» »

APC SmartUPS v okvari, kaj je lahko narobe?

APC SmartUPS v okvari, kaj je lahko narobe?

levaky ::

LP!

Pred dnevi nam je crknil APCjev SmartUPS 3000 (Model: SU3000RM3U).



UPS se je samo sredi dneva ugasnil, ne bi ne mu. Sedaj je čisto mrtu, nobena lučka ne gori, niti ne da od sebe nobenega znaka življenja, če pritisnem PowerOn tipko...
Glede na to, da gre za Line-interactive tip UPSa, verjetno ni veliko elementov, ki lahko crknejo in naredijo UPS popolnoma mrtu?
Ima kdo kaj izkušenj z omenjenimi UPSi in mi lahko pove, kaj največkrat v takem primeru crkne?
Ima kdo Service Manual, mogoče kako shemo vezja?

Matej

opeter ::

Meni je UPS (sicer kitajski noname - piše samo BLAZER) crknil oz. se sploh ni hotel prižgat zaradi crknjenega akumulatorja ... možno, da je tudi kaj takega pri tebi.

Če pa je res šla elektronika, potem pa ... ne vem.
Hrabri mišek (od 2015 nova serija!) -> http://tinyurl.com/na7r54l
18. november 2011 - Umrl je Mark Hall, "oče" Hrabrega miška
RTVSLO: http://tinyurl.com/74r9n7j

levaky ::

Hum...

Akumulatorji so bili res bolj švoh ja. Bom za vsak slučaj preveril, kakšno napetost kažejo na sponkah... Upam da niso čisto hin, ker za test nebi kupoval 8 novih:S

Matej

ender ::

SU3000? A niso ti modeli stari nekje 10-15 let? (za njimi so prišli SUA, potem pa SMT)

Ali je nadzorni software karkoli opozarjal?
There are only two hard things in Computer Science:
cache invalidation, naming things and off-by-one errors.

levaky ::

Ja, zna biti to eden izmed njih ja:) Star je, ampak svojo nalogo še vedno opravlja:)

Ammm glede nadzornega sistema ne vem, ker smo ravno menjali strežnik in mi UPSa še ni uspelo priklopiti...

Vedno bolj se mi dovzdeva, da znajo biti problem preslabe baterije.

Matej

ender ::

Poizkusi ga vklopiti brez baterij, da ne boš kupil novih, in potem ugotovil, da je crknila elektronika.

Mimogrede, če boš kupoval novega, moraš vedeti, da imajo SMT modeli nov protokol, ki deluje samo z APCjevim programjem (ni podprt v drugih programih, npr. apdupsd), lahko pa dokupiš kartico, ki omogoči stari protokol (to velja samo za serijski/USB priklop; SNMP še vedno deluje enako).
There are only two hard things in Computer Science:
cache invalidation, naming things and off-by-one errors.

Zgodovina sprememb…

  • spremenilo: ender ()

Duhec ::

Najprej pošnofaj, če ni šla zgolj varovalka.

levaky ::

Varovalka zgleda v redu. Sem ga odprl in pomeril napetost na sponkah za varovalkami in je napetost lepo 230V.

Sem pomeril baterije in do čisto mrtve. Napetost na sponkah je med 2V in 6V, medtem ko na akumulatorjih piše, da bi morala biti napetost vsaj 13,6V. Jih bom za foro priklučil na polnilec, pa potem preizkusil s kako žarnico, da vidim, kako hitro jih pobere.

Mimogrede, lahko te akumulatorje priklopim na avtomobilski polnilec?

UPS brez baterij ne štarta. Ne vem pa, ali ni moral omenjeni UPS štartati brez baterij ali ne.

Novega pa upam da ne bo potrebe kupovati, čeprav je ta star kot zemlja, a bi ga vseeno rad obdržal, saj so novi nekje 400€ za 1500VA. Bi bilo pa fino imeti SNMP kartico, da bi ga lahko priklopil na ESXi, ampak so kartice drage:(

MAtej

Brane22 ::

Lahko da je crknila elektronika tako da je pobralo tudi akuje.

Lažje jih boš nafilal če jih zvežeš vzporedno in filaš kot enega.

Ni veliko polnilcev, ki bi lahk filali 8 akujev hkrati...

Po filanju boš lahko ocenil kaj dogaja in kako se vsak od akujev obnaša pod solidnim bremenom, recimo žarnico za dolgo luč.

Aja, pa te zadeve baje ni dobro prefilati, sploh ne z velikimi tokovi, ker zgubijo vodo.

Tam do ene 13.4V bo dost. Verjetno bo napetost po ponjenju padla na 12.7V ali kaj takega.

Nato jih odspoji in piči žarnico na vsakega.

Zgodovina sprememb…

  • spremenilo: Brane22 ()

levaky ::

A lahko filam samo enega? Namesto da jih vežem vzporedno?
Sj prvo probam samo enega, da vidim...

Matej

darkolord ::

Lahko.

levaky ::

Ok, bom dal doma filat pa da vidim...

Mtej

darkolord ::

(ne boš pa potem mogel preizkusiti baterij na UPSu, dokler vseh ne napolniš - odvisno kako so vezane)

levaky ::

Ja to pa ja.. Jih bom lepo eno in po eno nafilal:)

Glede na to, da imam dumb polnilec za avto, kako čem merit napetost na akumulatorjih, da jih bom pravi čas odklopil? Kar z voltmetrom medtem ko jim polnim? Verjetno ne, ampak moram polnilec izklopiti in pomeriti, ne?

MAtej

Brane22 ::

Pa saj glih to je to. Daš jih vse skupaj paralelno na avtofiler, ki je itak bolj penaljen za akumulatorje recimo 50-120 Ah.

Ne razumem zakaj bi čakal dan da nafilaš vsak aku posebej, pa še takrat bi znali biti tokovi polnjenja previsoki.

napetost meriš z univerzalcem na akuju lahko med polnjenjem. Za prvo oceno čist dost.

Itak jihbo UPS bistveno natančneje nafilal kot bi jih ti ročno in jih sedaj filaš v bistvu samo zato,d a vidiš kaj je narobe - a je šel kak aku ali UPS, tzorej ni vredno zgubljat ravno preveč časa s tem.

Paziti moraš le, da se akuji ne filajo prehitro- da ni polnilec nekaj doma zimproviziranega.

levaky ::

Polnilec je en kuplen... Moram pogledati, če imam doma dovolj debel kabel in kabel-čevelčke, da naredim linije za vzporedno vezavo...

No, načeloma lahko tudi bolj po češko te kable zvežem... Mimogrede, bo 2,5mm2 dovolj debel za vzporedno vezavo, ali naj dam debelejši kabel?


MAtej

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: levaky ()

Brane22 ::

Kompliciraš Vzameš licnasto žico, jo pocvikaš na koščke, olupiš konce in trdno zavežeš pole akujev in to je to.

Po možnosti vtakneš žico skozi luknjo v polu, če jo aku ima, da ne more pasti ven in malo bolj moško zategneš.

Vse skupaj previdno rpeveriš in priklopiš na skupino filler in to je to.

pred prvim priklopom ga priklopiš skozi ampermeter inštrumenta, da lahko na začetku oceniš tok polnjenja, nato inštrument odklopiš in občasno pomeriš napetost.

2,5mm2 je dost.

Tok polnjenja itak ne bo nevemkaj.

Postavi zadevo tak, da ne more priti do požara, tudi če se kaj zašlusa, pa ne pusti zadeve čisto brez nadzora.

Zgodovina sprememb…

  • spremenilo: Brane22 ()

levaky ::

Sem danes filal baterije, ampak mislim da velike ne bo... Po kakih štirih urah je bila napetost še vedno okoli 8V, ko pa sem priklopil polnilec, pa je prišlo tja do 12V, potem pa zopet začelo padati nazaj proti 11V.

Zdej ne vem, kako bi vsaj preveril, ali je UPS dober ali ne, brez baterij...

Matej

Brane22 ::

Pusti polnilec gor kak dan.

Tudi če akuji ne pridejo povsem k sebi, bi znali dati toliko, da stestiraš UPS preden odkrakaš po komplet 8 novih...

levaky ::

A je problem, če jih pustim filat zunaj na mrazu al morajo biti na toplem?

Brane22 ::

za normalen aku naj ne bi bil problem. Je neka majhna napetostna korekcija za filanje v mrzlem, ki pa pri tebi ne bi igrala bistvene vloge.

Problem pa je, da ko je aku prazen, je koncentracija kisline v njem bistveno nižja in takrat ti lahko zamrzne vodo notri.

Zato bi bilo fajn, da so nad mrzliščem.

Pa čito možno je, da so po toliko letih suhi. ker so to zelo verjetno AGM akumulatorji, bo elektrolit problem dodati, ker nimaš enostavnega našina za to niti za meritev gostote, kej je elektrolit v steklenem predivu med ploščami.

Ti akuji so samo navidez zaprti. Če dobro pogledaš, boš videl zgornjo ploščo ali pokrov, ki bi jo z malo sile lahko odprl.

Pod njo so gumi štoflci na celicah. Mišljeno je, da štoflc zadrži morebitne vodne hlape, razen če pritisk naraste. Takrat štoflc popusti.

Tako ti akuji sčasoma zgubljajo vodo.

Zgodovina sprememb…

  • spremenilo: Brane22 ()

levaky ::

Aha, hvala za info...

Bom jutri še enkrat priklopil nekje v sobi oz v garaži, tam je malenkost bolj toplo, da jih ne bom imel ravno zunaj na mrazu, pa da vidimo kaj se bo izcimilo...:)

MAtje

Redneck ::

Imas Zasebno sporocilo, ce bos rabil akumulatorje.


Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

Polnilec akumulatorjev (strani: 1 2 3 )

Oddelek: Na cesti
11121357 (11704) FireSnake
»

UPS in avtomobilski akumulator.... (strani: 1 2 )

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
7615217 (4273) Assass1n
»

akumulator dci1.5 (strani: 1 2 )

Oddelek: Loža
5519973 (15231) tireleap
»

Polnjenje avtomobilskega akumulatorja

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
2114351 (14011) šernk
»

Predelava računalniškega UPS-ja

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
173786 (3136) Azrael

Več podobnih tem