vprašanje glede prekinjen nule

vprašanje glede prekinjen nule

lovro535v2 ::

Spet imam neko vprašanje glede inštalacij zanima me npr. če se pri trifaznem TT sistemu prekine ničelni vodnik pride na porabnike lahko medfazna napetost ali se, da to preprečiti z brikanjem nulo in ozemljitve pred fidom.
Raspberry Pi 512MB 32GB Raspbian/Asus P7P55D Intel core i5 2,66ghz
LGA 1156 8GB Kingston DDR3 WD Black 1TB Gigabyte GT430 W7/
Nexus 7 2013 32GB/Oneplus one 64GB Sandstone black.

SaXsIm ::

Naštudiraj malo ozemljitvene sisteme. Ko narediš omenjeno, nimaš več TT sistema.
SaXsIm

lovro535v2 ::

to vem da ni več TT sistem samo me zanima če to prepreči, da bi prišla medazna napetost na porabnikikie ob primeru prekinitve nule.In pa če se to tudi sme narediti ker je veliko različnih predpisov.
Raspberry Pi 512MB 32GB Raspbian/Asus P7P55D Intel core i5 2,66ghz
LGA 1156 8GB Kingston DDR3 WD Black 1TB Gigabyte GT430 W7/
Nexus 7 2013 32GB/Oneplus one 64GB Sandstone black.

mirator ::

Sistemi napajanja inštalacij niso zaradi obratovanja, temveč zaradi zaščite pred električnim udarom.
Eden izmed vzrokov za TT sistem je ravno možnost prekinitve nevtralnega vodnika, ki hkrati opravlja tudi funkcijo zaščitnega vodnika.
Torej v TT sistemu napajanja imaš ločeno tri faze, nevtrani vodnik in zaščitni vodnik, ki je ozemljen. In kaj se sedaj zgodi, če se v taki inštalaciji prekine nula? Ti bom dal nekoliko poenostavljen primer. Na fazo L1 imaš priključen bojler z močjo 2000 W, v fazi L2 pa klasično žarnico z žarilno nitko. Dokler je nula prisotna sta oba porabnika priključena na napetost 230 V. Ko pa se nula prekine, postaneta porabnika vezana zaporedno med dve fazi t.j. na napetost 400 V. Zaporedno vezavo uporov verjetno poznaš.Tok skozi obe bremeni bo enak, padca napetosti pa ne. Na grelcu bojlerja bo padec napetosti majhen, zato ne bo več grel, na žarnici pa velik, zato bo nekaj časa bolj svetila, potem pa kar hitro pregorela.
V enofazni inštalaciji naprave zaradi prekinitve nule ne bodo delovale, v trifaznem sistemu pa nastane plavajoča nula z nekim potencialom, ki se pač spreminja z neenakomernostjo obremenitve posameznih faz.
Če boš sedaj povezal nulo pred FID stikalom z ozemljitvijo boš samo spremenil sistem napajanja inštacije, ki ne bo niti TT niti TN. FID ti tudi v tem primeru ne bo izklopil, saj bo vsota tokov skozi njega še vedno nič, boš pa brez potrebe dvignil potencial na ozemljitvi.

lovro535v2 ::

To mi je bilo jasno da če bom mel na L1 nek porabnik ter na L2 drugi lahko v primeru prekinitve nule pride čez ničelni vodnik lahko faza.Ter na nekatere porabnike 400V.Glede potencialov mi ni čisto jasno ali je to slabo da se dvigne potencial na ozemljitvi ali ne.
Raspberry Pi 512MB 32GB Raspbian/Asus P7P55D Intel core i5 2,66ghz
LGA 1156 8GB Kingston DDR3 WD Black 1TB Gigabyte GT430 W7/
Nexus 7 2013 32GB/Oneplus one 64GB Sandstone black.

Zgodovina sprememb…



Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

Vgradnja fid stikala (strani: 1 2 )

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
9129500 (2673) mirator
»

Priklop Bosceve kuhalne plosce

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
266134 (5439) starfotr
»

Prekinjena nula v hišnem razdelilcu (strani: 1 2 )

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
6811440 (9418) starfotr
»

Priklop električnega štedilnika s pečico

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
4315219 (6374) starfotr
»

Izklo FID ob nevihtah

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
274262 (3512) c3p0

Več podobnih tem