Legon ::
V cem je problem ce za krmiljenje enega relejcka potegnes N iz stekarja? Nule so tako ali tako vse zdruzene.
mirator ::
Ne piši neumnosti. Seveda je nula nekje skupna točka, vendar mora biti za vsak tokokrog, vključno s signalnimi in krmilnimi tokokrogi ista (ne enaka). Torej je ne more oz. ne sme pripeljati kar iz nekega "štekerja".
Legon ::
Postavil sem vprasanje in bom vesel razlage, zakaj je tako velik problem, ce za en rele vzame nulo iz stikala. Ce si pa to sposoben napisat se brez zalitev in napihovanja pa toliko bolje.
Lonsarg ::
Zato ker to pomeni zdruzevanje dveh tokokrogov v enega, torej stekar ima 1x16A, luc ima 1x10A in v teoriji ce to zdruzis lahko po nuli od tokokroga od stekarja posles 26A nazaj. Da ne omenjam da ce ima kak tokokrog svoj FID bo itak ven vrglo ker gleda da pride po nuli nazaj tocno enako kot po fazi notri.
Skratka ce karkolo zdruzujes v napeljavi moras nujno to zdruziti pod eno varovalko v omarici, kar je pravzaprav isti koncni rezultat, kot ce pac luc v celoti, faza in nula, zvezes na tokokrog od stekarja. To je cist ok.
In ne, ni ok da taka vprasanja sprasujes, kdor taka vprasanja sprasuje ne bi smel niti pomisliti da bi sam releje ali karkoli elektricnega montiral.
Skratka ce karkolo zdruzujes v napeljavi moras nujno to zdruziti pod eno varovalko v omarici, kar je pravzaprav isti koncni rezultat, kot ce pac luc v celoti, faza in nula, zvezes na tokokrog od stekarja. To je cist ok.
In ne, ni ok da taka vprasanja sprasujes, kdor taka vprasanja sprasuje ne bi smel niti pomisliti da bi sam releje ali karkoli elektricnega montiral.
Zgodovina sprememb…
- spremenil: Lonsarg ()
KraitPay ::
Zato ker to pomeni zdruzevanje dveh tokokrogov v enega, torej stekar ima 1x16A, luc ima 1x10A in v teoriji ce to zdruzis lahko po nuli od tokokroga od stekarja posles 26A nazaj. Da ne omenjam da ce ima kak tokokrog svoj FID bo itak ven vrglo ker gleda da pride po nuli nazaj tocno enako kot po fazi notri.
Skratka ce karkolo zdruzujes v napeljavi moras nujno to zdruziti pod eno varovalko v omarici, kar je pravzaprav isti koncni rezultat, kot ce pac luc v celoti, faza in nula, zvezes na tokokrog od stekarja. To je cist ok.
In ne, ni ok da taka vprasanja sprasujes, kdor taka vprasanja sprasuje ne bi smel niti pomisliti da bi sam releje ali karkoli elektricnega montiral.
Dajte prosim ne pisat neumnosti, ker bo koga še ubilo.
Vsak ki je kdaj študiral elektrotehniko ve, da skozi N vodnik v večfaznih sistemih, teče tok, ki enak vektorski razliki vsot. V tvojem primeru če gre za popolnoma upornovno breme na obeh fazih, bi skozi N teklo cca. 14A in nikakor 26A. Faze napetosti so za 120° zamaknjene in ne moreš samo sumarno računati toke.
Ostale stvari ne bom komentiral, ker nočem da se komu kaj zgodi, sploh pa ne mislm popravlati pravljic, ki jih nekateri pišete tukaj.
Legon ::
Zato ker to pomeni zdruzevanje dveh tokokrogov v enega, torej stekar ima 1x16A, luc ima 1x10A in v teoriji ce to zdruzis lahko po nuli od tokokroga od stekarja posles 26A nazaj. Da ne omenjam da ce ima kak tokokrog svoj FID bo itak ven vrglo ker gleda da pride po nuli nazaj tocno enako kot po fazi notri.
Skratka ce karkolo zdruzujes v napeljavi moras nujno to zdruziti pod eno varovalko v omarici, kar je pravzaprav isti koncni rezultat, kot ce pac luc v celoti, faza in nula, zvezes na tokokrog od stekarja. To je cist ok.
In ne, ni ok da taka vprasanja sprasujes, kdor taka vprasanja sprasuje ne bi smel niti pomisliti da bi sam releje ali karkoli elektricnega montiral.
Hvala za (zgreseno) razlago, ampak a je res treba za brezveze moralizirat?
Lonsarg ::
@KraitPay ce sta fazi razlicni se mal zakomplicira racunica, kot si ti napisal. Ce sta pa fazi isti pa drzi moja stevilka.
Tocna stavilka koliko toka tece nekako ni glavni point, glavni point je bil neka simpl razlaga zakaj se nikoli ne zdruzuje vodnikov, ce ni ista varovalka, ne glede na faze ali karkoli.
Tocna stavilka koliko toka tece nekako ni glavni point, glavni point je bil neka simpl razlaga zakaj se nikoli ne zdruzuje vodnikov, ce ni ista varovalka, ne glede na faze ali karkoli.
Zgodovina sprememb…
- spremenil: Lonsarg ()
mirator ::
Postavil sem vprasanje in bom vesel razlage, zakaj je tako velik problem, ce za en rele vzame nulo iz stikala. Ce si pa to sposoben napisat se brez zalitev in napihovanja pa toliko bolje.
Se ti opravičujem, vendar nisem hotel biti žaljiv. Sem pa res tvoje vprašanje razumel bolj kot trditev, češ ne kompliciraj ampak pripelji nulo od stikala.
Sicer pa je s predpisi (tehnična smernica TSG-N-002 - nizkonapetostne električne inštalacije) zahtevano da so lahko v enem kablu oz. eni inštalacijski cevi samo vodniki istega tokokroga.
darkolord ::
Mogoče malo bolj enostavno povedano:
Nule se ne ščiti z varovalko, ker tok, ki se po nuli vrne, ne more biti večji od toka, ki je šel po fazi (ki je ščitena z varovalko).
Če dve nuli združiš, se lahko po eni nuli vrne več toka, kot ga je šlo po fazi istega tokokroga. Potem bi moral z varovalko zaščititi še nule.
Nule se ne ščiti z varovalko, ker tok, ki se po nuli vrne, ne more biti večji od toka, ki je šel po fazi (ki je ščitena z varovalko).
Če dve nuli združiš, se lahko po eni nuli vrne več toka, kot ga je šlo po fazi istega tokokroga. Potem bi moral z varovalko zaščititi še nule.
Legon ::
Postavil sem vprasanje in bom vesel razlage, zakaj je tako velik problem, ce za en rele vzame nulo iz stikala. Ce si pa to sposoben napisat se brez zalitev in napihovanja pa toliko bolje.
Se ti opravičujem, vendar nisem hotel biti žaljiv. Sem pa res tvoje vprašanje razumel bolj kot trditev, češ ne kompliciraj ampak pripelji nulo od stikala.
Sicer pa je s predpisi (tehnična smernica TSG-N-002 - nizkonapetostne električne inštalacije) zahtevano da so lahko v enem kablu oz. eni inštalacijski cevi samo vodniki istega tokokroga.
Ne, absolutno nisem hotel tega svetovat. Zanimalo me je predvsem ali so poleg tveganja za preobremenitev linije (o cemer govori darko) se kaksne druge varnostne omejitve/tveganja prisotne pri taki vezavi. Samo vprasanje za debato ma forumu, brez tega da bi komu kaj takega svetoval ali izvajal/zagovarjal taksno vezavo.
Zgodovina sprememb…
- spremenilo: Legon ()
fulgur ::
Še eno vprašanje bi imel. Kako debele vodnike moram uporabiti za vezavo relay-a na stikalo?
Je premer 0,75 OK ali je žica pretanka? Je kaj takega OK: https://www.merkur.si/pvc-vodnik-h05v-k...?
Je premer 0,75 OK ali je žica pretanka? Je kaj takega OK: https://www.merkur.si/pvc-vodnik-h05v-k...?
Lonsarg ::
To se gleda vedno varovalko in ne naprave. Trenutni standard je 1.5mm za 10A in 2.5mm za 16A.
Lonsarg ::
Mislm naceloma je standard za nove napeljave v sloveniji 16A vticnice z 2.5mm kabli in 10A varovalke za luci z 1.5mm, ampak je fajn vseeno v omarico pogledat za zihr.
Od viska sicer glava res ne boli, so pa 1.5mm manjsi in jih je lazje v dozi, zato prav pride ko vezes releje in stikala da je 1.5mm namesto 2.5..
Od viska sicer glava res ne boli, so pa 1.5mm manjsi in jih je lazje v dozi, zato prav pride ko vezes releje in stikala da je 1.5mm namesto 2.5..
Zgodovina sprememb…
- spremenil: Lonsarg ()
starfotr ::
Mogoče malo bolj enostavno povedano:
Nule se ne ščiti z varovalko, ker tok, ki se po nuli vrne, ne more biti večji od toka, ki je šel po fazi (ki je ščitena z varovalko).
Če dve nuli združiš, se lahko po eni nuli vrne več toka, kot ga je šlo po fazi istega tokokroga. Potem bi moral z varovalko zaščititi še nule.
Z varovalko res ne. Lahko imaš pa npr. 2 polni instalacijski odklopnik.
joez7 ::
Standard
V dozi stikala: Navadno
Črna - je dovodna faza - gre na puščico stikala
Modra - je odvodna faza - gre na 1 stikala in v razvodnici na črno žilo proti luči.
Rumeno zelena - je odvodna faza - gre na 2 serijskega stikala in se uporabi za drugo luč(opcijsko)
V dozi stikala: Izmenično
Črna - je dovodna faza - gre na puščico stikala v drugem stikalu gre iz puščice na luč
Modra - je odvodna faza - gre na 1 stikala 1 in 1 stikala 2
Rumeno zelena - je odvodna faza - gre na 2 stikala 1 in 2 stikala 2
Za uporabo pametnih stikal z N žilo,
Črna gre na L stikala (Lin)(direktna faza v razvodnici) se pravi ostane isto
Modra gre na N stikala (se mora prevezati v razvodnici na nulo N)
Rumeno zelena gre na P (Lout) (ali odvod stikala) in se v razvodnici zveže z črno žilo proti Luči.
Če ni dovolj žil, se zamenja kabel od razvodnice do stikala, umetniki pa potegnejo N od vtičnice.
Nekatera pametna pa uporabljajo 5žil, tu pač vežeš po shemi.
V dozi stikala: Navadno
Črna - je dovodna faza - gre na puščico stikala
Modra - je odvodna faza - gre na 1 stikala in v razvodnici na črno žilo proti luči.
Rumeno zelena - je odvodna faza - gre na 2 serijskega stikala in se uporabi za drugo luč(opcijsko)
V dozi stikala: Izmenično
Črna - je dovodna faza - gre na puščico stikala v drugem stikalu gre iz puščice na luč
Modra - je odvodna faza - gre na 1 stikala 1 in 1 stikala 2
Rumeno zelena - je odvodna faza - gre na 2 stikala 1 in 2 stikala 2
Za uporabo pametnih stikal z N žilo,
Črna gre na L stikala (Lin)(direktna faza v razvodnici) se pravi ostane isto
Modra gre na N stikala (se mora prevezati v razvodnici na nulo N)
Rumeno zelena gre na P (Lout) (ali odvod stikala) in se v razvodnici zveže z črno žilo proti Luči.
Če ni dovolj žil, se zamenja kabel od razvodnice do stikala, umetniki pa potegnejo N od vtičnice.
Nekatera pametna pa uporabljajo 5žil, tu pač vežeš po shemi.
Sem mali provokator, po potrebi diktator, dvomim v vse in nič ne vem.
Zgodovina sprememb…
- spremenil: joez7 ()
mirator ::
Še eno vprašanje bi imel. Kako debele vodnike moram uporabiti za vezavo relay-a na stikalo?
Je premer 0,75 OK ali je žica pretanka? Je kaj takega OK: https://www.merkur.si/pvc-vodnik-h05v-k...?
Ker predvidevam, da boš ta relejček vgradil v dozo s stikalom, je dovolj tudi presek 0,5mm2.
Res je sicer za fiksne inštalacije predpis min. presek 1,5 mm2, vendar pa gre v tem primeru za zelo kratke razdalje, kjer je upornost vodnika zanemarljiva in bo zaščita pred preobremenitvijo, kratkim stikom in eleltričnim udarom, še vedno zanesljiva (seveda, če je bila tudi doalej). Pa tudi, boš v dozi zelo težko delal s preseki 2,5 mm2.
joez7 ::
Še eno vprašanje bi imel. Kako debele vodnike moram uporabiti za vezavo relay-a na stikalo?
Je premer 0,75 OK ali je žica pretanka? Je kaj takega OK: https://www.merkur.si/pvc-vodnik-h05v-k...?
Ker predvidevam, da boš ta relejček vgradil v dozo s stikalom, je dovolj tudi presek 0,5mm2.
Res je sicer za fiksne inštalacije predpis min. presek 1,5 mm2, vendar pa gre v tem primeru za zelo kratke razdalje, kjer je upornost vodnika zanemarljiva in bo zaščita pred preobremenitvijo, kratkim stikom in eleltričnim udarom, še vedno zanesljiva (seveda, če je bila tudi doalej). Pa tudi, boš v dozi zelo težko delal s preseki 2,5 mm2.
Z razlogom je predpis 1.5mm2 - 10A varovalka - kratki stik. Gre se za to, da ne veš kaj bo zanamec obesil na vejo (ti veš kaj si delal, vsaj še za deset let nazaj, zet pa niti slučajno ;)).
za 0.5mm2 pa moraš dati 1A ali skrajno 2A, v nasprotnem primeru postane vodnik varovalka - dim - požar.
0,5mm2 lahko uporabiš samo za dodatno tipkalo pametnega stikala (samo stikalo varuje ta tokokrog - mala napetost)
Sem mali provokator, po potrebi diktator, dvomim v vse in nič ne vem.
mirator ::
Sem tudi zapisal, da za fiksno inštalacijo je najmanjši presek 1,5 mm2. Za priklop raznih pametnih relejev v dozah za stikala pa je lahko presek manjši.
Pred sabo imam časovni rele SMR-T ETI, ki je namenjen za krmiljenje ali ventilatorja ali razsvetljave in ga vgradiš v dozo stikala. Ima tri izvode S,L,V vse s preseki 0,5 mm2.
Imaš pa vsekakor prav. Če se laho direktno uporabi obstoječe inštalacijske vodnike, potem jasno preseka ne spreminjaš.
Pred sabo imam časovni rele SMR-T ETI, ki je namenjen za krmiljenje ali ventilatorja ali razsvetljave in ga vgradiš v dozo stikala. Ima tri izvode S,L,V vse s preseki 0,5 mm2.
Imaš pa vsekakor prav. Če se laho direktno uporabi obstoječe inštalacijske vodnike, potem jasno preseka ne spreminjaš.
Invictus ::
Presek vodnika je odvisne od varovalke, ki ga ščiti...
To je edini relevanten podatek...
To je edini relevanten podatek...
"Life is hard; it's even harder when you're stupid."
http://goo.gl/2YuS2x
http://goo.gl/2YuS2x
fulgur ::
Hvala vsem. Še eno vprašanje bi imel. Za vklop ventilatorja v zračniku v kopalnici imam tipkalo. Njegovo funkcioniranje mi ni čisto logično. Dejansko se ventilator vklopi, če tipkalo pritiskam cca. 5 s, če pa manj, se nič ne zgodi. Torej če samo pritisnem tipkalo, se ne zgodi nič. Nisem še uspel ugotoviti, če ventilator dela dlje, če npr. dlje pritiskam na tipkalo. Torej če npr. 10 s držim tipkalo, da bi ventilator delal dlje, kot če pritiskam recimo le 7 s. To bi mi bilo sicer logično, ampak nekako nimam občutka, da bi zadeva tako funkcionirala.
Mogoče kdo pozna ta sistem delovanja?
Željo imam sicer za to tipkalo vgraditi relay, ki bo ventilator vklopil, ko bo recimo detektor sporočil, da je vlažnost presegla recimo 70 %. A bi takšno tipkalo s takšnim relay-om sploh delovalo?
Hvala vsem.
Mogoče kdo pozna ta sistem delovanja?
Željo imam sicer za to tipkalo vgraditi relay, ki bo ventilator vklopil, ko bo recimo detektor sporočil, da je vlažnost presegla recimo 70 %. A bi takšno tipkalo s takšnim relay-om sploh delovalo?
Hvala vsem.
Legon ::
Praviloma imajo ti ventolatorji dva časovna releja. Eden, ki zamakne čas delovanja (zato moraš držat tipko 5s) in drugi ki določa koliko časa bo potem delal. Pogosto imajo ti ventilatorji dva potenciometra kjer si lahko čas prilagajaš.
Namen takega delovanja je v tem, da se jih praviloma veže na stikalo za luč. Zamik pri zagonu potem služi temu, da se ventilator ne prižiga vsakič, ko greš za pol minute v kopalnico. Drugi rele pa je namenen temu, da ventilator dela še par minut po tem ko ugasneš luč.
Namen takega delovanja je v tem, da se jih praviloma veže na stikalo za luč. Zamik pri zagonu potem služi temu, da se ventilator ne prižiga vsakič, ko greš za pol minute v kopalnico. Drugi rele pa je namenen temu, da ventilator dela še par minut po tem ko ugasneš luč.
fulgur ::
Najlepša hvala… Glede na to, da se ventilator nikoli ne vklopi sam od sebe zaradi prižiga luči, ampak le s tiščanjem na tipkalo, potem očitno te relay-i od tipkala za zračnik sploh niso vezani na stikalo od luči?
Ali prav sklepam, da glede na to, da se s 5-sekundnim pritiskom na tipkalo vklopi ventilator v zračniku in da se nato ventilator ugasne po 5 minutah, to pomeni, da če bi bil relay od zračnika vezan na luč, bi se ventilator vklopil 5 sekund po prižigu luči in bi se nato izklopil 5 minut za tem, ko bi bila luč ugasnjena?
Ali prav sklepam, da glede na to, da se s 5-sekundnim pritiskom na tipkalo vklopi ventilator v zračniku in da se nato ventilator ugasne po 5 minutah, to pomeni, da če bi bil relay od zračnika vezan na luč, bi se ventilator vklopil 5 sekund po prižigu luči in bi se nato izklopil 5 minut za tem, ko bi bila luč ugasnjena?
joez7 ::
Če hočeš, da ti ga luč vklopi, moraš pripeljati fazo luči do tipkala - na pravo stran (tam, kjer ni vedno faza) in viola deluje. Nekateri to zvežejo brez tipkala. Če je luč vklopljena več kot 5s, potem se vklopi vent in deluje ~ 2min po izklopu luči (pač odvisno od tajmerja). Če maš stikalo za luč in tipkalo v isti dozi, rabiš samo mostiček med odvodoma stikala in tipkala - pa ti bo oboje delovalo.
Sem mali provokator, po potrebi diktator, dvomim v vse in nič ne vem.
Zgodovina sprememb…
- spremenil: joez7 ()
starfotr ::
Najlepša hvala… Glede na to, da se ventilator nikoli ne vklopi sam od sebe zaradi prižiga luči, ampak le s tiščanjem na tipkalo, potem očitno te relay-i od tipkala za zračnik sploh niso vezani na stikalo od luči?
Ali prav sklepam, da glede na to, da se s 5-sekundnim pritiskom na tipkalo vklopi ventilator v zračniku in da se nato ventilator ugasne po 5 minutah, to pomeni, da če bi bil relay od zračnika vezan na luč, bi se ventilator vklopil 5 sekund po prižigu luči in bi se nato izklopil 5 minut za tem, ko bi bila luč ugasnjena?
Rele se reče po slovensko. https://fran.si/133/sskj2-slovar-sloven...
Legon ::
kako lepo od tebe za ta povsem neuporaben prispevek, sploh ko o uporabi slovenščine pridiga nekdo, ki se je oklical za starfotra. Kjer v franu najdemo to spakedranko?
Drugače pa back on topic:
Poleg prevezave, ki jo je omejil joez7, imaš alternativo, da menjaš tipko za kalasično stikalo oziroma pogledaš na ventialtor, če je relay nastavljiv in zkrajšaš zamik releya pri vklopu. Tako ti bo relay preklopil takoj, ko pritisneš tipko in odpade potreba po držanju tipke dokler relay ne preklopi.
Drugače pa back on topic:
Poleg prevezave, ki jo je omejil joez7, imaš alternativo, da menjaš tipko za kalasično stikalo oziroma pogledaš na ventialtor, če je relay nastavljiv in zkrajšaš zamik releya pri vklopu. Tako ti bo relay preklopil takoj, ko pritisneš tipko in odpade potreba po držanju tipke dokler relay ne preklopi.
Zgodovina sprememb…
- spremenilo: Legon ()
fulgur ::
Pri teh menjalnih zadevah imaš ponavadi 3 žice potegnjene od prvega stikala do drugega. 1xnula, 2xmenjalna faza.
Če daš v eno od doz shellyja, se "namen" žic spremeni, da je ena nula, ena faza in ena "kontrolna".
Najlažje gre, če stikala spremeniš v tipkala, uporabš enega shellyja, pa je.
Recimo tako: https://smarthomeshopuk.com/blogs/smart...
PAZI: ta shelly je L varianta (brez nule).
Hvala vsem za pomoč.
Imel bi še eno vprašanje glede tipkala iz zgornjega citata. Iz kataloga Tem Čatež izhaja, da obstaja tipkalo in menjalno tipkalo: https://ibb.co/hLynsvL
Saj prav razmišljam, da če na obeh koncih sobe menjalno stikalo menjam za tipkalo, potem pride v poštev običajno tipkalo iz pripete slike, če pa na eni strani prostora pustim običajno menjalno stikalo pa pride v poštev menjalno tipkalo? V tem zadnjem primeru bi torej rele montiral pri menjalnem tipkalu in bi zadevo rešil le z zamenjavo enega menjalnega stikala z menjalnim tipkalom in mi ne bi bilo treba na obeh koncih prostora menjati stikal, torej bi bila ta rešitev bolj enostavna, kot da menjam obe stikali in ju nadomestil s tipkali? Ali prav razmišljam?
Zgodovina sprememb…
- spremenilo: fulgur ()
mirator ::
Oprosti, čeprav se vsakokratno lepo zahvaljuješ, vendar tvoja vprašanja presegajo smisel forumske pomoči. Težave, ki jih imaš rešujejo strokovnjaki, zato si lepo najdi kvalificiranega električarja, ki ti bo vse naredil po tvojih željah in skladno s predpisi.
Seveda pa vedno lahko vprašaš, kaj na forumu menimo.
Seveda pa vedno lahko vprašaš, kaj na forumu menimo.
fulgur ::
Se opravičujem, moj namen je bil predvsem, da nekako pogruntam, kako bi rešil zadevo z Shelly rele-ji za luči in rolete, ker električarji po mojem vedenju glede rešitev pametnega doma niso najbolj vešči, da bi nato nabavil material (Shelly rele-ji; vodniki s pravim premerom za vezavo rele-jev s stikali oziroma tipkali; tipkala namesto menjalnih stikal zaradi lažje vezave rele-jev), nato bi pa seveda angažiral kvalificiranega strokovnjaka za vezavo rele-jev. Želja je bila predvsem lažja komunikacija s strokovnjaki.
KraitPay ::
O kakšni komunikaciji govoriš? Ti povej štromarju kaj bi rad in bo nabavil potrebno in ti tudi zaračunal.
Kaj kirurgu tudi pomagaš? Če ne zaupaš štromarju ga pač menjaj.
Kaj kirurgu tudi pomagaš? Če ne zaupaš štromarju ga pač menjaj.
darkolord ::
Ne, čisto prav ima.
Zaupanje tukaj nima veze, štromar ti lahko svetuje samo na področju, ki ga pozna, in o "smart home" avtomatizaciji veliko štromarjev ne ve skoraj ničesar. In če furaš ignoranco, potem niti ne veš, ali zadeve pozna ali ne.
Zaupanje tukaj nima veze, štromar ti lahko svetuje samo na področju, ki ga pozna, in o "smart home" avtomatizaciji veliko štromarjev ne ve skoraj ničesar. In če furaš ignoranco, potem niti ne veš, ali zadeve pozna ali ne.
Invictus ::
Kar se tiče "pametne hiše" večina folka, tako uporabniki kot monterji, nima pojma kaj to potegne za sabo.
Pravzaprav si ustvariš svoj mini IT, ki ga moraš tudi tako furat.
To pomeni marsikaj, gre pa vse od updatov, do rezervnih delov, monitoringa, itn...
Ko bo kaj crknilo, vas bo baba požrla, ko stvar ne bo delala v eni uri...
Pravzaprav si ustvariš svoj mini IT, ki ga moraš tudi tako furat.
To pomeni marsikaj, gre pa vse od updatov, do rezervnih delov, monitoringa, itn...
Ko bo kaj crknilo, vas bo baba požrla, ko stvar ne bo delala v eni uri...
"Life is hard; it's even harder when you're stupid."
http://goo.gl/2YuS2x
http://goo.gl/2YuS2x
mirator ::
Ne podcenjujte štromarjev. Pod štromar ne mislim raznih mojstrovalcev in šalabajzerjev, ki mislijo, če znajo zvezati dve izmenični in eno križno stikalo, da so že kar doktorji električnih inštalacij, ampak električarja , ki ima tako znanje kot prakso. In verjemite mi, da takšni znajo narediti pametno inštalacijo, kot se zagre (jasno ne na lepe oči ali eno pivo). Nobene potrebe ni, da je elektroinštalater tudi programer, mora pa znati povezati posamezne elemente pametne inštalacije in to tudi znajo (vem iz izkušenj).
Če nekdo sprašuje, kakšen mora biti presek vodnikov, je kristalno jasno, da želi inštalacijo narediti sam, čeprav je čisti laik. In tudi nič ni narobe, če gre samo za priključitev ene svetilke s stikalom. Se mu pač pove. Ampak, ko pa sprašuje za preseke priklopa relejev pa mislim, da je forumska pomoč neustrezna.
Če nekdo sprašuje, kakšen mora biti presek vodnikov, je kristalno jasno, da želi inštalacijo narediti sam, čeprav je čisti laik. In tudi nič ni narobe, če gre samo za priključitev ene svetilke s stikalom. Se mu pač pove. Ampak, ko pa sprašuje za preseke priklopa relejev pa mislim, da je forumska pomoč neustrezna.
Invictus ::
Tiste relejčke zna zvezat, to se naučiš lahko tudi sam.
Kdo bo pa vso pametno hišo integriral, da bo nekaj uporabnega?
Kdo bo pa vso pametno hišo integriral, da bo nekaj uporabnega?
"Life is hard; it's even harder when you're stupid."
http://goo.gl/2YuS2x
http://goo.gl/2YuS2x
darkolord ::
Ne podcenjujte štromarjev. Pod štromar ne mislim raznih mojstrovalcev in šalabajzerjev, ki mislijo, če znajo zvezati dve izmenični in eno križno stikalo, da so že kar doktorji električnih inštalacij, ampak električarja , ki ima tako znanje kot prakso. In verjemite mi, da takšni znajo narediti pametno inštalacijo, kot se zagre (jasno ne na lepe oči ali eno pivo). Nobene potrebe ni, da je elektroinštalater tudi programer, mora pa znati povezati posamezne elemente pametne inštalacije in to tudi znajo (vem iz izkušenj).In kako lahko laik loči med enimi in drugimi?
mirator ::
Tiste relejčke zna zvezat, to se naučiš lahko tudi sam.
Kdo bo pa vso pametno hišo integriral, da bo nekaj uporabnega?
Zato so projektanti. Lahko pa se odločiš tudi za specializiranega dobavitelja opremem pametne inštalacije.
Seveda je vse dražje kot nakup posameznih elementov preko spletnih trgovin, vendar za laika vseeno mislim da ceneje.
In kako lahko laik loči med enimi in drugimi?
Tako kot pri vsaki drugi zadevi. Poišči več izvajalcev, malo se o nih pozanimaj itd.
Pa saj hišo bi tudi znal na osnovi forumskih nasvetov vsak sam zgraditi. Samo se pojavi vprašanje, kaj bo ob prvem potresu ali celo pri nekaj večjem neurju.
Pa saj nimam nič proti, če si nekdo nekaj sam naredi, če le ima "dve roki in vmes glavo", tudi sam sem v večini sam svoj mojster. Ampak npr. menjavo okenj (čeprav bi zanl tudi sam) pa le prepustim strokovnjakom.
darkolord ::
Ampak on pravi, da ne bi sam delal.
Izvajalce precej lažje poiščeš in evaluiraš, če imaš neko idejo, kaj bi rad, in kako zadeve delujejo. Danes je še sploh moderno, da dobiš poden od storitve, potem si pa "sam kriv", ker nisi dovolj točno oz. prej povedal.
Izvajalce precej lažje poiščeš in evaluiraš, če imaš neko idejo, kaj bi rad, in kako zadeve delujejo. Danes je še sploh moderno, da dobiš poden od storitve, potem si pa "sam kriv", ker nisi dovolj točno oz. prej povedal.
mirator ::
Seveda tako pravi, ker želi dobiti zastonj tečaj el. inštalacij.
Celo dobrodošlo je, da naročnik storitve, izvajalcu čim bolj podrobno razjasni svoje zahteve in želje. Samo za to res ni potrebe po detajlnem znanju. Biti pa v skrbeh, da eventualno izbrani izvajalec, v tem primeru električar, ne bi vedel, kakšne povezave gredo med stikali ali tipkami, se mi pa tudi zdi nekoliko za lase privlečeno.
Mimogrede namesto spahedranščine "evaluirati" imamo lep slovenski izraz "oceniti" ali "ovrednotiti".
Celo dobrodošlo je, da naročnik storitve, izvajalcu čim bolj podrobno razjasni svoje zahteve in želje. Samo za to res ni potrebe po detajlnem znanju. Biti pa v skrbeh, da eventualno izbrani izvajalec, v tem primeru električar, ne bi vedel, kakšne povezave gredo med stikali ali tipkami, se mi pa tudi zdi nekoliko za lase privlečeno.
Mimogrede namesto spahedranščine "evaluirati" imamo lep slovenski izraz "oceniti" ali "ovrednotiti".
Vredno ogleda ...
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
---|---|---|---|
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
» | Pametno stanovanje (strani: 1 2 3 4 … 51 52 53 54 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 490209 (531) | matobeli |
» | Rele in menjalno stikaloOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1415 (1158) | Miha 333 |
» | Vezava vtičnic (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 23138 (9648) | tony1 |
» | Vezava kopalniškega stikalaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 21511 (9834) | marjan_h |
» | kabli prebijajo?Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 8833 (7915) | telexdell |