Slo-Tech - Intel, SGI in 3M so pokazali prototip hladilnega sistema za strežniške sisteme in superračunalnike, kjer se elektronske komponente potopijo v neprevodno tekočino, ki skrbi za odvod toplote. Za zdaj gre za delujoč koncept (proof-of-concept), tako da je do komercialne uporabe še daleč, a izdelek je že pogojno delujoč.
Uporabili so tekočino s komercialnim imenom Novec (Novec FluoroKetone), ki se dandanes uporablja za suho gašenje. Ker ne prevaja električnega toka, ne predstavlja nevarnosti za električne komponente, zato sedaj preiskujejo njeno uporabo kot hladilno tekočino. Zračno hlajenje, ki je še vedno glavni način hlajenja v strežniških centrih, je sorazmerno slabo učinkovito, ker se veliko energije porabi za poganjanje ventilatorjev in pihanje zraka sem in tja, kar dviga stroške - in občasno povzroči kakšno poplavo. Nova tehnologija bi lahko stroške hlajenja znižala za 90 odstotkov, trdijo. Hkrati bi bilo mogoče na enak prostor stisniti več računalniške opreme, kar spet prinaša denarne prihranke. Če pa bi ta način hlajenja prevladal, bi se lahko spremenil tudi sam ustroj vezij, na katerih morajo biti danes največji proizvajalci toplote ustrezno razmaknjeni.
Preizkusni sistem ima 72 procesorjev Intel Xeon E5-2960, plošče 2S SGI, napajalnike in pripadajočo opremo. Vse skupaj je potopljeno v 770 kg tekočine za hlajenje, ki ne potrebuje nobene črpalke ali motorja. Hladilnik na procesorju tako ni več ogromen kos kovine z ventilatorjem, ampak majhna bakrena ploščica. Vse skupaj funkcionira zato, ker so najbolj vroče komponente nad 49 °C, kjer Novec zavre. Ta fazni prehod dejansko omogoča pasivni prenos toplote. Novec tudi ne odhlapi, ker je bistveno težji od zraka, zato ostaja v kadi. Ko so dlje stran dovolj ohladi, da se utekočini, se vrne nazaj v kad kot tekočina. Glavna prednost sistema je varnost, saj se pri 49 °C ne moremo opeči, in inertnost, saj ni reaktiven ali strupen. Proizvajalec pravi, da lahko tak sistem odvaja 12 kW toplote pri polovični zasedenosti.
Seveda ideja ni nova, saj je hlajenje s potopitvijo že nekaj časa zelo obetavna tehnologija. Še v zlatih časih navijanja so ljudje preizkušali tudi hlajenje s potopitvijo v razna mineralna olja. Ni pa se to doslej prijelo v večjem merilu.
Novice » Omrežja / internet » Tekoče hlajenje strežnikov
Rias Gremory ::
Typo
Proizvajalec pravi, da lahko tak sistem odvaja 12 kW toplote pri polovični zaedenosti.
Mirno gledamo, kako naš svet propada,
saj za časa našega življenja ne bo popolnoma propadel.
saj za časa našega življenja ne bo popolnoma propadel.
deleted ::
Spajky ::
Kaj ni Cray Computers pred leti tudi imel superkompjuterje hlajene tekočinsko? ... nič revolucionarno novega, verjetno samo tekočina je nova/druga/boljša ...
"Bluzim na forumu, torej sem !" (še živ ) ...
bosmla ::
Sem pred leti sprobal nekaj podobnega - eno staro plosco (s komponentami) sem potopil v neko trafo olje in je delovalo bp
echo ::
Ja dobr, mineralno olje moraš hladiti, premikati.
Tu je poanta v fazni spremembi, ki ti poganja odvajanje toplote, tako da je vse pasivno.
Tu je poanta v fazni spremembi, ki ti poganja odvajanje toplote, tako da je vse pasivno.
Spock83 ::
Kako pa to odstraniš npr, ko hočeš kakšno komponento zamenjati. Ne predstavljam si najbolje zadeve. :)
levaky ::
Potegneš ven strežnik, zamenjaš komponento in daš nazaj notri...
Problem zna biti edino, če pride tekočina med kontakte (disk, pcie,...).
Matej
Problem zna biti edino, če pride tekočina med kontakte (disk, pcie,...).
Matej
WamPIRe- ::
Me zanima, če bi se dal tole tekočino kje nabavit pa kakšna bi bila cena za recimo 20l :)
vesolc ::
ginekolog ::
Imamo zadevo na firmi inštalirano za gašenje. Cena litra plina je ubijalska: 190 € / liter . Za gašenje pa rabiš par 100 litrov... ni ravno za igrat se
Divers do it deeper.
Vredno ogleda ...
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
---|---|---|---|
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
» | Oljno hlajen računalnikOddelek: Hlajenje in modifikacije | 8716 (6268) | Vanadium |
» | Z magneti do varčnejših hladilnikovOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 5619 (3732) | levaky |
» | Hlajenje na olje?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 1952 (1505) | Jaka83 |
» | klima - samogradnja ?Oddelek: Loža | 3715 (2873) | govno |