Forum » Elektrotehnika in elektronika » Dovoljeni tok(A) po žicah
Dovoljeni tok(A) po žicah
Dreams ::
Ali mi lahko pogagate do podatkov, koliko toka je dovoljeno da teče po žicah.
Zanima me dovoljen tok za žice preseka 0,75mm2 1mm2 1,5mm2 2,5mm2 4mm2.
mm2 - pomeni kvadratnih milimetrov.
Pri napetosti 230V.
Ali veste kaksen link na katero stran proizvajalcel kablov ali kaj podobnega, ki ima ta podatek.
Hvala za odgovore.
LP Primož
Zanima me dovoljen tok za žice preseka 0,75mm2 1mm2 1,5mm2 2,5mm2 4mm2.
mm2 - pomeni kvadratnih milimetrov.
Pri napetosti 230V.
Ali veste kaksen link na katero stran proizvajalcel kablov ali kaj podobnega, ki ima ta podatek.
Hvala za odgovore.
LP Primož
ASUS P4P800E-Deluxe, Intel4 2,4GHz, Msi 6600GT,
2x512Mb DDR 400, Maxtor 80Gb ATA133, Q-tec 450W
2x512Mb DDR 400, Maxtor 80Gb ATA133, Q-tec 450W
Dreams ::
recimo da je ohmski porabnik
kabel pa je žica navedenih presekov
kabel pa je žica navedenih presekov
ASUS P4P800E-Deluxe, Intel4 2,4GHz, Msi 6600GT,
2x512Mb DDR 400, Maxtor 80Gb ATA133, Q-tec 450W
2x512Mb DDR 400, Maxtor 80Gb ATA133, Q-tec 450W
Dreams ::
ma ne pise za kaksno napetost se gre
jst rabim za napetost 230V
jst rabim za napetost 230V
ASUS P4P800E-Deluxe, Intel4 2,4GHz, Msi 6600GT,
2x512Mb DDR 400, Maxtor 80Gb ATA133, Q-tec 450W
2x512Mb DDR 400, Maxtor 80Gb ATA133, Q-tec 450W
Jackal ::
Napetost tu nima nobene vloge - tu je pomembna le debelina izolacije. Razen, če te skrbi za izgube na kablu. V tem primeru rabiš še eno tabelo z upornostjo kablov na dolžino.
Highlag ::
Tabela, ki jo je prilepil v povezavi Jakal je ok. Napetost ni pomembna. Napetost je pomembna le pri debelini izlacije.
Never trust a computer you can't throw out a window
radiator ::
Pomebna je tudi frekvenca toka. Skin efekt. Pri višjih frekevenci se tok izrine iz sredine žice. Tako je v uporabi manjši presek žice. Pri 50Hz pa to ni problematično.
Kaj je jutri že bilo?
Tomay ::
Dopustne trajne tokovne obremenitve Iz bakrenih izoliranih vodnikov v inštalacijskij ceveh, položenih pod ometom, pri temperaturi okolice 25°C in nazivni tokovi taljivih varovalk gG za njihovo varovanje.
2 vodnika
Prerez (mm2) | Iz(A) | In(A)gG
1,5 | 18,5 | 16
2,5 | 25 | 20
4 | 34 | 25
6 | 43 | 35
3 vodniki
Prerez (mm2) | Iz(A) | In(A)gG
1,5 | 16,5 | 10
2,5 | 22 | 20
4 | 30 | 25
6 | 38 | 35
Vir: Ravnikar, Ivan. 1997. Električne instalacije. Tehniška založba Slovenije. Str 160.
Trajne tokovne obremenitve so različne za različne tipe polaganja kabla in temperaturo.
Če le gre daj malo večji presek, ker škodit ne more.
2 vodnika
Prerez (mm2) | Iz(A) | In(A)gG
1,5 | 18,5 | 16
2,5 | 25 | 20
4 | 34 | 25
6 | 43 | 35
3 vodniki
Prerez (mm2) | Iz(A) | In(A)gG
1,5 | 16,5 | 10
2,5 | 22 | 20
4 | 30 | 25
6 | 38 | 35
Vir: Ravnikar, Ivan. 1997. Električne instalacije. Tehniška založba Slovenije. Str 160.
Trajne tokovne obremenitve so različne za različne tipe polaganja kabla in temperaturo.
Če le gre daj malo večji presek, ker škodit ne more.
Voodoo 4Ever
Zgodovina sprememb…
- spremenil: Tomay ()
Vredno ogleda ...
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
---|---|---|---|
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
» | 5x1.5 za vticnico in luc (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 18617 (17100) | negotiator |
» | podaljšek za avto akumulatorOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3800 (3041) | mirator |
» | Prerez kabla za zvočnikeOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 7862 (7172) | Duhec |
» | Presek avdio kabla za zvočnikOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 9180 (7041) | Highlag |
» | Presek kablaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 6444 (6245) | kondezator |