Izpad elektrike ob vklopu likalnika

Izpad elektrike ob vklopu likalnika

TehDucky ::

Pri kolegici imajo probleme, da ji začne elektriko ven metat, ko vklopi likalnik.
Dela pa te probleme samo ob vklopu liknalnika. Je že probala zamenjati likalnik pa ni pomagalo. Lahko je vklopljen pralni ali pa pomivalni stroj pa ne bo ven vrglo. Sicer ne vrže takoj ob vklopu pa ni nujno da zmeraj ampak se pa zgodi da v tistih 5-10min ko je prižgan v vtičnico da vrže tudi večkrat.
So že klical električarje gor pa so rekli da je vse vredi, znala mi je pa sam povedat, da je mogoče premalo "elektrike" oz. napetosti.

Če ima kdo idejo kaj bi lahko bil problem, na dan s predlogom. Hvala

jype ::

Tista vtičnica je gvišno na drugi fazi.

Naj poskusi v drugo vtičnico vštekat likalnik, recimo tja kamor je običajno pralni stroj. Če ne vrže ven, je problem v fazi (in verjetno napeljavi) za tisto vtičnico.

amigo_no1 ::

Vrže ven na vseh vtičnicah ali samo na 1 ?
Navaden ročni likalnik ima ? Naj testira ta likalnik pri tebi (druga lokacija).

So že klical električarje gor pa so rekli da je vse vredi, znala mi je pa sam povedat, da je mogoče premalo "elektrike" oz. napetosti.

Kupiš multimeter in vsako uro izmeriš napetost.

korenje3 ::

naj da močnejše varovalke notri...
i9-12900k; 32GB DDR5-6000 CL36; Nvidia RTX 3080 ti;
Gigabyte Aorus z690 master; Be Quiet Dark Power 12 1000W

balocom ::

Na tisti vtičnici kjer edino uporablja likalnik oz. na "tokokorogu" (recimo temu veja, napajana iz iste varovalke) je nekje povezana nula in ozemljitev in ziher vn vrže FID stikalo. Če je hiša/stanovanje novo je ziher nekje kabel pobeljen z jupolom tako, da so povezane nula in ozemljitev (been there, done that)
V svetu brez googla bi bil najbolj uporabljen ukaz v bash-u ukaz man

mat xxl ::

Pokličite električarja, da naredi ustrezne meritve !!! Elektrika ni tako enostavna zadeva za laike, lahko je kaj na krogu ali kaj v likalniku ali res kaj na fidih, ali na hitrih varovalkah, če ste laiki pokličite nekoga, ki bo vedel, kaj narediti !

einstein :P ::

likalnik je lahko tudi močnejši od pralnega stroja - probaj z likalnikom, ki nima toliko moči.
STAY OUT OF MY TERRITORY!

tony1 ::

Opis dogajanja je precej zmeden. Kaj zdaj, meče likalnik ven FID na vseh mogočeih vtičnicah ali samo na eni?

Likalnik je lahko v okvari, in ga naj do nadaljnjega raje ne uporablja. Tole je lahko hitro smrt u gatah.

einstein :P ::

@tony1

saj je že zamenjala likalnik pa je še vedno enako.
STAY OUT OF MY TERRITORY!

tony1 ::

Aha, sem mislil, da si se zatipkal. Okej, potem pa naj pokliče elektrikarja in tistih vtičnic, ki so delale teževe do nadaljnjega ne uporablja.

einstein :P ::

verjetno so prešvoh varovalke, naj pogleda ali so 16A za vtičnice?
STAY OUT OF MY TERRITORY!

tony1 ::

Možno, ampak malo verjetno. Za vtičnice se manj kot 16A običajno ne uporablja... No, glede na to, kako na hojladri se je včasih zidalo in potem delalo inštalacije, je možno vse... :P

balocom ::

Tudi če je 10A varovalka A razreda je en ubogi likalnik ne sme preobremeniti. Sicer obstaja še 6 in 2 A avtomatska varovalka, ampak za tele pa dvomim da jih kdo sploh kupuje in vgrajuje za normalne namene (ie. hiše/stanovanja).
Sicer bi pa zelo pomagalo če bi se avtor teme oglasil če je mogoče že prišlo do rešitve problema.
V svetu brez googla bi bil najbolj uporabljen ukaz v bash-u ukaz man

einstein :P ::

@balocom

to se pa nebi ravno najbolj strinjal, če imaš likalnik z močjo 2400W pomeni, da je to pri napetosti 240V 10A, kar pa že lahko preobremeni varovalko, sploh če so vklopljene še druge stvari.
STAY OUT OF MY TERRITORY!

balocom ::

10A varovalka pri 11A toka ne bo izklopila (razen posebnih izvedb nobena varovalka ne izklopi pri 110% obremenitvi). 11A je pri 230V 2530W, pri 240V pa še 110W več. Za dodatek grelec ne deluje stalno, ampak v intervalih, odvisno od obremenitve, kar bi še bolj podaljšalo čas izklopa varovalke (varovalka izklopi v trenutku samo ob kratkem stiku).
V svetu brez googla bi bil najbolj uporabljen ukaz v bash-u ukaz man

uvz123 ::

korenje3 je izjavil:

naj da močnejše varovalke notri...

Ti si ziher strokovnjak!:O

francek1 ::

Da razčistimo tole v nulo;
Na tej Etini strani je na strani 366 I-T karakteristika, ki nam pove, v kakšnem času avtomatska varovalka izklopi. Iz njega se da odčitat, da ob 10 % preobremenitvi 10 A varovalka za odklop rabi več ur; torej preobremenitev ne pride v poštev Povsem druga zgodba pa je z 6 A varovalko. Ta pri toku 11 A odklopi že v nekaj sekundah, iz česar sledi, da je v konkretnem primeru v tokokrog zagotovo vezana 6 A varovalka. Če je instalacija primerna, je torej potrebno zamenjat varovalko za močnejšo in problem bo rešen.
Kdor se je že rodil učen se lahko reži...

einstein :P ::

@francek1

ne razumem, zakaj celo 6A varovalka rabi nekaj sekund za odklop pri 11ih amperih??? a niso varovalke zato, da ščitijo? - če je temu tako bi se morala takoj odklopiti. nam je učitelj za elektrotehniko, ki je prej deset ali dvajset let delal prenapetostne zaščite in podobno povedal, da se avtomatske še hitreje sprožijo od navadnih. torej, če bom zvočnike namesto z 3A obremenil s šetimi amperi bo trajalo nekaj sekund, preden crkne??? - potem se bi lahko že kar poslovil od njih.
STAY OUT OF MY TERRITORY!

int47 ::

einstein :P je izjavil:

a niso varovalke zato, da ščitijo?

Instalacijski odklopniki varujejo kable - el. instalacijo, ne porabnikov.

Varovalke so v napravah večinoma zato, da omejijo škodo.
Če varovalka v napravi pregori, je okvara, zaradi katere je tekel prevelik tok že prisotna.

tony1 ::

einstein :P je izjavil:

@francek1

ne razumem, zakaj celo 6A varovalka rabi nekaj sekund za odklop pri 11ih amperih??? a niso varovalke zato, da ščitijo? - če je temu tako bi se morala takoj odklopiti. nam je učitelj za elektrotehniko, ki je prej deset ali dvajset let delal prenapetostne zaščite in podobno povedal, da se avtomatske še hitreje sprožijo od navadnih. torej, če bom zvočnike namesto z 3A obremenil s šetimi amperi bo trajalo nekaj sekund, preden crkne??? - potem se bi lahko že kar poslovil od njih.


Ni tako enostavno, beri:
http://www.alter.si/tabla/showflat.php/...

einstein :P ::

@int47
@tony1

hvala za pojasnilo. :D
STAY OUT OF MY TERRITORY!

uvz123 ::

francek1 je izjavil:

Če je instalacija primerna, je torej potrebno zamenjat varovalko za močnejšo in problem bo rešen.

Če je primerna, je pa eno veliko vprašanje?

Varovalka z nižji nazivnim tokom na tem mestu ni vgrajena zato, ker električarju žena tisto jutro ni dala, ampak zato, ker je bil na me mestu (tokokrogu) predviden porabnik z manjšo močjo in posledično je tudi inštalacija (kabli) temu primerno dimenzionirana. Dvomim, da je vlekel kable 4 mm2, dal pa 6A varovalko!

Varovalke primarno ščitijo inštalacijo (in ne porabnikov, kot to večina misli)!

St235 ::

Varovalka je tam zato da zaščiti napeljavo. Če rabi več ur, da pri minimalni prebenitvi preklopi je to zato, ker takšna preoberemenitev v tem času ne sme poškodovati napeljave. Ob kratkem stiku pa seveda odklopi v trenutku. Nikakor pa varovalka ni namenjena temu, da ščiti končnega porabnika. Le ti imajo lahko svoje varovalke.

Iz točno tega razloga se varovalk ne sme kar na horuk menjavat za močnejše. Če je napeljava ščitena z 6A varovalko potem v primeru 10A varovalke lahko pride do preobremenitve, ki bo poškodovala napeljavo brez, da bi vrglo ven varovalko. Žice, ki so predvidene za 6A lahko pri recimo 10 ali 11 amperski obremenitvi lahko pvozročijo požar brez, da bi se pri tem sklopila varovalka. Načeloma se napeljavo vedno malo predimenzionira, ampak vedno je lahko kje kak slab spoj, poceni žica...

Kaj točno je narobe v zgornjem priemru pa še vedno ne vemo, ker je osnovno vprašanje slabo postavljeno. Če meče ven specifično varovalko je možno, da je napeljava prešibka (kar je malce nenavadno, ni pa nemogoče), ali pa je na omrežju okvara. Lahko že v sami vtičnici in se ob obremenitvi žica segreje in povzroči kratek stik, ki vrže ven varovalko. Če meče ven fit je enako možno med fazo in zemljo.

Vedno je tudi opcija, da je noter napačna varovalka. Sploh tam kjer so klasične varovalke se vtika noter svega in svašta tudi cveke.

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: St235 ()

balocom ::

Teorija vs. praksa: 6A varovalko lahko zamenjaš z 10A brez problema, ker je minimalni presek žic za el. inštalacijo 1.5 mm2 (seveda mora biti vse po pravilih izvedeno:|), kar se normalno varuje z 10A varovalko (in če je bila na mestu 6A varovalka jo lahko brez pomisleka zamenjaš z 10A varovalko).
V svetu brez googla bi bil najbolj uporabljen ukaz v bash-u ukaz man

int47 ::

balocom je izjavil:

Teorija vs. praksa: 6A varovalko lahko zamenjaš z 10A brez problema, ker je minimalni presek žic za el. inštalacijo 1.5 mm2 (seveda mora biti vse po pravilih izvedeno:|), kar se normalno varuje z 10A varovalko (in če je bila na mestu 6A varovalka jo lahko brez pomisleka zamenjaš z 10A varovalko).


Malo bi bilo vseeno dobro premislit.
Pri dovolj dolgem kablu lahko pride da prevelikega padca napetosti na kablu.


Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

Priklop štedilnika - kako? (strani: 1 2 3 )

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
11945536 (32129) borut_p
»

5x1.5 za vticnico in luc (strani: 1 2 )

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
9918929 (17412) negotiator
»

Je mogoče povezati dve vtičnici v hiši za podvojeni tok?

Oddelek: Loža
293899 (2532) SaXsIm
»

Varovalke v stanovanju

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
4018432 (17263) imagodei
»

Vtičnica ne deluje kljub temu, da je pod napetostjo (strani: 1 2 )

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
5316995 (15425) St235

Več podobnih tem