
» | Inštalacije v hiši - mal nasvetov potrebujem (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 25734 (6022) | ramon |
» | Varovalke v stanovanjuOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 18583 (17414) | imagodei |
» | priključitev FID stikalaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 12733 (11953) | Aston_11 |
» | Menjava omariceOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1650 (1405) | int47 |
» | Omarica z varovalkami - neznana rečOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 23983 (22011) | Štromar 007 |