Dovoljeni tok(A) po žicah

Dovoljeni tok(A) po žicah

Dreams ::

Ali mi lahko pogagate do podatkov, koliko toka je dovoljeno da teče po žicah.
Zanima me dovoljen tok za žice preseka 0,75mm2 1mm2 1,5mm2 2,5mm2 4mm2.
mm2 - pomeni kvadratnih milimetrov.

Pri napetosti 230V.

Ali veste kaksen link na katero stran proizvajalcel kablov ali kaj podobnega, ki ima ta podatek.

Hvala za odgovore.

LP Primož
ASUS P4P800E-Deluxe, Intel4 2,4GHz, Msi 6600GT,
2x512Mb DDR 400, Maxtor 80Gb ATA133, Q-tec 450W

Nejc Pintar ::

Odvisno je od upornosti in tudi od porabnika.
Lahko je biti prvi, če si edini!

Dreams ::

recimo da je ohmski porabnik
kabel pa je žica navedenih presekov
ASUS P4P800E-Deluxe, Intel4 2,4GHz, Msi 6600GT,
2x512Mb DDR 400, Maxtor 80Gb ATA133, Q-tec 450W

Jackal ::

Dreams ::

ma ne pise za kaksno napetost se gre
jst rabim za napetost 230V
ASUS P4P800E-Deluxe, Intel4 2,4GHz, Msi 6600GT,
2x512Mb DDR 400, Maxtor 80Gb ATA133, Q-tec 450W

Jackal ::

Napetost tu nima nobene vloge - tu je pomembna le debelina izolacije. Razen, če te skrbi za izgube na kablu. V tem primeru rabiš še eno tabelo z upornostjo kablov na dolžino.

Nejc Pintar ::

1 ohm je zelo majhna upornost, skoraj ne verjamem.
Lahko je biti prvi, če si edini!

Highlag ::

Tabela, ki jo je prilepil v povezavi Jakal je ok. Napetost ni pomembna. Napetost je pomembna le pri debelini izlacije.
Never trust a computer you can't throw out a window

radiator ::

Pomebna je tudi frekvenca toka. Skin efekt. Pri višjih frekevenci se tok izrine iz sredine žice. Tako je v uporabi manjši presek žice. Pri 50Hz pa to ni problematično.
Kaj je jutri že bilo?

Tomay ::

Dopustne trajne tokovne obremenitve Iz bakrenih izoliranih vodnikov v inštalacijskij ceveh, položenih pod ometom, pri temperaturi okolice 25°C in nazivni tokovi taljivih varovalk gG za njihovo varovanje.


2 vodnika
Prerez (mm2) | Iz(A) | In(A)gG
1,5 | 18,5 | 16
2,5 | 25 | 20
4 | 34 | 25
6 | 43 | 35

3 vodniki
Prerez (mm2) | Iz(A) | In(A)gG
1,5 | 16,5 | 10
2,5 | 22 | 20
4 | 30 | 25
6 | 38 | 35

Vir: Ravnikar, Ivan. 1997. Električne instalacije. Tehniška založba Slovenije. Str 160.


Trajne tokovne obremenitve so različne za različne tipe polaganja kabla in temperaturo.

Če le gre daj malo večji presek, ker škodit ne more.
Voodoo 4Ever

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: Tomay ()


Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

5x1.5 za vticnico in luc (strani: 1 2 )

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
9917165 (15648) negotiator
»

podaljšek za avto akumulator

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
423439 (2680) mirator
»

Prerez kabla za zvočnike

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
257388 (6698) Duhec
»

Presek avdio kabla za zvočnik

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
149031 (6892) Highlag
»

Presek kabla

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
106365 (6166) kondezator

Več podobnih tem