Forum » Elektrotehnika in elektronika » Menjava termostata pri plinski peči
Menjava termostata pri plinski peči
Klemen86 ::
Rad bi zamenjal Honeywellov CM707 termostat, trenutno sta v njega speljani dve žici: https://www.manualslib.com/manual/80411...
Nov termostat bi bil https://www.aliexpress.com/item/Beok-We...
Kot razumem bi moral do novega termostata moral pripeljati še 220V (priklop v L in N). Kako pa priključiti obstoječi dve žici, saj ima ta termosta tri mesta, poimenovana NC, COM in NO.
Se mogoče kdo iz teh opisov kaj znajde? Vsaka pomoč bo dobrodošla.
Nov termostat bi bil https://www.aliexpress.com/item/Beok-We...
Kot razumem bi moral do novega termostata moral pripeljati še 220V (priklop v L in N). Kako pa priključiti obstoječi dve žici, saj ima ta termosta tri mesta, poimenovana NC, COM in NO.
Se mogoče kdo iz teh opisov kaj znajde? Vsaka pomoč bo dobrodošla.
Jure14 ::
Kolikor razumem, ne rabiš vlečt 220V (saj ima baterijo).
Tisti obstoječi dve žici pa vežeš na COM in NO.
Vsi ti termostati niso nič drugega, kot navadno stikalo.
Če sta žici v stiku, potem pumpa (peč) dela, sicer pa ne.
Tisti obstoječi dve žici pa vežeš na COM in NO.
Vsi ti termostati niso nič drugega, kot navadno stikalo.
Če sta žici v stiku, potem pumpa (peč) dela, sicer pa ne.
buttcrack ::
ko ga montiraš poročaj, me ima že nekaj časa da bi prešaltal z običnega seltrona na nekaj z lučko :)
Klemen86 ::
Kot sem razumel je baterija samo za oddajnik, sprejemnik, ki je na peč pripopan, pa rabi 220V. Kaj je pa razlika med NC in NO?
SendID ::
Oznake pomenijo
COM - Vhod oz. Common
NO - Normally Open
NC - Normally Closed
Torej to je rele - ko vklopi se sklene COM in NO, drugače pa je zvezano COM in NC.
COM - Vhod oz. Common
NO - Normally Open
NC - Normally Closed
Torej to je rele - ko vklopi se sklene COM in NO, drugače pa je zvezano COM in NC.
Zgodovina sprememb…
- spremenilo: SendID ()
Klemen86 ::
OK, potem je 100% COM in NO za uporabit. Predvidevam, da nima vpliva, katero žico dam na COM in katero na NO?
mirator ::
Glede samega kontakta je vseeno ali se COM pripelje, ali faza, ali plus,. Vseeno priporočam dovod na COM in odvod iz NO.
Imam pa do naprav z baterijskim napajanjem določen odpor. Gre za to, da se baterije izpraznijo nenadzorovano.
Imam pa do naprav z baterijskim napajanjem določen odpor. Gre za to, da se baterije izpraznijo nenadzorovano.
Vredno ogleda ...
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
---|---|---|---|
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
» | SATA podaljšekOddelek: Strojna oprema | 889 (758) | klinker |
» | Tih ventilator 12-14cm in avtomatikaOddelek: Kaj kupiti | 1236 (1075) | TheBlueOne |
» | Napajalni razdelilecOddelek: Pomoč in nasveti | 1826 (1262) | Furbo |
» | delovanje timerjaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1939 (1165) | birtija |
» | Priklop 2.1 zvočnikov (jack) na novejši TV (brez jacka)Oddelek: Zvok in slika | 5167 (4849) | LooK |