Krmiljenje črpalke

Krmiljenje črpalke

LUKA72 ::

Pozdravljeni,
Imam črpalko za prečrpavanje vode preko filtrov. Krmili se preko plovnega stikala. Ko pade nivo se vklopi, ko doseže zgornji nivo se izklopi. Zaporedno s plovnim stikalom imam še tlačno stikalo. Tlačno stikalo je montirano pred filtrom in je namenjeno, da se v primeru zamazanosti filtrov črpalka izklopi.
Tukaj pa imam problem. Tlačno stikalo lepo izklopi črpalko ampak posledično tlak pade in se vklopi nazaj.
Moja želja je, da v primeru če tlak preseže maksimalno nastavljeno vrednost da se črpalka izklopi. Ponovni vklop pa bi moral ročno potrditi preko npr. Nekega gumba.
Vem kako rešiti zadevo preko PLK, vendar to ni opcija. Se da to rešiti z npr. Kontaktorji?

Hvala

d4vid ::

Seveda, rabiš rele, ki preklaplja več kontaktov.
https://mainline.com.au/tech-tips-how-t...

En par kontaktov vežeš vzporedno s tlačnim stikalom, ki mora biti NO (Normally Open), razen če z releji izdelaš še en negator.
Torej, ko tlačno stikalo doseže tlak, se rele vklopi in drži sam sebe, tudi če tlačno stikalo izklopi.
Zraven dodaš še NC (Normally Closed) tipko, ki razklene rele in ponovno zažene črpalko.
Main PC: HP Z240 | i5-7400 | 32 GB ram
Homelab: HP DL380g9 | Xeon E5-2680 | 192 GB ram


Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

Potopna črpalka v vrtini

Oddelek: Pomoč in nasveti
61472 (1370) vuki
»

lučka za olje

Oddelek: Na cesti
810564 (10222) yirzy
»

Katero črpalko

Oddelek: Loža
104140 (4011) mihec87
»

Pretočna črpalka

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
62018 (708) francek1
»

Vodovod v vikendu

Oddelek: Loža
166679 (6266) Pyr0Beast

Več podobnih tem