Priklop pečice in kuhalne plošče na eno dozo

Priklop pečice in kuhalne plošče na eno dozo

vprasam ::

V kuhinji imam dozo v steni in priklopiti rabim pečico Beko BBIC11000B ter ploščo Beko HIC64401. Ni proste vtičnice. Ali je možno obe priklopiti na eno dozo?

delavec44 ::

Na kratko, ne bodi neumen.

Je pa vse odvisno kakšen kabel gre do tja in kakšna varovalka ga ščiti. Navadno se da tole na 3 različne varovalke preko več faz, če jih imaš, in priklop plošče direktno na žice (debelejše).

d4vid ::

Če je v dozi 3 fazni vodnik, seveda.
Ena faza je za pečico, 2 pa za kuhalno ploščo.

Če imaš eno fazo in 2.5mm2 kabel, pozabi.
Main PC: HP Z240 | i5-7400 | 32 GB ram
Homelab: HP DL380g9 | Xeon E5-2680 | 192 GB ram

telexdell ::

d4vid je izjavil:

Če je v dozi 3 fazni vodnik, seveda.
Ena faza je za pečico, 2 pa za kuhalno ploščo.

Če imaš eno fazo in 2.5mm2 kabel, pozabi.

Le zakaj pozabiti? A pol v stanovanjih, kjer imajo le enofazni priklop ne morejo uporabljati pečice in indukcije?
Pravilno izvedena elektro instalacija ščiti vodnik, zato lahko nanj priključiš karkoli, pa ga ne boš poškodoval. Tako v eni dozi priključiš fazni vodnik na fazo pečice in obe fazi indukcije, nevtratralni in ozemljitveni vodnik pa enako. Potem moraš pač paziti, da ne boš sočasno vklapljal več porabnikov ampak počakaš, da se pečica segreje na želeno tempraturo (pečica se začne izklapljati) pol pa dodatno vkjučiš eno indukcijsko ploščo. Ko se tudi tam segreje jed na želeno temperaturo (indikcijska plošča je več časa izključena kot vključena) lajko vključiš še drugo indukcijsko ploščo.... S časom oz. po nekaj izklopih varovalke boš ugotovil, kaj lahko deluje sočasno. Sicer ni optimalna rešitev, se pa da z njo živeti.
Precej je treba vedeti, preden opaziš, kako malo veš.

Sgt. Lipnikar ::

telexdell je izjavil:

d4vid je izjavil:

Če je v dozi 3 fazni vodnik, seveda.
Ena faza je za pečico, 2 pa za kuhalno ploščo.

Če imaš eno fazo in 2.5mm2 kabel, pozabi.

Le zakaj pozabiti? A pol v stanovanjih, kjer imajo le enofazni priklop ne morejo uporabljati pečice in indukcije?
Pravilno izvedena elektro instalacija ščiti vodnik, zato lahko nanj priključiš karkoli, pa ga ne boš poškodoval. Tako v eni dozi priključiš fazni vodnik na fazo pečice in obe fazi indukcije, nevtratralni in ozemljitveni vodnik pa enako. Potem moraš pač paziti, da ne boš sočasno vklapljal več porabnikov ampak počakaš, da se pečica segreje na želeno tempraturo (pečica se začne izklapljati) pol pa dodatno vkjučiš eno indukcijsko ploščo. Ko se tudi tam segreje jed na želeno temperaturo (indikcijska plošča je več časa izključena kot vključena) lajko vključiš še drugo indukcijsko ploščo.... S časom oz. po nekaj izklopih varovalke boš ugotovil, kaj lahko deluje sočasno. Sicer ni optimalna rešitev, se pa da z njo živeti.


Tega nobena gospodinja ne bo sprejela. Al dela orng al pa nič.

Zgodovina sprememb…

starfotr ::

Z razlogom se zadeve razdeli na več tokokrogov. Drugače bi imeli lahko imeli samo en tokokrog za cel objekt - saj pridejo 1 ali 3 faze v objekt in to je to.

Pač ne se delat norca in priklapljat in svetovat nekaj v 3 dni. Naj pride električar in uredi vse v skladu z aktualnimi predpisi.

borut_p ::

Troll tema ... se tolk ne zna povedat kolk kablov ima v tej dozi, razpalili ste se pa ko kres za prvega maja

vprasam ::

Doza izgleda tako:

https://ibb.co/pjnHGRkr

Kakor razumem plošča Beko HIC64401 ni indukcijska ampak steklokeramična, če to dejstvo kaj spremeni glede priklopa.

Zgodovina sprememb…

  • spremenilo: vprasam ()

socialec ::

Bolj kot tip je pomembna poraba, varovalka, kabel - in lakota.
Reference Beko_HIC64401
Product Type	Electric - Ceramic Hob
Construction Type	Built-in
Hob Surface Material	Hard glass
Colour	Black
Dimensions (WxHxD)	510x600x55 [mm]
Hob Width	600 [mm]
Safety Lock	Yes
Number of zones	4
Electrical Connection	7,5 [KW]
Installation	220-240 [V]
Warranty	2 Years
Number of Zones	4

Evo, hvala...
Electrical Connection 7,5 [KW] / Installation 220-240 [V] === ca 32A

vprasam ::

Na kablu piše: 3G2.5mm2. Na položnici za elektriko piše: Varovalka: 1X35A. Priključna moč: 8 kW.

Zgodovina sprememb…

  • spremenilo: vprasam ()

socialec ::

Imate ločeno pečico in kuhališče in kuhališče samo porablja 8kW na maksimumu (izjemno redko, razen če kuhate za Bezosovo ohcet v Benetkah) - dajte na ločene varovalke.

Ali pa bomo mogoče brali o vas v črni kroniki?

Zgodovina sprememb…

  • spremenilo: socialec ()

fikus_ ::

Slika je hudoslabe kakovosti.
Domnevam glede na sliko in da imate v stanovanju 1f priklop, da je v dozi 1x f, 1x N in 1x zemlja, kot si napisal kabel 3x2,5 , tako da bo brez razbijanja telexdelov nasvet najbližje.
Ali pa razbijanje do omarice, dodatne varovalke in nov več žilni kabel do kuhinje.
Učite se iz preteklosti, živite v sedanjosti in razmišljajte o prihodnosti.
PS Ne odgovarjam trolom in provokatorjem!

vprasam ::

Prejšnji lastnik je imel tako priklopljeno:
https://ibb.co/bMdhWTDV

cebelar123 ::

Priklopiš nič nebo. Samo z enakim presekom kabla idi do pečice in plošče. Spredaj mora biti 16A varovalka MAX.
Vsi ti podatki o porabi so na max nastavitvah, če pa bo že najslabša kombinacija pa bo pač varovalka ven padla.

Vsi nasveti o nekih obveznih 3 fazah tukaj gor so bullshit. Dobro je ampak vsi, ki stanujejo v blokih in imajo indukcijo nimajo 3f priklopa. Pri novih ploščah se, da tudi plošči nastavit kakšno varovalko in imaš spredaj.

Magic1 ::

Teoretično se da s omejitvami uporabe, pametno pa ni, varno pa še manj. Normalni štekarji so dostikrat vezani med sabo, kar pomeni da je dotični štekar lahko poljubni v vrsti. Vsak spoj je rizik pri visokih tokovih. Za močne bremena je najbolj pametno, da je direkt kabel od varovalk do porabnika, brez štrikanj vmes. Sploh kakšnih predpotopnih, oziroma vprašljivo narejenih! Tako nastajajo požari. Če že moraš, si zrihtaj enega štromarja, da preveri kaj se da naredit. (samo dobit za take malenkosti ga je danes umetnost)
Magic

Utk ::

Dajte malo logike uporabit. Je varno na tak kabel priklopit samo pečico?
V čem je razlika če je še štedilnik?
V najslabšem primeru bo pač vrglo varovalko.
Če je s kablom vse v redu, bo v redu, če ni, je pa vseeno če gor samo pečico priklopi.

socialec ::

Drži, ne vemo, kako je s kabla, zato pač šlatanje elektrike odsvetujemo, ker zna neugodno sklofutati, ko bi lahko bilo bolj luštno.

Magic1 ::

Utk je izjavil:

Dajte malo logike uporabit. Je varno na tak kabel priklopit samo pečico?
V čem je razlika če je še štedilnik?
V najslabšem primeru bo pač vrglo varovalko.
Če je s kablom vse v redu, bo v redu, če ni, je pa vseeno če gor samo pečico priklopi.

Tebi poleg "logike" manjka še kar nekaj znanja, da tako posplošuješ. Kaj se lahko zgodi? Nič takega, samo požar, malenkost pač. Pač na kar eno vtičnico, za katero ne veš nič, ne daš dolgotrajnega 2500W bremena, še manj pa dveh, ki enostavno vlečejo 3500W konstantne moči. Sej velika verjetnost je, da je vse ok. Vendar v primeru, da ni, je pri takih dolgotrajnih močeh požar zelo verjeten.
Magic

mirator ::

vprasam je izjavil:

V kuhinji imam dozo v steni in priklopiti rabim pečico Beko BBIC11000B ter ploščo Beko HIC64401. Ni proste vtičnice. Ali je možno obe priklopiti na eno dozo?

Najprej preveri, kaken presek kabla je do te doze. Sem skoraj prepičan, da je 4 mm2. V tem primeru imaš lahko varovalko oz. inštalacijski odklopnik jakost 20 A, kar da pri enofazni napetosti moč 4,6 kW. Tolikšno moč imaš lahko hkrati priključeno. Sedaj pa računaj (moči sem si izmislil, ti pa jih preveri na plošči):
pečica 2500 W
ena plošča 1200 W
druga plošča 1000W
tretja plošča 800 W
četrta plošča 600 W
torej, če imaš vključeno pečico, lahko vklopiš še ploščo 1 in ploščo 3 itd.

Če pa je napeljava s kablom preseka 2,5 mm2, potem je lahko največja jakost varovalke 16 A in moč 3680 W.

Odgovor na tvoje vprašanje je: lahko.

Mimogrede, jaz ima glavno varovalko 1 x 25 A in prav tako na isti tokokrog z varovalko 16 A priključen el. štedilnik s 4 ploščami in pečico, pa dosedaj nisem imel težav.

Utk ::

Magic1 je izjavil:

Utk je izjavil:

Dajte malo logike uporabit. Je varno na tak kabel priklopit samo pečico?
V čem je razlika če je še štedilnik?
V najslabšem primeru bo pač vrglo varovalko.
Če je s kablom vse v redu, bo v redu, če ni, je pa vseeno če gor samo pečico priklopi.

Tebi poleg "logike" manjka še kar nekaj znanja, da tako posplošuješ. Kaj se lahko zgodi? Nič takega, samo požar, malenkost pač. Pač na kar eno vtičnico, za katero ne veš nič, ne daš dolgotrajnega 2500W bremena, še manj pa dveh, ki enostavno vlečejo 3500W konstantne moči. Sej velika verjetnost je, da je vse ok. Vendar v primeru, da ni, je pri takih dolgotrajnih močeh požar zelo verjeten.

Tebi ne manjka znanja, ker ga niti nimaš.
Če ni ok, potem ni ok, in je treba to rešit. Ne pa rečt "ah sej gor priklopim samo hladilnik, sesalc, tv, itd".
Če ni ok, je čisto vseeno ali bo par sekund na mesec delalo s 3 kw ali pol ure z 2.
Če je ok, pa lahko gor priklopi oboje.

In tisto ni vtičnica, je kabel za direkten priklop in najbrž je v kuhinji in ne nekje izza tvja, pripravljeno za pečico ali električni šporhet, za kaj drugega bi pa bilo.

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: Utk ()

telexdell ::

starfotr je izjavil:

Z razlogom se zadeve razdeli na več tokokrogov. Drugače bi imeli lahko imeli samo en tokokrog za cel objekt - saj pridejo 1 ali 3 faze v objekt in to je to.

Pač ne se delat norca in priklapljat in svetovat nekaj v 3 dni. Naj pride električar in uredi vse v skladu z aktualnimi predpisi.

Kako pa veš, da nisem elktričar? Pa kako veš, da ne poznam aktualnih predpisov? Pa kako veš, da električar katerega boš ti poklical, ne bo vprašal mene za nasvet?
Kot sem rekel- če je kabel 2,5mm2 in je varovanj z varovalko 16 A (mogoče bi šlo celo 20 A, a brez ogleda ne morem svetovati) lahko nanj priključiš 10 indukcij, 50 pečic, 20 TV pa še za 5 pralnih strojev in 8 pomivalcev bi bilo prostora....Enostavno, varovalka varuje kabel pred preobremenitvijo in ga poljubno število porabnikov ne more uničiti.

Sgt. Lipnikar je izjavil:



Tega nobena gospodinja ne bo sprejela. Al dela orng al pa nič.

Ko bo imela nič, bo zadovoljna tudi s tem, kar ima, čeprav bo sanjala o orng.
Precej je treba vedeti, preden opaziš, kako malo veš.

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: telexdell ()

Magic1 ::

Utk je izjavil:

Magic1 je izjavil:

Utk je izjavil:

Dajte malo logike uporabit. Je varno na tak kabel priklopit samo pečico?
V čem je razlika če je še štedilnik?
V najslabšem primeru bo pač vrglo varovalko.
Če je s kablom vse v redu, bo v redu, če ni, je pa vseeno če gor samo pečico priklopi.

Tebi poleg "logike" manjka še kar nekaj znanja, da tako posplošuješ. Kaj se lahko zgodi? Nič takega, samo požar, malenkost pač. Pač na kar eno vtičnico, za katero ne veš nič, ne daš dolgotrajnega 2500W bremena, še manj pa dveh, ki enostavno vlečejo 3500W konstantne moči. Sej velika verjetnost je, da je vse ok. Vendar v primeru, da ni, je pri takih dolgotrajnih močeh požar zelo verjeten.

Tebi ne manjka znanja, ker ga niti nimaš.
Če ni ok, potem ni ok, in je treba to rešit. Ne pa rečt "ah sej gor priklopim samo hladilnik, sesalc, tv, itd".
Če ni ok, je čisto vseeno ali bo par sekund na mesec delalo s 3 kw ali pol ure z 2.
Če je ok, pa lahko gor priklopi oboje.

In tisto ni vtičnica, je kabel za direkten priklop in najbrž je v kuhinji in ne nekje izza tvja, pripravljeno za pečico ali električni šporhet, za kaj drugega bi pa bilo.

Jao, seveda je štrom 1 ali 0. Dober in nedobr:))
Če je kje slab stik, je še kako pomembno koliko in za koliko časa ga obremenjuješ. In slab kontakt se ne "sveti" in nakazuje na nek problem. Pač do neke temperature se le greje, potem pa že lahko začne kaj goret. Sej vsa fora štroma je na koncu pregrevanje. Če veš kaj delaš, lahko tudi 100A šibaš čez 1mm2. Vprašanje je zgolj za koliko časa (temperatura) in kakšen padec napetosti lahko sprejmeš.
Magic

telexdell ::

Magic1 je izjavil:


Jao, seveda je štrom 1 ali 0. Dober in nedobr:))
Če je kje slab stik, je še kako pomembno koliko in za koliko časa ga obremenjuješ. In slab kontakt se ne "sveti" in nakazuje na nek problem. Pač do neke temperature se le greje, potem pa že lahko začne kaj goret. Sej vsa fora štroma je na koncu pregrevanje. Če veš kaj delaš, lahko tudi 100A šibaš čez 1mm2. Vprašanje je zgolj za koliko časa (temperatura) in kakšen padec napetosti lahko sprejmeš.

Vsako električno napravo lahko obremeniš toliko, kot jo uspeš hladiti. Če dovolj dobro ohladiš 1mm2 kabel in sicer tako, da postane supraprevoden ga lahko obremeniš še precewj več kot s 100A.
Če pa je slab stik pol ti pa ne pomaga niti tri fazni priklop debatiranega primera. Kablom ob slabih spojih bo slej ko prej pooglenela izolacija...
Precej je treba vedeti, preden opaziš, kako malo veš.

Utk ::

Magic, če ti začne avto tresti pri 130, popraviš ali rečeš "ah se bom pa 110 vozil".

mihor ::

Utk je izjavil:

Magic, če ti začne avto tresti pri 130, popraviš ali rečeš "ah se bom pa 110 vozil".


Boš preštemal stanovanje?

Sicer mi ne bo nikoli jasno, zakaj arhitekti in projektanti stanovanj nikoli ne future-proofajo... Ti bedaki v prejšnjem stoletju niso poskrbeli niti za normalno število parkirnih prostorov, kaj šele, da bi lepo vgradili kanale za kable, je bilo vse z dvožilnimi kabli v tekstilu zapopano v stene...

delavec44 ::

OP je itak slikal dozo s krompirjem, ampak mogoče je pa požirka v steni in lahko vleče do varovalk. Verjetno sicer ne.

mirator ::

mihor je izjavil:

Utk je izjavil:

Magic, če ti začne avto tresti pri 130, popraviš ali rečeš "ah se bom pa 110 vozil".


Boš preštemal stanovanje?

Sicer mi ne bo nikoli jasno, zakaj arhitekti in projektanti stanovanj nikoli ne future-proofajo... Ti bedaki v prejšnjem stoletju niso poskrbeli niti za normalno število parkirnih prostorov, kaj šele, da bi lepo vgradili kanale za kable, je bilo vse z dvožilnimi kabli v tekstilu zapopano v stene...

Niso krivi samo projektanti. Če je naročnik projekta nepremičninar, ki gradi za trg, bo imel projektant zvezane roke. Nič, kar bi gradnjo tudi samo za en cent podražilo, ne sme sprojektirati. Samo minimum po standardih, toliko da se lahko pridobi uporabno dovoljenje.
Podobno je tudi pri nekaterih, ne vseh, individualnih naročnikih, ki pač imajo svojo miselnost, glede prihodnosti. Nekateri se seveda s projektantom tudi dogovorijo in upoštevajo njegove predloge.
Kar pa se tiče preteklosti, je pač sedaj lahko biti pameten. Tudi naši zanamci se bodo križali nad nami.

Utk ::

mihor je izjavil:

Utk je izjavil:

Magic, če ti začne avto tresti pri 130, popraviš ali rečeš "ah se bom pa 110 vozil".


Boš preštemal stanovanje?

Sicer mi ne bo nikoli jasno, zakaj arhitekti in projektanti stanovanj nikoli ne future-proofajo... Ti bedaki v prejšnjem stoletju niso poskrbeli niti za normalno število parkirnih prostorov, kaj šele, da bi lepo vgradili kanale za kable, je bilo vse z dvožilnimi kabli v tekstilu zapopano v stene...

Če bi vedel da je kabel v neki vtičnici zanič, poškodovan, karkoli, ne bi gor priklapljal nič. Ne pa "samo" pečico.
Čez 50 let ko bojo kabli v ceveh zanič sem pa precej prepričan da bojo renovacije stanovanj zgledale precej podobno kot zdaj ko ni cevi. Še zmeraj se bo razbijalo, kable vleklo drugače in drugam, itd. Jaz sem sicer dal cevi, ampak sem precej prepričan da ne bom nikoli tam čez spravil drugega kabla kot je zdaj not.

delavec44 ::

Če je pravilno narejeno, zakaj ne. Še dodatni kabel lahko z muko potegneš zraven (sem ga že).

socialec ::

Op, zaključek verjetno bo, da je rešitev, da pokliči 'električista' za ogled in da se pripravi na štemanje za vlaganje cevi, mavčenja, kitanja in malanja; ni tako grozno, kot se sliši, bo pa narejeno precej bolj varno.

delavec44 ::

socialec je izjavil:

Op, zaključek verjetno bo, da je rešitev, da pokliči 'električista' za ogled in da se pripravi na štemanje za vlaganje cevi, mavčenja, kitanja in malanja; ni tako grozno, kot se sliši, bo pa narejeno precej bolj varno.


Mogoče še nove varovalke in omarico. Kaj vemo kako ima narejeno. V najslabšem primeru pa še dvig moči glavnih varovalk.

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: delavec44 ()

Utk ::

Ma najbolje da kar blok podrejo in na novo zgradijo, ker najbrž ni protipotresno grajen.

socialec ::

Heheh. Za omarico se strinjam, četudi bo potrebno iti po fazah, prej, ko žabo požreš, manjša je in manj gnusna ali kako je že tisti motivacijsko govorjenje :D

Jure14 ::

mihor je izjavil:


Sicer mi ne bo nikoli jasno, zakaj arhitekti in projektanti stanovanj nikoli ne future-proofajo... Ti bedaki v prejšnjem stoletju niso poskrbeli niti za normalno število parkirnih prostorov, kaj šele, da bi lepo vgradili kanale za kable, je bilo vse z dvožilnimi kabli v tekstilu zapopano v stene...

Pred 100 leti so začeli delat ravne strehe na hišah. Predpriprava za pristajališča letečih avtomobilov v prihodnosti.
Plastičnih cevi pred 70 leti niso poznali, zato jih ni v stenah.
Novost pri elektriki je bil 3 žilni ploščati kabel, ki si ga z žebljem na steno pribil, pa prek omet.
Največji porabnik v stanovanju je takrat bil hladilnik, če so ga sploh imeli. Zakaj bi torej več kot eno fazo na stanovanje dajal?
Tudi predpriprave za optiko niso delali, le zakaj ne?

Enako je danes. Kdo ve,kaj bo čez 40 let. In nihče ne gre danes delat ene sobice s svincem obložene, za hišni jedrski reaktor enkrat v prihodnosti.

zodiak ::

Nema para za kaj takega .... še....

telexdell ::

mihor je izjavil:

Utk je izjavil:

Magic, če ti začne avto tresti pri 130, popraviš ali rečeš "ah se bom pa 110 vozil".


Boš preštemal stanovanje?

Sicer mi ne bo nikoli jasno, zakaj arhitekti in projektanti stanovanj nikoli ne future-proofajo... Ti bedaki v prejšnjem stoletju niso poskrbeli niti za normalno število parkirnih prostorov, kaj šele, da bi lepo vgradili kanale za kable, je bilo vse z dvožilnimi kabli v tekstilu zapopano v stene...

Z namenom obstajajo tehnične fakultete, ekonomske fakultete, FDV...Vsak naj najprej pomete pred svojim pragom.
Teniki vedo- če daš kable v cevi se ti slabše hladijo in so bolj podvrženi poškodbam zaradi slabih stikov ali preobremenitvam...Ekonomisto vedo, da če naložiš EUR si lahko jutri kupiš več kot danes. FDV vedo, da če priznaš Palestino se bodo Izraelci vdali...
Imam hišo iz leta 1960 in še kar nekaj originalne elektro instalacije od takrat. Vsa je lepo položena na opečno steno, ometana in deluje. Sem pa že zamenjal kar nekaj vtičnic, ker jih je poškodoval slab spoj. Sem tudi malce skrajšal kable v dozi, dodal sponke in dodatni kabel, da se naslednjič scvre ta in ne tisti v steni...
Precej je treba vedeti, preden opaziš, kako malo veš.

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: telexdell ()


Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

debelina žice (strani: 1 2 )

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
746483 (4451) sealcradle
»

Priklop indukcijske plošče z dvema žicama (strani: 1 2 )

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
538060 (6276) starfotr
»

Priklop štedilnika - kako? (strani: 1 2 3 )

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
11948399 (34992) borut_p
»

Indukcijska plošča (strani: 1 2 )

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
6530941 (22790) mat xxl
»

Varovalke v stanovanju

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
4019535 (18366) imagodei

Več podobnih tem