Se lahko sam lotim instalacije razdelilne omarice?

Se lahko sam lotim instalacije razdelilne omarice?

1
2
»

Duhec ::

Lahko je kaj v povezavi z upornostjo zaščitnega ozemljila.
Tu berem http://www.lovrenc.si/datoteke/vsebina/...
(str.12), da je za pravilno delovanje FID-a 0,3A (300mA) potrebna upornost zaščitnega ozemljila manjša od 166 Ohm, za FID 0,03A (30mA) pa manjša od 1660 Ohm.
Bo treba električarja, da izvede meritve.

telexdell ::

Razmišljam glede monitorja pa ne vidim neke enostavne razlage. Možno, da ima elektronski napajalnik nevtralni in ozemljitveni vodnik povezan s kakšno diodo ali tiristor ali.... Ko si preko žarnice spustil tok na ozemljitveni vodnik je del toka stekel v zemljo, del toka pa preko diode v monitorju na nevtralni vodnik. Tako je skupna diferenca toka bila nižja od toka, pri kateri FID reagira.
Teorijo bi lahko potrdil, če bi znanstveni test ponovil z močnejšo žarnico. Vsekakor pa bi sam odstranil ozemljitev monitorja, saj je boljše, da je nevaren en porabnik za katerega vem, kot pa vsi porabniki v hiši.
Precej je treba vedeti, preden opaziš, kako malo veš.

jebiveter2 ::

Delovanje RCD-ja je odvisno tudi od vrste toka ki gre skozi njega. Za elektroniko je potrebno izbrati drugačnega (Klasa A ali boljše namesto AB)

Zgodovina sprememb…

Aljaz1980 ::

To ima nekaj narobe z napeljavo 99.9%.
Ce bi bil ekran ali kaksna naprava pokvarjena ti pri pravilno delujoci instalaciji mora fid izklopit.

Predvidevam da imas slabo ozemljitev in nekako preko ozemljitve lcdja tece tok nazaj na nulo, zato fid ne zazna diferencnega toka saj ta pride se vedno nazaj po nuli. Pomeni da je upornost zemlje in nule v lcdju manjsa od ozemljitve omrezja ali pa imas zemljo nekje v instalaciji prekinjeno.

Probaj zarnico na zemljo v vec razlicnih vticnicah, ce drugje deluje fid normalno kjub vklopjenim lcdju je nekaj narobe s tisto vejo instalacije.

"pokvarjen" lcd na pravilno izvedeni instalacije ne sme vplivati na nedelovanje fid-a.
1
2
»


Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

Vgradnja fid stikala (strani: 1 2 )

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
9131518 (4691) mirator
»

Pralni ali sušilni stroj prebija

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
396717 (5972) gumby
»

Izklop fida med nevihto (strani: 1 2 )

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
6518115 (15622) lovro535v2
»

Katere varovalke za hišo

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
4228178 (23017) mirator