Forum » Loža » Nov način obračunavanja omrežnine
Nov način obračunavanja omrežnine
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
hruske ::
Še bolj bizarno je to, da trikrat v enem letu imaš visoke špice, ker roko na srce, kontrolirat špice je nemogoče, družinsko življenje, pikniki, razni nenapovedani dogodki, potem pa te tri špice plačuješ skozi celo leto?
Glede na to, da je prenos elektrike iz blok 2 -> blok 1 skoraj enaka cena, se vidi, da želijo s tem povprečjem skozi celo leto le zaslužiti na fixni omrežnini, saj, roko na srce, povprečna družina in večina ljudi sistema niti ne razume, kaj šele, da bi se s tem ukvarjala.
Za ojačanje distribucijskega sistema, da bo v konični moči sposoben prebaviti dodaten 1MW moči, je ocena stroška približno 10 milijonov evrov.
Obrnjeno okrog: če 1000 odjemalcev v času koničnega odjema zniža moč za 1kW, smo prihranili 10 milijonov evrov za investicije, poleg tega ne bo treba plačevat višje omrežnine zaradi novih kablov in transformatorjev.
Kalkulator nove omrežnine 2024 - https://omreznina.karlas.si/Kalkulator
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
feryz ::
Ne štekam. Kaj točno smo prihranili?
A to moramo investirati, ker danes ne dela?
Me zanima kako mislite ti in tvoje javnosektorske pijavke prihraniti te megavate, če prepovedujete ice avte, vsako drugo ogrevanje razen tč in podobno?
Praviš da bo šlo pol milijona gospodinjstev na tč iz drugega vira ogrevanja in mi ne bomo rabili nadgradnje omrežja? Baje bo poraba še padla, da ne bo treba kakšne žice slučajno potegniti.
Da ne govorimo o tistem milijonu avtov, ki bi jih radi v kratkem prevekslali.
Omrežje bi moralo biti ojačano že davno nazaj. Ampak zakaj dajati denar za omrežje, če ga lahko poženeš za plače in kraje. Samo nor človek bi to počel.
A to moramo investirati, ker danes ne dela?
Me zanima kako mislite ti in tvoje javnosektorske pijavke prihraniti te megavate, če prepovedujete ice avte, vsako drugo ogrevanje razen tč in podobno?
Praviš da bo šlo pol milijona gospodinjstev na tč iz drugega vira ogrevanja in mi ne bomo rabili nadgradnje omrežja? Baje bo poraba še padla, da ne bo treba kakšne žice slučajno potegniti.
Da ne govorimo o tistem milijonu avtov, ki bi jih radi v kratkem prevekslali.
Omrežje bi moralo biti ojačano že davno nazaj. Ampak zakaj dajati denar za omrežje, če ga lahko poženeš za plače in kraje. Samo nor človek bi to počel.
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
hruske ::
Distributer se mora odločit kje bo ojačal omrežje. Odloča med:
a) lokacijo, kjer bi 50 odjemalcev rado polnilo avto z 20kW na zimski delovnik,
b) lokacijo, kjer je 300 gospodinjstev namestilo toplotno črpalko.
Katero lokacijo je bolj smiselno nadgradit?
Ne vem od kje ti ideja, da ne bomo rabili nadgradnje omrežja. Omrežje bomo nadgrajevali, ampak nekatere nadgradnje so nujno potrebne, nekatere pa prestiž. Prestiž - polnjenje EV z 20kW na zimski dan - se plača dražje.
a) lokacijo, kjer bi 50 odjemalcev rado polnilo avto z 20kW na zimski delovnik,
b) lokacijo, kjer je 300 gospodinjstev namestilo toplotno črpalko.
Katero lokacijo je bolj smiselno nadgradit?
Ne vem od kje ti ideja, da ne bomo rabili nadgradnje omrežja. Omrežje bomo nadgrajevali, ampak nekatere nadgradnje so nujno potrebne, nekatere pa prestiž. Prestiž - polnjenje EV z 20kW na zimski dan - se plača dražje.
Kalkulator nove omrežnine 2024 - https://omreznina.karlas.si/Kalkulator
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
fujtajksel ::
Obrnjeno okrog: če 1000 odjemalcev v času koničnega odjema zniža moč za 1kW, smo prihranili 10 milijonov evrov za investicije, poleg tega ne bo treba plačevat višje omrežnine zaradi novih kablov in transformatorjev.
Ampak s tem ciljem ni pametno za gospodinjstva postavljat kompliciranega sistema z "dogovorjenimi močmi" in penali. Če bi bilo samo več tarif, bi ljudje bolje razumeli. Očitno je bil tu namen zameglit. Pa z omrežnino zaobit net metering...
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
hruske ::
fujtajksel je izjavil:
Obrnjeno okrog: če 1000 odjemalcev v času koničnega odjema zniža moč za 1kW, smo prihranili 10 milijonov evrov za investicije, poleg tega ne bo treba plačevat višje omrežnine zaradi novih kablov in transformatorjev.
Ampak s tem ciljem ni pametno za gospodinjstva postavljat kompliciranega sistema z "dogovorjenimi močmi" in penali. Če bi bilo samo več tarif, bi ljudje bolje razumeli. Očitno je bil tu namen zameglit. Pa z omrežnino zaobit net metering...
1. Penali so neumnost, uveljavljanje pogodbeno dogovorjene moči se da narediti tudi drugače. Definitivno se bo to moralo spremenit.
2. Omrežnina je namenjena pokrivanju stroškov omrežja. Ne glede na to a imaš neto merjenje ali ne, omrežje ni imuno na to, da potegneš 20kW in mora bit sposobno pokrit tako breme.
3. Če te skrbijo stroški, obstaja samo ena relevantna tarifa, in to je blok 1. Pozimi, delovnik, čez dan - takrat je cilj, da nimaš preveč velikih porabnikov hkrati delujočih. To je to. Če ti je to preveč komplicirano, ti poenostavim na "čas VT od novembra do konca februarja". Višja tarifa menda vsi vemo kdaj je.
Ni problem, da bi bil sistem kompliciran - problem je, da ga malo ljudi zna povedat na razumljiv način.
Kalkulator nove omrežnine 2024 - https://omreznina.karlas.si/Kalkulator
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
fujtajksel ::
Sej s večino stvari se načeloma strinjam. Ampak sistem je mnogo bolj kompliciran kot bi bilo treba. Ali pa premalo kompliciran, da bi se ljudem splačalo pomagat omrežju na kakšen način ki bi pomagal.
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
nekikr ::
Prestiž - polnjenje EV z 20kW na zimski dan - se plača dražje.
Tako je. In točno to smo poznali že do sedaj. A ne plačuješ svojih položnic, da bi to vedel?
Hint za naslednjič: še bolje se sliši, če rečeš, da tako mož kot žena, istočasno sredi zimskega oblačnega dne, polnita vsak svoj Porsche s 350kw. To je potem 700kw in to je velika številka. Potem dodaš še "pošteno in pravično". Samo hint za naslednjič.
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
joez7 ::
Distributer se mora odločit kje bo ojačal omrežje. Odloča med:
a) lokacijo, kjer bi 50 odjemalcev rado polnilo avto z 20kW na zimski delovnik,
b) lokacijo, kjer je 300 gospodinjstev namestilo toplotno črpalko.
Katero lokacijo je bolj smiselno nadgradit?
Ne vem od kje ti ideja, da ne bomo rabili nadgradnje omrežja. Omrežje bomo nadgrajevali, ampak nekatere nadgradnje so nujno potrebne, nekatere pa prestiž. Prestiž - polnjenje EV z 20kW na zimski dan - se plača dražje.
Pa 20 je že kar nuja, prestiž in uporabno pa je 200kW, pa ne za enega, polnilno mesto mora met vsaj 1MW, da je uporabno, glej študije iz tujine. To je realnost EV prevoza.
Sem mali provokator, po potrebi diktator, dvomim v vse in nič ne vem.
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
hruske ::
Distributer se mora odločit kje bo ojačal omrežje. Odloča med:
a) lokacijo, kjer bi 50 odjemalcev rado polnilo avto z 20kW na zimski delovnik,
b) lokacijo, kjer je 300 gospodinjstev namestilo toplotno črpalko.
Katero lokacijo je bolj smiselno nadgradit?
Ne vem od kje ti ideja, da ne bomo rabili nadgradnje omrežja. Omrežje bomo nadgrajevali, ampak nekatere nadgradnje so nujno potrebne, nekatere pa prestiž. Prestiž - polnjenje EV z 20kW na zimski dan - se plača dražje.
Pa 20 je že kar nuja, prestiž in uporabno pa je 200kW, pa ne za enega, polnilno mesto mora met vsaj 1MW, da je uporabno, glej študije iz tujine. To je realnost EV prevoza.
DC polnilnice nad 20kW noben od nas nima doma.
Kalkulator nove omrežnine 2024 - https://omreznina.karlas.si/Kalkulator
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
joez7 ::
Tista, ki jo mam ogledano od Solaredga 22kW (SE-EVK22Cxx-01), ma to možnost - kombiniranje zelenega pasu, AKu + omrežje, kako pa je v praksi pa ne vem. Če rabiš ti prilepim link. Aja pa ni še DC - je običajna AC 3f-dirigirana moč.
Je pa cena trenutno skoraj 2k z montažo. Me še ne srbi dlan (maš cenejše variante 2,3,6kW v rangu 300-400€).
Prvo moram še zamenjat vozni park .:).
Je pa cena trenutno skoraj 2k z montažo. Me še ne srbi dlan (maš cenejše variante 2,3,6kW v rangu 300-400€).
Prvo moram še zamenjat vozni park .:).
Sem mali provokator, po potrebi diktator, dvomim v vse in nič ne vem.
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
Utk ::
Naša elektromafija pravi, da omrežje enako obremenjuje nekdo, ki je 2 leti nazaj imel 3 10 kw špice kot nekdo, ki 24/7 vleče 10 kw. To je absurd.
Kje je prednost proti polnilnici z aliexpressa za 150 evrov na 3f vtičnico? Ponoči omejiš na 6 kw, poleti če ti cel dan nažiga sonce pa lahko tudi na več, ampak v resnici nima smisla.
Tista, ki jo mam ogledano od Solaredga 22kW (SE-EVK22Cxx-01), ma to možnost - kombiniranje zelenega pasu, AKu + omrežje, kako pa je v praksi pa ne vem. Če rabiš ti prilepim link. Aja pa ni še DC - je običajna AC 3f-dirigirana moč.
Je pa cena trenutno skoraj 2k z montažo. Me še ne srbi dlan (maš cenejše variante 2,3,6kW v rangu 300-400€).
Prvo moram še zamenjat vozni park .:).
Kje je prednost proti polnilnici z aliexpressa za 150 evrov na 3f vtičnico? Ponoči omejiš na 6 kw, poleti če ti cel dan nažiga sonce pa lahko tudi na več, ampak v resnici nima smisla.
Zgodovina sprememb…
- spremenil: Utk ()
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
hruske ::
Naša elektromafija pravi, da omrežje enako obremenjuje nekdo, ki je 2 leti nazaj imel 3 10 kw špice kot nekdo, ki 24/7 vleče 10 kw. To je absurd.
Ni absurd, ker noben ne pravi tega. Agencija samo pravi, da je za rabo omrežja precej precej bolj pomembna moč, kot pa količina prenesene energije.
Absurdno je tvoje razmišljanje, da če imaš 10kW elektromotor, ki ga rabiš 3x na leto, da ga boš lahko poganjal s 5kW agregatom.
Kalkulator nove omrežnine 2024 - https://omreznina.karlas.si/Kalkulator
Zgodovina sprememb…
- spremenilo: hruske ()
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
Utk ::
Ni absurd, ker noben ne pravi tega. Agencija samo pravi, da je za rabo omrežja precej precej bolj pomembna moč, kot pa količina prenesene energije.
Se pravi, ne pravi tega, ampak vseeno pravi točno to.
Absurdno je tvoje razmišljanje, da če imaš 10kW elektromotor, ki ga rabiš 3x na leto, da ga boš lahko poganjal s 5kW agregatom
Kje si pa to uspel prebrat?
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
telexdell ::
Naša elektromafija pravi, da omrežje enako obremenjuje nekdo, ki je 2 leti nazaj imel 3 10 kw špice kot nekdo, ki 24/7 vleče 10 kw. To je absurd.
Ni absurd, ker noben ne pravi tega. Agencija samo pravi, da je za rabo omrežja precej precej bolj pomembna moč, kot pa količina prenesene energije.
Absurdno je tvoje razmišljanje, da če imaš 10kW elektromotor, ki ga rabiš 3x na leto, da ga boš lahko poganjal s 5kW agregatom.
Moč zagotavljajo proizvodni viri in ne omrežje. Omrežje pač prenaša energijo/moč iz točke A do točke B. Po določenem kablu/vodu se lahko pretaka omejeno energije/moči. Če je ta limit presežen potem ta vod izpade. Da operater omrežja danes kasira neko moč, katero si enkrat pred dvemi leti prenašal 15 min ob tem pa niti pred dvema letoma niti danes ne izpade del omrežja je enostavno rop pri belem dnevu. Če bi bilo v tem kanček poštenja potem bi moral uporabnik omrežja enako kot plača za več odvzete moči iz omrežja, dobiti v nekem bloku plačano, če odvzema nič ali manj moči od neke limite.
Precej je treba vedeti, preden opaziš, kako malo veš.
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
feryz ::
Plačevati bi moral glede na obremenitev. Mesečno. To je vse.
Dobiš obračun za vsak blok, kolikor si bil strošljiv ta mesec in konec.
Najbolj luštno bo najemnikom in kupcem praznih stanovanj, ki bodo na to pozabili. Če bodo res enkrat penali.
Dobiš obračun za vsak blok, kolikor si bil strošljiv ta mesec in konec.
Najbolj luštno bo najemnikom in kupcem praznih stanovanj, ki bodo na to pozabili. Če bodo res enkrat penali.
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
hruske ::
Plačevati bi moral glede na obremenitev. Mesečno. To je vse.
Dobiš obračun za vsak blok, kolikor si bil strošljiv ta mesec in konec.
Najbolj luštno bo najemnikom in kupcem praznih stanovanj, ki bodo na to pozabili. Če bodo res enkrat penali.
Ja, mesečno po doseženi moči bi bilo najbolj razumno, efektivno in spodbudno za spremembo navad.
Najemniki ga bojo kar našpukali, ja.
Kalkulator nove omrežnine 2024 - https://omreznina.karlas.si/Kalkulator
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
EvolutionX ::
Če komu prav pride: https://elektro-racun.si/
Aplikacija, s katero se lahko povežeš s portalom Moj Elektro in ti sproti pokaže tvoj mesečni račun.
Aplikacija, s katero se lahko povežeš s portalom Moj Elektro in ti sproti pokaže tvoj mesečni račun.
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
hruske ::
EvolutionX je izjavil:
Če komu prav pride: https://elektro-racun.si/
Aplikacija, s katero se lahko povežeš s portalom Moj Elektro in ti sproti pokaže tvoj mesečni račun.
Luštno. Kdo je avtor? Čemu je potrebna integracija Googlovega tag managerja?
Kalkulator nove omrežnine 2024 - https://omreznina.karlas.si/Kalkulator
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
EvolutionX ::
EvolutionX je izjavil:
Če komu prav pride: https://elektro-racun.si/
Aplikacija, s katero se lahko povežeš s portalom Moj Elektro in ti sproti pokaže tvoj mesečni račun.
Luštno. Kdo je avtor? Čemu je potrebna integracija Googlovega tag managerja?
Je moje hobi delo. Google analytics je vklopljen zaradi statistike, da vidim če se app sploh uporablja.
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
nejc_nejc ::
Dajte resno položnico v excel ter se nato igrajte z vhodnimi količinami.
Kot sem že prej napisal boste presenečeni nad vrednostjo privzete energije po posameznem bloku.
Če vso privzeto energijo od 1 do 5 vstavite v blok 1 ter vso elektriko v visoko tarifo boste presenečeni nad spremembo zneska na položnici.
Visok je, (proti starem sistemu), fiksni del omrežnine, ki je vezan na
dogovorjeno moč ter 3,61324€/kw v bloku 1 in je pri 7,5KW že 27,0993 € (po starem 9,44€) , kar je praktično skoraj 3x oziroma se je podražilo za 300%.
Skratka zakomplicirali so do amena brezveze.
Kot sem že prej napisal boste presenečeni nad vrednostjo privzete energije po posameznem bloku.
Če vso privzeto energijo od 1 do 5 vstavite v blok 1 ter vso elektriko v visoko tarifo boste presenečeni nad spremembo zneska na položnici.
Visok je, (proti starem sistemu), fiksni del omrežnine, ki je vezan na
dogovorjeno moč ter 3,61324€/kw v bloku 1 in je pri 7,5KW že 27,0993 € (po starem 9,44€) , kar je praktično skoraj 3x oziroma se je podražilo za 300%.
Skratka zakomplicirali so do amena brezveze.
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
Samurai- ::
Hruska, ti si DavidKarlas ? :)
Katera tarifa za omrežnino? Fixna za časovni blok, prevzeta ee za časovni blok?
Katera tarifa za omrežnino? Fixna za časovni blok, prevzeta ee za časovni blok?
FRP and Strategic lord Samurai-
-->---
-->---
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
delavec44 ::
Plačevati bi moral glede na obremenitev. Mesečno. To je vse.
Dobiš obračun za vsak blok, kolikor si bil strošljiv ta mesec in konec.
Najbolj luštno bo najemnikom in kupcem praznih stanovanj, ki bodo na to pozabili. Če bodo res enkrat penali.
Najemniki ja, kupci pa ne. Nov lastnik števca ima obračun po dejanski porabi.
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
hruske ::
Hruska, ti si DavidKarlas ? :)
Katera tarifa za omrežnino? Fixna za časovni blok, prevzeta ee za časovni blok?
Ne, mislim da je on tale.
Za prevzeto ee za časovni blok bo mogoče šlo vse v eno tarifo, če se bo agenciji zdelo, da je to izvedljivo. Če to sprašuješ. Itak so že zdaj skoraj iste tarife.
Kalkulator nove omrežnine 2024 - https://omreznina.karlas.si/Kalkulator
Zgodovina sprememb…
- spremenilo: hruske ()
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
nejc_nejc ::
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
Samurai- ::
Aha ok, hvala.
Ja, res kaže na "urejanje" zadev tam, kjer so že tako nepomembne. Iz nekega razloga je blok 5 dražji kot blok štiri in blok 4 dražji kot blok 3...... Skupaj pa so tarife že tako skoraj enake.
Ja, res kaže na "urejanje" zadev tam, kjer so že tako nepomembne. Iz nekega razloga je blok 5 dražji kot blok štiri in blok 4 dražji kot blok 3...... Skupaj pa so tarife že tako skoraj enake.
FRP and Strategic lord Samurai-
-->---
-->---
Zgodovina sprememb…
- spremenil: Samurai- ()
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
delavec44 ::
Morajo plačo upravičiti. Saj verjetno niti ne vejo zakaj so sedaj cene po blokih kot so.
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
kow ::
Ne ljubi se mi prebirati teme, morda lahko kdo odgovori z glave. Kako pogosto samplirajo merilci, da dobimo 15 minutno povprecno moc?
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
kow ::
Vedno je sampliranje. Ne mores meriti zvezno. Razen, ce je zadeva analogna, ki ima pac neko inercijo. Pa tudi takrat moras nekako pointegrirati in rabis interval.
Skratka, v praksi je to dejansko 15 minutno povprecje. Tnx.
Skratka, v praksi je to dejansko 15 minutno povprecje. Tnx.
Zgodovina sprememb…
- spremenil: kow ()
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
Avenger ::
Mam en poslovni priključek, ki nekaj mesecev ni skoraj nič v uporabi.
Prepisano s položnice:
Energija: 20kWh...2,46€
Skupaj omrežnina: (20,9kW)...98,62€
Prispevek za SPTE in OVE: (20,9kW)...25,81€
Tole je čisti BS, WTF naj zdaj naredim? Mislm, ne morem rečt, da nisem pričakoval višjega zneska ampak ne tolk, mislm, pa za nič porabe. Ne vem točno kdaj bom rabil štrom, če ja, ga bo vsaj 10kW kar hitro. Ena prejšnjih položnic, kjer še ni bilo nove omrežnine, je bila točno pol manjša. V prejšnjih časih bi pač dal not manjše varovalke in plačeval 20€ za nič porabe, zdaj pa, kaj?
Prepisano s položnice:
Energija: 20kWh...2,46€
Skupaj omrežnina: (20,9kW)...98,62€
Prispevek za SPTE in OVE: (20,9kW)...25,81€
Tole je čisti BS, WTF naj zdaj naredim? Mislm, ne morem rečt, da nisem pričakoval višjega zneska ampak ne tolk, mislm, pa za nič porabe. Ne vem točno kdaj bom rabil štrom, če ja, ga bo vsaj 10kW kar hitro. Ena prejšnjih položnic, kjer še ni bilo nove omrežnine, je bila točno pol manjša. V prejšnjih časih bi pač dal not manjše varovalke in plačeval 20€ za nič porabe, zdaj pa, kaj?
It is better to be hated for what you are than to be loved for something you are not.
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
mirator ::
Mam en poslovni priključek, ki nekaj mesecev ni skoraj nič v uporabi.
Prepisano s položnice:
Energija: 20kWh...2,46€
Skupaj omrežnina: (20,9kW)...98,62€
Prispevek za SPTE in OVE: (20,9kW)...25,81€
Tole je čisti BS, WTF naj zdaj naredim? Mislm, ne morem rečt, da nisem pričakoval višjega zneska ampak ne tolk, mislm, pa za nič porabe. Ne vem točno kdaj bom rabil štrom, če ja, ga bo vsaj 10kW kar hitro. Ena prejšnjih položnic, kjer še ni bilo nove omrežnine, je bila točno pol manjša. V prejšnjih časih bi pač dal not manjše varovalke in plačeval 20€ za nič porabe, zdaj pa, kaj?
Če ne potrebuješ takšne priključne moč, jo pač zmanjšaj (daj vlogo za soglasje za znižanje priključne moči oz. jakosti obračunskih varovalk). Za 10kW bi odgovarjale trifazne varovalke 3 x 20 A, kar bi dalo priključno moč 24 kW. Potem pa se lahko dogovorš za dogovorjeno moč po blokih 10 kW.
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
J.McLane ::
Vedno je sampliranje. Ne mores meriti zvezno. Razen, ce je zadeva analogna, ki ima pac neko inercijo. Pa tudi takrat moras nekako pointegrirati in rabis interval.
Skratka, v praksi je to dejansko 15 minutno povprecje. Tnx.
Zmeriš porabo v 15 min, to potem pomnožiš s 4 (15 min je 1/4 h) in dobiš iz kWh povprečno moč v kW. 15 min interval je pa fiksen vezan na polno uro, ni to rolling 15 min povprečje ali kaj podobnega
Simplicity is the ultimate sophistication - Leonardo da Vinci
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
delavec44 ::
Vedno je sampliranje. Ne mores meriti zvezno. Razen, ce je zadeva analogna, ki ima pac neko inercijo. Pa tudi takrat moras nekako pointegrirati in rabis interval.
Skratka, v praksi je to dejansko 15 minutno povprecje. Tnx.
Če jaz prav razumem, je števec pameten in meri moč konstantno (če (ker) je digitalni verjetno večkrat na sekundo). Potem pa sam računa 15 min povprečja in samo to pošlje v centralo 1x na 15 min.
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
M.B. ::
Prišel je novembrski račun in na njem je omrežnina izračunana čudno. Na oktobrskem je bila:
- Dogovorjena obračunska moč blok 2-5
- Prevzeta energija blok 2-5
V novembrskem pa je
- Dogovorjena obračunska moč 1-4
- omrežnina visoka tarifa
- in omrežnina nizka tarifa.
(tako kot je bilo pred novim računom) sem jaz kaj spregledal je nova uredba da cene prevzete energije ne veljajo več po blokih?
- Dogovorjena obračunska moč blok 2-5
- Prevzeta energija blok 2-5
V novembrskem pa je
- Dogovorjena obračunska moč 1-4
- omrežnina visoka tarifa
- in omrežnina nizka tarifa.
(tako kot je bilo pred novim računom) sem jaz kaj spregledal je nova uredba da cene prevzete energije ne veljajo več po blokih?
Everyone started out as a newbie.
Sadly only a handful ever progress past that point.
Sadly only a handful ever progress past that point.
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
mertseger ::
Vedno je sampliranje. Ne mores meriti zvezno. Razen, ce je zadeva analogna, ki ima pac neko inercijo. Pa tudi takrat moras nekako pointegrirati in rabis interval.
Skratka, v praksi je to dejansko 15 minutno povprecje. Tnx.
Če jaz prav razumem, je števec pameten in meri moč konstantno (če (ker) je digitalni verjetno večkrat na sekundo). Potem pa sam računa 15 min povprečja in samo to pošlje v centralo 1x na 15 min.
Števec meri tok in napetost vsakih 100ms torej 10 krat na sekundo oz. 9000 v 15 minutnem intervalu. Iz integrala tega pa dobiš 15 minutno povprečje.
Prišel je novembrski račun in na njem je omrežnina izračunana čudno. Na oktobrskem je bila:
- Dogovorjena obračunska moč blok 2-5
- Prevzeta energija blok 2-5
V novembrskem pa je
- Dogovorjena obračunska moč 1-4
- omrežnina visoka tarifa
- in omrežnina nizka tarifa.
(tako kot je bilo pred novim računom) sem jaz kaj spregledal je nova uredba da cene prevzete energije ne veljajo več po blokih?
Od novembra je višja sezona torej bloki 1 do 4. Oktobra je veljala še nižja sezona torej bloki od 2 do 5.
Zgodovina sprememb…
- spremenilo: mertseger ()
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
hruske ::
Prišel je novembrski račun in na njem je omrežnina izračunana čudno. Na oktobrskem je bila:
- Dogovorjena obračunska moč blok 2-5
- Prevzeta energija blok 2-5
V novembrskem pa je
- Dogovorjena obračunska moč 1-4
- omrežnina visoka tarifa
- in omrežnina nizka tarifa.
(tako kot je bilo pred novim računom) sem jaz kaj spregledal je nova uredba da cene prevzete energije ne veljajo več po blokih?
Možno, da je bilo preveč izpadlih meritev in si padel nazaj na račun brez 15-min meritev?
Kalkulator nove omrežnine 2024 - https://omreznina.karlas.si/Kalkulator
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
Avenger ::
Če ne potrebuješ takšne priključne moč, jo pač zmanjšaj (daj vlogo za soglasje za znižanje priključne moči oz. jakosti obračunskih varovalk). Za 10kW bi odgovarjale trifazne varovalke 3 x 20 A, kar bi dalo priključno moč 24 kW. Potem pa se lahko dogovorš za dogovorjeno moč po blokih 10 kW.
A nista spremeba priključne moči in sprememba jakosti varovalk dve zelo različni zadevi? Kolikor vem imaš lahko soglasje za npr. 43kW in potem zaprosiš za manjše varovalke, ki so lahko npr. 12kW. Ampak v sistemu kot je zdaj, varovalke ne igrajo vloge, ker se obračunava ne po moči varovalk, pač pa po "dogovorjeni moči".
Njihova ideja je, da imaš npr. 43kW, dogovorjeno moč imaš 10kW in lahko to dogovorjeno moč presežeš do 43kW in plačaš neko absurdno ceno za "presežno moč". Genialno, ne?
Nekoč je bilo nad 43kW merjenje konice, npr. varovalke so zmogle 200kW, ampak ker si dosegel najvišjo moč samo 20kW, si plačal samo za 20kW, ne za 200kW.
It is better to be hated for what you are than to be loved for something you are not.
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
urosbe ::
Ja, to da sprememba dogovorjene moči rabi 54 dni za uveljavitev je res bizarno. Lepo te prosim, pošlji mail Agenciji za energijo, da bojo vedeli, da je to neumnost.
Poslano ;)
Še odgovor Agencije za energijo. V prvem odgovoru so mi zelo generično odgovorili, toliko, da so me še bolj razkurili. No na zadnji e-mail je pa potem le prišel odgovor, v katerem vidim vsaj kanček pozitive :)
... V zvezi z rokom za spremembo dogovorjene moči pa informacija, da se pripravlja sprememba tega roka.
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
hruske ::
Ja, to da sprememba dogovorjene moči rabi 54 dni za uveljavitev je res bizarno. Lepo te prosim, pošlji mail Agenciji za energijo, da bojo vedeli, da je to neumnost.
Poslano ;)
Še odgovor Agencije za energijo. V prvem odgovoru so mi zelo generično odgovorili, toliko, da so me še bolj razkurili. No na zadnji e-mail je pa potem le prišel odgovor, v katerem vidim vsaj kanček pozitive :)
... V zvezi z rokom za spremembo dogovorjene moči pa informacija, da se pripravlja sprememba tega roka.
Top.
Kalkulator nove omrežnine 2024 - https://omreznina.karlas.si/Kalkulator
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
hruske ::
Če ne potrebuješ takšne priključne moč, jo pač zmanjšaj (daj vlogo za soglasje za znižanje priključne moči oz. jakosti obračunskih varovalk). Za 10kW bi odgovarjale trifazne varovalke 3 x 20 A, kar bi dalo priključno moč 24 kW. Potem pa se lahko dogovorš za dogovorjeno moč po blokih 10 kW.
A nista spremeba priključne moči in sprememba jakosti varovalk dve zelo različni zadevi? Kolikor vem imaš lahko soglasje za npr. 43kW in potem zaprosiš za manjše varovalke, ki so lahko npr. 12kW. Ampak v sistemu kot je zdaj, varovalke ne igrajo vloge, ker se obračunava ne po moči varovalk, pač pa po "dogovorjeni moči".
Njihova ideja je, da imaš npr. 43kW, dogovorjeno moč imaš 10kW in lahko to dogovorjeno moč presežeš do 43kW in plačaš neko absurdno ceno za "presežno moč". Genialno, ne?
Nekoč je bilo nad 43kW merjenje konice, npr. varovalke so zmogle 200kW, ampak ker si dosegel najvišjo moč samo 20kW, si plačal samo za 20kW, ne za 200kW.
Kot vse pri tej omrežnini - malo bolj komplicirano je. Priključna moč je isto kot moč varovalk. Dogovorjena moč je tisto kar plačuješ (zakupiš). Priključna moč ti določa maksimum moči (tudi dogovorjene).
Finta 1: Dogovorjena moč ima neko minimalno dovoljeno glede na varovalke, ki je določena v odstotku priključne moči.
Finta 2: Če nimaš 15-minutnih meritev, se lahko zgodi, da plačuješ pavšal, ki je odvisen od priključne moči.
Finta 3: Če imaš res smolo, se ti (v teoriji?) lahko zgodi, da znižaš priključno moč, potem se še nekdo priključi na tvoj vod, in ko hočeš spet močnejše varovalke, ti elektro zavrne povišanje priključne moči.
Kalkulator nove omrežnine 2024 - https://omreznina.karlas.si/Kalkulator
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
telexdell ::
Še odgovor Agencije za energijo. V prvem odgovoru so mi zelo generično odgovorili, toliko, da so me še bolj razkurili. No na zadnji e-mail je pa potem le prišel odgovor, v katerem vidim vsaj kanček pozitive :)
... V zvezi z rokom za spremembo dogovorjene moči pa informacija, da se pripravlja sprememba tega roka.
Top.
Sam bi bil zelo previden pri dajanju pohval osebju zaposlenemu na Agenciji. Po bistroumnosti sistema, katerega so uveljavili se sploh ne bi čudil, če bi naredili spremembo tako, da bi lahko dogovorjeno moč spremenil v enakem intervalu kot se določi- torej do dve leti v naprej.
Precej je treba vedeti, preden opaziš, kako malo veš.
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
Avenger ::
Skratka, konec je časov poceni elektrike, smo v energetski revščini, zato gre omrežnina x2, takoj kot to prebavimo, pa še elektrika. Ampak nič bati, "če bodo razmere po svetu normalne, bodo cene elektrike v prihodnosti zagotovo nižje" seveda, zakaj jaz nisem pomislil na to. In ni razloga, da razmere po svetu ne bi bile normalne. In kdaj v prihodnosti to? Čez 1 leto ali čez 20 let?
Cene elektrike so odvisne od proizvodnje, porabe, fleksibilnosti porabe, strukture ponudnikov, strukture posrednikov in domače ter EU zakonodaje in regulative. Pa ne moreš met IQ več od 100 in dat izjavo, da bodo cene elektrike v prihodnosti pač nižje. Saj trenutno cene elektrike niso noro visoke, noro visoka je omrežnina, ampak na položnici je vse isto.
Zdaj pa le toplotne črpalke v bajto pa e-avto nabavit!
Cene elektrike so odvisne od proizvodnje, porabe, fleksibilnosti porabe, strukture ponudnikov, strukture posrednikov in domače ter EU zakonodaje in regulative. Pa ne moreš met IQ več od 100 in dat izjavo, da bodo cene elektrike v prihodnosti pač nižje. Saj trenutno cene elektrike niso noro visoke, noro visoka je omrežnina, ampak na položnici je vse isto.
Zdaj pa le toplotne črpalke v bajto pa e-avto nabavit!
It is better to be hated for what you are than to be loved for something you are not.
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
mirator ::
Če ne potrebuješ takšne priključne moč, jo pač zmanjšaj (daj vlogo za soglasje za znižanje priključne moči oz. jakosti obračunskih varovalk). Za 10kW bi odgovarjale trifazne varovalke 3 x 20 A, kar bi dalo priključno moč 24 kW. Potem pa se lahko dogovorš za dogovorjeno moč po blokih 10 kW.
A nista spremeba priključne moči in sprememba jakosti varovalk dve zelo različni zadevi? Kolikor vem imaš lahko soglasje za npr. 43kW in potem zaprosiš za manjše varovalke, ki so lahko npr. 12kW. Ampak v sistemu kot je zdaj, varovalke ne igrajo vloge, ker se obračunava ne po moči varovalk, pač pa po "dogovorjeni moči".
Njihova ideja je, da imaš npr. 43kW, dogovorjeno moč imaš 10kW in lahko to dogovorjeno moč presežeš do 43kW in plačaš neko absurdno ceno za "presežno moč". Genialno, ne?
Nekoč je bilo nad 43kW merjenje konice, npr. varovalke so zmogle 200kW, ampak ker si dosegel najvišjo moč samo 20kW, si plačal samo za 20kW, ne za 200kW.
Jaz sem ti pač odgovarjal glede na tvoje podatke pri vprašanju. Sedaj sem vseeno glede na tvojo dogovorjeno moč izračunal, da imaš verjetno glavne varovalke jakosti 35 A, kar pomeni priključno moč 24 kW. Elektro ti je pač na osnovi tega predvidel dogovorno moč, enako po vseh blokih, 20, 9 kW (tj. ca 14% manj od priključne moči).
Na tvojem mestu, če tvoj podatek drži, da nikoli ne prekoračiš 10kW, bi pač na Elektro dal zahtevo za zmanjšanje dogovorjene moči na 10 kW. Vprašanje pa je, kaj bodo potem storili oni. Ali ti bodo priključne varovalke zmanjšali na 20 A, ali pa samo spremenili faktor izklopa v števčnem stikalu.
Sicer priključna moč po tem sistemu obračuna omrežnine, ni več ovrednotena, vseeno pa jo v določenem primeru imaš možnost izkoristiti, jasno z obračunanimi penali (ki pa glede na moj primer, sploh niso nek bav bav).
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
aborko ::
Saj trenutno cene elektrike niso noro visoke, noro visoka je omrežnina, ampak na položnici je vse isto.
Zdaj pa le toplotne črpalke v bajto pa e-avto nabavit!
Noro visoka omrežnina? Mi plačujemo manj kot po starem obračunu. Ironično predvsem zaradi TČ, ki predstavlja konstantno moč med 1-2 KW in dela cel dan in ravno takšni največ profitiramo - pocuzamo veliko energije pri relativno mali moči.
Tako da noro visoka je samo za nekatere, če imaš TČ prav nastavljeno in vsaj malo izolirano hišo (pri nas 5cm stiropora in 20 pod streho) je ta obračun čist fajn.
Druga debata pa je, če nam je res tega treba v 2024. Očitno se je vsa leta denar stekal povsod drugam samo ne za posodobitev omrežja, sedaj pa se moramo odjemlaci prilagajati ali pa so/bodo kazni.
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
energetik ::
Tako nekako ja, tisti s TČ v izoliranih bajtah zdaj plačujemo manj. Meni TČ vleče v teh dneh 700-900W 24/7. Tudi v hudem mrazu ne gre več kot do 1,5kW, ker jo imam pravilno nastavljeno.
Je pa še vedno glupo, da so zakomplicirali do amena, namesto da bi zgolj na koncu meseca obračunali dejanske 15min moči, če se že gremo tak način.
Je pa še vedno glupo, da so zakomplicirali do amena, namesto da bi zgolj na koncu meseca obračunali dejanske 15min moči, če se že gremo tak način.
Ja, ni razloga, da ne bi sprememba moči veljala vsaj od 1. dne naslednjega meseca. Čeprav bi bilo bolj normalno, da začne veljati naslednji dan. Je pa res, da bi to lahko enormno zakompliciralo mesečni račun in bi verjetno morala biti kaka omejitev, kolikokrat mesečno lahko spreminjaš moč. Razen če se sprijazniš z računom na 10 A4 straneh...Ja, to da sprememba dogovorjene moči rabi 54 dni za uveljavitev je res bizarno. Lepo te prosim, pošlji mail Agenciji za energijo, da bojo vedeli, da je to neumnost.
Poslano ;)
Še odgovor Agencije za energijo. V prvem odgovoru so mi zelo generično odgovorili, toliko, da so me še bolj razkurili. No na zadnji e-mail je pa potem le prišel odgovor, v katerem vidim vsaj kanček pozitive :)
... V zvezi z rokom za spremembo dogovorjene moči pa informacija, da se pripravlja sprememba tega roka.
![>:D](https://static.slo-tech.com/smeski/icon_twisted.gif)
vires in numeris
Zgodovina sprememb…
- spremenilo: energetik ()
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
urosbe ::
Tako nekako ja, tisti s TČ v izoliranih bajtah zdaj plačujemo manj. Meni TČ vleče v teh dneh 700-900W 24/7. Tudi v hudem mrazu ne gre več kot do 1,5kW, ker jo imam pravilno nastavljeno.
Ni TČ edini porabnik v hiši :) Tudi pri nas TČ poganjamo minimalno, ampak so še drugi veliki porabniki - npr. pralni stroj (preko 2kW ko greje vodo), sušilec (2,8kW), fen za lase (1,5kW), indukcijsko kuhališče (1,9kW), airfryer (1,9kw), centralni sesalec (1,4kW), ... povsem običajni gospodinjski porabniki, brez kakšnega luksuza (savna itd.). V oklepajih sem napisal max izmerjene moči. Naše gospodinjstvo ima konstantno porabo 24/7 med 350-450W, tukaj notri so rekuperator (25-30W), 170W mrežna omarica (modem, wifi dostopne točke, kamere, ...), 110W frekvečnik za potopno črpalko v standby, 20W ima TČ v standby, ... Zdaj pa seštej koliko porabnikov lahko sočasno vklopiš v 1. časovnem bloku da npr. držiš moč pod 5kW. Bolj malo, kajne?
En primer iz lastnih izkušenj kako si za šalo v špici čez 10kW. V petek zvečer (1. časovni blok) umivamo tamalima lase (obe dolgolaski), pralni stroj pere drugo rundo (preko 2kW ko segreva vodo), medtem ko sušilni stroj že suši ta prvo rundo (2,8kW), ko se vsi stuširamo se vklopi bojler da dogreje vodo (TČ 2kW + 1kW potopna ker imamo sistem TČ voda-voda), ta prva si suši lase (1,5kW), ta druga se je pa ravno počesala in še pospravi-posesa za seboj (centralni sesalec 1,4kW). Seštej te porabnike pa si na 10,7kW. Res da ne gre za konstantno porabo, ki bi trajala 15 minut, ampak povprečje v 15 minutah je zagotovo čez 5kW. Kaj narediti? Ena varianta je, da prilagodiš urnik kdaj boš umival lase in pral perilo, kar pri nas ne pride v poštev, ker smo za vikend radi prosti. Druga varianta pa da prilagodiš porabnike kdaj se vklapljajo. Jaz sem tako bojler prestavil, da se vklopi šele ob 22h, ker po tuširanju prav veliko tople vode nihče več ne rabi, pa sušilec smo zamaknili, da ga vklopimo takrat, ko obe zaključita v kopalnici. Torej nobenih večjih prilagoditev, v novembru smo uspeli priti do 4,96 kW moči. To gre skozi, dokler si na neki rutini, potem pa enkrat narediš malo drugače, pa te kaznujejo s penali :)
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
joez7 ::
Zato pa sta naša pralna stoja dobila grelca 1400W (prej 2000W), sušilca že mata toplotno črpalko - max poraba 450W, Bojler je dobil dimmer - sedaj 450W (ob 2000W el. grelcu), grelca na zologovniku masta po novem tudi dimmer (je nastavljen na 1000W), trenutno še tuhtam kako omejiti pečico 3.2kW (v planu je prevezava grelcev, ali pa dimmer, še ne vem??? - verjetno bom na kaki stari delal expirimente - ali ubodel novo z 1700W)
Tut pomivalec je zanimiv - v ciklu ma 3 konice po 2000W. TČ se lepo vozi med 650 in 1500W (večidel 900).
Vse skupaj pa nadziram in krmilim z HA, in držim konico pod 4.5kW, ob dnevni porabi med 25 in 50kWh.
HA lepo gleda porabo in uporabnike z nižjo prioriteto izklaplja.
Pač upokojenci mamo preveč časa. :)
Tut pomivalec je zanimiv - v ciklu ma 3 konice po 2000W. TČ se lepo vozi med 650 in 1500W (večidel 900).
Vse skupaj pa nadziram in krmilim z HA, in držim konico pod 4.5kW, ob dnevni porabi med 25 in 50kWh.
HA lepo gleda porabo in uporabnike z nižjo prioriteto izklaplja.
Pač upokojenci mamo preveč časa. :)
Sem mali provokator, po potrebi diktator, dvomim v vse in nič ne vem.