Forum » Elektrotehnika in elektronika » FID in ozemljitveni vodnik za njim
FID in ozemljitveni vodnik za njim
lukap1 ::
Živjo,
najprej moram povedati, da nisem elektrotehnik niti nimam izkušenj z instalacijami. Potem pa še, da sem prebral kar nekaj stvari tu na slo-techu in drugje, a si svojega problema ne znam razjasniti.
Stvar pa gre nekako takole: pred parimi leti nam je v stanovanju v bloku nek "domači majster" posodabljal napeljavo. Dodal je FID-stikalo (tegale), nekaj vtičnic, stikal itd. No, in zdaj (ne spomnim se, kako je bilo prej) me že dlje časa po malem trese ohišje prenosnika. Malo sem pregledal vtičnice in na večini ozemljitvenih jezičkov fazenbrifer sveti (nekje bolj, drugje manj). Pri teh vtičnicah ozemljitev "lebdi" - ni nikamor priklopljena (opazil sem, da gre ponekod žica od vtičnice do stikala za luč nad njo, tam pa ni spojena). V enem primeru pa je v vtičnici izvedeno ničenje. Meril še nisem nič.
Je to normalno in pravilno? Izza FID-a gredo po sobah pari vodnikov (faza in nula), tukaj pa sem prebral, da mora biti v primeru FID-a prisoten tudi ozemljitveni vodnik. Ne vem pa, ali ima blok izvedeno ozemljitev ali gre za sistem TN-C (kako to ugotovim? Pogledam, kaj pride do omarice?).
najprej moram povedati, da nisem elektrotehnik niti nimam izkušenj z instalacijami. Potem pa še, da sem prebral kar nekaj stvari tu na slo-techu in drugje, a si svojega problema ne znam razjasniti.
Stvar pa gre nekako takole: pred parimi leti nam je v stanovanju v bloku nek "domači majster" posodabljal napeljavo. Dodal je FID-stikalo (tegale), nekaj vtičnic, stikal itd. No, in zdaj (ne spomnim se, kako je bilo prej) me že dlje časa po malem trese ohišje prenosnika. Malo sem pregledal vtičnice in na večini ozemljitvenih jezičkov fazenbrifer sveti (nekje bolj, drugje manj). Pri teh vtičnicah ozemljitev "lebdi" - ni nikamor priklopljena (opazil sem, da gre ponekod žica od vtičnice do stikala za luč nad njo, tam pa ni spojena). V enem primeru pa je v vtičnici izvedeno ničenje. Meril še nisem nič.
Je to normalno in pravilno? Izza FID-a gredo po sobah pari vodnikov (faza in nula), tukaj pa sem prebral, da mora biti v primeru FID-a prisoten tudi ozemljitveni vodnik. Ne vem pa, ali ima blok izvedeno ozemljitev ali gre za sistem TN-C (kako to ugotovim? Pogledam, kaj pride do omarice?).
- spremenil: lukap1 ()
lukap1 ::
In? Sigurno kdo ve, v čem je problem.
Naj povzamem:
Je vse to normalno?
Naj povzamem:
- napeljava v stanovanju v bloku (Ljubljana) "posodobljena" par let nazaj,
- imamo 30 mA ETI-jev FID,
- prenosnik na ohišju rahlo trese,
- ozemljitveni jezički pri vtičnicah večinoma svetijo, nekateri močno, drugi čisto malo,
- do zdaj našel enega, ki zvezan z nulo (nisem še preveril vseh vtičnic),
- jezički pri vseh ostalih vtičnicah, ki sem jih preveril, sploh niso zvezani (žica sicer je, a gre večinoma do sosednje doze, kjer je v luftu),
- iz omarice, v kateri je FID, gresta po sobah le po dva vodnika (faza in nula)
Je vse to normalno?
Zgodovina sprememb…
- spremenil: lukap1 ()
ToniT ::
- iz omarice, v kateri je FID, gresta po sobah le po dva vodnika (faza in nula)
Potem je FID v omarici čisto brez potrebe, ker ne opravlja svojega dela.
FX6300B ::
- iz omarice, v kateri je FID, gresta po sobah le po dva vodnika (faza in nula)
Potem je FID v omarici čisto brez potrebe, ker ne opravlja svojega dela.
ni brez veze, še vedno deluje, le ohišja niso ozemljena, fid gleda pritekajoče in odtekajoče tokove, če so različni za v op--jevem primeru za 30mA, bo izklopil , sepravi če se sedaj dotakne nekje faze, bo odklopil, je pa res da bi morala biti ozemljitev, je bolj varno
May the force be with you!
KraitPay ::
Tale 30mA RCD je samo za kopalnico.
Ostalo je enako kot je bilo. Torej v vtičnicah bi moral vsepovsod izvesti ničenje. Če vgradiš RCD za celo stanovanje (300mA), potem po RCDju ne smeš več ničiti in morata 0 in PE biti samostojna.
Ostalo je enako kot je bilo. Torej v vtičnicah bi moral vsepovsod izvesti ničenje. Če vgradiš RCD za celo stanovanje (300mA), potem po RCDju ne smeš več ničiti in morata 0 in PE biti samostojna.
lukap1 ::
Hvala za odgovore. Če prav razumem, bo zdaj FID izklopil šele, ko se bo nekdo dotaknil ohišja, na katerega je prebila faza? Če bi pa bila še ozemljitev, bi pa takoj, ko bi prebilo?
Sliki, iz katerih se vidi to remek delo:
Moram pa dodat, da v omarico prideta samo 2 vodnika - moder, ki je faza (čudna izbira barve), in rumeno-zelen, ki je nula (kajne?).
Kako bi se to zdaj pravilno razrešilo? Bom poklical pravega električarja, a bi se rad najprej pozanimal, da se bom znal pogovarjat z njim.
Sliki, iz katerih se vidi to remek delo:
Moram pa dodat, da v omarico prideta samo 2 vodnika - moder, ki je faza (čudna izbira barve), in rumeno-zelen, ki je nula (kajne?).
Kako bi se to zdaj pravilno razrešilo? Bom poklical pravega električarja, a bi se rad najprej pozanimal, da se bom znal pogovarjat z njim.
Zgodovina sprememb…
- spremenil: lukap1 ()
KraitPay ::
FID po izklopil ko bo, teoretično, manjkalo 30mA toka. Se pravi ko teče tok, v tvojem primeru, na ozemljitev. Ker ozemljitev ne gre skozi RCD, bo RCD zaznal, da nekje "manjka" tok in bo izklopil.
Očitno je tist napetost na ohišju zelo mala in ko se ti dotakneš z roko, steče mali tok. Če imaš multimeter lahko izmeriš tudi napetost na kovinskem delu.
Probaj računalnik priklopiti tja, kjer je N in PE spojen in poročaj če tudi takrat trese. Načeloma nebi smelo. Drugače pa bo potrebno verjetno povsod povezati N in PE (razen v kopalnici NE!)
Očitno je tist napetost na ohišju zelo mala in ko se ti dotakneš z roko, steče mali tok. Če imaš multimeter lahko izmeriš tudi napetost na kovinskem delu.
Probaj računalnik priklopiti tja, kjer je N in PE spojen in poročaj če tudi takrat trese. Načeloma nebi smelo. Drugače pa bo potrebno verjetno povsod povezati N in PE (razen v kopalnici NE!)
lukap1 ::
FID po izklopil ko bo, teoretično, manjkalo 30mA toka. Se pravi ko teče tok, v tvojem primeru, na ozemljitev. Ker ozemljitev ne gre skozi RCD, bo RCD zaznal, da nekje "manjka" tok in bo izklopil.
Očitno je tist napetost na ohišju zelo mala in ko se ti dotakneš z roko, steče mali tok. Če imaš multimeter lahko izmeriš tudi napetost na kovinskem delu.
Probaj računalnik priklopiti tja, kjer je N in PE spojen in poročaj če tudi takrat trese. Načeloma nebi smelo. Drugače pa bo potrebno verjetno povsod povezati N in PE (razen v kopalnici NE!)
Nimam ga v Ljubljani, bom pomeril enkrat v bližnji prihodnosti.
Ja, tam, kjer je izvedeno ničenje, ne trese. Ampak v kopalnici na vtičnici JE izvedeno ničenje - narejen je mostiček med luknjo za ozemljitveni vodnik in tisto za nulo...
FX6300B ::
če je izvedeno ničenje za fidom ti nič ne pomaga, ne bo treslo ampak fid stikalo nebo delovalo, najbolje bi bilo da vse zemlje na vtičnicah, pelješ do glavne omarice, in pred fidom zvežeš na ničlo, tako boš imel ničenje in fid bo deloval kot mora,oz sedaj ko je narejeno ničenje če na ozemljeno ohišje neke naprave prebije faza nebo odklopil ker bo šla vsa ta elektrika nazaj skozi fid, ker je ozemljitev vezana na ničlo, odklopil bi le če bi tok stekel nekam drugam, npr preko tvojega telesa direktno v zemljo,kar pa ni ravno fino
May the force be with you!
Zgodovina sprememb…
- spremenil: FX6300B ()
...:TOMI:... ::
Tole je pa bil res "mojster" na delu. Čim prej pokliči nekega dobrega električarja in naj ti zveže, tako kot je treba. Tole je nevarno za ljudi in za premoženje.
Tomi
lukap1 ::
Ja, sem predvideval, da bo treba povleči še en vodnik iz omarice. Sem pa par mesecev nazaj vlekel FTP-kable po teh istih ceveh, zato bo to še veliko za****vanja, ker ni več ravno ogromno placa. Sem pač mislil, da je narejeno kot treba
Bom res poklical preverjenega električarja, da pride to zrihtat.
Hvala za pomoč.
Bom res poklical preverjenega električarja, da pride to zrihtat.
Hvala za pomoč.
Matko ::
Hvala za odgovore. Če prav razumem, bo zdaj FID izklopil šele, ko se bo nekdo dotaknil ohišja, na katerega je prebila faza? Če bi pa bila še ozemljitev, bi pa takoj, ko bi prebilo?
Sliki, iz katerih se vidi to remek delo:
Moram pa dodat, da v omarico prideta samo 2 vodnika - moder, ki je faza (čudna izbira barve), in rumeno-zelen, ki je nula (kajne?).
Kako bi se to zdaj pravilno razrešilo? Bom poklical pravega električarja, a bi se rad najprej pozanimal, da se bom znal pogovarjat z njim.
koliko imaš glavno varovalko? vidiš na položnici za elektriko
25A "FID" je zagotovo premalo
do vseh porabnikov je potrebno povleči še en vodnik (modri), ter striktno ločit N in PE,
preveriti ustreznost obstoječih varovalk, napisati in nalepiti seznam
na novo zvezat skropucalo v omarici (zbiralka se odreže na mero in se ne čara s izolir trakom)
Čisto na koncu izvesti meritve inštalacije.
Seveda mora vse skupaj narediti kvaliteten električar. Ne pozabi na račun, da ga lahko v primeru napak držiš za jaj...
Invictus ::
Ta slika omarice je živ obup.
Upam da ne boš še enkrat klical istega štromarja...
Upam da ne boš še enkrat klical istega štromarja...
"Life is hard; it's even harder when you're stupid."
http://goo.gl/2YuS2x
http://goo.gl/2YuS2x
Vredno ogleda ...
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
---|---|---|---|
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
» | Vgradnja fid stikala (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 31522 (4695) | mirator |
» | Spajanje N in PE žicOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3401 (2486) | mirator |
» | Katere varovalke za hišoOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 28179 (23018) | mirator |
» | Tri faze v enoOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 11598 (9473) | FX6300B |
» | Ničenje in PCOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 17744 (11958) | int47 |