Forum » Elektrotehnika in elektronika » Črpalka - ogrevanje - napajanje
Črpalka - ogrevanje - napajanje
Zvezdica27 ::
LP,
imam regulator, ki krmili črpalko. Požene jo z elektriko, 220v.
Zdaj bi rad na isto črpalko priklopil drug regulator, neodvisen od prvega, se pa bojim, da če bi oba hkrati dala elektriko, da bi šla ali črpaka ali vse troje.
1) ali obstaja mehanska naprava z dvema vhodoma elektrike, ven pa le z enim (recimo, da enega pač izolira, če zazna dva vhoda)?
2) ali obstaja kaj drugega, ki bi to rešilo?
hvala,
zz
imam regulator, ki krmili črpalko. Požene jo z elektriko, 220v.
Zdaj bi rad na isto črpalko priklopil drug regulator, neodvisen od prvega, se pa bojim, da če bi oba hkrati dala elektriko, da bi šla ali črpaka ali vse troje.
1) ali obstaja mehanska naprava z dvema vhodoma elektrike, ven pa le z enim (recimo, da enega pač izolira, če zazna dva vhoda)?
2) ali obstaja kaj drugega, ki bi to rešilo?
hvala,
zz
- spremenil: Zvezdica27 ()
FX6300B ::
samo prepričaj se da imaš isto fazo na obeh regulatorjih in bo vse ok, to narediš tako da med obema fazama pomeriš napetost če je 0V je ista faza, če je 380 oz tam nekje okoli v mejah je faza različna sicer nevem zakaj ne odstraniš prvega regulatorja? ga še vedno potrebuješ??, samo dovod elektrike od obstoječega regulatorja spelji še v drugega in bo vse ok
May the force be with you!
Zvezdica27 ::
lp,
prvi regulator je na Buderus Logano peči (EWS sistem), drugi pa je en poceni regulator, pač glede na nastavljen dT.
Torej - če je ista faza, ne bo problemov?
Fantje... EWS stane... 500e rabljen...
zz
prvi regulator je na Buderus Logano peči (EWS sistem), drugi pa je en poceni regulator, pač glede na nastavljen dT.
Torej - če je ista faza, ne bo problemov?
Fantje... EWS stane... 500e rabljen...
zz
int47 ::
Zvezdica27 je izjavil:
Torej - če je ista faza, ne bo problemov?
Za takšno trditev bi moral poznati detaljno oba regulatorja in električno vezavo v konkretnem, primeru.
Ista faza ni nujno dovolj.
Če je vsaj en regulator priključen na schuco vtičnico je dovolj, da nekdo obrne vtikač in bo reklo bum.
Najbolj zanesljiva varianta je uporaba dvopolnega 1-0-2 stikala.
Druga možnost je dvopolni preklop z relejem, ali še bolje, dvema relejema, ki se medsebojno (vsaj električno, če ne tudi mehansko) blokirata.
Obstajajo tudi namenski moduli za to.
Če regulator črpalko vklaplja s triakom, ali tiristorjem so lahko problemi pri priklopu relejev in modulov.
Takšni izhodi lahko ne vklopijo, če je priključeno breme premajhno.
starfotr ::
To je vse zelo enostavno rešljivo z releji. Imaš galvansko ločitev in vse bo narejeno po predpisih.
starfotr ::
Glej, za take primere je treba poklicati električarja. Ker, če je treba "prevajat", potem nisi kvalificiran, da bi to delal sam.
Povej električarju, da imaš črpalko, katero bi rad prižigal iz dveh ločenih virov in da mora biti galvansko ločeno vse skupaj.
Električar bo kupil releje, podnožja in drobni material in zvezal. To je narejeno hitro in tudi poceni bo.
Povej električarju, da imaš črpalko, katero bi rad prižigal iz dveh ločenih virov in da mora biti galvansko ločeno vse skupaj.
Električar bo kupil releje, podnožja in drobni material in zvezal. To je narejeno hitro in tudi poceni bo.
Vredno ogleda ...
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
---|---|---|---|
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
» | Pametno stanovanje (strani: 1 2 3 4 … 50 51 52 53 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 476268 (2060) | jhames |
» | POMOC: Električni Agregat (generator)Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 24588 (4754) | DeeCoy |
» | Blokada faze v eno smerOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 5409 (4040) | int47 |
» | Ali bi mi delal powerline (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 9525 (6327) | next3steps |
» | UPS in fotovoltaikaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 7061 (6566) | G-Rega |