Trofazni tok in vezava dveh faz skupaj??

Trofazni tok in vezava dveh faz skupaj??

markolino ::

Kaj se zgodi če maš v stanovanju trofazni tok. In ponesreči skleneš 2 fazi skupaj ??? Se nezgodi nič ?
Ce bi meril 2 fazi dane skupaj ter 0 bi dobil 220V ali 440V torej 220+220=440V
Hvala za odgovor.

Miha 333 ::

Medfazna napetost je (koren iz 3)* fazna napetost 230V, torej 400V.

Leva slika:

Zgodovina sprememb…

  • spremenilo: Miha 333 ()

Miha 333 ::

Torej odgovor je kratek stik med fazama, niti slučajno ne poskušaj.

Baja ::

nisem štromar, ampak če skleneš dve fazi, verjetno dobiš kratek stik.

markolino ::

Aja pride do kratkega stika? Nisem vedel. Sem mislil ker ni nule 0 umes da nemores nsrdit stik tako kot pri enosmernem toku.

Miha 333 ::

Pri enosmernem ne moremo govorit o fazah, tako da ne moreš primerjat.

Še druga slika (zamik med fazami):

Zgodovina sprememb…

  • spremenilo: Miha 333 ()

WaterBoy ::

Lepo zabliska in vrže ven varovalko :)

starfotr ::

Dobro je, če tik preden skleneš fazi skupaj, oboje držiš z golimi rokami za neizolirane vodnike. Tako boš zagotovo preprečil direkten kratek stik.

FrRoSt ::

starfotr je izjavil:

Dobro je, če tik preden skleneš fazi skupaj, oboje držiš z golimi rokami za neizolirane vodnike. Tako boš zagotovo preprečil direkten kratek stik.

:))
Verjetno bo ustvaril 380V!? ;)

Kaj pa, če hoče trikot vezavo!? :)):)):))
Noben človek ni otok, popolnoma sam zase; smrt slehernega človeka vzame
del mene, ker pripadam človeški vrsti; in zato nikdar ne pošiljaj poizvedovat,
komu zvoni; zvoni tebi.

mertseger ::

Najmanj eno varovalko boš menjal lahko pa tudi dve.

A. Smith ::

starfotr je izjavil:

Dobro je, če tik preden skleneš fazi skupaj, oboje držiš z golimi rokami za neizolirane vodnike. Tako boš zagotovo preprečil direkten kratek stik.

Tega raje ne piši, ker pobček nima dosti pojma in bo še res kaj takega naredil...
"Be professional, be polite,
but have a plan to kill everyone you meet".
- General James Mattis

twom ::

Fejst bo počl, morda tudi skuril varovalko, mal stopil kabel, vsaj na mestu stika, če boš pa ti vmes (med eno in drugo žico), bomo pa bral v črni kroniki...

KraitPay ::

markolino je izjavil:

Kaj se zgodi če maš v stanovanju trofazni tok. In ponesreči skleneš 2 fazi skupaj ??? Se nezgodi nič ?
Ce bi meril 2 fazi dane skupaj ter 0 bi dobil 220V ali 440V torej 220+220=440V
Hvala za odgovor.


Faze se ne seštevajo skalarno, ker so to vektorji. Med dvema različnima fazama je 230V AC *SQR(3)~400V AC. Napetost med Fazo in Ničlo je 230V AC. Faze so med seboj zamakjene za 120°, ena perioda je 20ms, kar predstavlja 50Hz.

Ko skleneš dva tokokroga (brez porabnika), steče skozi vodnika tok, ki je obratno sorazmeren z upornostjo vodnika, tipično v stanovanjih nekaj ohmov. Posledično si lahko izračunaš kakšen tok bo stekel preko vodnikov. Če varovalka ni pravilno dimenzionirana, lahko skuri vodnik.

Telbanc ::

twom je izjavil:

Fejst bo počl, morda tudi skuril varovalko, mal stopil kabel, vsaj na mestu stika, če boš pa ti vmes (med eno in drugo žico), bomo pa bral v črni kroniki...


Kolega je preživel ta hec, pravil je da ni mogel nikakor spustit vodnikov. Pol pa ga je vse bolelo dva dni. Je mel velko srečo. Tko da z tremi fazami se ni za hecat.

Te ne sme biti napake, ne ko doma kaj priključuješ, ne zajebancije če počneš kaj drugega.
Hvala bogu, nisem cepljen za covid-19.

FoxKnox ::

Telbanc je izjavil:

twom je izjavil:

Fejst bo počl, morda tudi skuril varovalko, mal stopil kabel, vsaj na mestu stika, če boš pa ti vmes (med eno in drugo žico), bomo pa bral v črni kroniki...


Kolega je preživel ta hec, pravil je da ni mogel nikakor spustit vodnikov. Pol pa ga je vse bolelo dva dni. Je mel velko srečo. Tko da z tremi fazami se ni za hecat.

Te ne sme biti napake, ne ko doma kaj priključuješ, ne zajebancije če počneš kaj drugega.


Kolega je verjetno s golimi rokami brikal fazo in nulo.
Če bi brikal dve fazi verjetno ne bi veliko govoril o tem.

Zgodovina sprememb…

  • spremenilo: FoxKnox ()

Telbanc ::

FoxKnox je izjavil:

Telbanc je izjavil:

twom je izjavil:

Fejst bo počl, morda tudi skuril varovalko, mal stopil kabel, vsaj na mestu stika, če boš pa ti vmes (med eno in drugo žico), bomo pa bral v črni kroniki...


Kolega je preživel ta hec, pravil je da ni mogel nikakor spustit vodnikov. Pol pa ga je vse bolelo dva dni. Je mel velko srečo. Tko da z tremi fazami se ni za hecat.

Te ne sme biti napake, ne ko doma kaj priključuješ, ne zajebancije če počneš kaj drugega.


Kolega je verjetno s golimi rokami brikal fazo in nulo.
Če bi brikal dve fazi verjetno ne bi veliko govoril o tem.


Ja no, pravil je da je blo to čist nekej druzga ko 220 voltage. "Čist nova izkušnja".
Hvala bogu, nisem cepljen za covid-19.

markolino ::

Hvala za vse iščrpane odgovore.
Bom probal primit 2 faze z rokami tako kot je napisal zgoraj nekdo.

Amm
Torej vse tri faze v stanivanju so razlicne ?
Imam pa vprasanje za strokovnjake. Sosed ima tudi tri faze doma. Torej tudi on ima vse tri faze različne od mojih ?

Ena moja faza bi sla skupaj z eno od njehovih treh ??

To je neumnost a je teoretično izvedljivo. Zato so zanjimiva vprasanja.

Invictus ::

Ne, to so butasta vprašanje nekoga, ki nima pojma o elektriki in distribuciji le te...
"Life is hard; it's even harder when you're stupid."

http://goo.gl/2YuS2x

AEx_1-7 ::

markolino je izjavil:

Hvala za vse iščrpane odgovore.
Bom probal primit 2 faze z rokami tako kot je napisal zgoraj nekdo.

Amm
Torej vse tri faze v stanivanju so razlicne ?
Imam pa vprasanje za strokovnjake. Sosed ima tudi tri faze doma. Torej tudi on ima vse tri faze različne od mojih ?

Ena moja faza bi sla skupaj z eno od njehovih treh ??

To je neumnost a je teoretično izvedljivo. Zato so zanjimiva vprasanja.


Nema glupih pitanja, samo glupih odgovora ...

Kaj v bistvu sploh sprasujete/zelite vedeti?
1F je 1 faza, 3F so 3 faze, povsod enako, pri vas in pri sosedu, dovod iz VN v NN trafo in do vasega el. prikljucka/omarice in potem naprej do porabnikov, kakor pac imate potrebe/napeljavo ...
--++ order with AESS (AE Saver Shipping/AE Standard Shipping) ++--
The word (...) originates from the Ancient Greek: élleipsis meaning 'leave out'
Zargon je soc. zvrst neknj. slov. jezika, ki ga uporabljajo ljudje iste stroke.

Zgodovina sprememb…

  • spremenila: AEx_1-7 ()

markolino ::

Če bi enako slo v stik, če bi povezali skupaj mojo fazo in od soseda . Konc koncu elektrija je iz enega vira..

AEx_1-7 ::

markolino je izjavil:

Če bi enako slo v stik, če bi povezali skupaj mojo fazo in od soseda . Konc koncu elektrija je iz enega vira..


V smislu kratkega stika poteka potem stvar ... razen, ce imate v mislih priklop na breme/porabnika, recimo 3F elektromotor ... v smislu njegovega pogona, kjer potrebujete potem se vse ostalo (5 zic, po barvah ... vezava v trapez, trikot, ... v odvisnosti od motorja, ...) ... skratka, naj to pocnejo le ljudje, ki imajo ustrezna znanja ... da ne bo nezgode/smrti.
--++ order with AESS (AE Saver Shipping/AE Standard Shipping) ++--
The word (...) originates from the Ancient Greek: élleipsis meaning 'leave out'
Zargon je soc. zvrst neknj. slov. jezika, ki ga uporabljajo ljudje iste stroke.

papak ::

Troll is trolling


Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

Priklop vtičnice ??

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
4816678 (5897) starfotr
»

Priklop kuhinjskih aparatov

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
384153 (3252) TheBlueOne
»

Vezava kopalniškega stikala

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
4321532 (9855) marjan_h
»

Indukcijska plošča (strani: 1 2 )

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
6529985 (21834) mat xxl
»

Premajhen presek kabla?

Oddelek: Pomoč in nasveti
216891 (6270) krneki0001

Več podobnih tem