Temperaturno tipalo

Temperaturno tipalo

Anney ::

Pozdravljeni, zanima me fizikalna razlika med tema dvema temperaturnima tipaloma. Sam nimam pojma. Uporablja se kot tipalo za peč na pelete.
Predvsem me zanima ali odigra kakšno vlogo oznaka 3435 in pa 3950 in kakšna je razlikav B kofiecientu?
B values: 3935, 3977, 3600, 3900, 3380, 3435, 3950, 4250, 4200

1. NTC 10k (beta = 3435)

Resistance at 25C R25: 10K ohm+/-1%
Beta Value B(25/85): 3435K+/-1%
Optional R25 resistance tolerance, ±1%(F), ±2%(G), ±3%(H), or ±5%(J)
Dissipation Factor: δ≥3mW/℃.
Thermal Time Constant (in still air): ≤12 seconds.
Rated Powerwatt (below 25C): ≤50mW
Insulation resistance: room temperature, 500V, 60 Seconds, ≥100MΩ.
Operating temperature range: -40 to +125C.



2. NTC 10k, termistor 3950, 1%

Temperaturna sonda (termistor) 3950
Odpornost (odvisno od različice): 10k
Ohišje iz nerjavečega jekla
Merilno območje: -55°C do 125°C
B-konstanta: 3950K ± 1 %
Tipična disipacija: 5mW/°C
Izolacija sonde: >100 mOhm
Priključki: rdeča (VCC), črna (GND)
Obstajata samo dva načina kako živeti svoje življenje:
Prvi pravi, da nič ni čudež, drugi pa, da vse je čudež.

Anney ::

Noben ne ve?
Obstajata samo dva načina kako živeti svoje življenje:
Prvi pravi, da nič ni čudež, drugi pa, da vse je čudež.

floyd1 ::

Povprašaj pri kakih profičih za take zadeve. Na našem (MB) koncu npr. Termo MR. Nam so enkrat izdelali tipalo po meri - za CTP grafično osvetljevalko oz. razvijalko, pa ceneje je bilo kot original Agfin del.

tac ::

to so ntc, al ptc upori.
beta je faktor nelinearnosti, če mal poenostavim.
Zato je potrebno zamenjati senzor z istim tipom, ker drugače bo sistem "meril" narobe.

Anney ::

Sej to je problem, ker ne vem kaj je original. V knjigi piše samo NTC 10k.
Obstajata samo dva načina kako živeti svoje življenje:
Prvi pravi, da nič ni čudež, drugi pa, da vse je čudež.

tac ::

hja, potem odstranit iz peči in pogledat točno oznake.
ali pa več tipov testirat, samo to ne priporočam :)
najbolj ziher metoda klicat servis, kjer plačaš za to najbrž vsaj 50€, čeprav je del vreden manj kot evro...

matobeli ::

A se lahk v kontroler povežeš s PCjem ali pa prek ekrana? Imaš kakšna navodila? Nekje more kej pisat.
Drugač pa poklič na servis pa vpraš. Če niso čista goveda bodo povedal.

Alpa vsaj tip kontrolerja napiš, ali vsaj peči.

A. Smith ::

Anney je izjavil:

Pozdravljeni, zanima me fizikalna razlika med tema dvema temperaturnima tipaloma. Sam nimam pojma. Uporablja se kot tipalo za peč na pelete.
Predvsem me zanima ali odigra kakšno vlogo oznaka 3435 in pa 3950 in kakšna je razlikav B kofiecientu?
B values: 3935, 3977, 3600, 3900, 3380, 3435, 3950, 4250, 4200

1. NTC 10k (beta = 3435)

Resistance at 25C R25: 10K ohm+/-1%
Beta Value B(25/85): 3435K+/-1%
Optional R25 resistance tolerance, ±1%(F), ±2%(G), ±3%(H), or ±5%(J)
Dissipation Factor: δ≥3mW/℃.
Thermal Time Constant (in still air): ≤12 seconds.
Rated Powerwatt (below 25C): ≤50mW
Insulation resistance: room temperature, 500V, 60 Seconds, ≥100MΩ.
Operating temperature range: -40 to +125C.



2. NTC 10k, termistor 3950, 1%

Temperaturna sonda (termistor) 3950
Odpornost (odvisno od različice): 10k
Ohišje iz nerjavečega jekla
Merilno območje: -55°C do 125°C
B-konstanta: 3950K ± 1 %
Tipična disipacija: 5mW/°C
Izolacija sonde: >100 mOhm
Priključki: rdeča (VCC), črna (GND)


NTC = negative temperature coefficient tip upora, ki mu z višanjem temperature pada upornost.

BETA koeficient ti pove, kako poteka nelinearna karakteristika takega upora (na linku je objavljena forula, kako se ta koeficient izračuna). Keoficient beta inma enoto Kelvin (zato je na enem pri številki še K napisan). Kot vidimo, ima en upor faktor beta 3435 K -+1%, drugi pa 3950 -+1%. Se pravi bosta pri višjih temperaturah precej drugače kazala in nista zamenljiva, če hočeš točne temperaturne odčitke.

Oba upora imata pri 25°C upornost 10kOhm -+1%. Glavna razlika je temperaturni koeficient beta.

Če načrtuješ nov izdelek, lahko vzameš kateregakoli, samo da je nadomestljiv, da je še dovolj podobnih. In pa moraš upoštevati njegovo karakteristiko pri odčitavanju temperature.

Če je tak NTC upor senzor za neko napravo, pa ga hočeš menjati, moraš najprej ugotoviti, kakšno karakteristiko ima originalen upor. Če na komponenti ne moreš od zunaj razbrati, za kateri tip gre, se boš moral prikopati do podobne komponente drugje in jo izmeriti pri različnih temperaturah, da lahko izračunaš beto. Ali pa kupiti različne upore in po vgradnji primerjati, kateri kaže pravilno temperaturo...
"Be professional, be polite,
but have a plan to kill everyone you meet".
- General James Mattis

matobeli ::

Ali pa najti specifikcijo v kontrolerju ali njegovih navodilih. Danes se še za random kitajski jajc najde te zadeve.

Anney ::

Takšen senzor je to, klasičen. Specifikacije ni nikjer, samo NTC 10k.

https://balkanenergy.si/product/senzor-...

4.3 Tehnične karakteristike Vse specifikacije so navedene v nadaljevanju spodaj. Električno napajanje 230V, 50/60Hz, Največja poraba 13/20 mA. Vhodi: Temperatura izpušnih plinov: Vrsta J Zunanji termostat: Kontakten Sonda NTC sobne temperature: NTC 10 k Izhodi: Aspirator izpušnih plinov: 230 V Izmenjevalec: 230 V Ročica za premostitev v nižjo stopnjo: 230 V Grelec: 230 V Specifikacije okoliških pogojev: Temperatura obratovanja: od 0 do 60°C Temperatura skladiščenja: - od -10 do 60°C Maksimalna relativna vlažnost: - 95% Mehanske lastnosti: Dimenzije:125 x 101 x 35 mm Teža: 250 kg 10
Obstajata samo dva načina kako živeti svoje življenje:
Prvi pravi, da nič ni čudež, drugi pa, da vse je čudež.

Zgodovina sprememb…

  • spremenilo: Anney ()


Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

Imp sistem 200, kako priklopiti ?

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
258356 (2674) AntonL
»

Termistor-maksimalni tok

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
233615 (3148) CMpunk
»

"toplotno stikalo" ?

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
249858 (8366) fpbs
»

Elektroniki, na pomoc (NTC termistor vprasanje)

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
145276 (4615) svizec75
»

Natančnost temperaturnih senzorjev

Oddelek: Hlajenje in modifikacije
232129 (1779) Spajky

Več podobnih tem