Presek kabla

micoboy ::

Zdravo, imam vprašanje glede preseka kabla, kakšnega uporabit za povezavo akumulatorskih baterij med seboj.
Akumulator je:
Napetost: 12V
Kapaciteta (C20h): 114Ah
Kapaciteta (C5h): 96Ah
Število ciklov (pri 50% praznitvi): 1.200
Maksimalen tok praznjenja:900A (5s)
Kratkostični tok: 3.100 A

2 veji vezani vzporedno, (v eni veji so 4 akumulatorji vezani zaporedno)

Izhod: 48V, 230Ah


Bo kabel 16mm2 dovolj?

Hvala

Lp

trek@s ::

Dimenzioniraš glede na porabnike, varuješ pa z DC varovalko. Kapaciteta (Ah) nima neke veze s presekom kabla, ampak max. tok porabnika (A).

micoboy ::

Potrebujem pretokovno zaščito, saj imajo akumulatorji velike kratkostične tokove...

steev ::

Saj ti pravi. Povej kaj bo gor priklopljeno.
:|

St235 ::

Pred visokimi kratkostičnimi tokovi varuješ z varovalko. Kabel mora biti dimenzioniran tako, da zdrži normalno obremenitev. Vedno kadar so v igri večje obremenitve daš 20cm od akumulatorja varovalko. Njena max kratkostična obremenitev v tvojem primeru mora bit 3100A, koliko je pa njena nazivna napetost je pa odvisno kaj boš dal gor. Temu ustrezno potem prilagodiš kabel.

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: St235 ()

micoboy ::

Z sistemom bom grel vodo (grelec 2 kW). Z sončnimi moduli bom polnil akumulatorje preko MPPT regulatorja, na koncu je off-grid razsmernik za pretvorbo DC v AC.

Akumulatorjev imam 8. Povezani so v dveh vejah, kateri sta med seboj povezani vzporedno, v eni veji pa so 4 akumulatorji vezani zaporedno.
Na izhodu akumulatorjev: 48V, 230Ah...

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: micoboy ()

milica ::

Jaz bi na tvojem mestu akumulirala toploto direktno v vodi brez vmesnih električnih akumulatorjev.

čuhalev ::

milica je izjavil:

Jaz bi na tvojem mestu akumulirala toploto direktno v vodi brez vmesnih električnih akumulatorjev.

+1

Izogni se pretvorbi sončne energije v električno in naprej v toplotno in uporabi sončne kolektorje.

beeone ::

Tudi jaz se pridružujem mnenju za brez akumulatorjev in jaz bi se znebil tudi razsmernika. Grelec je upor in njemu ni važno ali je enosmerna ali izmenična, le napetost glej da bo približno enaka efektivni napetosti izmenične, lahko je tudi malo večja.
Grelec pa montiraj v zalogovnik par sto litrov in si z računico na boljšem kot pa z akumulatorji in razsmernikom, pa še bolj dolgotrajna je zadeva (akumulatorji ne držijo par deset let, prav tako ne razsmernik)

PS: Mnogim se zdi ta ideja neumna, da bi z moduli grel vodo (iz tehniškega vidika je to totalni absurd, zato je tudi za mene osebno), vendar ekonomika je zanimiva stvar. Fotovoltaični sistemi so dragi, ker rabiš razna dovoljenja, drage razsmernike, po možnosti še akumulatorje, medtem ko so sami paneli relativno poceni. Edina pomankljivost je to, da potrebuješ ene 7x večjo površino kot pa pri kakšnih vakumskih kolektorjih in to brez vodne povezave, dragega izmenjevalca in še obtočne črpalke se znebiš. In kar je najpomembnejše, delajo ti tako poleti kot pozimi v največjem minusi, kjer se izkoristek kolektorjem zmanjša (sploh ploščatim)

St235 ::

2kw pri 48v nanese 42A, to mora bit že kar konkretna žica.

micoboy ::

Sem najdel instalacijska navodila od polnilca in piše da mora biti presek kabla 10mm2, max. 16mm2, pri akumulatorjih pa bom uporabil 63A varovalko, kar tudi piše v instalacijskih navodilih.

St235 ::

10-16mm? to se mi zdi jako malo za 40A.

micoboy ::

Uporabil bom solarni kabel...

Tole sem zasledil:

http://www.energija-solar.si/index.aspx...

NeMeTko ::

Res malo čudna reč, najprej z dragimi celicami zbirati elektriko, potem pa jo z grelcem spražiti v nič.

Če že greješ na elektriko - zakaj ne tako, da poganjaš toplotno črpalko? Mar nima bistveno boljši izkoristek?
Še boljše pa se mi zdi kombinacija - podnevi s kolektorjem ogrevat, ponoči pa vzdrževati toploto s toplotno črpalko.

Seveda nisem strokovnjak, ampak po logiki se mi to zdi še najbolj optimalna varianta.

St235 ::

micoboy je izjavil:

Uporabil bom solarni kabel...

Tole sem zasledil:

http://www.energija-solar.si/index.aspx...


ja, to se izide ker so kabli kratki.

beeone ::

Kot sem že napisal, ti predlagam, da panele vežeš, zaporedno tako dolgo, da ne dobiš 230V DC oz. lahko malo več. Tako ti odpade vsa elektronika, kakršnikoli akumulatorji in kabli so lahko 4-žilni 2,5mm2 in vežeš po dve pa dve žice skupaj v zalogovnik pa 2kW grelec in to je to.

Tako boš prišel najbolj poceni skozi in sistem bo najbolj učinkovit (akumulatorju samo za toplo vodo gret ne montirat, ker so izkoristki polnjenja in praznjenja manjši od 50%, torej polovico elektrike gre v gretje akumulatorjev in ne vode)

korenje3 ::

trek@s je izjavil:

Dimenzioniraš glede na porabnike, varuješ pa z DC varovalko. Kapaciteta (Ah) nima neke veze s presekom kabla, ampak max. tok porabnika (A).


neumnost. problem kablov je da se pregrevajo, in tukaj maksimalni tok nima veze, namreč kabli se segrejejo v odvisnosti od časa.
i9-12900k; 32GB DDR5-6000 CL36; Nvidia RTX 3080 ti;
Gigabyte Aorus z690 master; Be Quiet Dark Power 12 1000W

čuhalev ::

Problem kablov je predvsem njihova upornost, kar je razlog, da se grejejo. Upornost pa se zniža z izbiro prevodnejših materialov ali s povečanjem preseka.

Za velike tokove se uporabljajo aluminijasti kabli, ki sicer manj prevajajo, a so še vedno cenovno ugodnejši kljub potrebi po večjem preseku.

St235 ::

korenje3 je izjavil:

trek@s je izjavil:

Dimenzioniraš glede na porabnike, varuješ pa z DC varovalko. Kapaciteta (Ah) nima neke veze s presekom kabla, ampak max. tok porabnika (A).


neumnost. problem kablov je da se pregrevajo, in tukaj maksimalni tok nima veze, namreč kabli se segrejejo v odvisnosti od časa.


To kar si sedaj povedal je šele neumnost. Od česa kot od toka porabnika (A) pa je odvisno koliko se bodo kabli (pre)greli. Debeljina kabla mora biti zadostna da se ob konstantnem max toku porabnika ne segrejejo do te mere, da bi lahko prišlo do okvare in to je to. Po tvoji logiki bi v bistvu vsak kabel skurlo, če le bi bil dovolj dolgo obremenjen pa četudi z 10mA.

kot ti je napisal jaakaa se grejejo zaradi upornosti in toka, ki teče skozi njih. KAbel pa mroa biti vedno tako dimenzioniran da tudi pri največji možni konstantni obremenitvi ne pride do pregrevanja. Lahko pa seveda šparaš na kablih in potem imaš štedilnik lahko prižgan samo 5 minut v kosu, če je temperatura prostora pod 20 stopinj. Štos debelejšega/boljšega kabla je ravno v tem, da se izniči časovna komponenta.

Če pogledaš zgornji primer imaš 48v, 2000kW grelec kar pomeni, da bo grelec pod obremenitvijo vlekel cc 42A. Torej mora bit napeljava dizajnirana tako, da upornost kabla dovolj nizka, da se pri takšni obremenitvi kabel ne bo mogel segret do te mere, da bi prišlo do poškodbe. nikakor pa ne tako, da moraš grelec vsakih 20 minut ugasnit drugače bo kabel skurilo.

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: St235 ()

SplitCookie ::

Pri takih tokovih morajo biti kabli obvezno predimenzionirani, saj morajo držati dobro tudi na spojih, kjer ponavadi se prva pojavi napaka

Greti vodo iz sončnih panelov pa je kot so že povedali - neumnost
Dodajati na to neumnost še shranjevanje v obliki akkumulatorjev je le še večja

Za gretje vode nabaviš kolektor in to je to
SplitCookie> Prevoziš RDEČO ! jype> Ja? A to je kaj posebnega?
Ramon dekers> Ječa je lahko naravno okolje potem ko se adaptiraš.
jype> CPP ne spoštujem _NIKOLI_

micoboy ::

Stvar je taka, da ta sistem ni za mene, ampak imam osebo, katera to želi imeti in jaz mu bom to naredil.

Mene samo zanima če je kje kakšna tabela z preseki kablov in tokovi za DC instalacije.

micoboy ::

Glede grelca, grelec je moči 2kW in ne bo priključen na 48V, saj bo vmes razsmenik, ki da ven 230V AC.

Mene pa zanima presek kabla od sončnih modulov do polnilca , od polnilca do akumulatorjev, med akumulatorji in od akumulatorjev do razsmernika.


Lp

cebelar123 ::

Torej 2kW in 230V AC ti potegne 8,5A. Presek daš 1,5mm2.

Zgodovina sprememb…

micoboy ::

Hvala cebelar123

Kaj pa na DC strani?

micoboy ::

Takole, sem najdel na eni strani, v katalogu tabele solarnega kabla in kakšne dimenzije mora biti in si poglejte

Slika_1:
 kabel_1

kabel_1




Slika_2:
 kabel_2

kabel_2




Lp

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: micoboy ()

St235 ::

Za 230v bo dovolj 1,5mm oziroma če hočeš bit ziher daš klasičen 2,5mm ki se uporablja za bolj ali manj vse hišne el. napeljave. Od celic do polnilca je pa spet odvisno od tega kakšen je polnilec.

micoboy ::

Polnilec je 2400W, izhodna napetost je 48V in polnilni tok 50A

kreki ::

Ni mi jasno zakaj bi nekdo porabil 10.000 EUR za električno gretje vode če lahko z polovico te vsote naredi veliko boljši sistem z vakumskimi kolektorji pa še subvencije dobi nazaj od države cca 1.200 EUR. http://www.solarix.si/Solarni%20sistemi...
Nekateri pa res znate komplicirat ali ste pa zadeli na lotu.
Priklopljen na šštrom.

micoboy ::

Tukaj se ne pogovarjamo kaj se splača in kaj ne, vem da je to nesmisel, ampak če nekdo želi tak imeti, pač naj ima.

Mene je zanimalo predvsem kakšne preseke uporabit, ker na spletu je ogromno tega in veliko različnih podatkov, mnenj na forumu itd...


Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

5x1.5 za vticnico in luc (strani: 1 2 )

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
9918817 (17300) negotiator
»

podaljšek za avto akumulator

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
423835 (3076) mirator
»

vprašanje glede nule (N) (strani: 1 2 )

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
7920526 (18702) lovro535v2
»

akumulator dci1.5 (strani: 1 2 )

Oddelek: Loža
5519767 (15025) tireleap
»

akumulator vs 230V

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
446965 (5984) TESKAn

Več podobnih tem