» »

Izklop faze z relejem

Izklop faze z relejem

tvin ::

Kakšen rele potrebujem, da bi v primeru izpada ene faze odklopi tudi drugo?

Hvala za pomoč!

Highlag ::

Če ti to ni jasno bi mogoče raje delo prepustil usposobljeni osebi? ;)

Najenostavneje bi bilo z relejem, ki ima delavno napetost tuljave kar omrežno napetost. Tuljavo bi lepo zvezal med 0 in fazo, ki je tvoja kontrolna. Rele se bo vklopil in potem na sponki NC in NO povežeš drugo fazo. Ko bo prva faza izpadla, bo rele ugasnil in druga faza bo odklopila.
Never trust a computer you can't throw out a window

tvin ::

Thx!
Se strinjam, da bi blo bolje strokovnjakom prepustit zadevo. Ampak forumi so zakon! :D
Kje pa lahko tak rele kupim? Oz. kakšno oznako ali pa vsaj kako naj vprašam v trgovini...

tvin ::

Je ta ok? Od Conrada
Rele 25A, 24-280V, model D2425 - Izvedba kot kat. št. 18 64 73-06, vendar s preklopnim tokom 24 A, preklopna napetost 280 V / AC.model D2425
kat.št. 186481

Azrael ::

Ne.

Omenjeni rele je "solid state relay" to je brez mehamsklih delov in temu ustrezno drag. Krminla napetost je 3 do 24V, kar ni primerno za tvoj namen.

Za tvoj namen rabiš kontaktor (rele bolj robustne izvedbe za inštalacije jakega toka). Da ti povemo fočno kaj rabiš in kako zvezati, moraš povedati še nekaj podatkov:

- število polov, ali gre res samo za 2 fazi (ali morebiti fazo in nulo?), kot piseš ali morebiti 3?
- vrsta in moč porabnika in njegova priključna napetosti?
- ali naj se napetost vklopi nazaj sama, ko so prisotne vse zahtevane faze ali naj bo vklop ročen?
- možnost ročnega vklopa in izklopa?
Nekoč je bil Slo-tech.

tvin ::

- gre samo za 2 fazi. Ko izklopi eno (vrže ven), mora še drugo.
- 220V 16A
- avtomatsko naj se vklopi nazaj
- zaželjeno

hvala

tonimona ::

Če imaš zadevo prej varovano je dovolj kontaktor s špulo 380V. Dovodne faze spelješ vsako na en konec špule in bilo katera od dveh odmanjka izpade kontaktor.

kaktuss ::

Rabiš navaden enofazni kontaktor 240v špula... L1 pelješ na špulo na NC kontakt priklopiš L2 na drugo stran kontakta pa izhodno L2, katero potem uporabiš za to kar hočeš rabiš..... Ko ti bo na L1 zmankalo napetosti bo tudi na špuli zmanjkala napetost in normali closed kontakt bo odprlo in s tem prekinilo L2 fazo ko pa bo faza L1 prišla nazaj bo špula dobila napetost in sklenila kontakt in spet boš imel obe fazi....

Zgodovina sprememb…

  • spremenilo: kaktuss ()

All ::

Če se gre za enostavno krniljenje je dost kontatkor, če pa se gre za zaščito pred izpadom ene faze, pa je treba mislt tudi če izpade faza 2, 3?..zdej če kre za kej resnega..s eje treba mal poglobit....vrednosti napetosti ...časovne zakasnitve...

gumby ::

imas posebne nadzorne releje, ki nadzorujejo zaporedje faz, fazno simetrijo in napetosti. ponavadi lahk tud nastavljas obcutljivost na posamezne parametre...

tega vezes na mocnostni kontaktor in si zmagal

en bolj simple rele imas tule: schrack katalog (pdf), glej stran 192
my brain hurts

tvin ::

Ali si lahko pomagam z kontaktorjem od Iskre KNL16-10?
Kam naj vežem fazo, ki bo vklapljala in izklapljaja rele?
Hvala!

tvin ::

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: Azrael ()

Azrael ::

Krmilna napetost gre na tuljavico, sponki A1 in A2. Tuljavica mora biti grajena za ustrezno napetost, to je:

- 380 oz. 400V 50Hz, če naj kontaktor izpade v primeru izpada ene ali druge faze, ali.
- 220 oz. 230V 50Hz, če naj kontaktor izpade v primeru, če izpade samo ena faza, v primeru izpada druge pa ne.

Kako zvezati bom narisal, ko poveš kateri primer ti odgovarja.
Nekoč je bil Slo-tech.

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: Azrael ()

tvin ::

Odgovarja mi prvi del - 380V 50Hz
Hvala!

gumby ::

btw kaj bo obeseno ta ta kontaktor?
poglej maksimalno moc in podrocje uporabe, za katerega je namenjen. pa na ustrezno varovalko spredaj ne pozabi
my brain hurts

Azrael ::

Torej, če nisem kaj spregledal, rabiš vezje, ki se avtomatsko vklopi nazaj, ko sta prisotni obe fazi in naj izpade ko ene faze zmanjka.

Zveži tako:


Opozorila

Će zeliš ročen izklop kontaktorja neglede na prisotnost faz, dodaj stikalo v en od dovodov do tuljavice. Ker je tu napetost 400V, običajna stikala za luč (250V) niso primerna!

Če nisi prepričan vase, daj zvezati nekomu, ki je zake stvari že delal. Elektrika zna biti zelo nevarna!
Nekoč je bil Slo-tech.

MadMax ::

Pri Azrael-ovi metodi lahko pride do nevšečnosti, če kontaktor ne izklopi pri 230V.
Ko ena faza izpade, je namreč lahko prek porabnikov (ki so še vedno priključeni nanjo) "potegnjena" k nuli. Tako kontaktor prek ene faze še vedno "drži" porabnik priklopljen.

Jaz bi izvedel detekcijo faz z dvema (ali tremi, če moramo nadzirati vse 3 faze) 230V relejema, katerih delovne kontakte bi vezal zaporedno in nato s tem krmilil močnostni kontaktor.
Navitja posameznih relejev pa bi vezal med fazo in nulo, seveda vsak rele svojo fazo.

/edit:
V primeru, da gre za porabnik male moči, pa se lahko kontaktor opusti in se uporabi samo releje z delovnimi kontakti, kateri navzkrižno izklapljajo preostalo fazo. Torej 2x rele z 230V špulo in delovnim kontaktom, oziroma 3x rele z 230V špulo in 2x delovnim kontaktom za nadzor 3f porabnika.
Stvari so preproste, le ljudje smo neverjetni mojstri, da jih zakompliciramo.

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: MadMax ()

svizec75 ::

Tist k je Azrijel narisal dela krasno, madmax. ;-) Samodržna vezava kontaktorja pač.
Verbae volant, scripta manent. Labor omnia vincit improbus.

tonimona ::

To ni samodržna vezava.8-O

svizec75 ::

Khm. Nego je ....
Verbae volant, scripta manent. Labor omnia vincit improbus.

gumby ::

tole niti pod razno ni samodrzna vezava...
my brain hurts

niki ::

zanima me če ima kdo shemo za samodržno vezavo če ima , bi ga prosil, če mi jo prilepi na forum.

All ::

Zgodovina sprememb…

  • zavaroval slike: Azrael ()

elektricar07 ::

Kako sploh deluje samodržna vezava?

§|\| /\ |<E ::

s tipkalom (0-NO) premostiš kontakt, preko katerega zaporedno zvežeš še tuljavo, zaporedno vezana vezava nato ostane sklenjena, ker je kontakt sklenjen.
nato zaporedno zvežeš še eno tipkalo (0-NC), s katerim prekineš tokogrog, kontakt na releju se tedaj sprosti.

mirator ::

Glej zgornjo sliko, ki jo je prilepil @All.
Ko pritsneš tipko b2, pripelješ na tuljavo kontaktorja napetost in kontaktor vklopi. Ker je vzporedno, k tipi za vklop b2, vezan tudi kontakt c, bo tuljava pod napetostjo tudi, ko tipko b2 izpustiš oz. bo tokokrog tuljave sklenjen preko lastnega kontakta C. Ko pa pritisneš tipko za izklop b1, tokokrog prekineš in odklopi se tudi kontakt C.
Mora pa biti kontakt za samodržno zvezo tipa NO (normal open)ali po domače: delovni kontakt, tj. tisti, ki je, ko na tuljavi ni napetosti, odprt.

elektricar07 ::

Zakaj se pa sploh imenuje samodržna vezava?

WaterBoy ::

Ker ko vklopiš kontaktor je z tipko in ko tipko spustiš (je razklenjena) tok teče drugje, da je kontaktor še vedno vklopljen. Sam sebe drži

mirator ::

Tako je. Ko tipko z vklop izpustiš, ima kontaktor sklenjen tokokrog preko lastnega kontakta, se pravi, da se drži sam.
Ta povezava je zelo pomembna zaradi varnosti v primeru izpada električne energije. N.pr. pri vrtečih ali gibajočih se napravah, bi v primeru vklopa in izklopa s stikalom, naprava začela delovati takoj, ko bi prišla napetost nazaj in lahko bi prišlo do poškodbe, lahko tudi smrtne (kar se je včasih tudi dejansko dogajalo). Tako pa je v primeru samodržne zveze potreben ponovni ročni vklop.


Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

kako priklopiti časovni rele

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
246783 (3020) mirator
»

Priklop termostata na konvektor

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
124754 (3059) T0RN4D0
»

"logični IN" električno stikalo?

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
336737 (4011) kondezator
»

UPS in fotovoltaika

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
116769 (6274) G-Rega
»

Shema za uklop pumpe s PCjem

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
334219 (3479) DimmniBurek

Več podobnih tem