Gradbena omarica za novogradnjo

Gradbena omarica za novogradnjo

1
2
»

DimmniBurek ::

Tole pa ne vem če drži. Od elektro omarice naprej je tvoja parcela, tvoja bajta, tvoj kabel. Zakaj ne bi mogu prevezat? (pustmo, da je na živem štromu)
There Is No Stronger Drug Than Reality

telexdell ::

Včasih so bile glavne varovalke, števec in hišne varovalke kar na enem razdelilniku. Pol so pa enkrat prestavili števec ven in dodali NV varovalke, notranji razdelilec z cilindričnimi varovalkami pa je ostal nespremenjen. Marsikdo, kateri je že imel glavne varovalke zunaj si je znotraj vgradil še ene, pač da bi tiste pregorele prej kot one zunaj...
Za števcem oz. za vrati merilne omarice je instalacija od lastnika. Tako lahko mirne duše priključiš 3f vtičnico na omenjene varovalke. Bi pa toplo priporočil, da ob priklaplajnju kabla vtičnice odviješ in odstraniš varovalke, da se bo priklop izvedel v breznapetostnem stanju. Pa seveda na dodaten FID 30 mA ne pozabiti, saj ko boš izvedel priklop direkt na varovalke, ta ne bo varovan s hišnim FID stikalom.
Precej je treba vedeti, preden opaziš, kako malo veš.

Zgodovina sprememb…



Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

Ločitev elektroinštalacije dveh sob (strani: 1 2 )

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
6611954 (10711) mirator
»

Koliko plačate elektriko (stanovanje)? (strani: 1 2 )

Oddelek: Loža
9332333 (28774) BorutK-73
»

priključitev FID stikala

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
3612754 (11974) Aston_11

Več podobnih tem