Forum » Loža » UPS in vodna črpalka
UPS in vodna črpalka
Go-ahead ::
Na kratko.
Ali bi lahko UPS uporabil za pogon črpalke v sistemu za ogrevanje vode s pomočjo kolektorjev. Skrbi me namreč izpad električne energije in posledično uničenje- poškodovanje sistema zaradi pregretja. Črpalka porabi cca 50 W, ne vem pa kakšni so zagonski tokovi.
Ali bi lahko UPS uporabil za pogon črpalke v sistemu za ogrevanje vode s pomočjo kolektorjev. Skrbi me namreč izpad električne energije in posledično uničenje- poškodovanje sistema zaradi pregretja. Črpalka porabi cca 50 W, ne vem pa kakšni so zagonski tokovi.
R-S-LoVe ::
A nima sistem sam po sebi že ventila, ki izpusti prevelik pritisk?
Fear Is The Path To The Dark Side, Fear Leads To Anger,
Anger Leads To Hate, Hate Leads To Suffering!
Anger Leads To Hate, Hate Leads To Suffering!
feryz ::
Seveda bi bil v redu. Problem je le, da bi ti UPS zdržal pri obremenitvi 50W + elektronika le nekaj deset min. Razen če se izprsiš malo bolj. Potem lahko pričakuješ daljše čase. Sicer pa dvomim, da je na črpalki potrebnih 50 W za poganjanje.
@R-S seveda ima ventil. Ampak kolektorjev ni najbolj prijetno stalno dofilavat. Zmešati moraš namreč glikol z vodo in to z zunanjo pumpo naterati v sistem. Poleg tega te zna zajeb... odzračevanje, kar ni najbolj prijetna stvar.
@R-S seveda ima ventil. Ampak kolektorjev ni najbolj prijetno stalno dofilavat. Zmešati moraš namreč glikol z vodo in to z zunanjo pumpo naterati v sistem. Poleg tega te zna zajeb... odzračevanje, kar ni najbolj prijetna stvar.
Go-ahead ::
Črpalka ima tri prestave in glede na to različno porabo. Če poznate kakšno drugo poceni varianto za napajanje v primeru izpada el tokabi bila dobrodošla.
Daedalus ::
A nima sistem sam po sebi že ventila, ki izpusti prevelik pritisk?
Raztezno posodo bi vsekakor mogo met. Pa varnostni ventil, če grejo stvari res hudo narobe. Sicer pa, sej voda zaradi razlike v temp (raztezanju) v vsakem primeru kroži v zaprtem sistemu tudi brez črpalke...
Man is condemned to be free; because once thrown into the world,
he is responsible for everything he does.
[J.P.Sartre]
he is responsible for everything he does.
[J.P.Sartre]
Pyr0Beast ::
V vednost, na crpalki je ventil ki preprecuje samodejno krozenje vode.
Some nanoparticles are more equal than others
Good work: Any notion of sanity and critical thought is off-topic in this place
Good work: Any notion of sanity and critical thought is off-topic in this place
MadMax ::
V pravilno zasnovanem sistemu kljub vsej preventivi (varnostni ventil, zadosti velika ekspanzijska posoda, praviln tlak, ...) ostaja problem poškodb zaradi pregretja.
Predvsem gre tu za razpad medija ("antifriza") pri previsokih temperaturah.
Po nekajkratnem pregretju je treba tako medij zamenjat, še vedno pa ostane v kolektorjih zapečena svinjarija na izmenjevalcih.
Laično nakladanje o varnostnih ventilih torej tu nekako ni na mestu.
Črpalka na UPS seveda deluje.
Koliko časa, je predvsem odvisno od UPS-a. Poleg tega se nekateri UPSi samodejno izključijo pri premajhni obremenitvi. In ker črpalka ne deluje ves čas, elektronika (regulacija) pa ima zanemarljivo porabo, je treba razmišljati v tej smeri.
Pa še nekaj: črpalke so zasnovane za delovanje pri sinusni napetosti.
UPSi (predvsem cenejši) dajo na izhodu bolj ali manj pravokotno napetost.
Čeprav črpalka deluje, se v statorju posledično inducirajo precej višje napetosti kot je predvideno, zato je izolacija navitja bolj obremenjena.
Večinoma se sicer ne zgodi nič, a če je črpalka narejena v petek (že če je žica v navitju, na kar proizvajalec črpalke nima vpliva narejena v petek) je malce večja možnost da bo odpovedala poslušnost....
Predvsem gre tu za razpad medija ("antifriza") pri previsokih temperaturah.
Po nekajkratnem pregretju je treba tako medij zamenjat, še vedno pa ostane v kolektorjih zapečena svinjarija na izmenjevalcih.
Laično nakladanje o varnostnih ventilih torej tu nekako ni na mestu.
Črpalka na UPS seveda deluje.
Koliko časa, je predvsem odvisno od UPS-a. Poleg tega se nekateri UPSi samodejno izključijo pri premajhni obremenitvi. In ker črpalka ne deluje ves čas, elektronika (regulacija) pa ima zanemarljivo porabo, je treba razmišljati v tej smeri.
Pa še nekaj: črpalke so zasnovane za delovanje pri sinusni napetosti.
UPSi (predvsem cenejši) dajo na izhodu bolj ali manj pravokotno napetost.
Čeprav črpalka deluje, se v statorju posledično inducirajo precej višje napetosti kot je predvideno, zato je izolacija navitja bolj obremenjena.
Večinoma se sicer ne zgodi nič, a če je črpalka narejena v petek (že če je žica v navitju, na kar proizvajalec črpalke nima vpliva narejena v petek) je malce večja možnost da bo odpovedala poslušnost....
Stvari so preproste, le ljudje smo neverjetni mojstri, da jih zakompliciramo.
Go-ahead ::
Pa še nekaj mi ni jasno, zakaj 500W UPS ne zdrži 10H delovanj, če je obremenjen z 50 W. OK nekaj gre v izgube toda zaradi njih se ne more skrajšati čas delovanja na nekaj minut
MadMax ::
Računaj, koliko kWh ima shranjenih v svojem ubogem 12V 7.2Ah akumulatorju, ob 100% izkoristku...
Bo z nekaj malega izgubami težko doseči 1h pri 50W.
Bo z nekaj malega izgubami težko doseči 1h pri 50W.
Stvari so preproste, le ljudje smo neverjetni mojstri, da jih zakompliciramo.
Go-ahead ::
Se pravi če daš avtomobilski akumulator 55AH bi to laufalo cca 7 H. Z goolganjem čše nisem uspel dobiti 12V črpalke.
Pyr0Beast ::
Avtomobilski akumulator bos do konca lahko spraznil samo 1x ali dvakrat, nato bo za odmet.
Uporabi raje gel akumulatorje.
Uporabi raje gel akumulatorje.
Some nanoparticles are more equal than others
Good work: Any notion of sanity and critical thought is off-topic in this place
Good work: Any notion of sanity and critical thought is off-topic in this place
MadMax ::
S tem, da 500VA UPS ne bo mogel do konca napolnit in vzdrževat8x večjega akumulatorja.
In še, tak UPS je predviden za delovanje do tistih 20 minut, kolikor mu omogoča originalno vgrajen akumulator.
V primeru daljšega delovanja (večji aku) poskrbi za dobro hlajenje drobovja UPSa, da ne bomo v črni kroniki gledali sliko pogorišča....
Aja, pa malce naštudiraj razliko med VA in W.
Da se ne boš pretirano čudil, zakaj 500VA UPS zmore komaj dobrih 300W....
In še, tak UPS je predviden za delovanje do tistih 20 minut, kolikor mu omogoča originalno vgrajen akumulator.
V primeru daljšega delovanja (večji aku) poskrbi za dobro hlajenje drobovja UPSa, da ne bomo v črni kroniki gledali sliko pogorišča....
Aja, pa malce naštudiraj razliko med VA in W.
Da se ne boš pretirano čudil, zakaj 500VA UPS zmore komaj dobrih 300W....
Stvari so preproste, le ljudje smo neverjetni mojstri, da jih zakompliciramo.
Zgodovina sprememb…
- spremenil: MadMax ()
Go-ahead ::
Ok Plan A odpade
torej brez ups-a .
- Avtomobilski akumulator
- 12V črpalka,
- primerno krmilje
Zaenkrat imam samo prvo postavko..
Hmm...
Aja pa prosil bi vas, da malo pohitite z nasveti, ker elektrike lahko vsak trenutek zmanjka.
torej brez ups-a .
- Avtomobilski akumulator
- 12V črpalka,
- primerno krmilje
Zaenkrat imam samo prvo postavko..
Hmm...
Aja pa prosil bi vas, da malo pohitite z nasveti, ker elektrike lahko vsak trenutek zmanjka.
Zgodovina sprememb…
- spremenilo: Go-ahead ()
Daedalus ::
Man is condemned to be free; because once thrown into the world,
he is responsible for everything he does.
[J.P.Sartre]
he is responsible for everything he does.
[J.P.Sartre]
Pyr0Beast ::
Hehe, vsak trenutek. Dobra varianta bi bila, da bi kolektorje preprosto prekril s tkanino.
Some nanoparticles are more equal than others
Good work: Any notion of sanity and critical thought is off-topic in this place
Good work: Any notion of sanity and critical thought is off-topic in this place
Pyr0Beast ::
Potem ne rabiš tople vode (prekriješ preden greš?)
Some nanoparticles are more equal than others
Good work: Any notion of sanity and critical thought is off-topic in this place
Good work: Any notion of sanity and critical thought is off-topic in this place
Vredno ogleda ...
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
---|---|---|---|
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
» | S čim poganjati pumpo za centralo ob izpadu električne energije (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 12794 (3724) | deco16 |
» | Zalogovnik 500l DA ali NEOddelek: Loža | 9290 (8112) | jero_no1 |
» | Zamenjava baterije na UPS-u (močnejše baterije)Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3229 (2824) | int47 |
» | UPS-MustekOddelek: Pomoč in nasveti | 1625 (1100) | Rs84 |
» | UPS in fotovoltaikaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 7123 (6628) | G-Rega |