detekcija pravega mrežnega kabla

detekcija pravega mrežnega kabla

slovencl ::

Pozdravljeni,

Imam elektro imarico, skozi katero gre 5 mrežnih kablov v spodnje nadstropje.

Radim en kabel v tej omarici, zato bi rad en kabel prekinil - ampak ne katerikoli, ampak točno določen.

Imam dostop do začetkov kabla (v drugi omarici) in do koncev kabla (priključki v sobah).

Kako naj detektiram kater kabel je previ? Verjetno nekaj podobnega kot tokovna sonda - ampak glede na to da so parice to verjetno ne bo delovalo.

Ima kdo kako idejo?
  • spremenil: slovencl ()

scythe ::

Če imaš na obeh straneh UTP kabel, potem uporabiš tester za UTP kable. Če imaš gole kable brez konektorja, daš 2 parice skupaj na začetku, na koncu pa meriš z multimetru, na enim kablu ti bo piskalo.
X670F | 7700X | 2x16Gb | 6000Mhz/CL30 | RTX3090FTW3 | HP X27i | Phanteks NV7|

Baja ::

on bi rad ugotovil na sredini kabla kateri kabel je pravi :/

mogoče čez parico spustiš 12/24V (ala POE), na drugi strani ustrezen porabnik, pa tokovne klešče (če zaznavajo enosmerno napetost). verjetno pa bi lahko tudi kako nizko izmenično spustil skozi za test.

KraitPay ::

Imaš več variant, odvisno od inštrumentov ki jih imaš
1. Kot omenjeno zgoraj, brikaš dve zici in premeriš upornost
2. če imaš na kablih konektorje in imaš tester, lahko potestiraš kateri kabel je, tako da vključiš na eno stran "odajnik" na drugo pa sprejemnik. Imas tudi taksne ki samo eno stran vkljucis v oddajnik in ti na drugi strani potem "Piska" ce se dotaknes ustreznega kabla.
3. na kabel nas 9V baterijo in z testerjem za kovine in elektriko testiras kje je napetost. Tisti boljsi detektirajo ze 9V baterijo (ze testirano)
4. Potegnes kabel s spodnje strani in pogledas kateri kabel zgoraj si potegnil.

˙janezvalva ::

lahko eno žicko utp kabla priklpiš na 220v fazo, z ostrim fazenbriferjem predreš izolacijo kabla, na oklopu kabla bi ti moral svetit fazenbrifer zaradi indukcije.
vse žičke vseh kablov moraš seveda izolirat.

nejc_nejc ::

Jaz bi sel v varijano, kable ven, do zadnjega, ki ostane.
Nazaj potegnit verjetno ni problem, še foršpona na rabiš, jih izvleces s špago, zajlo....

MadMax ::

UTP kabli imajo na vsak meter oznako dolžine. Če imaš dovolj prostih koncev da vidiš od-do katerega meetra je kater kabel, pa še tam vmes kako šlingo da še tam prebereš, si zmagal.

Če ne, pa nafehtaj kakega električarja da ti z zujalico poišče pravega.

(obstaja še tretji način, a je nevaren če ne veš točno kaj počneš... iskani kabel priklopit na 230V fazo, pa s kakim NCV testerjem v tisti vmesni omarici poiskat pravega...)

/zdaj opazil, da sta 2. in "različica" 3. že predlagana...)
Stvari so preproste, le ljudje smo neverjetni mojstri, da jih zakompliciramo.

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: MadMax ()

MadMax ::

Baja je izjavil:

mogoče čez parico spustiš 12/24V (ala POE), na drugi strani ustrezen porabnik, pa tokovne klešče (če zaznavajo enosmerno napetost). verjetno pa bi lahko tudi kako nizko izmenično spustil skozi za test.

Tole ne bo šlo tako enostavno (klešče "delajo" samo na en vodnik, če daš oba skozi je rezultat 0), je pa dobro izhodišče za "dodelan" način s tokovnimi kleščami:
na enem koncu daš med iskani in en drug kabel I "štuko", na drugem koncu pa prek teh dveh kablov napelješ nek porabnik.
Ko s tokovnimi kleščami najdeš dva, zamenjaš tist drug kabel s tretjim. Ko s kleščami najdeš tretjega, s tem izločiš drugega, ostane znan iskani.
Stvari so preproste, le ljudje smo neverjetni mojstri, da jih zakompliciramo.

Jure14 ::

Cukaj žico, pa glej, kateri se premika.

slovencl ::

Hvala za predloge.

Sem pogledal, če so oznale tekočih metrov na kablu, pa niso.

Imam tester napetosi, ki dela brezstično - če samo približaš kablu. Bom testiral če slučajno dela že na 24V ac (230V ac ne bi na mrežne kable dajal)

Tale zadnja varianta od MadMaxa se mi tudi zdi zanimiva. Bom poskusil. Hvala za ideje.

bbbbbb2015 ::

Take stvari se delaj s ton testerjem:

https://www.amazon.com/Electrical-Wire-...

Na remote konec daš ton generator, potem pa s testerjem iščeš. Pravi kabel "zapoje". Imaš an AliExpressu ali si sposodiš pri kom, ko vleče mreže.


Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

FID toplotne črpalke meče ven (strani: 1 2 )

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
745442 (2156) MadMax
»

Izmerit kabel

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
141333 (896) Matko
»

UTP klešče (strani: 1 2 )

Oddelek: Pomoč in nasveti
7612625 (9391) gumby
»

UTP KABEL - Luč

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
172532 (2144) Invictus
»

Omrežje v hiši

Oddelek: Omrežja in internet
203029 (2454) ZGI

Več podobnih tem