Napetost na kovinskih delih naprav

Napetost na kovinskih delih naprav

zveki ::

Živjo, mi lahko kdo razloži zakaj je na napravah prikljucenih na prenapetostno zascito napetost na kovinskih delih. Ravno tako imam napetost na prikljuckih za zvocniske kable na zvocnikih, na priključkih za anteno na prenapetostni zaščiti itd. Če se dotaknem teh delov z roko se ne zgodi nič. To se mi dogaja na 2 prenapetostnih zaščitah. Na ostalih pa ne.

starfotr ::

Varistor je poškodovan in že malo prebija. Po domače, zanič zaščita. Kupi novo.

zveki ::

Je to nevarno?

starfotr ::

Vsak potencial, različen od 0 je lahko nevaren.

Če ti zaščita ne dela, ko jo boš rabil, torej v primeru udara, ne vseeno če ne nimaš. Odklopi to in kupi novo. Ali pa bodi brez.

zveki ::

starfotr je izjavil:

Vsak potencial, različen od 0 je lahko nevaren.

Če ti zaščita ne dela, ko jo boš rabil, torej v primeru udara, ne vseeno če ne nimaš. Odklopi to in kupi novo. Ali pa bodi brez.


Ok. Hvala za odgovor. Lp

mirator ::

Verjetno je res, kar je zapisal @starfotr poleg tega imaš tudi slabo izvedeno izenačevanje potencialov oz. drugače povedano, kovinski deli niso ozemljeni.

int47 ::

Na kakšen način si ugotovil, da je prisotna napetost ?

Če se to dogaja tudi brez uporabe podaljškov je problem v el. instalaciji. Precej pogost razlog je nestrokovna menjava električnih vtičnic na starejšem delu instalacije (ničenje).

Miha 333 ::

Kako si to izmeril? Če s "fazenbriferjem", potem verjetno ni nič narobe, ker je znano, da v nekaterih primerih ti napačno pokažejo prisotnost napetosti.

zveki ::

Miha 333 je izjavil:

Kako si to izmeril? Če s "fazenbriferjem", potem verjetno ni nič narobe, ker je znano, da v nekaterih primerih ti napačno pokažejo prisotnost napetosti.

Ja, zmerjeno s fazenbriferjem. Trenutno je zadeva rešena z novim podaljškom vendar pa kot kaže je res nekaj narobe z ozemljitvami ker tudi fid stikalo ne meče ven pri stiku 0 in ozemljitve. Čaka se električar.

fikus_ ::

Če ti enofazne zadeve delajo, potem je verjetno ozemljitev slaba ali pa. sploh ni zvezana! Rumeno zelene kabel je samo za okras! Štromar da ti popravi zadevo je prava stvar.

mirator ::

Ni problem funkcionalnost, temveč zaščita pred električnim udarom. Če ozemljitve oz. izenačevanja potencialov ne bo ali o slbo izvedeno, potem bodo vse tako enofazne kot trifazne povsem normalno obratovale. Kljub temu pa na kovinskih ohišjih lahko natane nevarna napetost dotika, ki povzroči el. udar.
Čeprav že vse življenje, od kar sem se zavezal elektrotehniki, uporabljam kot indikator prisotnosti napetosti "fazenprifer". Nikoli me ni niti zanimalo, pri kateri napetosti tlivka začne brleti. Glede na določene pomisleke uporabe "fazenpriferja" pa sem stestiral tri različnih proizvajalcev. Pri vseh se je tlivka prižgala šele, ko je bila napetost nad 50 V. Ker je 50 V še dovoljena trajna napetost dotika, je vsako svetenje "fazenpriferja" treba jemati resno in preveriti ter odkriti in odpraviti vzrok.


Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

Vgradnja fid stikala (strani: 1 2 )

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
9131811 (4984) mirator
»

Spajanje N in PE žic

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
183453 (2538) mirator
»

Izklo FID ob nevihtah

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
274871 (4121) c3p0
»

Vse o agregatih (strani: 1 2 )

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
8235216 (26880) int47
»

Kakšno prenapetostno zaščito potrebujem za LAN?

Oddelek: Kaj kupiti
203935 (3098) meacho

Več podobnih tem