Forum » Elektrotehnika in elektronika » Steklokeramika na 3 fazni priklop
Steklokeramika na 3 fazni priklop
matobeli ::
Zdravo,
Kljub temu da sem štromar (ne delam z močnostnimi inštalacijami) imam težave pri pravilnem priklopu steklokeramične plate na trifazni priključek.
Na shemi imam 3 opcije:
L1+N+PE
L1+L2+N+PE
L1+L2+L3+PE
Problem je ker imam v vtičnici samo L1,L2,L3,PE. Kaj hudiča nardit da bo prav?
Kljub temu da sem štromar (ne delam z močnostnimi inštalacijami) imam težave pri pravilnem priklopu steklokeramične plate na trifazni priključek.
Na shemi imam 3 opcije:
L1+N+PE
L1+L2+N+PE
L1+L2+L3+PE
Problem je ker imam v vtičnici samo L1,L2,L3,PE. Kaj hudiča nardit da bo prav?
- spremenilo: matobeli ()
§|\| /\ |<E ::
sej ne rabiš nule (N). uporabi PE kot N
L1+L2+L3+PE
L1+L2+L3+PE
Zgodovina sprememb…
- spremenilo: §|\| /\ |<E ()
matobeli ::
Ma ja, ničenje je opcija, sam potem odpade zaščita z FID ki je v planu. Bom pogledal če je kje v bližini za potegnit N do vtičnice, bo verjetno najbolj prav.
starfotr ::
Najbolj prav je, da potegneš nulo do zbiralke in ne od bližnje vtičnice. Ker če boš tako naredil, kar takoj vrni papir od izobrazbe.
In sram te je lahko, če si res štromar, da ne znaš priklopit tega, klub temu, da imaš navodila in shemo.
Im če bi pozorno prebral, bi videl, da na 3. opciji priklopa sploh ne rabiš N. Ampak ti že veš, da jo rabiš.
In sram te je lahko, če si res štromar, da ne znaš priklopit tega, klub temu, da imaš navodila in shemo.
Im če bi pozorno prebral, bi videl, da na 3. opciji priklopa sploh ne rabiš N. Ampak ti že veš, da jo rabiš.
mirator ::
Zdravo,
Kljub temu da sem štromar (ne delam z močnostnimi inštalacijami) imam težave pri pravilnem priklopu steklokeramične plate na trifazni priključek.
Na shemi imam 3 opcije:
L1+N+PE
L1+L2+N+PE
L1+L2+L3+PE
Problem je ker imam v vtičnici samo L1,L2,L3,PE. Kaj hudiča nardit da bo prav?
Vsaka opcija, ki jo imaš ima svoj način priključitve, ki ga na priključnici realiziraš s priloženimi mostički. 1. in 2. opcija potrebujeta nulo ( v tem primeru so vsi grelci priključeni enofazno, povratni tok gre preko nule) v 3. opciji so grelci priključeni na medfazne napetosti in nule ne potrebujejo. Vendar je v 3. opciji težava. Ker so grelci dimenzionirani za napetost 230 V, jih ne smeš priključiti na napetost 400 V. Poglej v navodila, verjetno ti pri tretji ociji piše, da so medfazne napetosti 230 V, kar pomeni, da pri nas takšna vezava ne pride v poštev.
Predlagam ti priklop po drugi opciji in sicer ne preko vtičnice, ampak direktni priključek (pač vtičnico iz kabla odstraniš, vtičnico v zidu pa zamenjaš s fiksnim priključkom). L1 in L2 sta potem normalno fazi, L3 pa uporabiš za nulo. PE vodnik je izključno zaščitni vodnik in tak naj tudi ostane.
Lažje bi ti bilo svetovati, če bi zapisal za kateri tip oz. proizvajalca steklokeramične plošče gre
K0l1br1 ::
matobeli ::
Haha, ne sej ima prav, če bi blo tako kot sem napisal bi blo res.
Ampak je šlo na žalost za typo.
3 opcija je seveda L1+L2+L3+N+PE
Ja, od N do L mora bit 230V.
Ampak je šlo na žalost za typo.
3 opcija je seveda L1+L2+L3+N+PE
Ja, od N do L mora bit 230V.
Zgodovina sprememb…
- spremenilo: matobeli ()
Vredno ogleda ...
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
---|---|---|---|
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
» | 3 fazna vezavaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 13585 (2545) | int47 |
» | Vgradnja fid stikala (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 31531 (4704) | mirator |
» | Priklop električnega štedilnika s pečicoOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 15784 (6939) | starfotr |
» | Ena faza v tri faze (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 32045 (27342) | int47 |
» | Priklop steklokeramične kuhalne plošče (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 46617 (43018) | Volk| |