Porazdelitev toka v vodnikih

Porazdelitev toka v vodnikih

Fave ::

Primer: Imam vodnik s presekom 150 mm2 po katerem teče 150 A. Ta vodnik se po 300 m razdeli na vodnika 70 mm2 in 35 mm2. Ta dva vodnika sta položena vzporedno 300 m na koncu pa sta združena in napajata porabnik. Kako se bo porazdelilo teh 150 A v 70 in 35 mm2 vodnikih?
My mind's a hyper tool that fixes everything.

TESKAn ::

Naračunaj upornost obeh vodnikov, zatem skupno nadomestno upornost, iz tega napetostni padec na vodnikih in zatem tok v posameznem vodniku. Ker te zanima samo razporeditev, niti ne rabiš upornosti, lahko rečeš 70mm2 žica ima R, 35mm2 žica pa 2R in iz tega računaš naprej. U = R * I je edina formula, ki jo rabiš.
Uf! Uf! Je rekel Vinetou in se skril za skalo,
ki jo je prav v ta namen nosil s seboj.

srus ::

Na hitro bi rekel, da se bo tok v vzporednih vodnikih delil v obratnem razmerju upornosti vzporednih vodnikov ali konkretno v razmerju presekov vzporednih vodnikov t.j. 1:2 (material in dolžina obeh vodnikov sta isti). V tanjšem vodniku bo teklo 50 A v debelejšem pa 100 A.

Mislim, da večino ostalih podatkov (dolžine, presek prvega vodnika) iz naloge lahko pustiš ob strani.

Fave ::

Aha, torej sem nekako pravilno razmišljal. Problem bi lahko bile še kontaktne upornosti na spojkah. Kaj pa skin efekt? Ga lahko pri 50 Hz zanemarim?
My mind's a hyper tool that fixes everything.

TESKAn ::

Aha, torej sem nekako pravilno razmišljal. Problem bi lahko bile še kontaktne upornosti na spojkah. Kaj pa skin efekt? Ga lahko pri 50 Hz zanemarim?

Lahko. Sicer si pa poglej wiki (link, imaš tam formulo za izračunat, do kakšne globine bo vodnik "uporaben" pri različnih frekvencah. Če je globina večja od polmera vodnika, nimaš problema.
Uf! Uf! Je rekel Vinetou in se skril za skalo,
ki jo je prav v ta namen nosil s seboj.

srus ::

Aha, torej sem nekako pravilno razmišljal. Problem bi lahko bile še kontaktne upornosti na spojkah. Kaj pa skin efekt? Ga lahko pri 50 Hz zanemarim?


Seveda, lahko razviješ model pretoka elektronov pri prehodu iz 150 mm2 vodnika na oba tanjša vodnika (potrebuješ še natančnejše dimenzije vodnikov, ne le preseka) in posledično na več decimalk natančno izračunaš tok v posameznem vodniku, ampak verjetno to ni potrebno. Razen v primeru, če želiš šarmirati profesorja in/ali sošolce. Za ocvirek pa poleg skin efekta, ki ga predlagaš, ne pozabi še na vpliv elektromagnetnega valovanja med tremi 300 m vodniki.


Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

Ločitev elektroinštalacije dveh sob (strani: 1 2 )

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
6611813 (10570) mirator
»

Prekinjena nula v hišnem razdelilcu (strani: 1 2 )

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika