Forum » Elektrotehnika in elektronika » Elektrovarovala, zaščite, ...
Elektrovarovala, zaščite, ...
MarkZC8261 ::
Pozna kakšen kakšno trgovino z že sestavljenimi(ali pa da si sam sestaviš kakor želiš) prenosljivimi elektro omaricami?
ker rabim za domače poizkuse(po doslednji ceni)
in sicer mora omarica imeti vsaj:
-priklop da jo lahko priklopiš v utičnico
- varovalke(6a ali 10a) za vsako dozo posebej
-glavno stikalo
-posebej vtičnice v omarici(220v, 64v, 24v, 12v,...)
-ozemljitev
-----------------
karkoli ni bomo že dodali samo pomagajte mi izkati ker nam je že 2x skurilo pancerko.
hvala za pomoč
ker rabim za domače poizkuse(po doslednji ceni)
in sicer mora omarica imeti vsaj:
-priklop da jo lahko priklopiš v utičnico
- varovalke(6a ali 10a) za vsako dozo posebej
-glavno stikalo
-posebej vtičnice v omarici(220v, 64v, 24v, 12v,...)
-ozemljitev
-----------------
karkoli ni bomo že dodali samo pomagajte mi izkati ker nam je že 2x skurilo pancerko.
hvala za pomoč
fpbs ::
Kupiš dovolj veliko prazno omarico, in si po želji vgradiš tisto, kar želiš imeti v njej.
https://www.merkur.si/gradnja/elektroin...
https://www.merkur.si/gradnja/elektroin...
DeeCoy ::
Če ti kuri pancerko imaš veliko večji problem kot samo to, da nimaš prenosne omarice. Celotno napeljavo imaš narobe dimenzionirano. Vse bi mogl prej vržt ven kot pancerko. Preveri obstoječo napeljavo najprej, potem pa naprej.
SaXsIm ::
Tole je kar širok nabor zahtev, ki poleg zaščitnih elementov potrebuje tudi različne napetostne vire - dvomim, da boš takšno omarico dobil že predsestavljeno.
Preveri Tracon - https://si.traconelectric.com/categorie...
Preveri Tracon - https://si.traconelectric.com/categorie...
SaXsIm
reeves ::
Če ti kuri pancerko imaš veliko večji problem kot samo to, da nimaš prenosne omarice. Celotno napeljavo imaš narobe dimenzionirano. Vse bi mogl prej vržt ven kot pancerko. Preveri obstoječo napeljavo najprej, potem pa naprej.
This!
Pancerke ti ne bi smelo nikoli ven vreči. Niti ni namenjena zaščiti, ampak omejitvi dobavljene energije. Skuri jo kakšna strela npr.
Bajto boš zakuru.
KraitPay ::
Treba bo preveriti selektivnost varovalk. Kot so že predlagali drugi -> preveri naj se trenutna inštalacija.
Vredno ogleda ...
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
---|---|---|---|
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
» | Toplotna črpalka in težave z glavnimi varovalkami (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 30546 (12002) | energetik |
» | Elektriko mece ven, kaj preveritiOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 12637 (10916) | floyd1 |
» | Notranja/zunanja glavna varovalkaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2011 (1702) | Highlag |
» | Vse o agregatih (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 35259 (26923) | int47 |
» | Dizel agregat za centralnoOddelek: Loža | 10049 (4699) | energetik |