Vezava el. doze v 3 vtičnice

Vezava el. doze v 3 vtičnice

sealcradle ::

Živjo

Iz ene doze v steni bi rad potegnil tri vtičnice na dve ločeni mesti. Ali je vezava na sliki pravilna?

 shema

shema



Lp

Eduardo ::

Bo OK. :) Samo na shemi ti manjka v kateri vhod v vtičnici greš. Ozemljitev nujno na ozemljitev...

fikus_ ::

Ozemljitev je RU-ZE in ta mora obvezno biti vezana na pravo mesto.
RU-ZE vezana na "jezičke"

Učite se iz preteklosti, živite v sedanjosti in razmišljajte o prihodnosti.

sealcradle ::

Super, hvala. Ja, povezava samih vtičnic na shemi ni narisana. Vtičnice so TEM Čatež, ideja je vezati takole:

 vezava

vezava



Na sliki je vodnik za ozemljitev zelen (dejansko je rumeno-zelen kot mora biti, samo se ne vidi na sliki).

Eduardo ::

sealcradle je izjavil:

Super, hvala. Ja, povezava samih vtičnic na shemi ni narisana. Vtičnice so TEM Čatež, ideja je vezati takole:

 vezava

vezava



Na sliki je vodnik za ozemljitev zelen (dejansko je rumeno-zelen kot mora biti, samo se ne vidi na sliki).


Ta del na sliki je simpl in je OK. Probleme znaš imeti kjer verižiš naprej, ker temovi sistemi ne marajo več žic v eno "luknjo", v vmesno stikalo pa boš dal dve. Eno do vira in eno do druge vtičnice. Če hočeš biti po najvišjem standardu boš moral ali spojiti žice, ki gredo v vmesno stikalo ali pa imeti še enkrat Wago kleme.

sealcradle ::

Evo še skica, na kateri se vidi tudi vezava vtičnic. Vmes ni nobene vtičnice oz stikala, doza v steni je samo dovod vodnikov (tisti plastični krogec v steni pod katerim so žice).

 skica2

skica2

Zgodovina sprememb…

starfotr ::

Žice morajo imeti presek 2,5 mm^2, če je varovano s 16 A varovalko.

sealcradle ::

A vezava kot je narisano je torej OK?

Žice, ki pridejo iz doze so 1.5 mm^2. Zakaj morajo ostale imeti večji presek?

St235 ::

sealcradle je izjavil:

A vezava kot je narisano je torej OK?

Žice, ki pridejo iz doze so 1.5 mm^2. Zakaj morajo ostale imeti večji presek?

Standard za 16A je 2.5mm. 1.5mm se po standardu varuje z 10A. Ce imas do doze 1.5mm potem bi naceloma morala bit varovqlka 10A in seevda vleces naprej 1.5mm, pazi edino da na tr vticnice ne bos prikljuceval kakih velikih porabnikov.

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: St235 ()

starfotr ::

Lahko so veliki porabniki. Vendar zelo kratkotrajne obremenitve. In varovano mora biti z 10 ali 13 A.

St235 ::

starfotr je izjavil:

Lahko so veliki porabniki. Vendar zelo kratkotrajne obremenitve. In varovano mora biti z 10 ali 13 A.

Kako tocno? Na 10A vec kot dobra 2kw ni zdrav9 priklapljat. Tukaj pa so tri vticnice (poleg bog si ga vedi kaj je se drugega gor).
Tako da ze sesalec v kombinaciji s fenom bo tezko prezivelo.

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: St235 ()

starfotr ::

Saj bo vrglo ven, če bo preveč.

Če je pa prevelika jakost varovalke, bo pa sčasoma uničilo izolacijo in bomo kje kaj prebrali med črno kroniko.

St235 ::

starfotr je izjavil:

Saj bo vrglo ven, če bo preveč.

Če je pa prevelika jakost varovalke, bo pa sčasoma uničilo izolacijo in bomo kje kaj prebrali med črno kroniko.

Dva zelo dobra razloga zakaj ni pametno priklapljat velikih porabnikov. Na varovalko konstantni izklopi ne vplivajo ravno blagodejno in slej kot prej pridemo na scenarij 2.

dope1337 ::

Pomoje se je OP lotil zadeve kot se šika, starfotr dodal potrebn info glede varovanja inštalacij, sam bi pa dodal, da v kolikor kupujete hitre sponke za hišno inštalacijo (trdožilni kabel), je veliko bolj smotrno poseči po wago 2273 seriji oz. ViD C100 seriji, zakaj?

1. Zasedejo manj prostora
2. Je ceneje (ViD sploh)

P.S. ViD-a se osebno poizkušam izogniti, saj je en mičken bolj smotan za rokovanje. Funkcionirata pa oba popolnoma vredu.
"Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree
it will live its whole life believing that it is stupid."
-Albert Einstein

A. Smith ::

starfotr je izjavil:

Žice morajo imeti presek 2,5 mm^2, če je varovano s 16 A varovalko.

Vem, da ni lepo preveč komplicirat. Ampak.

V naše debate o inštalacijah bomo počasi morali vnesti tudi upoštevanje načina polaganja. Namreč pri PPR tipu polaganja (ki se, glej ga zlomka, ponovno pojavlja pri gradnji, še posebej v Nemčiji) je hlajenje vodnikov boljše od tistega pri polaganju vodnikov v cevi. In brez heca, pri PPR tipu polaganja je za 1,5mm2 presek vodnikov dovoljena 16A varovalka.

Kolikor meni znano, je lahko večino inštalacije PPR in je na 16A varovalki 1,5 mm2 presek. Če pa želi nekdo naknadno narediti nekaj nadometne inštalacije, mora biti pa presek vodnika pri tem delu inštalacije 2,5 mm2.

Še vedno pa velja, da 1,5 mm2 vodnikov, položenih v inštalacijske cevi, ne smemo ščititi s 16A varovalko. To bi bila huda šlamparija.
"Be professional, be polite,
but have a plan to kill everyone you meet".
- General James Mattis

starfotr ::

Wago 2273 so samo za enkratno uporabo. In po mojem mnenju niso primerne za te namene.

Če se želi spoj razstavit je treba žice porezat. Kar pa ni idealno, saj je kmalu potem lahko premalo dolga žica.

A. Smith je izjavil:

starfotr je izjavil:

Žice morajo imeti presek 2,5 mm^2, če je varovano s 16 A varovalko.

Vem, da ni lepo preveč komplicirat. Ampak.

V naše debate o inštalacijah bomo počasi morali vnesti tudi upoštevanje načina polaganja. Namreč pri PPR tipu polaganja (ki se, glej ga zlomka, ponovno pojavlja pri gradnji, še posebej v Nemčiji) je hlajenje vodnikov boljše od tistega pri polaganju vodnikov v cevi. In brez heca, pri PPR tipu polaganja je za 1,5mm2 presek vodnikov dovoljena 16A varovalka.

Kolikor meni znano, je lahko večino inštalacije PPR in je na 16A varovalki 1,5 mm2 presek. Če pa želi nekdo naknadno narediti nekaj nadometne inštalacije, mora biti pa presek vodnika pri tem delu inštalacije 2,5 mm2.

Še vedno pa velja, da 1,5 mm2 vodnikov, položenih v inštalacijske cevi, ne smemo ščititi s 16A varovalko. To bi bila huda šlamparija.


Poleg načina polaganja je treba upoštevati še druge faktorje. Izolacijo, razdaljo, temperaturo, št. žic itd.

http://lrf.fe.uni-lj.si/e_eir/Podatki4....

Zgodovina sprememb…

  • spremenilo: starfotr ()

dope1337 ::

Ja zaboga. Za kaksne namene bi jih pa ti uporabljal? Saj pa ne potrebujes vsak teden ponovno spajati istih kablov. V kolikor potrebujes pa adaptacijo, se pa da kabel izvleci tudi brez, da bi ga krajsal. Ne bi pa priporocal ponovno uporabo iste hitre sponke.

@A Smith - a PPR je varianta vodnikov v pocinkanih kovinskih ceveh?
"Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree
it will live its whole life believing that it is stupid."
-Albert Einstein

Zgodovina sprememb…

  • spremenilo: dope1337 ()

starfotr ::

PPR so vodniki vgrajeni v zid. Zazidani.

mirator ::

sealcradle je izjavil:

Evo še skica, na kateri se vidi tudi vezava vtičnic. Vmes ni nobene vtičnice oz stikala, doza v steni je samo dovod vodnikov (tisti plastični krogec v steni pod katerim so žice).

 skica2

skica2


Vezava je v redu. Predpostavljam, da imaš inštalcijo izvedeno s kablom v cevi v zidu. Torej gre za B2 način namestitve inštalacije. In ker imaš presek 1,5 mm2 je lahko največja jakost varovalke 13 A (če bi imel v ceveh namesto kabla posamezne vodnike, bi bil to B1 način in bi lahko bila jakost varovalke 16 A).
Seveda je na vseh treh vtičnicah možno istočasno priklopiti tri porabnike, katerih skupna moč ne presega 2,9 kW oz. enako moč samo na eni vtičnici.

starfotr ::

dope1337 je izjavil:

Ja zaboga. Za kaksne namene bi jih pa ti uporabljal? Saj pa ne potrebujes vsak teden ponovno spajati istih kablov. V kolikor potrebujes pa adaptacijo, se pa da kabel izvleci tudi brez, da bi ga krajsal. Ne bi pa priporocal ponovno uporabo iste hitre sponke.

@A Smith - a PPR je varianta vodnikov v pocinkanih kovinskih ceveh?


Sem zagovornik tega, da je fino imeti možnost, ki ni destruktivna za omrežje. Zato jaz raje uporabim sponke 221. Seveda se pa vsak sam odloči kaj želi.

dope1337 ::

Ja pac ... to je bolj stvar osebne preference. V 90% tudi sam uporabljam 221. Kjer je pa stiska s prostorom (ponavadi v dozi z vec kabli) ter je potrebno gledati na €, se pa posluzim alternativ.
"Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree
it will live its whole life believing that it is stupid."
-Albert Einstein


Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

Vezava indukcije

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
303329 (1450) mirator
»

Priklop indukcijske plošče z dvema žicama (strani: 1 2 )

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
536600 (4816) starfotr
»

Vezava vtičnic (strani: 1 2 )