Forum » Elektrotehnika in elektronika » sončne celice
sončne celice
potepanje ::
imam čudno vprašanje,ali tudi ne
če zvezeš zaporedno 10 sončnih 100 w panelov ,
teoretično dobiš cca 200v enosmerne napetosti pa cca 6 A toka.
okvirni izračun
se bi dalo z tem napajat električni grelec v bojlerju ( bojler greje toplotna tudi) da bi zmanjšali porabo recimo toplotne črpalke
jasno da pač kolko bi ogrevale celice pač bi
ima kdo kakšne izkušnje
če zvezeš zaporedno 10 sončnih 100 w panelov ,
teoretično dobiš cca 200v enosmerne napetosti pa cca 6 A toka.
okvirni izračun
se bi dalo z tem napajat električni grelec v bojlerju ( bojler greje toplotna tudi) da bi zmanjšali porabo recimo toplotne črpalke
jasno da pač kolko bi ogrevale celice pač bi
ima kdo kakšne izkušnje
japapajade ::
prvo povej koliko W grelec je - ampak ti rabiš za grelec izmenično napetost - sepravi rabiš še razsmernik da pretvoriš iz enosmerne iz panelov v izmenično..
potepanje ::
grelec je izmenični logično saj je za 230 v
ampak ta grelec dela tudi z enosmerno napetostjo, sicer drugačno močjo ampak bi moral delat. pretvornik če vklopi pri večji moći se izklopi in mislim da ni rešitev
v teh vezavi bi pač celice ustvarile nekaj elektrike in direktno se bi potrošlo na grelcu
ampak ta grelec dela tudi z enosmerno napetostjo, sicer drugačno močjo ampak bi moral delat. pretvornik če vklopi pri večji moći se izklopi in mislim da ni rešitev
v teh vezavi bi pač celice ustvarile nekaj elektrike in direktno se bi potrošlo na grelcu
d4vid ::
Samo za bojler ti je boljša rešitev solarni kolektor. Nam 2 navadna kolektorja čez poletje brez težav 300l bojler segrejeta na 60-70 stopinj.
Za sončne celice potrebuješ pa še razsmernik, ker direktna vezava na grelec ne bo dala pravega izkoristka.
Če se ti paneli valjajo okrog in ima bojler že vgrajen grelec, pa je opcija tudi to... za 300€ dobiš kitajski razsmernik in zvežeš na grelec preko termostata.
Mogoče še kak akumulator, da ti pobere viške, kadar maš dovolj toplo vodo in pa kadar greješ, da imaš štrom na zalogi, če celice ne dajo dovolj od sebe.
Za sončne celice potrebuješ pa še razsmernik, ker direktna vezava na grelec ne bo dala pravega izkoristka.
Če se ti paneli valjajo okrog in ima bojler že vgrajen grelec, pa je opcija tudi to... za 300€ dobiš kitajski razsmernik in zvežeš na grelec preko termostata.
Mogoče še kak akumulator, da ti pobere viške, kadar maš dovolj toplo vodo in pa kadar greješ, da imaš štrom na zalogi, če celice ne dajo dovolj od sebe.
Main PC: Asus PN50 | AMD Ryzen 5 4500U | 16 GB RAM | 256 GB SSD
PC2: HP Z400 | Intel Xeon L5630 | 6 GB RAM | 120 GB SSD
Laptop: HP Elitebook 840G1 | Intel i5 | 8 GB RAM | 256 GB SSD
PC2: HP Z400 | Intel Xeon L5630 | 6 GB RAM | 120 GB SSD
Laptop: HP Elitebook 840G1 | Intel i5 | 8 GB RAM | 256 GB SSD
hojnikb ::
kupis mppt controller, da lovi pravo napetost panelov za optimaln izkoristek... na grelec bi pa teoretično to kamot vezal, sj grelcu je vseeno kaksn tok, glede na to da je rezistivni...
ampak smiselnost tega pocetja je vprasljiva, razn če ti ti paneli nekje ne lezijo zastonj...
ampak smiselnost tega pocetja je vprasljiva, razn če ti ti paneli nekje ne lezijo zastonj...
#brezpodpisa
WizzardOfOZ ::
Imam 2 panela (2x 120W) vezana na mppt kontroler. Ta ima zadaj 100Ah 12V akumulator, ter na akumulator vezan 12 na 220V 2kW inverter. To mi napaja že nekaj let zmrzovalno omaro. Enako bi lahko naredil za električni bojler.
Milčinski je napisal butalce kot prispodobo in ne kot priročnik!!!
Svuda u svijetu ima budala ali je izgleda kod nas centrala!!!
Svuda u svijetu ima budala ali je izgleda kod nas centrala!!!
DamijanD ::
joez7 ::
Brez problema DC greje grelec v bojlerju. Zaplete se pri termostatu. Termostat je narejen za AC tok.
Pri prekinjanju DC obremenitve (AC stikalo) pride do obloka in posledično požara. Maš na trgu namenske rešitve direktnega gretja bojlerja z paneli (elektronski termostat za DC) v rangu 2k€.
Še enkrat pozor pri DC - problem so obloki, pri prekinitvi obremenitve (še posebej pri napetosti nad 100V DC) , na to temo je veliko YT posnetkov (tut neposrečenih)
Pri prekinjanju DC obremenitve (AC stikalo) pride do obloka in posledično požara. Maš na trgu namenske rešitve direktnega gretja bojlerja z paneli (elektronski termostat za DC) v rangu 2k€.
Še enkrat pozor pri DC - problem so obloki, pri prekinitvi obremenitve (še posebej pri napetosti nad 100V DC) , na to temo je veliko YT posnetkov (tut neposrečenih)
mirator ::
na grelec bi pa teoretično to kamot vezal, sj grelcu je vseeno kaksn tok, glede na to da je rezistivni...
Koliko pa je razlike med izmeničnim in enosmernim in kaj povzroči razliko (induktivnost?) ?
Ni razlike. Grelec je ohmsko breme in ima cos fi enak 1, zato je pri enaki napetosti PAC=PDC
Drži pa, da so izklopi pri DC zaradi oblokov problematični.
int47 ::
Izkoristek sončnega kolektorja v primerjavi z izkoristkom sončnih celic ? Primerjava potrebnih površin ?
Direktna vezava grelca na solarne celice brez MPPT ne bo ok. Razen, če boš celice precej predimenzioniral.
Napetost ima precejšen vpliv na moč in življenjsko dobo (preobremenjenega) grelca.
Če v P=U*I vstaviš I=U/R, dobiš P=U*U/R. Pri polovični napetosti je moč 4x manjša.
MPPT je skoraj nujen, če bi rad dobil omembe vredno moč iz panelov v neidealnih pogojih.
Obstajajo (ali vsaj so obstajale) komercialne rešitve z MMPT, kot je npr. ta.
Če boš kupoval kaj podobnega, poglej kje je senzor temperature. Če je na sredini med grelci, bo elektronika že začela izklapljat grelec, ko bo večina vode v bojlerju še precej pod nastavljeno.
Pomaga nastavitev dovolj velike histereze, ali še bolje ločen senzor temperature*, ki ni čisto pri grelcu.
*Zaradi varnosti sta uporabljena dva senzorja temperature.
Direktna vezava grelca na solarne celice brez MPPT ne bo ok. Razen, če boš celice precej predimenzioniral.
Napetost ima precejšen vpliv na moč in življenjsko dobo (preobremenjenega) grelca.
Če v P=U*I vstaviš I=U/R, dobiš P=U*U/R. Pri polovični napetosti je moč 4x manjša.
MPPT je skoraj nujen, če bi rad dobil omembe vredno moč iz panelov v neidealnih pogojih.
Obstajajo (ali vsaj so obstajale) komercialne rešitve z MMPT, kot je npr. ta.
Če boš kupoval kaj podobnega, poglej kje je senzor temperature. Če je na sredini med grelci, bo elektronika že začela izklapljat grelec, ko bo večina vode v bojlerju še precej pod nastavljeno.
Pomaga nastavitev dovolj velike histereze, ali še bolje ločen senzor temperature*, ki ni čisto pri grelcu.
*Zaradi varnosti sta uporabljena dva senzorja temperature.
SambaShare ::
Izkoristek sončnega kolektorja v primerjavi z izkoristkom sončnih celic ? Primerjava potrebnih površin ?
Faktor ~x2, v prid kolektorjem.
Zgodovina sprememb…
- spremenilo: SambaShare ()
tony1 ::
Tale stric je zelo zanimiv. V komentarjih sicer tarnajo, da je s sončnimi kolektorji več dela z vzdrževanjem in da so "električne" sončne celice precej bolj maintenance free in da imajo daljšo življenjsko dobo.
Gotovo kdo ima že 35 let na bajti sončne kolektorje, je bilo z njimi kaj dela/težav?
Gotovo kdo ima že 35 let na bajti sončne kolektorje, je bilo z njimi kaj dela/težav?
Zgodovina sprememb…
- spremenil: tony1 ()
DamijanD ::
jaz predvsem vidim, da (tisti, ki jih imajo veliko), da jih poleti vsaj pol prekrijejo...
johnnyyy ::
Gotovo kdo ima že 35 let na bajti sončne kolektorje, je bilo z njimi kaj dela/težav?
30 let - delo je z njimi le spomladi in jeseni ko vodo spustim ven ali jo natočim. Drugače pa je v tem času nekajkrat počila šipa, zaradi zastajanja vode je nekekajkrat počila cev in je bilo potrebno lotanje kolektorja. Zaradi raztezkov so popokale spojke ki kolektorje držijo skupaj.
Trenutno mi nekje spuščajo a ne vem kje.
Aktualni so samo v poletnih mesecih, takrat res delajo in lahko voda preseže 80°C. Spomladi in jeseni pa jih uporabim za predgretje vode, kjer kolektorji segrejejo do 30-40°C potem pa toplotna segreje naprej.
d4vid ::
Tale stric je zelo zanimiv. V komentarjih sicer tarnajo, da je s sončnimi kolektorji več dela z vzdrževanjem in da so "električne" sončne celice precej bolj maintenance free in da imajo daljšo življenjsko dobo.
Gotovo kdo ima že 35 let na bajti sončne kolektorje, je bilo z njimi kaj dela/težav?
Klasični, ne vakuumski, 15 let na strehi brez ene težave. 2 kolektorja, 300l bojler. Par let nazaj sem edino vodo dotočil v sistem.
Edino kamen se je nabral v bojlerju, kar je pa neodvisno od vira.
Main PC: Asus PN50 | AMD Ryzen 5 4500U | 16 GB RAM | 256 GB SSD
PC2: HP Z400 | Intel Xeon L5630 | 6 GB RAM | 120 GB SSD
Laptop: HP Elitebook 840G1 | Intel i5 | 8 GB RAM | 256 GB SSD
PC2: HP Z400 | Intel Xeon L5630 | 6 GB RAM | 120 GB SSD
Laptop: HP Elitebook 840G1 | Intel i5 | 8 GB RAM | 256 GB SSD
tony1 ::
Johnnyyy: Jih imaš obrnjene proti jugu? Je kot naklona pri sončnih kolektorjih mnogo bolj pomemben kot na el. sončnih panelih?
johnnyyy ::
Johnnyyy: Jih imaš obrnjene proti jugu? Je kot naklona pri sončnih kolektorjih mnogo bolj pomemben kot na el. sončnih panelih?
Proti jugu 40°. Koliko je kot naklona pomemben pa nimam podatka. Na uč bi rekel, da ni tako pomemben, vsaj za poleti. Ko je zunaj temperatura 30°C ni umetnost segret vodo na 50°C.
Je pa sistem precej star (30 let, mogoče še kakšno leto več), klasični kolektorji, brez pump in 200l boljer.
Zgodovina sprememb…
- spremenil: johnnyyy ()
Vredno ogleda ...
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
---|---|---|---|
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
» | Bojler z el.grelcem + kolektorOddelek: Loža | 10997 (962) | bigruno |
» | Solarni vs fotovoltaični kolektorjiOddelek: Znanost in tehnologija | 5088 (4165) | vmalhar |
» | Sončne celice ali toplotna črpalka?Oddelek: Loža | 17058 (14435) | RejZoR |
» | Sončna elektrarnaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 6030 (5283) | Okapi |
» | Presek kablaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 7207 (6692) | micoboy |