Je to normalno da ko termostat izklopi gretje in se lučka na bojlerju ugasne, preizkuševalec toka na obeh priključkih lučke kaže prisotnost toka?
Lani je bil očiščen vodni kamen pa mogoče ni bilo prav zvezano nazaj

MadMax ::

Faza in nula (L in N) na bojler sta priklopljena narobe, pa termostat prekinja nulo namesto fazo.
Dokler laik ne prčka po drobovju ni nevarno, je pa to velik šalabajz "električarja", ki je zadevo priklopil.
Stvari so preproste, le ljudje smo neverjetni mojstri, da jih zakompliciramo.

bambam20 ::

Zakaj bi lučka gorela, ko termostat izklopi gretje? Pri našem bojlerju je isto, da ko termostat ne greje vode, lučka ne gori. Lučka gori zgolj, ko se voda greje.

Zgodovina sprememb…

  • spremenilo: bambam20 ()

mirator ::

Fazenprifer sveti zato, ker gre skozi odklopljeno lučko faza. Ni pa tokokrog sklenjen, zato lučka ne sveti. Mislim pa, da ne gre za šalabajzerstvo, ker je verjetno bojler priključen preko vtičnice. V tem primeru se samo vtič obrne pa bo vse v redu. Bojler ima tako ali tako zaščito z ozemljitvijo, tako da je vseeno ali termostat odklaplja nulo ali fazo. Je pa res, da naj bi bila na priključni sponki L faza in ne nula in na N nula in ne faza.


Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

Vezava kopalniškega stikala

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
4320673 (8996) marjan_h
»

"logični IN" električno stikalo?

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
336812 (4086) kondezator
»

Bojler in iskrenje

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
395118 (4504) All
»

FID stikalo odklopi po določenem času

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
1812837 (10619) int47
»

FID stikalo in limitator izklopita ob vklopu oljne peči

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
54106 (4066) Kaboom

Več podobnih tem