Posmojen štekar

Posmojen štekar

cegu ::

Kaj lahko povzroči, da sredi lepega dne posmodi vtikač in štekar pomivalnega stroja? (Bum nato pa dim; štekar od pomivalnega stroja malce stopljen in fejst posmojen)

Štekar sem dal ven, zamenjal varovalko (preveril štekar s Faznbriferjem in dela). Upornost na 220V sponkah stroja je 1Mohm.

Sprašujem za nasvet in tudi za teorijo - zakaj je posmojeno na mestu štekarja - zato ker je tam prišlo do kratkega stika (ni vidno da bi)?

mailer ::

Za varnost sebe in drugih zamenjaj.

steev ::

Zakaj imaš sploh vtikač za pomivalni stroj. A je prenosni? Lepo zveži v dozo vse skupaj pa bo.
:|

Vikking ::

Zamenjat vtikač, ponavadi pa se vse skupaj zgodi ker namesto da bi prijel za vtikač da odklopiš iz vtičnice. Primeš za kabel in potegneš, če se to počne dovolj dolgo, se pač žičke v vtikaču fino premaknejo in se posmodi.

cegu ::

Vikking je izjavil:

Zamenjat vtikač, ponavadi pa se vse skupaj zgodi ker namesto da bi prijel za vtikač da odklopiš iz vtičnice. Primeš za kabel in potegneš, če se to počne dovolj dolgo, se pač žičke v vtikaču fino premaknejo in se posmodi.


8 let, še nikoli odklopljen. Torej je bil kriv vtikač?

mailer je izjavil:

Za varnost sebe in drugih zamenjaj.

Stroj? Dozo? Vtikač? Napeljavo?

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: cegu ()

_commandos_ ::

el. filter v stroju je šel h vragu

Brane22 ::

Dokeja medlena razlaga pa fotka bi pasala.

Kakšna je razlika med štekarjem in vtikačem ? A ne označujeta oba izraza isto stvar ?

kurjač ::

@cegu
Do tega problema pride zaradi slabega stika med vtikačem in vtičnico. Če je pri slabem stiku še požrešen porabnik se ti na tem delu začne močno pregrevat. Za popolno in kvalitetno popravilo obvezno zamenjaj vtičnico in preveri kakovost izolacije žic. Če se izolacija na žicah drobi jo povij ali natakni bužirko. Kabl na pomivalcu odreži pribljižno 10cm za vtikačem in namesti novega.
Če želiš strošek znižat uporabi za priključitev vrstne sponke.
Mimogrede.....elektrika je edina ženska, ki se ne pusti šlatat:D

Spajky ::

steev je izjavil:

...vtikač za pomivalni stroj.. Lepo zveži v dozo vse skupaj ..
mogoče, ker je mašina polna elektronike in misli priklopit preko poceni prednapetostne? ;)
"Bluzim na forumu, torej sem !" (še živ ) ...

Invictus ::

Brane22 je izjavil:


Kakšna je razlika med štekarjem in vtikačem ? A ne označujeta oba izraza isto stvar ?

Vtikač je moški, štekar je ženska. Če zdaj ni jasno, hitro v vrtec ... Ali pa med toplovodarje
"Life is hard; it's even harder when you're stupid."

http://goo.gl/2YuS2x

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: Invictus ()

Barbarpapa2 ::

Pozdrav

Invictus, to so pa jezikovne posebnosti. Pri nas v MB, kjer govorimo "hohsloveniš" :)) tvoja razlaga ne velja. Štekar (ali šteker) je moški (vtikač), štekdoza pa ženska (vtičnica)...

Moram malo OT-jat :)

LP

Jože

Zgodovina sprememb…

Brane22 ::

Invictus je izjavil:

Brane22 je izjavil:


Kakšna je razlika med štekarjem in vtikačem ? A ne označujeta oba izraza isto stvar ?

Vtikač je moški, štekar je ženska. Če zdaj ni jasno, hitro v vrtec ... Ali pa med toplovodarje


Štek _doza_ je ženska. Štekar je moški. Saj ti že beseda nakazuje.

BTW: ma tvoja ženska nenavadno velike dlani in adamovo jabolko ? :))

St235 ::

Invictus je izjavil:

Brane22 je izjavil:


Kakšna je razlika med štekarjem in vtikačem ? A ne označujeta oba izraza isto stvar ?

Vtikač je moški, štekar je ženska. Če zdaj ni jasno, hitro v vrtec ... Ali pa med toplovodarje


to pa si iz riti potegnil, beseda izvira iz nemščine. Stecker pomeni vtikač Steckdoze pa lukjno za vtikač, oziroma lepše vtičnico.

cegu ::

V glavnem, sem štekar pa vtikač popravu, stroj dela.

Sem šel predaleč sicer in razstavil pol stroja (zakaj dela!?), pa sem videl da je pumpa že mal bela pa sem jo mal v jesek namoču, da ne bo treba drugič kmal spet serviserja klicat. Pri tisti pumpi vedno crkne le tesnilo.

Najbrž je voda tekla dol v štekar in to povzročilo kratek stik (sem gledal da silikona že ni blo več pri steni).

No ja, hvala za nasvete:)


Imam še vprašanje za commandosa. A je električni filter mišljeno kot šala? Še nisem slišal da bi bil kod filter za 300 voltov in nekaj amperov.

_commandos_ ::

ni šala brez zajebancije ,ker sem imel podoben primer na pralnem stroju(osmojna vtikač ter varovlko mi je vn metalo).Zaradi tega sem moral odšteti 55€ za filter z kablom ter


preklev italjane zaradi njihove ne praktičnosti pri gorenju pred 15leti se je zamenjal samo filter



Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

Elektricna poraba naprav , elektricna stikala in podobna vprasanja

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
194063 (2153) radoha62
»

Kako vezati vtičnico na 4 žice? (strani: 1 2 )

Oddelek: Znanost in tehnologija
7814342 (11670) perci
»

UTP kabel pod napetostjo?

Oddelek: Omrežja in internet
297016 (5995) Utk
»

Menjava vtičnic

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
3813449 (12631) STU-III
»

kabli prebijajo?

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
228833 (7915) telexdell

Več podobnih tem