Forum » Elektrotehnika in elektronika » Izračun preseka opleta VN kabla
Izračun preseka opleta VN kabla
rontajzel ::
Pozdravljeni!
Trenutno se ukvarjam z visoko-napetostnimi energetskimi enožilnimi kabli za napetosti 110kV.
Zanima me, na podlagi česa se določi presek bakrenega opleta (ang.: metallic screen). Po nekaj preletenih katalogih sem opazil, da se podajajo različno za enak presek glavne žile, vendar nism zasledil vzroka.
Zanima me kakšna je formula za izračun in mogoče, če zna kdo razložiti, zakaj se v nekaterih primerih uporablja večji v drugih pa manjši presek tega izenačevalnega opleta?
Hvala in lep pozdrav!
M
Trenutno se ukvarjam z visoko-napetostnimi energetskimi enožilnimi kabli za napetosti 110kV.
Zanima me, na podlagi česa se določi presek bakrenega opleta (ang.: metallic screen). Po nekaj preletenih katalogih sem opazil, da se podajajo različno za enak presek glavne žile, vendar nism zasledil vzroka.
Zanima me kakšna je formula za izračun in mogoče, če zna kdo razložiti, zakaj se v nekaterih primerih uporablja večji v drugih pa manjši presek tega izenačevalnega opleta?
Hvala in lep pozdrav!
M
~rontajzel~
AMD A64 3800+ X2; ASUS A8N-E ULTRA; ATI RX1600pro;LC600W; DDR 3GB; SATAII 820GB
AMD A64 3800+ X2; ASUS A8N-E ULTRA; ATI RX1600pro;LC600W; DDR 3GB; SATAII 820GB
Fave ::
Ko sem bil na Svedskem na certificiranju za montazo kabelskega pribora do 175 kV, nam tega niso razlozili. Najbolje, da se obrnes na proizvajalca.
Je pa pomembno, kako ozemljujes ekran. Ce je linija kratka, na eni strani direktno, na drugi pa preko 1 kV odvodnika. Predvsem ni okej, da se kratke linije ozemljujejo na obeh straneh direktno, kar prakticira Elektro Ljubljana in se nekateri na srednji napetosti.
Ce je pa linija dolga, pa ekrane na doloceni dolzini prepledes...
Kolikor sem gledal po Sloveniji, so preseki ekranov pri 110 kV po vecini 95 mm2 Cu.
Pri 20 kV je presek glavnega vodnika ~9 x ekran.
Je pa pomembno, kako ozemljujes ekran. Ce je linija kratka, na eni strani direktno, na drugi pa preko 1 kV odvodnika. Predvsem ni okej, da se kratke linije ozemljujejo na obeh straneh direktno, kar prakticira Elektro Ljubljana in se nekateri na srednji napetosti.
Ce je pa linija dolga, pa ekrane na doloceni dolzini prepledes...
Kolikor sem gledal po Sloveniji, so preseki ekranov pri 110 kV po vecini 95 mm2 Cu.
Pri 20 kV je presek glavnega vodnika ~9 x ekran.
My mind's a hyper tool that fixes everything.
rontajzel ::
Hvala za odgovor, bom se res pozanimal pri proizvajalcu (ABB).
~rontajzel~
AMD A64 3800+ X2; ASUS A8N-E ULTRA; ATI RX1600pro;LC600W; DDR 3GB; SATAII 820GB
AMD A64 3800+ X2; ASUS A8N-E ULTRA; ATI RX1600pro;LC600W; DDR 3GB; SATAII 820GB
Vredno ogleda ...
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
---|---|---|---|
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
» | Zakaj stebri daljnovodov klonejo (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 74010 (62940) | Zajec123 |
» | Solarne nevihte (strani: 1 2 3 )Oddelek: Znanost in tehnologija | 22263 (16740) | Marat |
» | Izpad elektrike na GorenjskemOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 8823 (7588) | A. Smith |
» | Kondenzator pri kompenzacijski napraviOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2200 (1815) | Fave |
» | Jakost, ki te ubijeOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 11327 (7962) | Pyr0Beast |