Forum » Pomoč in nasveti » Izmera transformatorja
Izmera transformatorja
mn ::
Doma imam trasformator za električno ogrevanje. Ogrevanje ne deluje. Kako izmeriti če je problem v transformatorju? Oziroma kako preveriti, da transformator deluje. Z multimetrom. Sploh lahko to naredim na varen način? Beri, pri izklopljeni električni napetosti?
Zaenkrat vse kar vem je, da imam napetost na vhodu kadar termostat vklopi.
Tokov ne bom meril, ker se mi zdi prenevarno. Torej ostane napetost na izhodu pri delovanju, in pa izmera parametrov (upornost?) pri transformatorju ki je odklopljen od napajanja. Lahko to naredim sam?
Zaenkrat vse kar vem je, da imam napetost na vhodu kadar termostat vklopi.
Tokov ne bom meril, ker se mi zdi prenevarno. Torej ostane napetost na izhodu pri delovanju, in pa izmera parametrov (upornost?) pri transformatorju ki je odklopljen od napajanja. Lahko to naredim sam?
Invictus ::
Kaj je sploh transformator za ogrevanje ?!?!?!
Kako boš pomeril tok, napetost, če je stvar izklopljena..?!?!?!?
Kako boš pomeril tok, napetost, če je stvar izklopljena..?!?!?!?
"Life is hard; it's even harder when you're stupid."
http://goo.gl/2YuS2x
http://goo.gl/2YuS2x
mn ::
Gre se za nizkonapetostno električno ogrevanje.
Grejejo se trakovi, ki so vloženi v tleh.
Transformator pretvarja 220v v nižjo, za človeka varno napetort, ki se uporablja v električnem talnem gretju.
Za merjenje napetosti moras biti sistem priklopljen seveda, zanima pa me, če je mogoče preveriti delovanje transformatorja ko je le ta izklopljen.
Primer:
Grejejo se trakovi, ki so vloženi v tleh.
Transformator pretvarja 220v v nižjo, za človeka varno napetort, ki se uporablja v električnem talnem gretju.
Za merjenje napetosti moras biti sistem priklopljen seveda, zanima pa me, če je mogoče preveriti delovanje transformatorja ko je le ta izklopljen.
Primer:
Zgodovina sprememb…
- spremenilo: mn ()
Aston_11 ::
zmeriš upornost posameznega navitja. Seveda moraš pred tem kaj odklopiti. Začni z varovalko btw.
Zgodovina sprememb…
- spremenil: Aston_11 ()
mn ::
Aston_11 ::
Odvisno od dolžine in premera žice. Težko reči. Meriš namreč upor. Načeloma karkoli pokaže in je večje od 0, je ok. Vendar boš moral žice odklapljati. Lahko celo odciniti. Drugače ti bo merilo breme za transformatorjem. Da bi trafo crknil, bi že moralo nekaj biti, beri bi se moralo pokaditi. Prej bo karkoli drugega, manjobčutljivega, crknilo. če bo se začel kuriti trafo, bi verjetno najprej vrglo varovalko ven. Skratka poglej, če je kaj zasmojenega, če je varovalka cela, če je kakšno stikalo pred tvojim trafotom itd.
mn ::
Varovalka je 100% cela, termostat ravno tako OK vklaplja in izklaplja. Izmerjeno. Napetost na vhodu v transformator je. Konec lanske sezone je deloval, začetek letošnje ni več, tako da dvomim da je prebilo trafo, sumim na stike.
Bi pa vseeno preveril navitje na transformatorju če že grem in podiram vse skupaj. In me zanima kako narediti to varno.
Trenutno vse kar vem je, da izmerim upornost na primarni strani in na sekundarni strani(je to sploh pravilen izraz) in če je neskončna vem da imam problem. Če pa ni neskončna pa ne vem kako si razlagati rezultate. Sploh ker v resnici praktično nič ne vem o transformatorju - niti izhodne napetosti, predpostavljam 12 V, lahko pa tudi do 48 V.
Bi pa vseeno preveril navitje na transformatorju če že grem in podiram vse skupaj. In me zanima kako narediti to varno.
Trenutno vse kar vem je, da izmerim upornost na primarni strani in na sekundarni strani(je to sploh pravilen izraz) in če je neskončna vem da imam problem. Če pa ni neskončna pa ne vem kako si razlagati rezultate. Sploh ker v resnici praktično nič ne vem o transformatorju - niti izhodne napetosti, predpostavljam 12 V, lahko pa tudi do 48 V.
Aston_11 ::
Poglej kako je sestavljen transformator, pa ti bo vse jasno.
Eno navitje - primar - dolga žica z x številom navojem. Drugo navitje -spet dolga žica z y navoji. Če je upornost 0 - prekinjena. Če ti daje napetost ven na sekundarju, potem je trafo ok. To bi lahko izmeril tudi brez izklopa, ne pa šlatat trafota ali pa ploščice, na kateri je prilotan, da te ne bo obrcalo in testriralo FID. Drugače bi morala biti napetost tudi med trafom, elektroniko za njim, ki ti spreminja izmenično v enosmerno in položenim talnim gretjem. Verjetno je talno na enosmerni napetosti?
Lahko pa daš kakšno sliko, če že odpiraš.
Eno navitje - primar - dolga žica z x številom navojem. Drugo navitje -spet dolga žica z y navoji. Če je upornost 0 - prekinjena. Če ti daje napetost ven na sekundarju, potem je trafo ok. To bi lahko izmeril tudi brez izklopa, ne pa šlatat trafota ali pa ploščice, na kateri je prilotan, da te ne bo obrcalo in testriralo FID. Drugače bi morala biti napetost tudi med trafom, elektroniko za njim, ki ti spreminja izmenično v enosmerno in položenim talnim gretjem. Verjetno je talno na enosmerni napetosti?
Lahko pa daš kakšno sliko, če že odpiraš.
Zgodovina sprememb…
- spremenil: Aston_11 ()
mn ::
Shematsko mi je sestava jasna, in jasno mi je da če je upornost neskončna da je trasformator zanič. Kaj pa če ni 0. Je lahko v kratkem stiku (preboj navitja)?
Mislim, da je gretje na izmenični napetosti, ampak moram preveriti. Si pa ne predstavljam kaj bi pretvarjalo izmenično v enosmerno pri tako visokih tokovih. Na izhodu so namreč kabli debeli kot prst.
Tudi transformator je konkretna stvar, predstavljaj si valj, s premerom 30 cm in debelino 10cm. Bom poslikal naslednjič ko bom tam in odprl loputo.
Mislim, da je gretje na izmenični napetosti, ampak moram preveriti. Si pa ne predstavljam kaj bi pretvarjalo izmenično v enosmerno pri tako visokih tokovih. Na izhodu so namreč kabli debeli kot prst.
Tudi transformator je konkretna stvar, predstavljaj si valj, s premerom 30 cm in debelino 10cm. Bom poslikal naslednjič ko bom tam in odprl loputo.
Invictus ::
Pomeri izhod transformatorja, pa boš videl ali je fuč ali ne. Vklopljenega...
Električno talno gretje deluje na 12V enosmerne napetosti. Kar potrjujejo debeli kabli, saj enosmerna rabi debelejše kable od izmenične.
Električno talno gretje deluje na 12V enosmerne napetosti. Kar potrjujejo debeli kabli, saj enosmerna rabi debelejše kable od izmenične.
"Life is hard; it's even harder when you're stupid."
http://goo.gl/2YuS2x
http://goo.gl/2YuS2x
Zgodovina sprememb…
- spremenil: Invictus ()
link_up ::
na 12V talno gretje? Zanimivo, to morajo biti res debeli kabli..
jaz imam v enem prostoru ravno tako gretje. Mreza se napaja direktno z 230V, je pa staro ze 10 let. A so v teh letih sli na enosmerno? Tezko verjamem...
Pa za bozjo voljo, ce ne znas oz. se bojis pomerit omrezno napetost, potem raje tega ne delaj. To ni hec.
raje kupi nov "termostat" ali kaj rabis.
https://www.aliexpress.com/item/3265281...
jaz imam v enem prostoru ravno tako gretje. Mreza se napaja direktno z 230V, je pa staro ze 10 let. A so v teh letih sli na enosmerno? Tezko verjamem...
Pa za bozjo voljo, ce ne znas oz. se bojis pomerit omrezno napetost, potem raje tega ne delaj. To ni hec.
raje kupi nov "termostat" ali kaj rabis.
https://www.aliexpress.com/item/3265281...
In and Out
mn ::
Evo sem našel problem. Podiral sem nazadnje že nekaj časa nazaj in sem izgleda samo z preizkuševalcem napetosti preverjal če le ta obstaja in ne dejansko meril z voltmetrom. Ker sem na vhodu zaznal napetost sem sklepal da je ta del v redu - beri da transformator dobi napetost.
Potem sem se odločil da kličem električarja, se nama ni uspelo uskladiti časovno potem je pa korona prišla. Ker je to sekundarno gretje, ga nisem tako grozno pogrešal.
Danes sem spet podrl, dejansko izmeril preko voltmetra in ugotovil da je prekinjena nula, ne faza. Ko sem odprl dozo sem našel kje je bil prekinjen stik in uredil.
Očitno sem res zelo nejasno napisal prvi post. Ni mi problem izmeriti omrežno napetost, kar sem napisal da ne bom meril je tokov, ki tečejo čez napeljavo. Na 220v strani ne zaupam dovolj v moj poceni multimeter, ki je bolj igračka kot resen inštrument, na nizkonapetostni strani pa predpostavljam da je tok sploh previsok za karkoli drugega kot tokovne klešče.
Pa kar sem se želel naučiti je, če obstaja še kateri drug način za preveriti transformator kot samo to da izmerim če sta tuljavi prekinjeni (neskončna upornost).
Pa še en odgovor na komentar zgoraj, nizkonapetostni del je samo od transformatorja, ki je vgrajen v omarici v steni pri tleh in pa seveda v aluminijastih trakovih, ki pa so ali zaliti v estrih ali pa položeni pod talno oblogo, recimo laminat.
Pa še link na youtube podobnega sistema če koga zanima:
Potem sem se odločil da kličem električarja, se nama ni uspelo uskladiti časovno potem je pa korona prišla. Ker je to sekundarno gretje, ga nisem tako grozno pogrešal.
Danes sem spet podrl, dejansko izmeril preko voltmetra in ugotovil da je prekinjena nula, ne faza. Ko sem odprl dozo sem našel kje je bil prekinjen stik in uredil.
Očitno sem res zelo nejasno napisal prvi post. Ni mi problem izmeriti omrežno napetost, kar sem napisal da ne bom meril je tokov, ki tečejo čez napeljavo. Na 220v strani ne zaupam dovolj v moj poceni multimeter, ki je bolj igračka kot resen inštrument, na nizkonapetostni strani pa predpostavljam da je tok sploh previsok za karkoli drugega kot tokovne klešče.
Pa kar sem se želel naučiti je, če obstaja še kateri drug način za preveriti transformator kot samo to da izmerim če sta tuljavi prekinjeni (neskončna upornost).
Pa še en odgovor na komentar zgoraj, nizkonapetostni del je samo od transformatorja, ki je vgrajen v omarici v steni pri tleh in pa seveda v aluminijastih trakovih, ki pa so ali zaliti v estrih ali pa položeni pod talno oblogo, recimo laminat.
Pa še link na youtube podobnega sistema če koga zanima:
Zgodovina sprememb…
- spremenilo: mn ()
Vredno ogleda ...
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
---|---|---|---|
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
» | Električni tokokrogOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 6772 (4876) | lara2 |
» | Transformator 220V na 12V (enosmerni,10A)Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 13627 (5798) | krneki0001 |
» | Napetost na vtičnici domaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 12526 (10685) | marjan_h |
» | napačni trafo?Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3980 (3321) | korenje_ver2 |